NEWS
Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
-
Ab sofort ist die Version 0.2.1 verfügbar ...
Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
Changelog
0.2.1 (01.06.2019)
- (simatec) Shutters drive when the trigger is changed
- (simatec) Add Trigger ID for Auto-Living
- (simatec) Add Trigger ID for Auto-Sleep
- (simatec) add shutter height for trigger
- (simatec) Add boolean for drive on change Trigger
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Hallo simatec,
ich habe mal die 0.2.1 installiert. Eine kurze Frage zu den Einstellungen:
direction entspricht der Himmelrichtung? Süd == 180 ° ? -
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Hallo simatec,
ich habe mal die 0.2.1 installiert. Eine kurze Frage zu den Einstellungen:
direction entspricht der Himmelrichtung? Süd == 180 ° ?@MartyBr
Sollte so sein.
-
-
-
@MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
Gibt es auch eine Möglichkeit die Elevation zu berücksichtigen?Gib mir mal Input, was du da genau haben möchtest
-
@Homer-J sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Bei der Terrassentür nutze ich einen Drehgriffsensor
Das wäre auch einer meiner Wünsche.
@Homer-J sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
einen Datenpunkt mit einem Lichtsensor hinzufügen
Oder das, nur etwas variabler.
"Beschattungssensor"-ID, wobei das ein lichtsensor, ein hitzesensor, eine temperatur oder was auch immer sein kann.Ganz allgemein:
Berücksichtigung diverser "Störgrößen". Mal sehen, was ich aus dem Kopf zusammenbekomme.Einiges haben wir ja schon:
- Urlaub
- Feiertage
- offene Garten-, Balkontüren
- Fernsehen/Heimkino (manuell verdunkelt, soll dann nicht zu beschattungsende hochfahren)
Bei der Konfiguration der shutter, diese den Räumen zuordnen, außerdem
- himmelsrichtung (in Grad nord = Azimut) (beendung Beschattung wenn Sonne im Azimut +80°)
- wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
- checkbox Beschattung
- Checkbox verdunklung
- es soll auch Leute geben, die fahren die rollläden bei regen automatisch runter, wenn das Fenster offen steht.
- der "Beschattungssensor" und die dazugehörigen Grenzwerte
- vorhandene Markise (ist diese ausgefahren setzt die Beschattung per rollladen aus
- Raumtemperatursensor und Angabe der max. Temp. Solange im Winter fie Sonneneinstrahlung zur Heizungsunterstützung genutzt wird spart das Geld
....
....
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
-
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
Also nutzt ihr das zum runterfahren der Rollläden oder eher als Sonnenschutz Option?
-
Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh, klar kann ich das einstellen, dass es ne halbe Stunde oder Stunde später runter fährt, aber ich musste Winter und Sommer immer anders einstellen.
Seit ich Elevation nutze, kann ich es eigentlich so lassen, bin damit zufrieden, daher wäre ich auch dafür wenn du es in den Adapter einbauen könntest. -
@simatec
Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt
Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.
Aktuell für Westseite:
Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.
Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
Gruß
Martin -
@simatec
Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt
Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.
Aktuell für Westseite:
Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.
Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
Gruß
Martin@coyote
Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen und schalte per Minuten_vor_Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Ich habe da weiter Trigger eingebaut (an Arbeitstagen nicht vor 6:15, an freien Tagen (Urlaub oder Wochenende 8:00), Gästezimmer bei Anwesenheit Gast 10:00)Zusätzlich habe ich nun über einen Außensensor die Helligkeit einfließen lassen.
Gruß
Martin -
Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh, klar kann ich das einstellen, dass es ne halbe Stunde oder Stunde später runter fährt, aber ich musste Winter und Sommer immer anders einstellen.
Seit ich Elevation nutze, kann ich es eigentlich so lassen, bin damit zufrieden, daher wäre ich auch dafür wenn du es in den Adapter einbauen könntest.@coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh
Das habe ich in der Tat bisher auch, aber...
Im Sommer ist des immer noch zu früh und im Winter schon zu dunkel.
(Ganz abgesehen davon wenn es regnet oder bewölkt ist).
Ich habe daraufhin versucht die Verschiebung der Dunkelheit zu prognostizieren indem ich das empirisch über die Elevation im Zenit berechnen wollte.
Das Projekt ist aber auch nie zu Ende gekommen.Aus diesem Grund nehmen User dann ja den Helligkeitssensor für die abendliche Verdunklungssteuerung.
Aber ob Elevation oder sunset ist relativ egal, wenn es einen +/- offset zum Astro geben wird. 1° sind glaube ich 6 Minuten.
@MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen
Ich nutze das auch. Allerdings ausschließlich mit Elevation und Azimut.
Habe mir für die Ausrichtung des Hauses dazu diese "Windrose" gebastelt.
Dient auch der Planung der Steuerung der Solarheizung für den Pool.
Bis 130° wirft das Haus noch Schatten auf die Garage, auf der der Absorber liegt. -
@simatec
Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt
Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.
Aktuell für Westseite:
Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.
Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
Gruß
Martin@MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt
Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.
Aktuell für Westseite:
Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.
Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
Gruß
MartinZeige mal bitte deinen code dazu, damit ich mir mal deine Logik anschauen kann
-
@simatec
Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt
Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.
Aktuell für Westseite:
Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.
Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
Gruß
Martin@MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
Bei mir ist morgens das Problem, dass die Sonne zu tief steht um mit der Markise zu beschatten

-
@MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt
Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.
Aktuell für Westseite:
Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.
Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
Gruß
MartinZeige mal bitte deinen code dazu, damit ich mir mal deine Logik anschauen kann
@simatec
Okay, hier der Code der CCU. Ich habe zwei Sonderfälle_- Gästezimmer (unterschiedliche Startzeit)
- HWR (längere Beschattungszeiten)
Diese Sonderfälle habe ich in den Rollo-Programmen direkt abgebildet. Die Programme selber setzen dann nur Systemvariablen.
P.S.
Als Sensor setze den Weatherman ein. Die Werte für Lux und Diff. sind Erfahrungswerte bei mir.Gruß
Martin -
@simatec
Okay, hier der Code der CCU. Ich habe zwei Sonderfälle_- Gästezimmer (unterschiedliche Startzeit)
- HWR (längere Beschattungszeiten)
Diese Sonderfälle habe ich in den Rollo-Programmen direkt abgebildet. Die Programme selber setzen dann nur Systemvariablen.
P.S.
Als Sensor setze den Weatherman ein. Die Werte für Lux und Diff. sind Erfahrungswerte bei mir.Gruß
Martin@MartyBr und @Homoran
Was haltet ihr von einer weiteren Tabelle im Tab Sonnenschutz?Da würden dann nur die Rollläden mit allen Optionen und Abhängigkeiten wie ID für Raumtemperatur etc. reinkommen.
Somit würden wir den Sonnenschutz völlig separat regeln können und nur aus der Haupttabelle ein paar Werte zur Auswertung holen.
-
@MartyBr und @Homoran
Was haltet ihr von einer weiteren Tabelle im Tab Sonnenschutz?Da würden dann nur die Rollläden mit allen Optionen und Abhängigkeiten wie ID für Raumtemperatur etc. reinkommen.
Somit würden wir den Sonnenschutz völlig separat regeln können und nur aus der Haupttabelle ein paar Werte zur Auswertung holen.
@simatec
Klingt auf den ersten Blick plausibel.Muss ich sehen

-
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
Klingt auf den ersten Blick plausibel.Muss ich sehen

Was soll alles rein?
- ID des Rolladen
- ID des Temperatursensor
- ID des Triggers zwecks Aussperrschutz
- Wert für Sonnenstand zum fahren
- boolean für active
- boolean zur Auswahl ob nach Sonnenstand gefahren werden soll
-
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
Klingt auf den ersten Blick plausibel.Muss ich sehen

Was soll alles rein?
- ID des Rolladen
- ID des Temperatursensor
- ID des Triggers zwecks Aussperrschutz
- Wert für Sonnenstand zum fahren
- boolean für active
- boolean zur Auswahl ob nach Sonnenstand gefahren werden soll
@simatec
Sorry, bin nicht an meiner InstallationAm handy fehlt mir der Überblick
-
Schaut mal den Entwurf der Tabelle an und gebt mal bitte Feedback, ob noch Spalten fehlen, die mit verarbeitet werden müssten.

@simatec
Das sieht gut aus. Ich verstehe aber outside temp nicht ganz; kann dahinter ein Wert eingegeben werden? So wie bei inside temp?
Zum Beispiel wie beim Weatherman (oder anderen Sonnenmeßsensoren) eine Schaltschwelle von 11° bei Sonnen-Diff.Temperatur?In der Haupttabelle können dann die allgemeinen Trigger gesetzt werden
- Gast anwesend ja/nein (Gasterkennung läuft über mein Gäste-WLAN)
- Arbeitstag ja/nein (ich rechne da meinen Urlaub und Feiertag rein)
- Anwesenheit Allgemein (Urlaub / Ferienreise)
Hier können allgemeine Trigger abgefragt werden. Als Ergebnis sollten die Fahrzeiten anpassbar sein.
Zu 1:
Bei Gast == anwesend fährt zugewiesenen Rollo zu geänderten ZeitenZu 2:
Unterschiedliche Startzeiten Rollo hoch, evtl runterZu 3:
Hier könnte man unterschiedliche Zeiten eingeben oder vielleicht auch die Abwesenheitssteuerung mit Zufallszahlen integrieren.
Ich setze hier einfach nur geänderte Zeiten rein.