@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
@AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true
welcher Datenpunkt genau?
Dies betrift den Datenpunkt STATE im Sensor selber, der Datenpunkt im Ordner des Adapters bleibt auf true, egal ob das Fenster auf oder zu ist.
Eingestellt im Adapter
-
@AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
@AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...
Ok, dann hab ich hier wohl was falsch verstanden. Das sind HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate, die die Heizkörperthermostate steuern, also wie Sensoren.
Das heißt die kommen bei Thermostate rein? Anstatt den Heizkörperthermostaten?
-
@AxelF1977 unter Thermostate musst du die Thermostate eintragen, die die Ziel-Temperatur benötigen (und da eigentlich auch nur OID_Zieltemperatur). Ich gehe davon aus, dass du deine WandTermostate nur als Thermometer für die Raum-Temperatur betreibst. Dann brauchst du die Wandthermostate im Adapter gar nicht.
-
Wenn ich nur die Heizkörperthermostate eintrage, funktioniert das System nicht wie es soll.
Die Wandthermostate und die Heizungsthermostate sind per Homematic direkt verknüpft. Die Wandthermostate sind wichtig, da dort die Temperatur gemessen wird, die erreicht werden SOLL. Die Temperatur an den Heizkörpertermostaten ist nicht wichtig. Denn diese sind teil weit weg. Wenn das 20 Grad anliegen, sind es im Raum nur z.B. 18°C.
Der Heizungsthermostat ist daher nur als Stellantrieb tätig, ansonsten hat er nichts zu melden.
Er macht das, was der Wandthermostat sagt.
Ist wie bei der Ehe
Heizungsthermostat = Mann (nichts zu sagen)
Wandthermostat = Frau (hat das Kommando) -
@AxelF1977 dann so herum das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
@AxelF1977 dann so herum das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...
Alles klar, dann sieht es jetzt so aus
Die Umstellung hat den Fehler eliminiert, dass den Status des Datenpunktes des Fensterkontaktes nach ca. 7 sek, umspringt
Wie lange ist das Intervall für Abfragen im HeatingControl Adapter? Wenn ich das Fenster öffne bleibt der Status auf false. Ist er dann doch true, dann geht er nicht mehr auf false
-
@AxelF1977 Diese Einstellungen sehen jetzt gut aus.
Es gibt kein Abfrage-Intervall (ähnlich einem Polling) Das ganze ist ereignisgesteuert, d.h. sobald ein Fenster geöffnet wird, wird der Adapter über diese Änderung informiert.
Aber: Wie hast du diese Werte engestellt?Der eine Wert verzögert die Reaktion des Adapters auf ein Öffnen des Fensters und der andere entsprechend auf das Schließen.
Der DP WindowIsOpen reagiert sofort, aber der State springt erst auf "Absenkung wegen Fenster offen", wenn nach der eingestellten Verzögerung das Fenster immer noch auf ist.
Das soll Absenkungen verhinern, wenn man nur mal schnell das Fenster öffnet und gleich weder schliesst...Übrigens: welcher Status bleibt auf false? Du meinst der Status/State bleibt auf "normal" und nicht "Fenster geöffnet" -> so wie du es zwei posts weiter oben gezeigt hast?
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
@AxelF1977 Diese Einstellungen sehen jetzt gut aus.
Es gibt kein Abfrage-Intervall (ähnlich einem Polling) Das ganze ist ereignisgesteuert, d.h. sobald ein Fenster geöffnet wird, wird der Adapter über diese Änderung informiert.
Aber: Wie hast du diese Werte engestellt?Der eine Wert verzögert die Reaktion des Adapters auf ein Öffnen des Fensters und der andere entsprechend auf das Schließen.
Der DP WindowIsOpen reagiert sofort, aber der State springt erst auf "Absenkung wegen Fenster offen", wenn nach der eingestellten Verzögerung das Fenster immer noch auf ist.
Das soll Absenkungen verhinern, wenn man nur mal schnell das Fenster öffnet und gleich weder schliesst...Übrigens: welcher Status bleibt auf false? Du meinst der Status/State bleibt auf "normal" und nicht "Fenster geöffnet" -> so wie du es zwei posts weiter oben gezeigt hast?
Window is open bleibt auf false, obwohl das Fenster offen ist, der State springt nicht um
eingestellt ist das Intervall (Polling fehlte mir gerade als Wort, danke)
-
@AxelF1977 Hast du mal das debug log beobachtet, wenn du das Fenster öffnest? das sollte eigentlich sehr ausführlich geloggt werden
und du hast auch eine Absenkung bei FensterOffen konfiguriert (siehe ein paar posts weiter oben)? und relativ / absolut richtig verwendet? -
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
@AxelF1977 Hast du mal das debug log beobachtet, wenn du das Fenster öffnest? das sollte eigentlich sehr ausführlich geloggt werden
und du hast auch eine Absenkung bei FensterOffen konfiguriert (siehe ein paar posts weiter oben)? und relativ / absolut richtig verwendet?Anbei aus dem Log Fester zu -> Fenster auf
heatingcontrol.0 2020-05-19 21:39:34.188 debug (8470) ### not handled hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182} heatingcontrol.0 2020-05-19 21:39:34.188 debug (8470) ### 222 not handled yet heatingcontrol.0 2020-05-19 21:39:34.188 debug (8470) ### handle devices [{"id":3,"name":"Fensterkontakt Küche","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE","isActive":false,"type":2,"room":"Küche"}] heatingcontrol.0 2020-05-19 21:39:34.187 debug (8470) handle id hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE state {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182} heatingcontrol.0 2020-05-19 21:39:34.187 debug (8470) ### 111 not handled yet heatingcontrol.0 2020-05-19 21:39:34.187 debug (8470) ### hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE hm-rpc.2.OEQ0700027.2.SET_TEMPERATURE true 19 heatingcontrol.0 2020-05-19 21:39:34.187 debug (8470) ### handle state change hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
Eine FensterOffen Temperatur ist noch nicht konfiguriert, würde dann aber so aussehen, absenken auf 16°
Was mir gerade noch aufgefallen ist. In der CCU ist auch eine Absenktemperatur eingestellt, diese wird von der im Adapter eingestellten nicht "überschrieben"
Und ein großes Danke für Dein unermüdliches Schreiben und die Hilfe!
-
@AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
handle devices [{"id":3,"name":"Fensterkontakt Küche","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE","isActive":false,"type":2,"room":"Küche"}]
Irgendetwas stimmt mit deiner Konfiguration nicht! type:2 ist ein Thermostat, du brauchst hier type:3 im log.
Hast du den Fensterkontakt versehentlich im Thermostat für die Küche konfiguriert? Wohnzimmer hat oben ja gepasst... Zeige mal die Konfiguration der Küche...Was mir gerade noch aufgefallen ist. In der CCU ist auch eine Absenktemperatur eingestellt, diese wird von der im Adapter eingestellten nicht "überschrieben"
ja das ist korrekt, die nutzt der Adapter nicht...
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
@AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
handle devices [{"id":3,"name":"Fensterkontakt Küche","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE","isActive":false,"type":2,"room":"Küche"}]
Irgendetwas stimmt mit deiner Konfiguration nicht! type:2 ist ein Thermostat, du brauchst hier type:3 im log.
Hast du den Fensterkontakt versehentlich im Thermostat für die Küche konfiguriert? Wohnzimmer hat oben ja gepasst... Zeige mal die Konfiguration der Küche...Guter Hinweis, habe ich gleich mal überprüft, aber nein, da scheint alles richtig zu sein
Ich hab mir auch das Wohnzimmer angesehen, das Verhalten ist das selbe, hier sagt das log
heatingcontrol.0 2020-05-20 21:30:48.615 debug (20234) ### handle devices [{"id":15,"name":"Fensterkontakt Wohnzimmer rechts","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1562279.1.STATE","isActive":true,"type":2,"room":"Wohnzimmer"}] heatingcontrol.0 2020-05-20 21:30:48.615 debug (20234) handle id hm-rpc.2.OEQ1562279.1.STATE state {"val":false,"ack":true,"ts":1590003048329,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1590003048329}
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
@AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
Was mir gerade noch aufgefallen ist. In der CCU ist auch eine Absenktemperatur eingestellt, diese wird von der im Adapter eingestellten nicht "überschrieben"
ja das ist korrekt, die nutzt der Adapter nicht...
Genau, der Adapter sollte die nicht nutzen. Wenn ich in HM 12°C einstelle für Fenster auf, nutzt er diese, nicht die im Adapter eingestellten 16°C.
Hab ich da einen Denkfehler?
-
@AxelF1977 schalte mal UseActors ein und schaue, ob unter Aktoren etwas konfiguriert ist. Wenn ja, lösche das raus, und schalte dann UseActors wieder aus...
Genau, der Adapter sollte die nicht nutzen. Wenn ich in HM 12°C einstelle für Fenster auf, nutzt er diese, nicht die im Adapter eingestellten 16°C.
Hab ich da einen Denkfehler?
Für eine Variante musst du dich entscheiden, beide gleichzeitig wird eher nicht funktionieren... Im Moment reagiert der Adapter bei dir noch nicht auf FensterAuf, wenn er es tut, wird die Änderung wahrscheinlich von der CCU wieder überschrieben...
-
@Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
@AxelF1977 schalte mal UseActors ein und schaue, ob unter Aktoren etwas konfiguriert ist. Wenn ja, lösche das raus, und schalte dann UseActors wieder aus...
Genau, der Adapter sollte die nicht nutzen. Wenn ich in HM 12°C einstelle für Fenster auf, nutzt er diese, nicht die im Adapter eingestellten 16°C.
Hab ich da einen Denkfehler?
Für eine Variante musst du dich entscheiden, beide gleichzeitig wird eher nicht funktionieren... Im Moment reagiert der Adapter bei dir noch nicht auf FensterAuf, wenn er es tut, wird die Änderung wahrscheinlich von der CCU wieder überschrieben...
Ich verneige mich!
Tatsächlich waren in den Aktoren die Fensterkontakte drin. Ich hatte die zwar gelöscht als ich nur Sensoren verwenden wollte, aber evtl. habe ich nicht gespeichert?
Jeden falls bin ich Dir sehr dankbar, und entschuldige mich für meine Dusseligkeit
Alles läuft jetzt wie gewollt. Fenster auf/zu und das Überschreiben der Fenster auf/zu Temperatur.
DANKE
-
kann es sein, dass die Temperaturabsenkung für Fester auf nicht am Feiertag funktioniert ? Zumindest hatte ich bis gestern kein Problem bemerkt - heute reagiert die Heizung auf kein Fenster (obwohl der Status "offen" bei Änderung korrekt angezeigt wird...
-
@laola sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
heute reagiert die Heizung auf kein Fenster (obwohl der Status "offen" bei Änderung korrekt angezeigt wird...
aber abgesenkt wurde nicht? Hattest du dir das log angeschaut?
-
@Rene_HM nein, wurde nicht abgesenkt und aus dem Log werde ich nicht wirklich schlau. Das passiert, wenn ich das Fenster "Olaf Büro" öfnne - die Temperatur bleibt bei 18.5°C (Vorgabewert für offenes Fenster: 12°C). Scheint abeer nichts mit dem Feiertag zu tun zu haben - funktioniert heute auch nicht (mehr).
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:32.935 info (5896) 26 cron jobs created
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: true
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable done
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg" </img> <div class="mdui-label">Bür
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.902 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable called
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.899 info (5896) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.888 info (5896) Büro Olaf window open on windowOpen
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.236 info (5896) 26 cron jobs created
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: false
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable done
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg" </img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class=
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.214 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable called
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.208 info (5896) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false -
@laola sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
5000
du musst 5 Sekunden warten bevor der Adapter absenkt. Das ist das Sensor Open Delay im admin, welches du auf 5 Sek stehen hast. (kannst es aber auch auf 0 setzen, dann reagiert der Adapter sofort...)
Das log deckt nur ab, dass der Adapter erkannt hat, dass ein Fenster geöffnet und wurde und das er nun wartet, ob das Fenster in 5 Sekunden immer noch offen ist... -
Mit den 5 Sekunden Verzögerung ist schon klar - auch nach 5 Minuten passiert dann nichts... Rechner/Server nochmal neu gestertet - immer noch nichts...
Nach ca. 1 Minuten, nachdem ich das Fenster geöffnet habe...
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:42:01.046 info (9748) 26 cron jobs created
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: true
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg" </img> <div class="mdui-label">Bür
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.015 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Kira.WindowIsOpen with true refreshVis false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.010 info (9748) sensor open delay 5000 for Kira
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.008 info (9748) Kira window open on windowOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:39.773 info (9748) 26 cron jobs created
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.734 info (9748) vis: true
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.734 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.733 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg" </img> <div class="mdui-label">Bü
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.729 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.726 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.722 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.451 info (9748) 26 cron jobs created
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg" </img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.427 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
robonect.0 2020-05-23 10:41:26.764 info (5868) Polling done
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.442 info (9748) 26 cron jobs created
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.416 info (9748) vis: false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.416 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.415 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg" </img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.408 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.402 info (9748) cancel Open TimerId
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: true
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg" </img> <div class="mdui-label">Bü
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.727 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.714 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.703 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.703 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.702 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.702 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.697 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:27.956 info (9748) 26 cron jobs created
robonect.0 2020-05-23 10:40:24.434 info (5868) Polling done
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: true
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg" </img> <div class="mdui-label">Bü
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.897 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.893 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.229 info (9748) 26 cron jobs created
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.206 info (9748) vis: false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.205 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.205 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg" </img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.201 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.197 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:39:53.435 warn (9748) handling actors out of heating period not implemented yet
heatingcontrol.0 2020-05-23 10:39:50.939 warn (9748) handling actors out of heating period not implemented yetaber wenn ich mir den letzten Eintag ansehe - vor ein paar Tagen hatte ich in der Tat mal ausprobiert, ob "Heizungsperiode" sich auswirkt - hatte aber nichts bewirkt. Vielleicht wurde da dann was nicht zurück gesetzt. Zudem - ist zum Ende der Heitungsperiode auf eine Implementierung der Funktion zu hoffen ?