Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 236 Posters 2.0m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:

    Wenn du alias verwendest, kannst du die Temperatur bei der Übergabe anpassen, z.b. durch einen offset oder eine Umrechnungsformel.
    Die alias temperatur nimmst du dann als Isttemperatur in den Adapter

    Das funktioniert nur, wenn der Adapter auch die Aktoren direkt steuert. Wenn Thermostate im Spiel sind (die sollten ja die Aktoren steuern) funktioniert das nicht...

    S Offline
    S Offline
    spraxel
    wrote on last edited by
    #1278

    @Rene_HM Deshalb gerade Homematic bestellt. Gibt auf die Startersets gerade 20,-€ Cashback. Ich teste es damit aus und werde dann entsprechend mein gesamtes System umstellen.
    Denke mal für das Stockwerk mit meinen Schlafzimmern werde ich die Comet behalten und in den Wohnräumen die Homematic einrichten. Schlafzimmer laufen eh nur auf 18 Grad

    1 Reply Last reply
    0
    • A Offline
      A Offline
      aldoa1
      wrote on last edited by
      #1279

      hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?
      Welche datenpunkte sind das?

      Rene_HMR 1 Reply Last reply
      0
      • A aldoa1

        hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?
        Welche datenpunkte sind das?

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        wrote on last edited by
        #1280

        @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:

        hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?

        ohne weitere Info wird das schwierig..

        Welche datenpunkte sind das?

        alles unter heatingcontrol.0.Profiles

        Stephan SchleichS 1 Reply Last reply
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:

          hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?

          ohne weitere Info wird das schwierig..

          Welche datenpunkte sind das?

          alles unter heatingcontrol.0.Profiles

          Stephan SchleichS Offline
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          wrote on last edited by Stephan Schleich
          #1281

          @Rene_HM Könntest du noch einen Punkt unter Geräte einbauen welcher das Thermostat auch aktiviert? (Siehe Bild)
          Sprich OID + 2 Werte für open und closed (getriggert durch HeatingPeriodActive)

          feb53b1b-5fa0-4e3b-bfd2-dd95eebf1d91-image.png

          Rene_HMR 1 Reply Last reply
          0
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich

            @Rene_HM Könntest du noch einen Punkt unter Geräte einbauen welcher das Thermostat auch aktiviert? (Siehe Bild)
            Sprich OID + 2 Werte für open und closed (getriggert durch HeatingPeriodActive)

            feb53b1b-5fa0-4e3b-bfd2-dd95eebf1d91-image.png

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            wrote on last edited by
            #1282

            @Stephan-Schleich Das wurde im github schon mal diskutiert:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/29

            Stephan SchleichS coyoteC 2 Replies Last reply
            1
            • Rene_HMR Rene_HM

              @Stephan-Schleich Das wurde im github schon mal diskutiert:
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/29

              Stephan SchleichS Offline
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              wrote on last edited by
              #1283

              @Rene_HM Alles klar.
              Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.

              Rene_HMR 1 Reply Last reply
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                @Stephan-Schleich Das wurde im github schon mal diskutiert:
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/29

                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Most Active
                wrote on last edited by
                #1284

                @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
                Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
                "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
                Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?

                Rene_HMR 1 Reply Last reply
                0
                • v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  wrote on last edited by
                  #1285

                  @Rene_HM

                  Guten Morgen,

                  habe eine Frage: Meine Schwester ist öfters zu besuch bei uns. Sie übernachtet dann im Gästezimmer. Ist es irgendwie möglich, dass die "Gäste anwesend" Temperatur im Gästezimmer eingestellt wird, auch wenn gleichzeitig die "Abwesend Temperatur" aktiv ist, weil meine Frau und ich beim arbeiten sind? Oder ist die Priorisierung so, dass ich das so nicht umsetzen kann?

                  Gruß Chris

                  W 1 Reply Last reply
                  0
                  • v522533V v522533

                    @Rene_HM

                    Guten Morgen,

                    habe eine Frage: Meine Schwester ist öfters zu besuch bei uns. Sie übernachtet dann im Gästezimmer. Ist es irgendwie möglich, dass die "Gäste anwesend" Temperatur im Gästezimmer eingestellt wird, auch wenn gleichzeitig die "Abwesend Temperatur" aktiv ist, weil meine Frau und ich beim arbeiten sind? Oder ist die Priorisierung so, dass ich das so nicht umsetzen kann?

                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    wrote on last edited by
                    #1286

                    @v522533 Ich würde das so regeln, dass die Anwesenheit Deiner Schwester eben auch den Datenpunkt Anwesenheit beeinflusst.
                    Ich habe da z.B. bei mir einen Datenpunkt, der zum Einen von Life360 gesteuert wird, den ich aber selten auch manuell für so etwas verwende und ihn manuell setze 8den Life-Adapter dann natürlich vorher beenden, der spukt sonst mit rein.

                    Je nachdem, wie Du die Anwesenheit von Dir und Deiner Frau prüfst, könntest Du ja Deine Schwester mit aufnehmen. Korrekt gemacht würde es Dir dann sogar den Datenpunkt "Gäste anwesend" automatisch setzen.

                    Gruss, Jürgen

                    v522533V 1 Reply Last reply
                    0
                    • W Wildbill

                      @v522533 Ich würde das so regeln, dass die Anwesenheit Deiner Schwester eben auch den Datenpunkt Anwesenheit beeinflusst.
                      Ich habe da z.B. bei mir einen Datenpunkt, der zum Einen von Life360 gesteuert wird, den ich aber selten auch manuell für so etwas verwende und ihn manuell setze 8den Life-Adapter dann natürlich vorher beenden, der spukt sonst mit rein.

                      Je nachdem, wie Du die Anwesenheit von Dir und Deiner Frau prüfst, könntest Du ja Deine Schwester mit aufnehmen. Korrekt gemacht würde es Dir dann sogar den Datenpunkt "Gäste anwesend" automatisch setzen.

                      Gruss, Jürgen

                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      wrote on last edited by
                      #1287

                      @Wildbill

                      das würde gehen ja, hat aber den nachteil, dass dann das ganze haus geheizt wird, und nicht nur das gästezimmer, so wie ich es will.

                      Gruß Chris

                      W 1 Reply Last reply
                      0
                      • v522533V v522533

                        @Wildbill

                        das würde gehen ja, hat aber den nachteil, dass dann das ganze haus geheizt wird, und nicht nur das gästezimmer, so wie ich es will.

                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        wrote on last edited by
                        #1288

                        @v522533 Wusste nicht, dass Deine Schwester in Deiner Abwesenheit in ihrem Zimmer eingeschlossen wird. 😁
                        Dann wird es in der Tat schwieriger. Ich würde da vielleicht das Gästezimmer dann komplett aus dem Adapter nehmen und nur bei Bedarf manuell eine Temperatur setzen. Kann man ja auch mit einem Datenpunkt koppeln. Wenn Anwesenheit.Schwester = true dann Komforttemperatur, wenn false dann auf Absenktemperatur...
                        Wenn das Zimmer eh nur bei Anwesenheit von Gästen überhaupt geheizt wird, ist es im Adapter Heatingcontrol ja eh eher falsch aufgehoben.

                        Gruss, Jürgen

                        v522533V 1 Reply Last reply
                        0
                        • W Wildbill

                          @v522533 Wusste nicht, dass Deine Schwester in Deiner Abwesenheit in ihrem Zimmer eingeschlossen wird. 😁
                          Dann wird es in der Tat schwieriger. Ich würde da vielleicht das Gästezimmer dann komplett aus dem Adapter nehmen und nur bei Bedarf manuell eine Temperatur setzen. Kann man ja auch mit einem Datenpunkt koppeln. Wenn Anwesenheit.Schwester = true dann Komforttemperatur, wenn false dann auf Absenktemperatur...
                          Wenn das Zimmer eh nur bei Anwesenheit von Gästen überhaupt geheizt wird, ist es im Adapter Heatingcontrol ja eh eher falsch aufgehoben.

                          Gruss, Jürgen

                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          wrote on last edited by
                          #1289

                          @Wildbill

                          ok 1:0 für dich 😉 meinst du ich sollte die tür nicht absperren, wenn ich weg bin 😛

                          spass bei seite, ich denke der vorschlag mit gästezimmer separat heizen macht am meisten sinn, danke dir. es kann so einfach sein.

                          Gruß Chris

                          A 1 Reply Last reply
                          1
                          • v522533V v522533

                            @Wildbill

                            ok 1:0 für dich 😉 meinst du ich sollte die tür nicht absperren, wenn ich weg bin 😛

                            spass bei seite, ich denke der vorschlag mit gästezimmer separat heizen macht am meisten sinn, danke dir. es kann so einfach sein.

                            A Offline
                            A Offline
                            amandus99
                            wrote on last edited by
                            #1290

                            ich will meine FBH miti Shelly Aktorenund Aqara Temperatursensoren steuern. Funktioniert das mit dem Adapter? Ich habe ihn jetzt installiert, kann aber keine neue Räume manuell anlegen? Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.

                            Rene_HMR 1 Reply Last reply
                            0
                            • A amandus99

                              ich will meine FBH miti Shelly Aktorenund Aqara Temperatursensoren steuern. Funktioniert das mit dem Adapter? Ich habe ihn jetzt installiert, kann aber keine neue Räume manuell anlegen? Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #1291

                              @amandus99 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                              Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.

                              genau so geht das. Die Räume musst du unter "Aufzählungen" anlegen:

                              bild1.PNG

                              Dann im Adapter-admin "neue Räume suchen" und dann in den Räumen die Konfiguraton vornehmen...

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • coyoteC coyote

                                @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
                                Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
                                "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
                                Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?

                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #1292

                                @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                                "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
                                Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?

                                Mit der 1.0.0 sollte das wieder gehen...

                                coyoteC 1 Reply Last reply
                                0
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich

                                  @Rene_HM Alles klar.
                                  Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #1293

                                  @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                                  Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein

                                  Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...

                                  Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                                    "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
                                    Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?

                                    Mit der 1.0.0 sollte das wieder gehen...

                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #1294

                                    @Rene_HM ja, hatte gestern den changelog gelesen und gleich installiert, passt alles wieder. Danke

                                    Stephan SchleichS 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • coyoteC coyote

                                      @Rene_HM ja, hatte gestern den changelog gelesen und gleich installiert, passt alles wieder. Danke

                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      wrote on last edited by
                                      #1295

                                      @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.

                                      Rene_HMR 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich

                                        @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.

                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #1296

                                        @Stephan-Schleich du könntest in einem einfachen script deinen Datenpunkt auswerten und dann einen neuen DP "GästeAnwesend" beschreiben, wenn die Anzahl der Gäste erreicht ist. Diesen neuen Datenpunkt "GästeAnwesend" konfigurierst du im adapter im admin unter "Pfad zum Datenpunkt "Gäste anwesend"

                                        Das script würde im einfachsten Fall etwa so aussehen

                                        createState('GästeAnwesend', false);
                                        
                                        on("fb-checkpresence.0.guest.count", function(obj) {
                                            var value = obj.newState.val;
                                            if (value>1) {
                                                   setState('GästeAnwesend', true);
                                            }
                                            else {
                                                   setState('GästeAnwesend', false);       
                                            }
                                            
                                        })
                                        
                                        Stephan SchleichS 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Rene_HMR Rene_HM

                                          @Stephan-Schleich du könntest in einem einfachen script deinen Datenpunkt auswerten und dann einen neuen DP "GästeAnwesend" beschreiben, wenn die Anzahl der Gäste erreicht ist. Diesen neuen Datenpunkt "GästeAnwesend" konfigurierst du im adapter im admin unter "Pfad zum Datenpunkt "Gäste anwesend"

                                          Das script würde im einfachsten Fall etwa so aussehen

                                          createState('GästeAnwesend', false);
                                          
                                          on("fb-checkpresence.0.guest.count", function(obj) {
                                              var value = obj.newState.val;
                                              if (value>1) {
                                                     setState('GästeAnwesend', true);
                                              }
                                              else {
                                                     setState('GästeAnwesend', false);       
                                              }
                                              
                                          })
                                          
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          wrote on last edited by Stephan Schleich
                                          #1297

                                          @Rene_HM Danke für das Script, hätte gehofft man könnte es integrieren, langsam werden es zu viel scripte :)^^

                                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          272

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe