Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.5k Posts 334 Posters 10.8m Views 255 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Semie1S Semie1

    @simatec

    Genau so hatte ich es auch 280 Grad und Range 30. Runtergefahren sind sie aber hoch nicht. was mache ich noch falsch

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #515

    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

    aber hoch nicht

    das Problem habe ich anscheinend auch.
    Da wollte @simatec nochmal nachsehen

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • Semie1S Semie1

      @simatec

      Genau so hatte ich es auch 280 Grad und Range 30. Runtergefahren sind sie aber hoch nicht. was mache ich noch falsch

      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Developer Most Active
      wrote on last edited by
      #516

      @Semie1
      Wie ist der aktuelle Sonnenstand bei dir?
      Er müsste mit deinen Einstellungen größer 310 sein

      • Besuche meine Github Seite
      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
      • HowTo Restore ioBroker
      Semie1S 1 Reply Last reply
      0
      • simatecS simatec

        @Semie1
        Wie ist der aktuelle Sonnenstand bei dir?
        Er müsste mit deinen Einstellungen größer 310 sein

        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        wrote on last edited by
        #517

        @simatec

        wo finde ich das

        Semie1S HomoranH 2 Replies Last reply
        0
        • Semie1S Semie1

          @simatec

          wo finde ich das

          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          wrote on last edited by
          #518

          @Semie1

          295 momentan

          simatecS 1 Reply Last reply
          0
          • Semie1S Semie1

            @simatec

            wo finde ich das

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #519

            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            @simatec

            wo finde ich das

            Unter Ojects shuttercontrol info elevation und azimut

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            Semie1S 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

              @simatec

              wo finde ich das

              Unter Ojects shuttercontrol info elevation und azimut

              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              wrote on last edited by
              #520

              @Homoran

              294,5

              10,7

              1 Reply Last reply
              0
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Most Active
                wrote on last edited by coyote
                #521

                Ich bin da auch noch am schauen, Wohnzimmer und Esszimmer sind gleich eingestellt für den Sonnenschutz. Wohnzimmer fährt automatisch wieder hoch wenn die Sonne außerhalb der Range ist, Esszimmer leider nicht, weiß noch nicht warum

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • coyoteC coyote

                  Ich bin da auch noch am schauen, Wohnzimmer und Esszimmer sind gleich eingestellt für den Sonnenschutz. Wohnzimmer fährt automatisch wieder hoch wenn die Sonne außerhalb der Range ist, Esszimmer leider nicht, weiß noch nicht warum

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by Homoran
                  #522

                  @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                  Ich bin da auch noch am schauen, Wohnzimmer und Esszimmer sind gleich eingestellt für den Sonnenschutz. Wohnzimmer fährt automatisch wieder hoch wenn die Sonne außerhalb der Range ist, Esszimmer leider nicht, weiß noch nicht warum

                  Ist bei mir auch so:
                  Rolladenverlauf_20190620.png

                  Schlafzimmer fuhr hoch und Küche blieb unten

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  simatecS 1 Reply Last reply
                  0
                  • simatecS simatec

                    @SWeimar
                    Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                    Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                    Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.

                    Ist in Version 0.2.11 gefixt!!

                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    wrote on last edited by
                    #523

                    @simatec

                    @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                    @SWeimar
                    Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                    Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                    Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.

                    Ist in Version 0.2.11 gefixt!!

                    Ja ich hatte da keine ID‘s gesetzt.
                    Jetzt passt alles, danke!
                    Habe aber auch noch das Problem, das wenn die Himmelsrichtung beim Sonnenschutz überschritten ist, der Sonnenschutz nicht beendet wird!

                    simatecS 1 Reply Last reply
                    0
                    • Semie1S Semie1

                      @Semie1

                      295 momentan

                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Developer Most Active
                      wrote on last edited by
                      #524

                      @Semie1
                      Dann fährt er noch nicht
                      Deine Range ist ja bei 30. Also fährt er bei 250 runter und bei 310 hoch

                      • Besuche meine Github Seite
                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                      • HowTo Restore ioBroker
                      1 Reply Last reply
                      0
                      • D dos1973

                        @simatec

                        und dann passiert was :-)
                        Sorry, ich muss selbst lachen...

                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Developer Most Active
                        wrote on last edited by
                        #525

                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                        @simatec

                        und dann passiert was :-)
                        Sorry, ich muss selbst lachen...

                        Schaue bei Sonnenverlauf.de und wähle dort deinen genauen Standort.
                        Dann siehst du dort den genauen Sonnenverlauf an deinem Standort und kannst dir darüber die Himmelsrichtung deiner Fenster rauslesen.
                        Diese Werte trägst du dann bei shuttercontrol ein.

                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        D 1 Reply Last reply
                        0
                        • SWE1008S SWE1008

                          @simatec

                          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                          @SWeimar
                          Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                          Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                          Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.

                          Ist in Version 0.2.11 gefixt!!

                          Ja ich hatte da keine ID‘s gesetzt.
                          Jetzt passt alles, danke!
                          Habe aber auch noch das Problem, das wenn die Himmelsrichtung beim Sonnenschutz überschritten ist, der Sonnenschutz nicht beendet wird!

                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Developer Most Active
                          wrote on last edited by simatec
                          #526

                          @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                          @simatec

                          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                          @SWeimar
                          Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                          Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                          Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.

                          Ist in Version 0.2.11 gefixt!!

                          Ja ich hatte da keine ID‘s gesetzt.
                          Jetzt passt alles, danke!
                          Habe aber auch noch das Problem, das wenn die Himmelsrichtung beim Sonnenschutz überschritten ist, der Sonnenschutz nicht beendet wird!

                          Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
                          Und erst dann wird hochgefahren.

                          • Besuche meine Github Seite
                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                          • HowTo Restore ioBroker
                          SWE1008S 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            Ich bin da auch noch am schauen, Wohnzimmer und Esszimmer sind gleich eingestellt für den Sonnenschutz. Wohnzimmer fährt automatisch wieder hoch wenn die Sonne außerhalb der Range ist, Esszimmer leider nicht, weiß noch nicht warum

                            Ist bei mir auch so:
                            Rolladenverlauf_20190620.png

                            Schlafzimmer fuhr hoch und Küche blieb unten

                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Developer Most Active
                            wrote on last edited by simatec
                            #527

                            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            Ich bin da auch noch am schauen, Wohnzimmer und Esszimmer sind gleich eingestellt für den Sonnenschutz. Wohnzimmer fährt automatisch wieder hoch wenn die Sonne außerhalb der Range ist, Esszimmer leider nicht, weiß noch nicht warum

                            Ist bei mir auch so:
                            Rolladenverlauf_20190620.png

                            Schlafzimmer fuhr hoch und Küche blieb unten

                            Bitte postet hier ein Bild von eurer Config, damit ich das eingrenzen kann.
                            Hier mal eine Beispielconfig und der Log dazu, wie hochgefahren wurde, nach dem Azimut > 260°

                            Bildschirmfoto 2019-06-20 um 20.56.56.png

                            2019-06-20 17:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 260.2°
                            2019-06-20 17:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 37.5°
                            2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":260.2,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
                            2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":37.5,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
                            2019-06-20 17:10:17.028 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: javascript.0.Rolladen.Kueche.Fenster.LEVEL value: 100%
                            
                            • Besuche meine Github Seite
                            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                            • HowTo Restore ioBroker
                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • simatecS simatec

                              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              Ich bin da auch noch am schauen, Wohnzimmer und Esszimmer sind gleich eingestellt für den Sonnenschutz. Wohnzimmer fährt automatisch wieder hoch wenn die Sonne außerhalb der Range ist, Esszimmer leider nicht, weiß noch nicht warum

                              Ist bei mir auch so:
                              Rolladenverlauf_20190620.png

                              Schlafzimmer fuhr hoch und Küche blieb unten

                              Bitte postet hier ein Bild von eurer Config, damit ich das eingrenzen kann.
                              Hier mal eine Beispielconfig und der Log dazu, wie hochgefahren wurde, nach dem Azimut > 260°

                              Bildschirmfoto 2019-06-20 um 20.56.56.png

                              2019-06-20 17:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 260.2°
                              2019-06-20 17:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 37.5°
                              2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":260.2,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
                              2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":37.5,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
                              2019-06-20 17:10:17.028 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: javascript.0.Rolladen.Kueche.Fenster.LEVEL value: 100%
                              
                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #528

                              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              Bitte postet hier ein Bild von eurer Config, damit ich das eingrenzen kann.

                              Das log kann ich leider nicht senden, der Rechner hängt sich auf, da es heute noch komplett zugemüllt wurde.

                              Die konfig bei beiden ist gleich gewesen, außer dass bei der Küche kein Innentemperatursensor existiert

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • simatecS simatec

                                @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                @simatec

                                @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                @SWeimar
                                Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                                Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                                Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.

                                Ist in Version 0.2.11 gefixt!!

                                Ja ich hatte da keine ID‘s gesetzt.
                                Jetzt passt alles, danke!
                                Habe aber auch noch das Problem, das wenn die Himmelsrichtung beim Sonnenschutz überschritten ist, der Sonnenschutz nicht beendet wird!

                                Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
                                Und erst dann wird hochgefahren.

                                SWE1008S Offline
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008
                                wrote on last edited by SWE1008
                                #529

                                Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
                                Und erst dann wird hochgefahren.

                                Die +/- Range habe ich addiert. Aber wie gesagt, die Rolladen fahren nicht hoch. Habe in der Konfiguration allerdings nur Außentemperatur und Himmelsrichtung. Also ohne Innentemperatur. Vielleicht hängt es damit zusammen.

                                EDIT:

                                Hier noch ein Bild meiner Konfiguration
                                05EE1893-3C4F-48D4-8231-83BE636BC5F7.png

                                Semie1S 1 Reply Last reply
                                0
                                • simatecS simatec

                                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                  @simatec

                                  und dann passiert was :-)
                                  Sorry, ich muss selbst lachen...

                                  Schaue bei Sonnenverlauf.de und wähle dort deinen genauen Standort.
                                  Dann siehst du dort den genauen Sonnenverlauf an deinem Standort und kannst dir darüber die Himmelsrichtung deiner Fenster rauslesen.
                                  Diese Werte trägst du dann bei shuttercontrol ein.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  dos1973
                                  wrote on last edited by
                                  #530

                                  @simatec

                                  was das Azimut macht habe ich jetzt verstanden, (glaube ich)
                                  und warte auf morgen nachmittag ob sich etwas tut. Habe in den Settings jetzt nur Himmelsrichtung ausgewählt, dann muss er fahren...

                                  Aber welchen Nutzen ich von Elevation habe, da klemme ich noch.
                                  Elevation wird in den Haupteinstellung des "Gerätes" verwendet und steht aktuell bei -2.6. Laut Sonneverlauf ist bei mir Sonnenuntergang ab -4.5.

                                  Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?

                                  HomoranH 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • D dos1973

                                    @simatec

                                    was das Azimut macht habe ich jetzt verstanden, (glaube ich)
                                    und warte auf morgen nachmittag ob sich etwas tut. Habe in den Settings jetzt nur Himmelsrichtung ausgewählt, dann muss er fahren...

                                    Aber welchen Nutzen ich von Elevation habe, da klemme ich noch.
                                    Elevation wird in den Haupteinstellung des "Gerätes" verwendet und steht aktuell bei -2.6. Laut Sonneverlauf ist bei mir Sonnenuntergang ab -4.5.

                                    Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #531

                                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                    Laut Sonneverlauf ist bei mir Sonnenuntergang ab -4.5.

                                    Das kann eigentlich nicht sein, da der Sonnenuntergang definiert ist als Elevation=0

                                    Jetzt gibt es noch die ganz genauen die Sagen es gibt einen Sonnenuntergang Anfang, wenn die Sonne mit der Unterkante den Horizont berührt und ein Sonnenuntergang ende, wenn auch der letzte Rest der Sonne hinterm Horizont verschwunden ist.

                                    Kann also sein, dass dort mit Sonnenuntergang definiert ist, wenn die Mitte der Sonne den Horizont erreicht.
                                    Warum dann aber die Elevation -4.5° ist erschließt sich mir dann nicht.
                                    Dann müsste die Elevation auf das Berühren des Horizonts durch die Sonne gerechnet werden, der SU aber mit deren Mittelpunkt.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      Laut Sonneverlauf ist bei mir Sonnenuntergang ab -4.5.

                                      Das kann eigentlich nicht sein, da der Sonnenuntergang definiert ist als Elevation=0

                                      Jetzt gibt es noch die ganz genauen die Sagen es gibt einen Sonnenuntergang Anfang, wenn die Sonne mit der Unterkante den Horizont berührt und ein Sonnenuntergang ende, wenn auch der letzte Rest der Sonne hinterm Horizont verschwunden ist.

                                      Kann also sein, dass dort mit Sonnenuntergang definiert ist, wenn die Mitte der Sonne den Horizont erreicht.
                                      Warum dann aber die Elevation -4.5° ist erschließt sich mir dann nicht.
                                      Dann müsste die Elevation auf das Berühren des Horizonts durch die Sonne gerechnet werden, der SU aber mit deren Mittelpunkt.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      dos1973
                                      wrote on last edited by
                                      #532

                                      @Homoran
                                      du hast natürlich recht, ich war mit dem Schieber nicht genau genug..., stelle ich das ding genau dann steht =0

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D dos1973

                                        @simatec

                                        was das Azimut macht habe ich jetzt verstanden, (glaube ich)
                                        und warte auf morgen nachmittag ob sich etwas tut. Habe in den Settings jetzt nur Himmelsrichtung ausgewählt, dann muss er fahren...

                                        Aber welchen Nutzen ich von Elevation habe, da klemme ich noch.
                                        Elevation wird in den Haupteinstellung des "Gerätes" verwendet und steht aktuell bei -2.6. Laut Sonneverlauf ist bei mir Sonnenuntergang ab -4.5.

                                        Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #533

                                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?

                                        Was willst du damit sagen.

                                        Wenn du -4.5° Elevation einstellst und in dem Pulldown für herunterfahren "Sonnenhöhe" einstellst, dann fahren die Rollos runter, wenn die Sonne 4,5° unter dem Horizont ist, also in der Abenddämmerung

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?

                                          Was willst du damit sagen.

                                          Wenn du -4.5° Elevation einstellst und in dem Pulldown für herunterfahren "Sonnenhöhe" einstellst, dann fahren die Rollos runter, wenn die Sonne 4,5° unter dem Horizont ist, also in der Abenddämmerung

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          dos1973
                                          wrote on last edited by
                                          #534

                                          @Homoran
                                          nein, ich sage nichts, ich rate derzeit nur und versuche es zu verstehen.

                                          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          in dem Pulldown für herunterfahren "Sonnenhöhe" einstellst,

                                          ich finde kein Pulldown, wo ich Sonnenhöhe einstellen kann..

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          826

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe