Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    3
    1
    81

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    134

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    861

Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
blocklyjavascript
42 Posts 10 Posters 7.6k Views 15 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    wrote on last edited by
    #8

    Danke
    Hab den Fehler gefunden!!
    Der Google Chrom ist mir mit dem Übersetzer rein gefahren und dann passte der Code nicht mehr.
    Danke

    Max

    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …

    1 Reply Last reply
    0
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      wrote on last edited by
      #9

      Hier meine VIS zum Pool
      Alles aus
      01 Pool alles aus.PNG
      Poolheizung an
      02 Pooheizung an.PNG
      Poolpumpe an und Heizung aus
      03 Poolpumpe an.PNG
      Strömungspumpe an
      04 Strömungspumoe an.PNG
      Poolpumpe an und Heizung an
      05 Heizung an.PNG
      Ausgleichsbecken läuft über
      06 Ausgleichsbecken voll.PNG
      LED im Pool an
      07 LED An.PNG

      Max

      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …

      1 Reply Last reply
      1
      • L lesiflo

        Hi,
        ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
        Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
        auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
        die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.

        PV_Zeit.JPG
        Zeit.JPG

        Umwälzung.JPG

        Und hier noch die Anzeige aus der vis

        Pool.JPG

        H Offline
        H Offline
        highline
        wrote on last edited by highline
        #10

        @lesiflo said in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

        Hi,
        ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
        Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
        auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
        die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.

        PV_Zeit.JPG
        Zeit.JPG

        Umwälzung.JPG

        Und hier noch die Anzeige aus der vis

        Pool.JPG

        Vielen Dank fürs teilen!!! Das ist genau das was ich auch vor habe. Leider bin ich Anfänger mit noch wenig Erfahrung. Das Script kann ich jedoch weitestgehend nachvollziehen. Trotzdem meine Anfängerfrage zu den Objekten: Wie und wo kann ich die Objekte "Betriebsstunden Poolpumpe 1 Std TIME_ON_SUM", "Start_1", "Start_2", "Laufzeit_1" und "Laufzeit_2" anlegen?

        Highline

        L 1 Reply Last reply
        0
        • H highline

          @lesiflo said in Poolpumpensteuerung Temperatur und Solarstrom sowie Zeit:

          Hi,
          ich steuere nicht nach Temperatur sondern nach Zeit und PV-Strom. Hier mal mein Blockly als Anregung.
          Zum Schalten verwende ich eine Homematic Steckdose mit Leistungsmessung. Damit kann ich mir
          auch die Laufzeit ausgeben lassen. Der Pool sollte ja pro Tag 2-3 Mal umgewälzt werden. Solange
          die Zeit nicht erreicht ist läuft die Pumpe weiter.

          PV_Zeit.JPG
          Zeit.JPG

          Umwälzung.JPG

          Und hier noch die Anzeige aus der vis

          Pool.JPG

          Vielen Dank fürs teilen!!! Das ist genau das was ich auch vor habe. Leider bin ich Anfänger mit noch wenig Erfahrung. Das Script kann ich jedoch weitestgehend nachvollziehen. Trotzdem meine Anfängerfrage zu den Objekten: Wie und wo kann ich die Objekte "Betriebsstunden Poolpumpe 1 Std TIME_ON_SUM", "Start_1", "Start_2", "Laufzeit_1" und "Laufzeit_2" anlegen?

          Highline

          L Online
          L Online
          lesiflo
          Most Active
          wrote on last edited by lesiflo
          #11

          @highline

          TIME_ON_SUM wird nicht angelegt sonder ist ein Objekt welches aus Homematic kommt. Wie ich ja sagte
          benutze ich zur Schaltung der Pumpe eine Schaltsteckdose von Homematic. Falls du auch Homematic dafür
          einsetzen möchtest kann ich es dir gerne genauer beschreiben wie das umgesetzt wird.
          Start_1, Start_2, Laufzeit_1 und Laufzeit_2 werden als eigene Variablen vom Typ Zeichenkette im iobroker angelegt.

          Variablen_Pool.JPG

          H 1 Reply Last reply
          0
          • L lesiflo

            @highline

            TIME_ON_SUM wird nicht angelegt sonder ist ein Objekt welches aus Homematic kommt. Wie ich ja sagte
            benutze ich zur Schaltung der Pumpe eine Schaltsteckdose von Homematic. Falls du auch Homematic dafür
            einsetzen möchtest kann ich es dir gerne genauer beschreiben wie das umgesetzt wird.
            Start_1, Start_2, Laufzeit_1 und Laufzeit_2 werden als eigene Variablen vom Typ Zeichenkette im iobroker angelegt.

            Variablen_Pool.JPG

            H Offline
            H Offline
            highline
            wrote on last edited by highline
            #12

            @lesiflo nein ich wollte über Alexa einfach eine FritzPowerline-Steckdose schalten lassen, an der die Pumpe angeschlossen ist. Die Schaltung der Pumpe in Anhängigkeit von der PV-Leistung funktioniert schon, nur das Problem der Mindestlaufzeit (2-3 mal umwälzen pro Tag) wollte ich jetzt noch lösen, bzw auch das Thema der maximalen Laufzeit.

            L 1 Reply Last reply
            0
            • H highline

              @lesiflo nein ich wollte über Alexa einfach eine FritzPowerline-Steckdose schalten lassen, an der die Pumpe angeschlossen ist. Die Schaltung der Pumpe in Anhängigkeit von der PV-Leistung funktioniert schon, nur das Problem der Mindestlaufzeit (2-3 mal umwälzen pro Tag) wollte ich jetzt noch lösen, bzw auch das Thema der maximalen Laufzeit.

              L Online
              L Online
              lesiflo
              Most Active
              wrote on last edited by
              #13

              @highline
              Ok, dann wird das mit der Berechnung der Zeiten etwas komplizierter. Das ist halt das schöne an HM, das
              es dafür Objekte gibt. Du musst dir dann wohl die Zeiten selbst berechnen. Wie das geht kann ich dir leider
              nicht sagen, habe ich so noch nicht gemacht. Aber eventuell hat das ja schon mal jemand anderes hier im Forum gemacht. Einfach mal nach "Laufzeitberechnung" oder so was ähnlichem suchen.

              H 1 Reply Last reply
              0
              • L lesiflo

                @highline
                Ok, dann wird das mit der Berechnung der Zeiten etwas komplizierter. Das ist halt das schöne an HM, das
                es dafür Objekte gibt. Du musst dir dann wohl die Zeiten selbst berechnen. Wie das geht kann ich dir leider
                nicht sagen, habe ich so noch nicht gemacht. Aber eventuell hat das ja schon mal jemand anderes hier im Forum gemacht. Einfach mal nach "Laufzeitberechnung" oder so was ähnlichem suchen.

                H Offline
                H Offline
                highline
                wrote on last edited by
                #14

                @lesiflo Danke Dir, ich schaue mal weiter.

                L 1 Reply Last reply
                0
                • H highline

                  @lesiflo Danke Dir, ich schaue mal weiter.

                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  Most Active
                  wrote on last edited by lesiflo
                  #15

                  @highline
                  Such mal nach "Laufzeit", da gibt es jede Menge Einträge. So auch diesen hier, den 2ten Post:
                  https://forum.iobroker.net/topic/13479/blockly-laufzeit

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    wrote on last edited by
                    #16

                    @lesiflo

                    ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
                    Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.

                    Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
                    cuxdhm.PNG

                    Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
                    Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?

                    In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
                    cuxd.PNG

                    Besten Dank für deine Hilfe !

                    L 1 Reply Last reply
                    0
                    • Q Qlink

                      @lesiflo

                      ich bin ebenfalls gerade dabei meine Poolpumpensteuerung zu überarbeiten und ähnlich deinem Beispiel zu gestalten.
                      Dazu habe ich jetzt auch CuxD State Monitor Device angelegt um die Pumpenlaufzeit zu tracken.

                      Schaut soweit auch ganz gut aus auf der CCU.
                      cuxdhm.PNG

                      Allerdings wird kein Datenpunkt für TIME_ON_SUM angelegt und an iobroker übergeben...
                      Muss ich dazu selbst ein Programm auf der CCU erstellen, welches den Wert in eine Systemvariable schreibt, oder hab ich etwas übersehen ?

                      In iobroker hab ich aktuell nur folgende Werte:
                      cuxd.PNG

                      Besten Dank für deine Hilfe !

                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      Most Active
                      wrote on last edited by lesiflo
                      #17

                      @Qlink
                      Hi,
                      kann ich dir leider auch nicht sagen? Ein Programm musst du dafür nicht erstellen. Normalerweise werden die Variablen automatisch an iobroker übergeben.
                      Bei mir sieht das so aus:
                      HM Geräte
                      PP_HM.JPG

                      Iobroker Objekte
                      PP_IO.JPG

                      Eventuell mal den hm-rpc Adapter restarten oder einen Upload machen.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        wrote on last edited by Qlink
                        #18

                        hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
                        Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
                        cuxdhm2.PNG

                        Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?

                        Bei mir siehts so aus:

                        cuxdadapt.PNG

                        rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... :(

                        L 1 Reply Last reply
                        0
                        • Q Qlink

                          hmm, bei mir schauts eigentlich ähnlich aus... einziger Unterschied der mir auffällt, du verwendest noch eine relativ alte Version (1.5) und ich habe eine neuere Version im Einsatz (2.2)
                          Es sind aber eigentlich nur Funktionen hinzugekommen, aber nicht entfernt worden...
                          cuxdhm2.PNG

                          Wie ist bei dir der CuxD rpc Adapter konfiguriert ?

                          Bei mir siehts so aus:

                          cuxdadapt.PNG

                          rpc adapter neu starten, neu synchronisieren, kompletten iobroker server neu starten, hätte ich alles schon probiert ... :(

                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #19

                          @Qlink

                          Bei mir steht Protokoll auf BIN-RPC, ansonsten bis auf die IP gleiche Einstellungen.

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            wrote on last edited by
                            #20

                            aaargh und genau das war auch das Problem.
                            umgestellt auf BIN-RPC und schon sind alle DPs da :)

                            Vielen Dank

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              wrote on last edited by
                              #21

                              @lesiflo

                              mir ist noch nicht ganz klar wieso du in deinem Script TIME_ON_SUM verwendest... Der Wert wird doch ständig addiert, außer man macht zu einem definierten Zeitpunkt ein SUM_RESET.

                              Müsstest du nicht anstatt TIME_ON_SUM den Wert von TIME_ON_24H für dein Script nehmen ?
                              Der betrachtet ja immer nur die letzten 24h der Poolpumpe und dein Script ist ja ebenfalls pro Tag angedacht, falls ich es richtig interpretiere ...

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                Most Active
                                wrote on last edited by lesiflo
                                #22

                                Hi,
                                genau das mit dem Reset auf die Variable TIME_ON_SUM mache ich jeden Abend um 23:00 Uhr in HM. Das mit der Variablen TIME_ON_24H könnte auch klappen, habe ich aber so nicht ausprobiert. So wie ich es jetzt mache geht es aber ohne Probleme. Den Reset von TIME_ON_SUM kannst du aber auch leicht in das Blockly Script einbauen.

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  wrote on last edited by
                                  #23

                                  Alles klar. Verstehe.

                                  Ich habe eine weitere Frage:

                                  Verstehe ich es richtig, dass bei dir der "Auto" Modus nur dann greift, wenn die Sonne scheint ?

                                  Wenn keine Sonne scheint musst du immer manuell per vis auf "Zeit" Modus umschalten ?

                                  L 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Q Qlink

                                    Alles klar. Verstehe.

                                    Ich habe eine weitere Frage:

                                    Verstehe ich es richtig, dass bei dir der "Auto" Modus nur dann greift, wenn die Sonne scheint ?

                                    Wenn keine Sonne scheint musst du immer manuell per vis auf "Zeit" Modus umschalten ?

                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by lesiflo
                                    #24

                                    @Qlink
                                    Ja ist korrekt so. Und bei "Manu" keines von beiden, dann geht die Pumpe nur über den Schalter in der VIS
                                    einzuschalten. Das einzige was ich nicht mit berücksichtigt habe was passiert wenn der Schalter auf "Auto" steht
                                    aber die Gesamtzeit noch nicht erreicht wurde, weil z.B. nicht genug Sonne da war. Da müsste man noch eine weitere Bedingung in den Teil mit PV einbauen. Ich denke mal darüber nach. Das Wasser sollte ja mindesten 2x pro Tag umgewälzt werden.

                                    Eventuell geht es so. Konnte ich aber noch nicht testen, unser Pool ist noch im "Winterschlaf".
                                    Pool_umschalten_Zeit.JPG

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      wrote on last edited by Qlink
                                      #25

                                      ja genau, so in die Richtung müsste es gehen.

                                      Einziges Problem das ich noch sehe mit der Lösung ist, dass es noch keine "mache" Aktionen gibt für den Fall
                                      Steuerung = 1 UND aktuelle Zeit ist größer als 20:05 ...

                                      d.h. mit dem aktuellen Script Stand würde vermutlich die Pumpe nicht eingeschaltet werden, falls es tagsüber zuwenig Sonne (= Gesamtlaufzeit noch nicht erreicht)gegeben hätte oder ?

                                      L 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Q Qlink

                                        ja genau, so in die Richtung müsste es gehen.

                                        Einziges Problem das ich noch sehe mit der Lösung ist, dass es noch keine "mache" Aktionen gibt für den Fall
                                        Steuerung = 1 UND aktuelle Zeit ist größer als 20:05 ...

                                        d.h. mit dem aktuellen Script Stand würde vermutlich die Pumpe nicht eingeschaltet werden, falls es tagsüber zuwenig Sonne (= Gesamtlaufzeit noch nicht erreicht)gegeben hätte oder ?

                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by lesiflo
                                        #26

                                        @Qlink
                                        So könnte es gehen. Das komplette Script.

                                        Pool_komplett.JPG

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          wrote on last edited by
                                          #27

                                          @lesiflo

                                          hmm, mit der Variante schaltet sich die Pumpe bei zuwenig Sonne ab 20:05 Uhr zwar ein, aber soweit ich das herauslese schaltet sie sich dann nicht mehr ab oder ?

                                          L 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          331

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe