NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@michael_4358
also, du hast eingestellt:
Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
Und Aussentemperatur über 23°C
Und über 35000 Lux sind
dann gehen die Rolladen in die Beschatung -
Ja genau.
Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder
-
@michael_4358
ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux -
Rollade bleibt aber unten…
-
@michael_4358
eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt? -
@vumer
für offner steht auf nicht vorhanden... -
@michael_4358
sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen
Eventuell ab hier? -
-
@michael_4358
Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren? -
nein...
-
@michael_4358
Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ? -
wobei lediglich die Küche bewegt worden ist...
-
@vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@michael_4358
Eventuell ab hier? -
Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status. Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an. Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
hat das bei dir geklappt
wenn ja wo kann ich das einstellen?
-
@michael_4358
Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen -
Werde es mal testen..
-
@michael_4358
das passiert nicht nur bei der manuelle Bedienung, auch wenn ein Skript dazwischen funkt -
habe mal 45 Sekunden gewählt...
-
-
@michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@vumer
hat ggf wer einen anderen Tip?suchen was dazwischen funkt
https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/4874?_=1657737456955