Hallo zusammen,
ich verwende das Heizungsthermostat-Script von Looxer schon seit ein paar Jahren.
Aber da das nicht mehr supportet wird, wollte ich jetzt wechseln.Habe schon ein wenig Schiss, weil ich noch nicht so ganz verstehe wie ich vorgehen muss.
Ich verwende die Homematic (ohne IP) Ventile.
Die dürften kein Problem werden.Dazu habe ich allerdings verschiedene Fenstersensoren.
Alle haben natürlich Adapter und somit auch Datenpunkte.
Die Fenstersensoren sind von Lupusec (Alarmanlage), Xioami und Homematic (ohne IP).Abwensenheit habe ich über einen Datenpunkt über die Alarmanlage im Script gelöst.
Ich könnte es da aber auch übers WLAN mit dem Fritz Adapter machen.Per IFTTT erzeuge ich einen Kalendereintrag "Profil_2", den dann das Heizungsscript auswertet und dann für die Zeitdauer dieses Eintrages (1 Stunde) die Heizung etwas höher stellt.
Das scheint ja bei diesem Adapter auch zu gehen.
Wird die Gui mit den Heizwerten auch über den Adapter erstellt?Vielen Dank auf jeden Fall vorab für die viele Arbeit, die in dem Adapter steckt.
-
Hallo zusammen,
"Zusätzliche Temperatursensoren werden verwendet, um die im Thermostat eingebauten Sensoren zu korrigieren. Die Differenz zwischen dem eingebauten Sensor und dem zusätzlichen Sensor wird ermittelt und die Zieltemperatur korrigiert."Soweit funktioniert das mit den Sensoren auch super. Weiß jemand wie oft geprüft wird? Kann man das manuell anstoßen? Oder sagen wann bzw. wie oft geprüft werden soll?
Hintergrund: Ein Zimmer in Südseite wird tagsüber warm. Dadurch ist die Korrektur relativ hoch, gleichzeitig wird es Abends nun sehr kalt. Das würde ich entsprechend gerne abfangen.
Beste Grüße
-
@bastian-lahrmann sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
Weiß jemand wie oft geprüft wird?
ja
Jedesmal, wenn der externe Sensor einen Wert versendet, wird die Berechnung durchgeführt. Im Moment gibt es keine eigene Zeitsteuerung. Stattdessen lässt sich der Adapter durch den Sensor triggern. Man könnte das ändern, indem man ein Skript dazwischen schaltet: das Skript empfängt die Sensor-Werte und entscheidet, ob sie weitergeleitet werden. Der Adapter muss dann die Sensorwerte vom Skript erhalten... -
Mensch, woher du das wohl weißt.
Spaß beiseite. Klasse, immer reicht dann auch völlig. Ich hatte die Befürchtung, dass es nur einmal täglich wäre. Dann liegt das an der Positionierung des externen Sensors.
Wird von mehreren externen Sensoren der Mittelwert bei Änderungen genommen?
-
@bastian-lahrmann sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
Wird von mehreren externen Sensoren der Mittelwert bei Änderungen genommen?
Jeder Wert, egal von welchem Sensor, geht gleichwertig in die Mittelwertbildung ein.
Die Idee war, dass es einen konstanten Offset zwischen Thermostat-Sensor und zusätzlichem Sensor gibt. Wenn nun aber die Sonne auf den zusätzlichen Sensor fällt, haben wir keinen konstanten Offset mehr, und es stellt sich der Effekt wie bei dir ein.
Ich überlege gerade, ob eine längere oder andere Mittelwert-Bildung das Problem beheben könnte... Im Moment ist es ein gleitender Mittelwert, bei dem ältere Werte mit geringerer Gewichtung eingehen... -
Nun, man könnte das lediglich beheben, indem der Mittelwert bei jeder Änderung berechnet wird und direkt dann für den Offset hergenommen wird ohne Gewichtung oder gleitenden Wert.
Wäre aber für mich nicht so wild. Jetzt wo ich das weiß wie das berechnet wird, kann ich auch den Standpunkt der Sensoren anpassen.
Danke!
-
Ich bekomme meine Max Thermostate nicht eingebunden. Haben denen die Funktion Heizung zugewiesen und im Adapter unter Allgemein diese auch ausgewählt. Wenn ich die Suche bemühe steht dort unbekannter Adapter. Habe diese dann manuell über die DP eingebunden samt separaten Tuya Temp Sensor.
Ich denke mal daraus resultierend fehlen mir in der VIS die Angaben zur Temperatur.
Die andere Frage wäre, wie bekomme ich den Raum Küche dort weg. Dieser existiert bei mir nicht.
-
@cino sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
Ich denke mal daraus resultierend fehlen mir in der VIS die Angaben zur Temperatur.
Nope, die fehlen weil Du sie nicht konfiguriert hast.
Die andere Frage wäre, wie bekomme ich den Raum Küche dort weg. Dieser existiert bei mir nicht.
Durch löschen in der contHzng.
Steht übrigens alles in der Anleitung unter card Kopiervorlage.
-
Hallo zusammen,
in meinem Log taucht auf einmal folgende Meldung auf.
"Temp offset calculation skipped, time difference too long"
Welche Zeit ist da gemeint?
Noch wichtiger wie kann ich das beheben?
Ich nutze Max Thermostate und Jeelink sensoren dazu. -
@grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
"Temp offset calculation skipped, time difference too long"
Welche Zeit ist da gemeint?Ohne das Skript zu kennen:
Solche Meldungen gibt es z. B., wenn die Systemzeit falsch ist.date -u && date
sagt?
-
@thomas-braun
Fr 26. Nov 17:02:32 UTC 2021
Fr 26. Nov 18:02:32 CET 2021Sollten passen denke ich.
-
@grizzlyco
Ja, passt.Kann man auch eine Zeit bei den Thermostaten setzen? Über deren App?
-
@grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
"Temp offset calculation skipped, time difference too long"
Das soll dieses issue beheben : github
Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen: -
@rene_hm
super vielen dank -
Hallo Zusammen,
ich hab konfiguriert wenn am Thermostat manuell eine Temperatur eingestellt wird, dass diese bis zum nächsten Profilwechsel gehalten wird. Adapter stellt den Status solange auf "manual". Öffne ich ein Fenster, greift der Adapter richtig auf die definierte Temp (bei mir 8 Grad) für "Fenster auf" zu. Verlasse ich die Wohnung (Anwesen auf false) passsiert nix, hier bleibt weiter die manuelle Temp eingestellt. Wird das noch gefixt oder ist das so gewollt?
VG Alex
-
@alex975 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
Wird das noch gefixt oder ist das so gewollt?
Aus meiner Sicht ist das kein Fehler. Die Automatik-Funktionen greifen nur im auto-Modus (Ausnahme ist "Fenster auf"). Wenn der manuelle Modus verlassen wird, wird auch Abwesenheit wieder geprüft...
-
Hallo zusammen,
-
Ich habe die Homematic HM-CC-RT-DN, wie löst ihr denn das Problem, dass diese mindestens ein eigenes Profil mit Temperatur haben? Irgendwann stellt sich das Thermostat immer auf diese Temperatur.
-
Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden
Die dort beschriebenen Objekte wie z.B. heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile, heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.FireplaceModeDecrease und die anderen dort Erwähnten Objekte, gibt es bei mir gar nicht.
Und kann ich nicht einfach die Installation neu machen, meine kopierten Raumvorlagen sowie die contHzng als View exportieren. Anschließend diese dann in die neue Installation einfügen?
Der manuelle Updateweg scheint mir echt Mühsam.
Danke für eure Hilfe. -
-
@fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
Hallo zusammen,
- Ich habe die Homematic HM-CC-RT-DN, wie löst ihr denn das Problem, dass diese mindestens ein eigenes Profil mit Temperatur haben? Irgendwann stellt sich das Thermostat immer auf diese Temperatur.
Die Thermostate hab ich selber, einfach auf manu stellen, dann zuckt da nix. Die internen Zeiten werden nur eingestellt wenn die Dinger auf auto stehen.
- Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden
Die dort beschriebenen Objekte wie z.B. heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile, heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.FireplaceModeDecrease und die anderen dort Erwähnten Objekte, gibt es bei mir gar nicht.
Hast Du überhaupt die Unterstützung für Vis im Adapteradmin aktiviert? Hast Du die aktuelle Version vom HC?
Und kann ich nicht einfach die Installation neu machen, meine kopierten Raumvorlagen sowie die contHzng als View exportieren. Anschließend diese dann in die neue Installation einfügen?
Der manuelle Updateweg scheint mir echt Mühsam.Sollte gehen.
-
Ok, habs auf manu gestellt, danke!
Ja, ich habe die Unterstützung an und Version HC 2.7.2. Das läuft auch soweit, nur mit dem Update der VIS auf 3.3.0 komme ich nicht klar.
-
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
@alex975 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
Wird das noch gefixt oder ist das so gewollt?
Aus meiner Sicht ist das kein Fehler. Die Automatik-Funktionen greifen nur im auto-Modus (Ausnahme ist "Fenster auf"). Wenn der manuelle Modus verlassen wird, wird auch Abwesenheit wieder geprüft...
Ok. Dann würde ich mir anders helfen, indem ich, bevor bei mir die Variable für abwesend auf true gesetzt wird, den State der Räume auf "auto" per script setze...