Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Ein ehemaliger Benutzer

    @homoran okay ;-)

    e5f3de8e-936a-40d2-bf32-36e0f6fe89b9-image.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3811

    @noah3112 Einer geht noch!

    Hattest du schon mal die Instanz auf debug gestellt und dann das Fenster göffnet und geschlossen?
    wenn nein, mach das mal bitte und poste den debug-log

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      @homoran okay ;-)

      e5f3de8e-936a-40d2-bf32-36e0f6fe89b9-image.png

      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3812

      @noah3112
      Eigentlich sollte auf none „keins“ nichts passieren und der Sensor identisch arbeiten wie in Version 1.2.1. Werde das morgen aber nochmal prüfen.

      • Besuche meine Github Seite
      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
      • HowTo Restore ioBroker
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @noah3112 Einer geht noch!

        Hattest du schon mal die Instanz auf debug gestellt und dann das Fenster göffnet und geschlossen?
        wenn nein, mach das mal bitte und poste den debug-log

        ? Offline
        ? Offline
        Ein ehemaliger Benutzer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3813

        @homoran Sorry muss früh raus und hatte mich schon zurück gezogen ;-) Werde das heute Nachmittag mal ausprobieren und dir berichten bzw den Log schicken.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • simatecS simatec

          @noah3112
          Eigentlich sollte auf none „keins“ nichts passieren und der Sensor identisch arbeiten wie in Version 1.2.1. Werde das morgen aber nochmal prüfen.

          ? Offline
          ? Offline
          Ein ehemaliger Benutzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3814

          @simatec Sollte! Aber leider funktioniert nur das Öffnen aber mit dem Schließen hat er es nicht so...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

            @homoran okay ;-)

            e5f3de8e-936a-40d2-bf32-36e0f6fe89b9-image.png

            (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen :-) )

            Ja - ist bool, was es nativ ist steht da nicht.
            Das ding heisst open, bei zu wird das mit Sicherheit falsch

            Da gehen mir jetzt die Ideen aus und in den Code sehen nutzt bei mir wirklich nichts.
            Vielleicht hat @simatec ja noch eine Idee.

            ? Offline
            ? Offline
            Ein ehemaliger Benutzer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3815

            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

            (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen )

            Ja stimmt da war doch was ;-)

            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ? Ein ehemaliger Benutzer

              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

              (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen )

              Ja stimmt da war doch was ;-)

              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von simatec
              #3816

              @noah3112 Ich kann deinen Fehler leider nicht nachvollziehen ... Der Fensterkontakt mit genau deiner Config genau das, was er soll.

              371e688e-c076-4213-9656-c2bc531e5b87-image.png

              GIF 09.11.2021 09-14-16.gif

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • simatecS simatec

                @noah3112 Ich kann deinen Fehler leider nicht nachvollziehen ... Der Fensterkontakt mit genau deiner Config genau das, was er soll.

                371e688e-c076-4213-9656-c2bc531e5b87-image.png

                GIF 09.11.2021 09-14-16.gif

                ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von Negalein
                #3817

                @simatec

                2021-11-09 16:25:32.804 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                2021-11-09 16:25:32.817 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                2021-11-09 16:25:32.866 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                2021-11-09 16:25:32.868 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                2021-11-09 16:25:32.869 - info: shuttercontrol.0 (12762) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                2021-11-09 16:25:32.940 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                2021-11-09 16:25:32.941 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                2021-11-09 16:25:33.305 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                2021-11-09 16:25:33.306 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                2021-11-09 16:25:33.983 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
                2021-11-09 16:25:33.984 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                2021-11-09 16:25:39.846 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                2021-11-09 16:25:39.847 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
                2021-11-09 16:25:39.848 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                2021-11-09 16:25:40.853 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 35% from Wohnzimmer Klein
                2021-11-09 16:25:40.854 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 35% while window was open - prevent trigger from driving back
                2021-11-09 16:25:46.078 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                2021-11-09 16:25:46.085 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                2021-11-09 16:25:46.131 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                2021-11-09 16:25:46.132 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
                2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:35
                2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                2021-11-09 16:25:46.134 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 shutter trigger released Wohnzimmer Klein already in place: 35%
                2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save back trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                

                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!

                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • simatecS simatec

                  @noah3112 Ich kann deinen Fehler leider nicht nachvollziehen ... Der Fensterkontakt mit genau deiner Config genau das, was er soll.

                  371e688e-c076-4213-9656-c2bc531e5b87-image.png

                  GIF 09.11.2021 09-14-16.gif

                  ? Offline
                  ? Offline
                  Ein ehemaliger Benutzer
                  schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                  #3818

                  @simatec Das passiert beim öffnen bzw schließen...
                  So richtig schlau werde ich nicht daraus. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @noah3112 Einer geht noch!

                    Hattest du schon mal die Instanz auf debug gestellt und dann das Fenster göffnet und geschlossen?
                    wenn nein, mach das mal bitte und poste den debug-log

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3819

                    @homoran Ups ich sehe gerade das ich den Log falsch adressiert habe.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                      @simatec

                      2021-11-09 16:25:32.804 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                      2021-11-09 16:25:32.817 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                      2021-11-09 16:25:32.866 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                      2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                      2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                      2021-11-09 16:25:32.868 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                      2021-11-09 16:25:32.869 - info: shuttercontrol.0 (12762) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                      2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                      2021-11-09 16:25:32.940 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                      2021-11-09 16:25:32.941 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                      2021-11-09 16:25:33.305 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                      2021-11-09 16:25:33.306 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                      2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                      2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                      2021-11-09 16:25:33.983 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
                      2021-11-09 16:25:33.984 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                      2021-11-09 16:25:39.846 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                      2021-11-09 16:25:39.847 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
                      2021-11-09 16:25:39.848 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2021-11-09 16:25:40.853 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 35% from Wohnzimmer Klein
                      2021-11-09 16:25:40.854 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 35% while window was open - prevent trigger from driving back
                      2021-11-09 16:25:46.078 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                      2021-11-09 16:25:46.085 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                      2021-11-09 16:25:46.131 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                      2021-11-09 16:25:46.132 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
                      2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:35
                      2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                      2021-11-09 16:25:46.134 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                      2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 shutter trigger released Wohnzimmer Klein already in place: 35%
                      2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save back trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                      

                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3820

                      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                      Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back

                      hier wird das zurückrollen unterbunden.

                      Du hast keine Zeit eingestellt, nach der der Status überprüft werden soll?

                      Hier wird das Fenster geschlossen:
                      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                      2021-11-09 16:25:32.817 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false

                      und hier der Status überprüft:
                      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                      2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35

                      gerade mal 100msec. dazwischen.

                      Was hast du für Aktoren?
                      Kann es sein, dass da etwas später erst die Endposition erreicht wird, was dann als manuelle Veränderung interpretiert wird?

                      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                      @homoran Ups ich sehe gerade das ich den Log falsch adressiert habe.

                      neee, ist schon gut so. @simatec muss sich das ansehen

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        @simatec

                        2021-11-09 16:25:32.804 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                        2021-11-09 16:25:32.817 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                        2021-11-09 16:25:32.866 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                        2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                        2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                        2021-11-09 16:25:32.868 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                        2021-11-09 16:25:32.869 - info: shuttercontrol.0 (12762) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                        2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                        2021-11-09 16:25:32.940 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                        2021-11-09 16:25:32.941 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                        2021-11-09 16:25:33.305 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                        2021-11-09 16:25:33.306 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                        2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                        2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                        2021-11-09 16:25:33.983 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
                        2021-11-09 16:25:33.984 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                        2021-11-09 16:25:39.846 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                        2021-11-09 16:25:39.847 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
                        2021-11-09 16:25:39.848 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                        2021-11-09 16:25:40.853 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 35% from Wohnzimmer Klein
                        2021-11-09 16:25:40.854 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 35% while window was open - prevent trigger from driving back
                        2021-11-09 16:25:46.078 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                        2021-11-09 16:25:46.085 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                        2021-11-09 16:25:46.131 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                        2021-11-09 16:25:46.132 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
                        2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:35
                        2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                        2021-11-09 16:25:46.134 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                        2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 shutter trigger released Wohnzimmer Klein already in place: 35%
                        2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save back trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                        

                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!

                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3821

                        @noah3112
                        Und wo ist der Log für das schließen?

                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • simatecS simatec

                          @noah3112
                          Und wo ist der Log für das schließen?

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #3822

                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                          Und wo ist der Log für das schließen?

                          ist es nicht das?
                          opened=false

                          @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                          2021-11-09 16:25:46.078 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                            Und wo ist der Log für das schließen?

                            ist es nicht das?
                            opened=false

                            @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                            2021-11-09 16:25:46.078 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false

                            ? Offline
                            ? Offline
                            Ein ehemaliger Benutzer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3823

                            @homoran Sorry aber ich kann nicht mehr folgen. Alles mal ganz langsam und zum verstehen. Mit den Einstellungen und den gleichen Sensoren bin ich von der Version 1.2.1 auf die Version 1.3.2 bzw jetzt auf 1.3.3. Was hat sich den grundsätzlich geändert das ich jetzt einen Fehler in meiner Einstellung bzw Sensorik suchen muss? Wie gesagt das gleiche Verhalten bei weiteren 12 Rollos. Die Aktoren sind übrigens Shellys 2.5. Bin nur Anwender und ganz leicht überfordert.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                              Und wo ist der Log für das schließen?

                              ist es nicht das?
                              opened=false

                              @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                              2021-11-09 16:25:46.078 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false

                              ? Offline
                              ? Offline
                              Ein ehemaliger Benutzer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3824

                              @homoran Bin gerade nochmal zurück auf Version 1.2.1 und es funzt wieder alles. Ist mir echt zu hoch...

                              HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                @homoran Bin gerade nochmal zurück auf Version 1.2.1 und es funzt wieder alles. Ist mir echt zu hoch...

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3825

                                @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                Bin gerade nochmal zurück auf Version 1.2.1 und es funzt wieder alles.

                                das nutzt uns aber nichts wenn wir den "Bug" finden wollen

                                @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                @homoran Sorry aber ich kann nicht mehr folgen.

                                war auch nicht für dich sondern für @simatec

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                  Bin gerade nochmal zurück auf Version 1.2.1 und es funzt wieder alles.

                                  das nutzt uns aber nichts wenn wir den "Bug" finden wollen

                                  @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                  @homoran Sorry aber ich kann nicht mehr folgen.

                                  war auch nicht für dich sondern für @simatec

                                  ? Offline
                                  ? Offline
                                  Ein ehemaliger Benutzer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3826

                                  @homoran Bin gerade mal dran einen Log von der Version 1.2.1 zu erstellen. Uno momento...

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                    @homoran Bin gerade mal dran einen Log von der Version 1.2.1 zu erstellen. Uno momento...

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3827

                                    @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                    Bin gerade mal dran einen Log von der Version 1.2.1 zu erstellen

                                    das brauchen wir nicht - der "Bug" soll doch in der neuen Version drin sein

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                      Bin gerade mal dran einen Log von der Version 1.2.1 zu erstellen

                                      das brauchen wir nicht - der "Bug" soll doch in der neuen Version drin sein

                                      ? Offline
                                      ? Offline
                                      Ein ehemaliger Benutzer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3828

                                      @homoran Aber vielleicht hilft es ja....

                                      2021-11-09 18:23:52.550 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                                      2021-11-09 18:23:52.557 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                      2021-11-09 18:23:52.607 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                                      2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                                      2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 18:23:52.609 - info: shuttercontrol.0 (22409) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                                      2021-11-09 18:23:52.657 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                                      2021-11-09 18:23:52.674 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                      2021-11-09 18:23:52.675 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                                      2021-11-09 18:23:59.731 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                      2021-11-09 18:23:59.732 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                                      2021-11-09 18:24:07.162 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                                      2021-11-09 18:24:07.164 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                      2021-11-09 18:24:07.211 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                                      2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
                                      2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                                      2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:down
                                      2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                                      2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:35
                                      2021-11-09 18:24:07.261 - info: shuttercontrol.0 (22409) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 18:24:07.262 - debug: shuttercontrol.0 (22409) save back trigger action: down for device: Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 18:24:07.312 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                      2021-11-09 18:24:07.314 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                      2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
                                      2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2021-11-09 18:24:14.151 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                      
                                      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                        @homoran Aber vielleicht hilft es ja....

                                        2021-11-09 18:23:52.550 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                                        2021-11-09 18:23:52.557 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                        2021-11-09 18:23:52.607 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                                        2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                                        2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                                        2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer Klein
                                        2021-11-09 18:23:52.609 - info: shuttercontrol.0 (22409) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                                        2021-11-09 18:23:52.657 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                                        2021-11-09 18:23:52.674 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                        2021-11-09 18:23:52.675 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                                        2021-11-09 18:23:59.731 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                        2021-11-09 18:23:59.732 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                                        2021-11-09 18:24:07.162 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                                        2021-11-09 18:24:07.164 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                        2021-11-09 18:24:07.211 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                                        2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
                                        2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                                        2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:down
                                        2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                                        2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:35
                                        2021-11-09 18:24:07.261 - info: shuttercontrol.0 (22409) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Wohnzimmer Klein
                                        2021-11-09 18:24:07.262 - debug: shuttercontrol.0 (22409) save back trigger action: down for device: Wohnzimmer Klein
                                        2021-11-09 18:24:07.312 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                        2021-11-09 18:24:07.314 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                        2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
                                        2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2021-11-09 18:24:14.151 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                        
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                        #3829

                                        @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                        Set ID

                                        Aber auch hier sehe ich nicht, dass dein Rollladen wieder runterfährt.
                                        Da müsste „ Set ID“ im Log dann zweimal sein.
                                        Für die Config mit einem reinen Fensterkontakt ohne Kippstellung hat sich nix geändert.

                                        Bitte poste doch mal deine komplette Config als json File.
                                        Kannst du im Adapter Menü über die Pfeile runterladen.

                                        So wie du in meinem Gif gesehen hast, habe ich nix anderes gemacht, als den Fensterkontakt von false auf true (Rollladen geht auf 35%) und danach wieder auf false (Rollladen schließt auf 0%).

                                        Was geht denn bei dir nicht?
                                        Ich hatte doch genau deine Config übernommen und die exakt identische Version getestet.

                                        Kann es sein, dass deine shellys eventuell den Wert nochmal ändern und du nach x Sekunden eine erneute Statusabfrage in shuttercontrol aktivieren musst.

                                        Wie gesagt, zeige mal die Config.

                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • simatecS simatec

                                          @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:

                                          Set ID

                                          Aber auch hier sehe ich nicht, dass dein Rollladen wieder runterfährt.
                                          Da müsste „ Set ID“ im Log dann zweimal sein.
                                          Für die Config mit einem reinen Fensterkontakt ohne Kippstellung hat sich nix geändert.

                                          Bitte poste doch mal deine komplette Config als json File.
                                          Kannst du im Adapter Menü über die Pfeile runterladen.

                                          So wie du in meinem Gif gesehen hast, habe ich nix anderes gemacht, als den Fensterkontakt von false auf true (Rollladen geht auf 35%) und danach wieder auf false (Rollladen schließt auf 0%).

                                          Was geht denn bei dir nicht?
                                          Ich hatte doch genau deine Config übernommen und die exakt identische Version getestet.

                                          Kann es sein, dass deine shellys eventuell den Wert nochmal ändern und du nach x Sekunden eine erneute Statusabfrage in shuttercontrol aktivieren musst.

                                          Wie gesagt, zeige mal die Config.

                                          ? Offline
                                          ? Offline
                                          Ein ehemaliger Benutzer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3830

                                          @simatec Meinst du dieses Menü?

                                          8cda28c0-3d40-4a7e-b03f-7d4af58c8d8e-image.png

                                          Wenn ja wo finde ich die heruntergeladene Datei?
                                          Bin ich hier richtig?

                                          59cb5523-2c22-4bf1-ae92-2c554c815e36-image.png

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          701

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe