Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.5k Posts 334 Posters 10.8m Views 255 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • simatecS simatec

    @dj-tifosi
    Du setzt die Automatik mit dieser Einstellung nur solange aus, bis das Fenster wieder geschlossen wird.

    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Most Active
    wrote on last edited by
    #1956

    @simatec ich habe momentan auch Probleme mit dem Sonnenschutz, habe meine Markise folgendermaßen eingestellt:

     {
            "enabled": true,
            "shutterName": "Wintergartenmarkise",
            "name": "hm-rpc.1.PEQ07XXXX.3.LEVEL",
            "triggerID": "",
            "typeUp": "off",
            "typeDown": "off",
            "type": "only direction",
            "heightDownSun": "0",
            "direction": "190",
            "directionRange": "100",
            "tempInside": "",
            "tempSensor": "",
            "outsideTempSensor": "",
            "tempOutside": "",
            "lightSensor": "",
            "valueLight": "",
            "heightUp": "100",
            "heightDown": "0",
            "triggerState": "true",
            "triggerDrive": "100",
            "triggerChange": "off",
            "elevation": "",
            "autoDrive": "off",
            "hysteresisOutside": "",
            "hysteresisInside": "",
            "hysteresisLight": "",
            "currentAction": "",
            "currentHeight": "",
            "oldHeight": "",
            "firstCompleteUp": "",
            "triggerHeight": ""
          }
    

    Fahren tut sie aber nicht beim erreichen des Azimuts, wo liegt mein Fehler? Finde ihn nicht.
    Testweise hatte ich 190° Himmelsrichtung eingestellt und 1° +/-, das hat funktioniert. Es kommt auch nichts im Debug log.
    Zum weiteren Test habe ich gestern meinen Rolladen im Flur auch abgeändert, dieser wollte aber heute auch nicht fahren, ging letztes Jahr einwandfrei.

    {
            "enabled": true,
            "shutterName": "Rolladen Flur",
            "name": "hm-rpc.1.MEQ11XXXXX.3.LEVEL",
            "triggerID": "",
            "typeUp": "living-auto",
            "typeDown": "living-auto",
            "type": "outside temperature and direction",
            "heightDownSun": "40",
            "direction": "190",
            "directionRange": "100",
            "tempInside": "",
            "tempSensor": "",
            "outsideTempSensor": "wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_temperatur",
            "tempOutside": "13",
            "lightSensor": "",
            "valueLight": "",
            "heightUp": "100",
            "heightDown": "0",
            "triggerState": "false",
            "triggerDrive": "100",
            "triggerChange": "off",
            "elevation": "0",
            "autoDrive": "off",
            "hysteresisOutside": "10",
            "hysteresisInside": "",
            "hysteresisLight": "",
            "currentAction": "",
            "currentHeight": "",
            "oldHeight": "",
            "firstCompleteUp": "",
            "triggerHeight": ""
          },
    
    simatecS 1 Reply Last reply
    0
    • FoggF Fogg

      @UHT said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

      Ich hab Homematic Aktoren im Einsatz, da ist 0% geschlossen und 100% geöffnet, das finde ich unlogisch,

      Daran habe ich mich gewöhnt :) Es zu drehen würde ich nicht empfehlen, wenn du vordefinierte Visualisierungen benutzt passen die nicht mehr :dog:

      U Offline
      U Offline
      UHT
      wrote on last edited by
      #1957

      @Fogg
      Nutze ich nicht, und da ich auch andere Aktoren habe wo ich nicht drehen kann, habe ich eh beides gemischt. Daher wäre konfigurierbar deutlich universeller.

      1 Reply Last reply
      0
      • coyoteC coyote

        @simatec ich habe momentan auch Probleme mit dem Sonnenschutz, habe meine Markise folgendermaßen eingestellt:

         {
                "enabled": true,
                "shutterName": "Wintergartenmarkise",
                "name": "hm-rpc.1.PEQ07XXXX.3.LEVEL",
                "triggerID": "",
                "typeUp": "off",
                "typeDown": "off",
                "type": "only direction",
                "heightDownSun": "0",
                "direction": "190",
                "directionRange": "100",
                "tempInside": "",
                "tempSensor": "",
                "outsideTempSensor": "",
                "tempOutside": "",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "triggerState": "true",
                "triggerDrive": "100",
                "triggerChange": "off",
                "elevation": "",
                "autoDrive": "off",
                "hysteresisOutside": "",
                "hysteresisInside": "",
                "hysteresisLight": "",
                "currentAction": "",
                "currentHeight": "",
                "oldHeight": "",
                "firstCompleteUp": "",
                "triggerHeight": ""
              }
        

        Fahren tut sie aber nicht beim erreichen des Azimuts, wo liegt mein Fehler? Finde ihn nicht.
        Testweise hatte ich 190° Himmelsrichtung eingestellt und 1° +/-, das hat funktioniert. Es kommt auch nichts im Debug log.
        Zum weiteren Test habe ich gestern meinen Rolladen im Flur auch abgeändert, dieser wollte aber heute auch nicht fahren, ging letztes Jahr einwandfrei.

        {
                "enabled": true,
                "shutterName": "Rolladen Flur",
                "name": "hm-rpc.1.MEQ11XXXXX.3.LEVEL",
                "triggerID": "",
                "typeUp": "living-auto",
                "typeDown": "living-auto",
                "type": "outside temperature and direction",
                "heightDownSun": "40",
                "direction": "190",
                "directionRange": "100",
                "tempInside": "",
                "tempSensor": "",
                "outsideTempSensor": "wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_temperatur",
                "tempOutside": "13",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "triggerState": "false",
                "triggerDrive": "100",
                "triggerChange": "off",
                "elevation": "0",
                "autoDrive": "off",
                "hysteresisOutside": "10",
                "hysteresisInside": "",
                "hysteresisLight": "",
                "currentAction": "",
                "currentHeight": "",
                "oldHeight": "",
                "firstCompleteUp": "",
                "triggerHeight": ""
              },
        
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #1958

        @coyote

        du hast den Aussperrschutz aktiv

        "autoDrive": "off",
        
        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        coyoteC 1 Reply Last reply
        1
        • simatecS simatec

          @coyote

          du hast den Aussperrschutz aktiv

          "autoDrive": "off",
          
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Most Active
          wrote on last edited by
          #1959

          @simatec dachte wenn ich gar keine Auslöser ID eintrage, wird das gar nicht erst geprüft. Geht aber jetzt :+1: Danke.
          In deiner Beschreibung ist es aber etwas komisch formuliert oder sehe ich das falsch?
          Irgendwie ist "AUS" und "AUF/AB" doch laut der Beschreibung das Gleiche oder?
          Rollläden dürfen sich bewegen, egal wie der Sensor steht.

          shutter.JPG

          simatecS 1 Reply Last reply
          0
          • coyoteC coyote

            @simatec dachte wenn ich gar keine Auslöser ID eintrage, wird das gar nicht erst geprüft. Geht aber jetzt :+1: Danke.
            In deiner Beschreibung ist es aber etwas komisch formuliert oder sehe ich das falsch?
            Irgendwie ist "AUS" und "AUF/AB" doch laut der Beschreibung das Gleiche oder?
            Rollläden dürfen sich bewegen, egal wie der Sensor steht.

            shutter.JPG

            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #1960

            @coyote
            Das sollte dann überabeitet werden ... Da muss ich die Beschreibung mal komplett durchgehen.
            Die hatte damals Rainer geschrieben. Vielleicht gab es da Abstimmungsprobleme

            • Besuche meine Github Seite
            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
            • HowTo Restore ioBroker
            coyoteC 1 Reply Last reply
            1
            • simatecS simatec

              @coyote
              Das sollte dann überabeitet werden ... Da muss ich die Beschreibung mal komplett durchgehen.
              Die hatte damals Rainer geschrieben. Vielleicht gab es da Abstimmungsprobleme

              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Most Active
              wrote on last edited by
              #1961

              @simatec kurze Frage habe ich noch. Ich habe noch einen Regensensor, der "true" wird wenn es regnet.
              Dann sollte doch diese Einstellung passen oder?
              Wenn er Regen meldet, müsste die Markise einfahren und wenn kein Regen, darf die Markise aus und einfahren, richtig?

              shutter.JPG

              simatecS 1 Reply Last reply
              0
              • coyoteC coyote

                @simatec kurze Frage habe ich noch. Ich habe noch einen Regensensor, der "true" wird wenn es regnet.
                Dann sollte doch diese Einstellung passen oder?
                Wenn er Regen meldet, müsste die Markise einfahren und wenn kein Regen, darf die Markise aus und einfahren, richtig?

                shutter.JPG

                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                Developer Most Active
                wrote on last edited by
                #1962

                @coyote
                Dann musst du false nehmen. false ist Normalzustand ... also kein regen

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                coyoteC 1 Reply Last reply
                0
                • simatecS simatec

                  @MartyBr
                  In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ...

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  wrote on last edited by
                  #1963

                  @simatec
                  Sorry, vielleicht hast du mich falsch verstanden oder ich habe mich mehrdeutig ausgedrückt.

                  Was ich sagen wollte ist, dass der Grund für meinen Wechsel genau die von dir umgesetzte <und> Verknüpfung war. Ich hatte daher "hatte" geschrieben.

                  Aufgrund der <und> Verknüpfung läuft alles sauber.

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • simatecS simatec

                    @coyote
                    Dann musst du false nehmen. false ist Normalzustand ... also kein regen

                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #1964

                    @simatec ok, alles klar. Wird damit dann auch der Sonnenschutz übersteuert? Denn eigentlich dürfte die Markise, da sie noch im Bereich liegt, wieder ausfahren. Bzw. muss dann Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf "AUS" stehen? Damit darf sie dann nur fahren, wenn kein Regen?!

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dirkhe
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #1965

                      Hallo, ich habe auch nochmal eine FRage, bzw Anregung wegen der Beschattung. Bei mir fährt die Rollade auch immer nervös rauf und runter, trotzt hysterse von 15% beim Lichtsensor (Flowercare)9a151945-2e29-4e1a-a45f-474857bd3cab-image.png
                      Hier ist mal meine history, die eine entprellzeit von 1 sec hat bei Änderungen:
                      ae073de4-5401-40e3-bd29-8b8ffa720109-image.png

                      shuttercontrol.0	2020-06-03 13:40:10.776	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 13:25:00.381	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 13:16:50.237	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 13:07:30.039	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 13:04:49.982	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 13:00:49.899	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 12:59:29.864	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 12:18:08.984	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 12:09:28.805	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 12:07:29.775	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:48.743	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                      shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:08.739	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                      

                      Ich denke, dass würde ich nur in den Griff bekommen, wenn die Werte über einen Durschnittswert der letzten 5 min oder sowas in der Art beruhigt würden. Das könnte ich jetzzt sicherlich per script machen und im Afdapter dann den errechneten Datenbunkt eintragen, aber vlt. haben hier ja auch noch andere das Problem und man könnte diese Mittlung vlt. in den Adapter reinbauen? Dann müsste man nicht immer noch ein extra Script dafür laufen lassen. Aslo sowas wie wenn triggere rauf/runter schaue noch mal in 5 min (einstellbar analog der hysterse), ob Bedingung(en) immer noch erfüllt.

                      gruss
                      Dirk

                      simatecS 1 Reply Last reply
                      0
                      • D dirkhe

                        Hallo, ich habe auch nochmal eine FRage, bzw Anregung wegen der Beschattung. Bei mir fährt die Rollade auch immer nervös rauf und runter, trotzt hysterse von 15% beim Lichtsensor (Flowercare)9a151945-2e29-4e1a-a45f-474857bd3cab-image.png
                        Hier ist mal meine history, die eine entprellzeit von 1 sec hat bei Änderungen:
                        ae073de4-5401-40e3-bd29-8b8ffa720109-image.png

                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:40:10.776	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:25:00.381	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:16:50.237	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:07:30.039	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:04:49.982	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 13:00:49.899	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:59:29.864	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:18:08.984	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:09:28.805	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:07:29.775	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:48.743	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 100%
                        shuttercontrol.0	2020-06-03 12:06:08.739	info	(1088) Set ID: Rollade-OG-WZ-F-Gross value: 30%
                        

                        Ich denke, dass würde ich nur in den Griff bekommen, wenn die Werte über einen Durschnittswert der letzten 5 min oder sowas in der Art beruhigt würden. Das könnte ich jetzzt sicherlich per script machen und im Afdapter dann den errechneten Datenbunkt eintragen, aber vlt. haben hier ja auch noch andere das Problem und man könnte diese Mittlung vlt. in den Adapter reinbauen? Dann müsste man nicht immer noch ein extra Script dafür laufen lassen. Aslo sowas wie wenn triggere rauf/runter schaue noch mal in 5 min (einstellbar analog der hysterse), ob Bedingung(en) immer noch erfüllt.

                        gruss
                        Dirk

                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        Developer Most Active
                        wrote on last edited by
                        #1966

                        @dirkhe
                        Ich würde entweder mit der Hysterese nach oben gehen und damit auch etwas spielen, um zu sehen, wie es Optimal ist oder den Wert entprellen

                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        1 Reply Last reply
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          dirkhe
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #1967

                          Ich denke, ich werde um das entprellen nicht herumkommen, der Sensor ist einfach zu geschwätzig...

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            Malz1902
                            wrote on last edited by
                            #1968

                            Wie mache ich das mit dem entprellen?

                            Habe das gleiche, habe einen Lichtsensor und bei 80000 Lux sollen die Rollos runterfahren. Wenns jetzt bedeckt ist, sind es so ca. 20000 Lux, wenn ne kurze Wolkenlücke kommt, geht der Wert auf über 80000, die Rollos fahen runter, 2 Minuten später ziehen wieder Wolken vorbei der Wert sinkt auf 20000 und die Rollos fahren wieder hoch.
                            Gut wäre es, wenn der Wert 5 Minuten oder so über 80000 ist und erst dann fahren die Rollos runter und auch erst wenn der Wert 5 Minuten unter 20000 ist fahren diese wieder hoch

                            simatecS 1 Reply Last reply
                            0
                            • M Malz1902

                              Wie mache ich das mit dem entprellen?

                              Habe das gleiche, habe einen Lichtsensor und bei 80000 Lux sollen die Rollos runterfahren. Wenns jetzt bedeckt ist, sind es so ca. 20000 Lux, wenn ne kurze Wolkenlücke kommt, geht der Wert auf über 80000, die Rollos fahen runter, 2 Minuten später ziehen wieder Wolken vorbei der Wert sinkt auf 20000 und die Rollos fahren wieder hoch.
                              Gut wäre es, wenn der Wert 5 Minuten oder so über 80000 ist und erst dann fahren die Rollos runter und auch erst wenn der Wert 5 Minuten unter 20000 ist fahren diese wieder hoch

                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              Developer Most Active
                              wrote on last edited by
                              #1969

                              @Malz1902
                              Am besten im Javascript mit TimeOut

                              • Besuche meine Github Seite
                              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                              • HowTo Restore ioBroker
                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • simatecS simatec

                                @Malz1902
                                Am besten im Javascript mit TimeOut

                                M Offline
                                M Offline
                                Malz1902
                                wrote on last edited by
                                #1970

                                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                @Malz1902
                                Am besten im Javascript mit TimeOut

                                Alles klar, ich versuch mal mein Glück

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • M Malz1902

                                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                  @Malz1902
                                  Am besten im Javascript mit TimeOut

                                  Alles klar, ich versuch mal mein Glück

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bishop
                                  wrote on last edited by
                                  #1971

                                  @Malz1902
                                  ich mache das so!
                                  Screenshot_20200605-120927.png

                                  hoffe man kann es erkennen, bin unterwegs.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • simatecS simatec

                                    @MartyBr
                                    In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ...

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    lonsimbt
                                    wrote on last edited by
                                    #1972

                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                    @MartyBr
                                    In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ...

                                    Hierzu noch einmal eine Verständnisfrage. Ich habe die Version 0.6.2 installiert m.E. sind die (Temperatur/Helligkeits-)Sensoren dort immer noch durch ODER verknüpft. Mein LOG spuckt jedenfalls folgendes aus:

                                    2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Sunprotect for Rolllade_Flur:1.LEVEL is active
                                    2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Temperatur outside: 12 > 23 OR Light: 4.1 > 4
                                    

                                    Der Rolladen ist in Sonnenschutz gefahren, obwohl es deutlich kälter als 23°C war.

                                    Gruß Marco

                                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect

                                    simatecS 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • L lonsimbt

                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                      @MartyBr
                                      In der aktuellen Version auf der latest Repo sind die als Und-Verknüpfung drin ...

                                      Hierzu noch einmal eine Verständnisfrage. Ich habe die Version 0.6.2 installiert m.E. sind die (Temperatur/Helligkeits-)Sensoren dort immer noch durch ODER verknüpft. Mein LOG spuckt jedenfalls folgendes aus:

                                      2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Sunprotect for Rolllade_Flur:1.LEVEL is active
                                      2020-06-05 08:15:01.963 - debug: shuttercontrol.0 (22868) Temperatur outside: 12 > 23 OR Light: 4.1 > 4
                                      

                                      Der Rolladen ist in Sonnenschutz gefahren, obwohl es deutlich kälter als 23°C war.

                                      Gruß Marco

                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      Developer Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #1973

                                      @lonsimbt sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                      war

                                      Wie ist denn deinen Config? Die sind eigetlich und verknüpft ...

                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      L 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • simatecS simatec

                                        @lonsimbt sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                        war

                                        Wie ist denn deinen Config? Die sind eigetlich und verknüpft ...

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        lonsimbt
                                        wrote on last edited by
                                        #1974

                                        @simatec

                                        Hier ist die Config der Flur Rolllade.

                                        Gruß Marco

                                        {
                                          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                          "common": {
                                            "name": "shuttercontrol",
                                            "version": "0.6.2",
                                            "title": "shuttercontrol",
                                            "authors": [
                                              "simatec <nais@gmx.net>"
                                            ],
                                            "keywords": [
                                              "ioBroker",
                                              "Smart Home",
                                              "home automation",
                                              "Rollladen",
                                              "Jalousie",
                                              "Rollladensteuerung"
                                            ],
                                            "license": "MIT",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "main": "main.js",
                                            "icon": "shuttercontrol.png",
                                            "enabled": true,
                                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                            "loglevel": "debug",
                                            "mode": "daemon",
                                            "type": "climate-control",
                                            "compact": true,
                                            "materialize": true,
                                            "stopBeforeUpdate": true,
                                            "dependencies": [
                                              {
                                                "admin": ">=3.0.0"
                                              }
                                            ],
                                            "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master",
                                            "installedVersion": "0.6.2",
                                            "host": "iobroker",
                                            "plugins": {
                                              "sentry": {
                                                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                              }
                                            }
                                          },
                                          "native": {
                                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                            "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                            "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                                            "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                            "W_shutterUpLivingMax": "12:00",
                                            "driveDelayUpLiving": "10",
                                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                            "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                            "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                                            "W_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                            "W_shutterUpSleepMax": "12:00",
                                            "driveDelayUpSleep": "10",
                                            "latitude": "xxx",
                                            "longitude": "xxx",
                                            "astroDelayUp": "0",
                                            "astroDelayDown": "30",
                                            "driveDelayUpAstro": "10",
                                            "sunProtEndElevation": "6",
                                            "currentShutterState": false,
                                            "publicHolidays": true,
                                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                            "triggerAutoSleep": "",
                                            "triggerAutoLiving": "",
                                            "heightDownSun": "40",
                                            "direction": "250",
                                            "type": "outside temperature and direction",
                                            "directionRange": "30",
                                            "actualValueTemp": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                                            "actualValueLight": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                                            "actualValueTempInside": "",
                                            "typeDown": "off",
                                            "typeUp": "off",
                                            "triggerStateShutter": "true",
                                            "triggerChangeShutter": "off",
                                            "triggerDriveShutter": "100",
                                            "autoDriveShutter": "upDown",
                                            "heightDownShutter": "0",
                                            "heightUpShutter": "100",
                                            "triggerID": "",
                                            "events": [
                                              {
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Rolllade_Flur:1.LEVEL",
                                                "name": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
                                                "triggerID": "",
                                                "typeUp": "off",
                                                "typeDown": "living",
                                                "type": "outside temperature and direction",
                                                "heightDownSun": "45",
                                                "direction": "90",
                                                "directionRange": "45",
                                                "tempInside": "",
                                                "tempSensor": "",
                                                "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                                                "tempOutside": "23",
                                                "lightSensor": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                                                "valueLight": "4",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerState": "true",
                                                "triggerDrive": "100",
                                                "triggerChange": "off",
                                                "elevation": "8",
                                                "autoDrive": "upDown",
                                                "hysteresisOutside": "10",
                                                "hysteresisInside": "",
                                                "hysteresisLight": "75",
                                                "currentAction": "",
                                                "currentHeight": "",
                                                "oldHeight": "",
                                                "firstCompleteUp": "",
                                                "triggerHeight": ""
                                              }
                                            ]
                                          }
                                        }
                                        

                                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect

                                        A 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • L lonsimbt

                                          @simatec

                                          Hier ist die Config der Flur Rolllade.

                                          Gruß Marco

                                          {
                                            "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                            "common": {
                                              "name": "shuttercontrol",
                                              "version": "0.6.2",
                                              "title": "shuttercontrol",
                                              "authors": [
                                                "simatec <nais@gmx.net>"
                                              ],
                                              "keywords": [
                                                "ioBroker",
                                                "Smart Home",
                                                "home automation",
                                                "Rollladen",
                                                "Jalousie",
                                                "Rollladensteuerung"
                                              ],
                                              "license": "MIT",
                                              "platform": "Javascript/Node.js",
                                              "main": "main.js",
                                              "icon": "shuttercontrol.png",
                                              "enabled": true,
                                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                              "loglevel": "debug",
                                              "mode": "daemon",
                                              "type": "climate-control",
                                              "compact": true,
                                              "materialize": true,
                                              "stopBeforeUpdate": true,
                                              "dependencies": [
                                                {
                                                  "admin": ">=3.0.0"
                                                }
                                              ],
                                              "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/master",
                                              "installedVersion": "0.6.2",
                                              "host": "iobroker",
                                              "plugins": {
                                                "sentry": {
                                                  "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                                }
                                              }
                                            },
                                            "native": {
                                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                              "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                              "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                                              "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                              "W_shutterUpLivingMax": "12:00",
                                              "driveDelayUpLiving": "10",
                                              "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                              "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                              "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                                              "W_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                              "W_shutterUpSleepMax": "12:00",
                                              "driveDelayUpSleep": "10",
                                              "latitude": "xxx",
                                              "longitude": "xxx",
                                              "astroDelayUp": "0",
                                              "astroDelayDown": "30",
                                              "driveDelayUpAstro": "10",
                                              "sunProtEndElevation": "6",
                                              "currentShutterState": false,
                                              "publicHolidays": true,
                                              "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                              "triggerAutoSleep": "",
                                              "triggerAutoLiving": "",
                                              "heightDownSun": "40",
                                              "direction": "250",
                                              "type": "outside temperature and direction",
                                              "directionRange": "30",
                                              "actualValueTemp": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                                              "actualValueLight": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                                              "actualValueTempInside": "",
                                              "typeDown": "off",
                                              "typeUp": "off",
                                              "triggerStateShutter": "true",
                                              "triggerChangeShutter": "off",
                                              "triggerDriveShutter": "100",
                                              "autoDriveShutter": "upDown",
                                              "heightDownShutter": "0",
                                              "heightUpShutter": "100",
                                              "triggerID": "",
                                              "events": [
                                                {
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Rolllade_Flur:1.LEVEL",
                                                  "name": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "off",
                                                  "typeDown": "living",
                                                  "type": "outside temperature and direction",
                                                  "heightDownSun": "45",
                                                  "direction": "90",
                                                  "directionRange": "45",
                                                  "tempInside": "",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxx.2.TEMPERATURE",
                                                  "tempOutside": "23",
                                                  "lightSensor": "hm-rpc.0.xxx.3.TEMPERATURE",
                                                  "valueLight": "4",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "triggerState": "true",
                                                  "triggerDrive": "100",
                                                  "triggerChange": "off",
                                                  "elevation": "8",
                                                  "autoDrive": "upDown",
                                                  "hysteresisOutside": "10",
                                                  "hysteresisInside": "",
                                                  "hysteresisLight": "75",
                                                  "currentAction": "",
                                                  "currentHeight": "",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "firstCompleteUp": "",
                                                  "triggerHeight": ""
                                                }
                                              ]
                                            }
                                          }
                                          
                                          A Offline
                                          A Offline
                                          andi2055
                                          wrote on last edited by andi2055
                                          #1975

                                          @lonsimbt
                                          ich hatte das mit einem PR auf UND-Logik geändert.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                                          Allerdings nur für "in- & outside temperature and direction"

                                          Wenn nun der Wunsch ist, dass dies so allgemein Einzug in den Adapter erhält, dann ändere ich das gerne auch für die anderen relevanten Optionen.
                                          Ich wollte schon anfangen, kam zeitlich aber die letzten Wochen einfach nicht dazu.
                                          Die nächsten Regentage sollte ich das mal umsetzten können...

                                          L simatecS 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          678

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe