NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
Danke für die Blumen
Ich habe mal ne Frage zum Sonnenschutz, er funktioniert ganz gut, nur wann die Rollos wieder hoch fahren, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich steuere den Sonnenschutz über ein Luxmeter. Bei 4000 lux fahren sie runter, eigentlich sollten Sie doch bei unter 4000 lux wieder hoch fahren, was Sie auch irgendwann machen. Wahrscheinlich hängt es mit der Hysterese zusammen, wie lange wird hier geprüft
Gruß Michael
-
@2hot4you
Die Hysterese arbeitet in Prozent.
Wenn du bei 4000 z.B. 10 % eingestellt hast, fahren sie unter 3600 Lux wieder hoch -
@simatec kannst du was zu meinem problem sagen?
Fahren die Rollos bei der Sonnenschutzeinstrellung erst wieder hoch wenn die Himmelsrichtung überschritten ist und die Außentemp wieder unter dem Soll Wert ist?
-
@Malz1902
Wenn deinen Himmelsrichtung größer 275 oder deine Außentemperatur kleiner 22,5 ist, sollte der Rolladen hochfahren -
Siehe Bilder aus meinem Post weiter oben die Himmelsrichtung war bei über 300 die Temp aber bei über 25°C, das Rollo ist dennoch nicht hochgefahren
-
@Malz1902
Mache mal bitte ein Issue auf, damit ich mir das anschauen kann -
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902
Mache mal bitte ein Issue auf, damit ich mir das anschauen kannwenn du mir sagst wie das geht
-
Ich habe bei 3 Rollos die gleiche Sonnenschutzeinstellung, 2 sind runtergefahren, 1 nicht.
shuttercontrol.0 2020-05-08 12:35:00.009 debug (14669) Sun Elevation: 53.9° shuttercontrol.0 2020-05-08 12:35:00.007 debug (14669) Sun Azimut: 157.1° shuttercontrol.0 2020-05-08 12:34:54.343 debug (14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature shuttercontrol.0 2020-05-08 12:34:45.949 debug (14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00044b332b.temperature shuttercontrol.0 2020-05-08 12:33:53.992 debug (14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature shuttercontrol.0 2020-05-08 12:33:50.205 debug (14669) system.adapter.admin.0: logging true shuttercontrol.0 2020-05-08 12:33:35.269 debug (14669) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature shuttercontrol.0 2020-05-08 12:32:53.946 debug (14669) system.adapter.admin.0: logging false shuttercontrol.0 2020-05-08 12:32:26.411 debug (14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-08 12:32:02.450 debug (14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-08 12:32:02.289 debug (14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-08 12:32:02.281 debug (14669) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-08 12:32:02.280 info (14669) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0% shuttercontrol.0 2020-05-08 12:32:02.280 debug (14669) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active shuttercontrol.0 2020-05-08 12:31:54.804 debug (14669) system.adapter.admin.0: logging true shuttercontrol.0 2020-05-08 12:30:50.696 debug (14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-08 12:30:32.340 debug (14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-08 12:30:32.151 debug (14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-08 12:30:32.144 debug (14669) save current height: 25% from RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL shuttercontrol.0 2020-05-08 12:30:32.143 info (14669) Set ID: RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL value: 25% shuttercontrol.0 2020-05-08 12:30:32.143 debug (14669) Sunprotect for RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL is active
Kannst Du mir sagen warum?
Und dann hab ich noch ein Rollo im Schlafzimmer, das hat die gleiche Einstellung bzgl Sonnenschutz wie das Rollo Ankleide, dies ist auch nicht runtergefhren, dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
-
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
genau das ist der Grund. Laut Doku bewirkt manuelles eingreifen ein deaktivieren der Automatik bis zum nächsten runterfahren.
zu dem anderen Problem müsste ich deine Config sehen
-
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902
Mache mal bitte ein Issue auf, damit ich mir das anschauen kannwenn du mir sagst wie das geht
-
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
genau das ist der Grund. Laut Doku bewirkt manuelles eingreifen ein deaktivieren der Automatik bis zum nächsten runterfahren.
zu dem anderen Problem müsste ich deine Config sehen
anbei meine Configsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
-
@innriver said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@innriver
Um dem fehler auf den Grund zu gehen, würde ich dich bitten, alle Werte vom Lichtsensor inkl. der ID de Lichtsensors mal bei der Außentemperatur einzutragen und dann erneut zu testen.Wenn ich die Werte vom Lichtsensor auf die Außentemperatur verlege fährt der Rollladen so wie er soll! Also bei Abdunklung auch wieder hoch.
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@innriver
OK werde den Fehler fixen@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@2hot4you
Die Hysterese arbeitet in Prozent.
Wenn du bei 4000 z.B. 10 % eingestellt hast, fahren sie unter 3600 Lux wieder hochHier scheint doch immer noch ein Fehler vorzuliegen. Denn wenn nur der Helligkeitssensor verwendet wird und die entsprechenden Werte auch beim Helligkeitssensor eingetragen werden, der Rollladen erst wieder hochfährt wenn der Bereich der Himmelsrichtung verlassen wird und nicht wenn die Helligkeit unter den Wert fällt!
-
@innriver
Genau, denn es gab noch kein Update -
hmm auch die anderen rollos sind nicht wieder hoch gefahren. diese sind zwar runtegefahren nachdem die Sollwert Temperatur und Himmelsrichtung erreicht wurde, aber nachdem die Hmmelsrichtung größerwar als der angegeben Wert + Bereich der Himmelsrichtung sind die Rollos nicht wieder hochgefahren
Kann es sein das auch zum Runterfahren der Sollwert Außentemperatur UND die Hmmelsrichtung außerhalb der Wertelaut der Einstellungen sein müssen? -
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
genau das ist der Grund. Laut Doku bewirkt manuelles eingreifen ein deaktivieren der Automatik bis zum nächsten runterfahren.
zu dem anderen Problem müsste ich deine Config sehen
anbei meine Configsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
Welcher Rollladen ist denn gefahren und welcher nicht?
-
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
genau das ist der Grund. Laut Doku bewirkt manuelles eingreifen ein deaktivieren der Automatik bis zum nächsten runterfahren.
zu dem anderen Problem müsste ich deine Config sehen
anbei meine Configsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
Welcher Rollladen ist denn gefahren und welcher nicht?
runter ist Ankleide und Schlafzimmer nicht gefahren, aber Schlafzimmer ist ja nicht gefahren, weil dieser nicht auf 100 % war.
Nachdem ich die Instanz neugestartet hatte ist auch das Rollo Ankleide laut Sonnenschutzeinstellung runtergefahren.Hochgefahren sind leider alle Rollos die Sonnenschutzeinstellungen haben nicht dies betrifft KücheGarten, Esszimmer, EsszimmerHSE, Kind Links Gaube, Kid Rechts Gaube und Kind rechts seite
Ich teste heute mal nur die Einstellung Hmmelsrichtung, die Rollos auf der Südseite sind auch hon runtergefahren, da doe Sonnenrichtung 80 bereits erreicht hat, mal schauen ob diese dann heute Nachmittag/Abend auch wieder hoch fahren.
-
@Malz1902
Konnte erstmal keinen Fehler feststellen..
Schaue mir nachher mal den Code dazu an -
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@Malz1902
Konnte erstmal keinen Fehler feststellen..
Schaue mir nachher mal den Code dazu anSuper danke
-
@Malz1902
So ich habe noch einmal geschaut ...
Im Code passt alles. Was ich vermute, dass deine Hysterese zu hoch ist.
Dein Rolladen würde bei einer Hysterese von 10 erst bei einer Temperatur von unter 22,5 Grad hochfahren.
Setze die mal auf 5.Fahren die Rollläden beim erreichen der Himmelsrichtung?
Sonst setze mal autodrive auf hoch und runterStelle mal die Instanz auf debug und poste mal die Logs wenn die Werte erreicht sind und er nicht fahren sollte
-
Habe gerade mal die Version 0.6.0 auf Github gepusht ... Wer testen will, kann hier gerne berichten ...