Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 236 Posters 2.0m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T Tschaeens

    @Rene_HM job genau sind nicht immer alle Räume falsch. Nach Adapter neustart stimmts dann auch immer.

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    wrote on last edited by
    #1830

    @Tschaeens ja, dann ist klar, was ich ändern muss...

    T 1 Reply Last reply
    0
    • Rene_HMR Rene_HM

      @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

      Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt

      abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...

      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      wrote on last edited by
      #1831

      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

      @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

      Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt

      abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...

      Nächster PRofilpunkt ist erreicht, Anzeige ist wieder falsch:
      Unbenannt.PNG

      Unbenannt.PNG

      Rene_HMR 1 Reply Last reply
      0
      • Rene_HMR Rene_HM

        @Tschaeens ja, dann ist klar, was ich ändern muss...

        T Offline
        T Offline
        Tschaeens
        wrote on last edited by
        #1832

        @Rene_HM super danke dir und nochmal Top Adapter und vielen Dank für deine Zeit und Mühen!

        1 Reply Last reply
        0
        • Dominik F.D Dominik F.

          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

          @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

          Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt

          abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...

          Nächster PRofilpunkt ist erreicht, Anzeige ist wieder falsch:
          Unbenannt.PNG

          Unbenannt.PNG

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          wrote on last edited by
          #1833

          @Dominik-F schau mal, ob alle Räume, die jetzt umschalten sollten, falsch sind. Einer sollte richtig sein. Wenn ja, weiß ich, wo der Fehler liegt...

          Dominik F.D 1 Reply Last reply
          0
          • Rene_HMR Rene_HM

            @Dominik-F schau mal, ob alle Räume, die jetzt umschalten sollten, falsch sind. Einer sollte richtig sein. Wenn ja, weiß ich, wo der Fehler liegt...

            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            wrote on last edited by
            #1834

            @Rene_HM

            Es ist wie du sagst, ein Raum zeigt richtig an

            1 Reply Last reply
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @Borio85 @FI_84 @JungleFire Hattet ihr nach der Installation und öffnen des admin schon Räume im admin? oder war die Raumliste (siehe unten) für den Adapter komplett leer?

              bild1.PNG

              F Offline
              F Offline
              FI_84
              wrote on last edited by
              #1835

              @Rene_HM bei mir war die auch leer

              1 Reply Last reply
              0
              • F Offline
                F Offline
                FI_84
                wrote on last edited by
                #1836

                @Rene_HM
                ich hab jetzt ein Problem mit der "Fenster offen Temperatur".
                Wenn das Fenster offen ist möchte ich das das Thermostat "aus" anzeigt.

                Bei den HM Thermostaten ist 4,5 Grad off, also habe ich die Temperatur auf 4 Grad gestellt. Allerdings gibt das Thermostat dann 4,5 zurück und dies wird wie ein manueller eingriff gewertet, d.h. nach dem das Fenster wieder geschlossen wird bleibt es bei den 4,5 Grad

                Rene_HMR 1 Reply Last reply
                0
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #1837

                  Ich habe zwei bug fixes in github hochgeladen:

                  1. der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                  2. Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
                  ? Dominik F.D 2 Replies Last reply
                  0
                  • F FI_84

                    @Rene_HM
                    ich hab jetzt ein Problem mit der "Fenster offen Temperatur".
                    Wenn das Fenster offen ist möchte ich das das Thermostat "aus" anzeigt.

                    Bei den HM Thermostaten ist 4,5 Grad off, also habe ich die Temperatur auf 4 Grad gestellt. Allerdings gibt das Thermostat dann 4,5 zurück und dies wird wie ein manueller eingriff gewertet, d.h. nach dem das Fenster wieder geschlossen wird bleibt es bei den 4,5 Grad

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #1838

                    @FI_84 warum dann nicht 4.5°C als Fenster-Offen-Temperatur eintragen?

                    F 1 Reply Last reply
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @FI_84 warum dann nicht 4.5°C als Fenster-Offen-Temperatur eintragen?

                      F Offline
                      F Offline
                      FI_84
                      wrote on last edited by
                      #1839

                      @Rene_HM

                      ja du hast recht ist ne Möglichkeit.

                      allerding im vis geht es nicht, das keine Komma zahlten möglich sind.
                      @Pittini wäre es möglich 4,5 Grad mit der Bezeichnung "Aus" einzutragen?

                      P 1 Reply Last reply
                      0
                      • Rene_HMR Rene_HM

                        Ich habe zwei bug fixes in github hochgeladen:

                        1. der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                        2. Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
                        ? Offline
                        ? Offline
                        A Former User
                        wrote on last edited by
                        #1840

                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                        Ich habe zwei bug fixes in github hochgeladen:

                        1) der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                        2) Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen

                        Da ich noch nichts weiter eingestellt habe, hab ich zum Testen nochmal einen "Clean-Install" ohne die 1.1.2 gemacht. Das Speichern funktioniert so immer noch nicht, auch nicht mit "gefüllter" Raumliste.
                        Beim Klick auf den "Editier-Stift" (siehe Bild) passiert auch nichts.

                        f9d1cc68-f5ea-4c9b-a411-0e845c931cb2-image.png

                        Rene_HMR 1 Reply Last reply
                        0
                        • ? A Former User

                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                          Ich habe zwei bug fixes in github hochgeladen:

                          1) der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                          2) Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen

                          Da ich noch nichts weiter eingestellt habe, hab ich zum Testen nochmal einen "Clean-Install" ohne die 1.1.2 gemacht. Das Speichern funktioniert so immer noch nicht, auch nicht mit "gefüllter" Raumliste.
                          Beim Klick auf den "Editier-Stift" (siehe Bild) passiert auch nichts.

                          f9d1cc68-f5ea-4c9b-a411-0e845c931cb2-image.png

                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #1841

                          @JungleFire kannst du in deinem browser mal die web-Konsole öffnen und dort nach Fehlermeldungen schauen?
                          Hier als Beispiel von Firefox (STRG-Umschalt-k)

                          bild1.PNG

                          ChaotC ? 2 Replies Last reply
                          0
                          • F FI_84

                            @Rene_HM

                            ja du hast recht ist ne Möglichkeit.

                            allerding im vis geht es nicht, das keine Komma zahlten möglich sind.
                            @Pittini wäre es möglich 4,5 Grad mit der Bezeichnung "Aus" einzutragen?

                            P Offline
                            P Offline
                            Pittini
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #1842

                            @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                            @Rene_HM

                            ja du hast recht ist ne Möglichkeit.

                            allerding im vis geht es nicht, das keine Komma zahlten möglich sind.
                            @Pittini wäre es möglich 4,5 Grad mit der Bezeichnung "Aus" einzutragen?

                            Jaein. Die Werte und Texte kommen ja vom Adapter z.B hier: heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText, es wäre dann eine Änderung für alle und noch dazu (auser für Dich) schlichtweg falsch, weil halt eigentlich 0Grad aus bedeutet. Aber wenns unbedingt sein muß, kannst natürlich den Teil vom Vis abkoppeln und die Werte und Texte erstmal statisch übernehmen und dann halt die 4,5 Grad gGeschichte einarbeiten in die beiden Listen.

                            F 1 Reply Last reply
                            0
                            • P Pittini

                              @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                              @Rene_HM

                              ja du hast recht ist ne Möglichkeit.

                              allerding im vis geht es nicht, das keine Komma zahlten möglich sind.
                              @Pittini wäre es möglich 4,5 Grad mit der Bezeichnung "Aus" einzutragen?

                              Jaein. Die Werte und Texte kommen ja vom Adapter z.B hier: heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText, es wäre dann eine Änderung für alle und noch dazu (auser für Dich) schlichtweg falsch, weil halt eigentlich 0Grad aus bedeutet. Aber wenns unbedingt sein muß, kannst natürlich den Teil vom Vis abkoppeln und die Werte und Texte erstmal statisch übernehmen und dann halt die 4,5 Grad gGeschichte einarbeiten in die beiden Listen.

                              F Offline
                              F Offline
                              FI_84
                              wrote on last edited by
                              #1843

                              @Pittini ja du hast Recht sorry. Hatte das nicht aufen Schirm das es außen Adapter kommt.

                              @Rene_HM könnte man hierfür nicht auch ne Auswahl für min, max und schrittweite einfügen? Dann kann das jeder für sich einstellen.

                              Find es auch dämlich, das die hm-cc-rt-dn bei 4,5 Grad = Aus ist.

                              Rene_HMR 1 Reply Last reply
                              0
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                Ich habe zwei bug fixes in github hochgeladen:

                                1. der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                                2. Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                wrote on last edited by
                                #1844

                                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                Ich habe zwei bug fixes in github hochgeladen:

                                1. der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                                2. Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen

                                Habs installiert und es gab einen Profilsprung, der auch richtig angezeigt wurde. Scheint zu funktionieren.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • Rene_HMR Rene_HM

                                  @JungleFire kannst du in deinem browser mal die web-Konsole öffnen und dort nach Fehlermeldungen schauen?
                                  Hier als Beispiel von Firefox (STRG-Umschalt-k)

                                  bild1.PNG

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  wrote on last edited by
                                  #1845

                                  @Rene_HM Ich habe heute morgen ein paar Warnmeldungen drin:

                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.278	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05
                                  fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.231	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (hkrmode) : 0
                                  fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.225	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (tsoll) : 24
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.218	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.189	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:0
                                  host.ioBroker	2021-01-11 05:00:00.137	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18366
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.135	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":
                                  fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.111	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (hkrmode) : 0
                                  fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.083	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (tsoll) : 21
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTime
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","Current
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.044	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePe
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.037	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00",
                                  

                                  Version ist von gestern Nachmittag.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • F Offline
                                    F Offline
                                    FI_84
                                    wrote on last edited by FI_84
                                    #1846

                                    @Rene_HM
                                    @Pittini

                                    das betrift euch beide wahrscheinlich

                                    1. beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur
                                    2. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
                                    3. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
                                    4. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
                                    P Rene_HMR 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • F FI_84

                                      @Rene_HM
                                      @Pittini

                                      das betrift euch beide wahrscheinlich

                                      1. beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur
                                      2. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
                                      3. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
                                      4. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Pittini
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #1847

                                      @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                      @Rene_HM
                                      @Pittini

                                      das betrift euch beide wahrscheinlich

                                      1. beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur

                                      Bestätigt, siehe: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/192

                                      1. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?

                                      Gute Frage, vermute mal soll anzeigen ob die Soll Temp erreicht ist, aber das erklärt uns bestimmt Rene

                                      1. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).

                                      Kann ich nicht bestätigen und vermute die vertauschung evtl. bei Dir.
                                      2021-01-11 15_29_30-Window.png

                                      1. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus

                                      Aha. Kann mir mal wer erklären wozu der Button gut ist? Weil...den Datenpunkt worauf der zielt hab ich nich mal? Und wieso soll der nur true und kein false setzen?
                                      2021-01-11 15_39_59-Window.png
                                      2021-01-11 16_18_25-Window.png

                                      F Dominik F.D 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @JungleFire kannst du in deinem browser mal die web-Konsole öffnen und dort nach Fehlermeldungen schauen?
                                        Hier als Beispiel von Firefox (STRG-Umschalt-k)

                                        bild1.PNG

                                        ? Offline
                                        ? Offline
                                        A Former User
                                        wrote on last edited by A Former User
                                        #1848

                                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                        @JungleFire kannst du in deinem browser mal die web-Konsole öffnen und dort nach Fehlermeldungen schauen?
                                        Hier als Beispiel von Firefox (STRG-Umschalt-k)

                                        bild1.PNG

                                        @Rene_HM
                                        Der erste Eintrag kommt, wenn ich unter Instanzen auf Konfiguration klicke.
                                        Der zweite Eintrag kommt, wenn ich die Räume "geladen" habe, einen Raum als aktiv markiere und dann auf Speichern klicke.
                                        Der dritte Eintrag kommt, wenn ich auf den Editier-Stift klicke.

                                        e87b973a-1aab-41bf-8dac-761924a26baa-image.png

                                        Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P Pittini

                                          @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                          @Rene_HM
                                          @Pittini

                                          das betrift euch beide wahrscheinlich

                                          1. beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur

                                          Bestätigt, siehe: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/192

                                          1. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?

                                          Gute Frage, vermute mal soll anzeigen ob die Soll Temp erreicht ist, aber das erklärt uns bestimmt Rene

                                          1. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).

                                          Kann ich nicht bestätigen und vermute die vertauschung evtl. bei Dir.
                                          2021-01-11 15_29_30-Window.png

                                          1. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus

                                          Aha. Kann mir mal wer erklären wozu der Button gut ist? Weil...den Datenpunkt worauf der zielt hab ich nich mal? Und wieso soll der nur true und kein false setzen?
                                          2021-01-11 15_39_59-Window.png
                                          2021-01-11 16_18_25-Window.png

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          FI_84
                                          wrote on last edited by
                                          #1849

                                          @Pittini

                                          1. ok
                                          2. soll Temperatur ist erreicht und es bleibt rot. @Rene_HM kannst du licht in dunkel bringen
                                          3. meine nicht den Status sondern die Raumvorlagen (cardHzngKueche)
                                          4. bei mir ist der Button gar nicht zu sehen

                                          fb45d3e5-98a2-438d-94f4-f375cfc24141-image.png

                                          A S 0A F 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          820

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe