[Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
-
Hallo Alex
Der Bypass kann nicht direkt angesteuert werden. Die Stellung kann nur über das Setzen der Komforttemperatur beeinflusst werden.Ich nutzt einen USR-TCP232-302 (seriell zu lan). Funktioniert seit Jahren tadellos.
Gruss Marcel
-
Hallo Marcel
War die letzten Tag durch das schöne Wetter nicht so aktiv Habe nun die 0.3.2 installiert und werde sie in den nächsten Tagen testen. Melde mich sobald ich ein wenig Erfahrung damit habe. Danke by the way für das Update.
Bezüglich der A16 bzw. A5 Störung habe ich noch ein Update (Bin ja auch selber verantwortlich dafür wenn es beim "rumspielen" zu Störungen kommt!). Der Fehler ging dann leider nicht mehr weg, obwohl ich die Lüftung mehrere Male vom Strom getrennt hatte. Der Hersteller-Support konnte mir dann glücklicherweise per Telefon weiterhelfen. Diese Störung könne bei einem plötzlichen Stromausfall schon mal passieren. Scheinbar kein grösseres Problem.
Info zur Störungsbehebung: Im Menü P57 hatte sich der Links / Rechts Modus auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Standard ist "LI" für Links und ich habe eine "rE" (Rechts) gerichtete ComfoAir. Falls Interesse, habe ich im Anhang die A5 Störungsbehebung dokumentiert inkl. wie die Störung quittiert wird.
Noch zur Info: Der Support hat mir ausdrücklich davon abgeraten irgendwelche Änderungen in den Optionen vorzunehmen ohne direkte Anweisung durch eine Fachperson!!! (Folgen der Anleitung auf eigene Gefahr!)@deanisia_vega: Wie Marcel schon erwähnt hat, kann der Bypass nicht direkt gesteuert werden. Das hat mir der Support am Telefon bestätigt. Hatte dieselbe Frage
Werde das mit dem Parallelbetrieb sicher auch nochmal anschauen. Ich lasse die ersten Tage mal auf Abhören und werde ggf. später dann umschalten.
Beste Grüsse
Patrik -
Hallo Patrik
Danke für die vielen Infos. V032 ist seit heute als stable publiziert, bin aber froh um jeden Tester.
Herzliche Grüsse
Marcel -
Hallo Marcel
Mir ist etwas aufgefallen, bin mir aber nicht sicher ob ich es falsch in Erinnerung habe. In der vorherigen Version war beim Parameter "statstufe" die Werte 1-4. Wobei folgende Werte meiner Ansicht nach gültig waren:
1 = Abwesend
2 = Stufe 1
3 = Stufe 2
4 = Stufe 3Neu ist Abwesend = 0 und Stufe 1-3 = 1-3. Falls dem so ist, müsste beim Parameter setvent unter Name "Stufe (1_Abw - 4_hoch)" angepasst werden.
Noch was. A16 ist nun weg und es wird korrekt A5 angegeben. Ich sehe das nun unter Parameter "letzter Fehler A" korrekt.
Herzliche Grüsse
Patrik -
Hallo, würde der Adapter auch mit der RS232-Schnittstelle einer Comfoair 200 funktionieren?
Viele Grüße
Lukas -
Hatte die Tage den Zehnder Support wegen der Funktion von den Bypass abgeschrieben.
Falls es jemanden interessiert, hier die Antwort.Anbei finden Sie einige Details zur Funktionsweise des integrierten
Bypass:Wenn die Außentemperatur unter 12°C sinkt, blockiert der Bypass und das
Lüftungsgerät arbeitet über das Kreuzstromprinzip und somit ist die
Wärmerückgewinnung aktiv.Damit der Bypass öffnet, müssen mehrere Parameter übereinstimmen, die
das Gerät intern misst.- Die Außentemperatur muss 2°C kleiner sein als die Abluft
- Die Komforttemperatur muss kleiner eingestellt sein als die Abluft
- Die Außentemperatur muss größer sein als 13°C
Erst wenn all diese Werte erreicht sind, öffnet der Bypass.
Grundsätzlich muss das Gerät erst von Winter- auf Sommerbetrieb
umschalten, was durch langfristige Parametervergleiche gemacht wird. Im
Winterbetrieb ist die Bypassfunktion nicht möglich, da die Luft sonst zu
kalt eingeblasen werden würde.Empfehlung zur Einstellung der Komforttemperatur:
Im Sommer: 20°C
Im Winter: 24°CDies verhindert das öffnen und schließen in der Übergangszeit.
-
@eierbeidel Hallo Lukas. Ich hab zur Comfoair nichts gefunden bezüglich Schnittstelle. Du kannst ja den Adapter einmal im Abhör - Modus laufen lassen, das Log auf debug stellen und schauen was reinkommt.
Wenn der Adapter versteht, was deine CA200 sendet, versteht die CA200 vielleicht auch das Selbe wie eine CA350.
Grüsse forelleblau -
Tach zusammen,
bräuchte etwas Hilfe beim Verbinder der ComfoAir 350. Bekomme leider keine Verbindung hin.
Als RS232 to LAN setzte ich einen MOXA NPort 5230 ein, den ich an die gleiche Schnittstelle wie die ComfoSense angeschlossen habe. Mit 3 Drähte (Rx, Tx, GND).
Die Bedieneinheit ComfoSense, die an die gleiche Schnittstelle wie die CCEase angeschlossen wird, habe ich schon abgeklemmt. Habe auch schon verschieden Verbindungsmodies ausprobiert.
Alle bis jetzt leider ohne Erfolg.Folgendes ist beim MOXA einsgestellt für den RS232 Port:
Diese Fehlermeldungen kommen immer wieder.
host.raspberrypi 2019-07-10 17:38:03.313 info Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled host.raspberrypi 2019-07-10 17:38:03.312 error instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.raspberrypi 2019-07-10 17:38:02.054 info instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 3142 comfoair.0 2019-07-10 17:37:52.999 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:50.998 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:48.996 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:46.998 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:44.994 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:42.991 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 comfoair.0 2019-07-10 17:37:40.988 warn callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001 host.raspberrypi 2019-07-10 17:37:32.035 info Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled host.raspberrypi 2019-07-10 17:37:32.032 error instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.raspberrypi 2019-07-10 17:37:30.694 info instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 2497
Gruß
Alex -
Hallo Alex
Bei deinen Einstellungen zur Seriellen Schnittstelle ist mindestens die BAUD-Rate falsch ,da müsste 9600 stehen. Die Anderen Einstellungen kann ich nicht beurteilen, da ich das bei mir gar nicht wählen kann. Du findest alle meine Einstellungen hier im Verlauf:
https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair/issues/2
Es hat aber andere, die einen Moxa im Einsatz haben s. weiter oben in dieser Unterhaltung (da war es glaub 'max connections' die höher gestetzt werden mussten).Herzliche Grüsse
Marcel -
@cbund
Hallo cbund,
du hattest geschrieben, dass du auch einen Moxa RS232 Adapter hast.
Kannst du bitte deine Einstellungen posten.Danke
Gruß
Alex -
@deanisia_vega ist eine Moxa Nport Express
Op_Mode ist TCP Server
Port 7001
IP vom Broker
Inactivity Time 0 ms
TCP Alive 7min
Delimiter 1 leer
Delimiter 2 leer
Force Transmit 10ms
Serial Port
Baud 9600
Parity None
Databit 8
Stop bit 1
Flow None
Uart FIFO EnableHäufig war der Fehler bei mir das Abfrageintervall. Unter 30000ms geht es nicht. Version habe ich 0.3.2
-
@deanisia_vega Nachtrag Zugriff und Einstellung mache ich über Putty nicht über die Software. Moxa ist da recht komplex.
-
Danke euch für die Hilfestellung.
Habe die Kommunikation mit den Einstellungen im den Moxa soweit hinbekommen.
Leider brach die Kommunikation nach einigen Stunden ab und es wurden keine neuen Daten mehr übermittelt.
Auch diverse Einstellungen haben keine Besserung gebracht.
Da ich vermutet habe, dass es eventuell am Moxa liegt, habe ich mir einen USP-TCP232-302 bestellt.
Mit dem bricht die Kommunikation aber leider auch nach einigen Stunden ab.
Erst nach Aktualisierung von „comfoair“ in den Instanzen, werden wieder Daten gesendet.
Im Log konnte ich nichts auffälliges finden.
Woran kann es liegen? -
@deanisia_vega hast du die cc easy abgeklemmt. Parallel auf rs232 macht Probleme. Sonst war bei mir oft der Fehler zu kurze abfragezeit. Wenn ich dann Werte gesendet habe ist der Adapter weggewesen. Wie wäre es mit Automatisiertem Neustart. Ich habe ein script das checkt alle Adapter und sendet einen Fehler auf telegram. Zb den luxtronik hp control trigger ich jede Minute dann verschieben sich die temperaturen nicht.
-
Danke für die vielen Infos. V032 ist seit heute als stable publiziert, bin aber froh um jeden Tester.
Hallo Marcel
Hatte jetzt endlich mal wieder Zeit zu testen. Seit dem Update werden bei mir die Temperaturen nicht mehr aktualisiert. Die bleiben Konstant auf 25 Grad C. Auch der Bypass zeigt mir 255% an, was eher komisch ist. Auch die Stufe wird nicht mehr updated. Aktuell läuft es im "Abhör" Modus. Auch wenn ich auf Parallelbetrieb umstelle ändern sich die Werte nichts.
Ich verwende aktuell die Version 0.3.2. Hast Du ggf. eine Idee was das sein könnte und wie ich prüfen kann woher das Problem kommen könnte?
Gruss
Patrik -
Hallo Patrick
Schade, dass es bei dir nicht funktioniert. Damit ich ev. mehr sagen kann, bräuchte ich ein debug-log von dir. Darin könnte ich sehen, was reinkommt und was der Adapter damit macht.
Lieber Gruss
Marcel -
Hallo zusammen,
ich versuche gerade meine ComfoAir 350 mit dem Adapter in ioBroker einzubinden. Problem ist das ich von einer alten OpenHab Installation wechsel und der dortige Adapter eine direkte USB to RS232 Verbindung unterstützte. Somit ist meine Anlage aktuell auch so an meinen Raspberry angebunden. Lief auch wunderbar.
Da der Adapter für ioBroker ja nur per IP kommuniziert habe ich per ser2net auf dem Raspberry einen virtuellen RS232 to LAN Port angelegt und diesen auf den USB to RS232 Konverter gemappt. Das klappt mit dem Zehnder Wartungsprogramm auch prima. Das liefert mir alle Daten wie ich sie brauche:
Wenn ich die IP und den Port jetzt allerdings im ioBroker Adapter eintrage läuft es leider nicht.
comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.489 debug (6496) Connection closed comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.488 debug (6496) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1579688696462,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1579614897935} comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.485 debug (6496) Connection closed comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.478 debug (6496) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.478 debug (6496) Checksumme berechnet: 167 comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.478 debug (6496) Checksumme aus Datensatz: 255 comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.477 debug (6496) ACK: 255, 251 comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.477 debug (6496) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0 comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.477 debug (6496) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00 comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.474 debug (6496) Connected to comfoair comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.473 debug (6496) outarr: 7,240,0,155,1,0,73,7,15 comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.473 debug (6496) out 07f0009b010049070f comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.468 debug (6496) Connected comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.453 debug (6496) [START] Started Adapter with: 192.168.178.40 comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.453 info (6496) [INFO] Configured polling interval: 30000 comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.451 info (6496) [START] Starting comfoair adapter comfoair.0 2020-01-22 11:24:56.437 info (6496) starting. Version 0.3.2 in D:/01. System/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.comfoair, node: v10.17.0
Das Problem ist hier wohl die Checksumme. Weiß hier allerdings nicht was genau dazu führt das die Antwort nicht dem entspricht was irgendwie erwartet wird. Da es mit dem Tool von Zehnder funktioniert scheint der virtuelle Port ja generell zu funktionieren.
Hat hier eventuell jemand einen Tipp für mich?Viele Grüße
Lars -
Hallo Lars
Grundsätzlich funktioniert die Verbindung ja mal. Du hast was geschickt und was zurückerhalten.
Kannst du mir zu deinem Log noch sagen in welchem Betriebsmodus du den Adapter hast (Nur Adapter, nur Abhören, Parallelbetrieb...) und ob du ein anderes Gerät in Betrieb hast, das ev. gleichzeitig einen Datenaustausch hat (CCEase,....) und ob das 'Connection closed' oben das Ende des Austauschs ist. Oder wie geht es weiter?
Die Antwort unter 'recieved' sieht für mich so aus, als wären Daten die für eine andere Anfrage als das was unter 'out' steht gedacht sind, ein Schnipsel Gesendetes von der Steuerung.
Wenn du noch die CCEase oder eine andere Steuerung, die über die Serielle Schnittstelle funktioniert in Betrieb hast (egal wie es bei der Lüftung angeschlossen ist), empfehle ich, den Adapter nur im Abhör-Modus zu betreiben - dann schnappt er auf was er hört und sucht sich brauchbare Daten raus.
Grüsse
Marcel -
Hallo Marcel,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Die Informationen hatte ich irgendwie vergessen, sorry. An der Anlage hängt keine weitere Steuerung dran, abgesehen von dem normalen 3-Stufenschalter. Dieser steht auf Stufe 1 wie es angeblich benötigt wird damit die Steuerung über die serielle Schnittstelle funktioniert (zumindest war es bei openHAB so).
Im Adapter habe ich aktuell die Option "Abhör-Modus" aktiv da ich es erst einmal testen und daher auf Nummer sicher gehen wollte. Hatte mir damals beim Basteln des Adapterkabels und mit anfänglichen openHab Problemen die Einstellungen der Anlage irgendwie zerschossen Daher hier nur abhörenJa nach dem Connection closed kommt nichts mehr im Log, da ist Feierabend. Der Logauszug ist daher alles was ich anbieten kann, zumindest im Abhör-Modus. Wenn ich umschalte auf "Nur Adapter" widerholt sich das Abfragen der Anlage im Abstand des eingestellten Intervalls:
comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.134 debug (6648) Connection closed comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.132 debug (6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.132 debug (6648) Checksumme berechnet: 167 comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.132 debug (6648) Checksumme aus Datensatz: 255 comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.132 debug (6648) ACK: 255, 251 comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.131 debug (6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0 comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.131 debug (6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00 comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.128 debug (6648) outarr: 7,240,0,151,0,68,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.128 debug (6648) out 07f000970044070f comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.127 debug (6648) Connected comfoair.0 2020-01-23 07:11:42.125 debug (6648) callcomfoair mit: 7,240,0,151,0,68,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.133 debug (6648) Connection closed comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.131 debug (6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.131 debug (6648) Checksumme berechnet: 167 comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.131 debug (6648) Checksumme aus Datensatz: 255 comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.131 debug (6648) ACK: 255, 251 comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.131 debug (6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0 comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.131 debug (6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00 comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.127 debug (6648) outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.127 debug (6648) out 07f000d90086070f comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.127 debug (6648) Connected comfoair.0 2020-01-23 07:11:40.125 debug (6648) callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.133 debug (6648) Connection closed comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.132 debug (6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.132 debug (6648) Checksumme berechnet: 167 comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.132 debug (6648) Checksumme aus Datensatz: 255 comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.131 debug (6648) ACK: 255, 251 comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.131 debug (6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0 comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.131 debug (6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00 comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.129 debug (6648) outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.129 debug (6648) out 07f000c90076070f comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.128 debug (6648) Connected comfoair.0 2020-01-23 07:11:38.125 debug (6648) callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.131 debug (6648) Connection closed comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.130 debug (6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.130 debug (6648) Checksumme berechnet: 167 comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.130 debug (6648) Checksumme aus Datensatz: 255 comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.129 debug (6648) ACK: 255, 251 comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.129 debug (6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0 comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.129 debug (6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00 comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.126 debug (6648) outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.126 debug (6648) out 07f0000d00ba070f comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.125 debug (6648) Connected comfoair.0 2020-01-23 07:11:36.124 debug (6648) callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.131 debug (6648) Connection closed comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.130 debug (6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.130 debug (6648) Checksumme berechnet: 167 comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.130 debug (6648) Checksumme aus Datensatz: 255 comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.130 debug (6648) ACK: 255, 251 comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.129 debug (6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0 comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.129 debug (6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00 comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.125 debug (6648) outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.125 debug (6648) out 07f000dd008a070f comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.124 debug (6648) Connected comfoair.0 2020-01-23 07:11:34.123 debug (6648) callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.132 debug (6648) Connection closed comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.130 debug (6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.130 debug (6648) Checksumme berechnet: 167 comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.130 debug (6648) Checksumme aus Datensatz: 255 comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.130 debug (6648) ACK: 255, 251 comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.130 debug (6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0 comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.129 debug (6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00 comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.124 debug (6648) outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.124 debug (6648) out 07f000cd007a070f comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.124 debug (6648) Connected comfoair.0 2020-01-23 07:11:32.122 debug (6648) callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.129 debug (6648) Connection closed comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.128 debug (6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.127 debug (6648) Checksumme berechnet: 167 comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.127 debug (6648) Checksumme aus Datensatz: 255 comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.127 debug (6648) ACK: 255, 251 comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.127 debug (6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0 comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.126 debug (6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00 comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.123 debug (6648) outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.123 debug (6648) out 07f000d1007e070f comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.122 debug (6648) Connected comfoair.0 2020-01-23 07:11:30.121 debug (6648) callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:28.120 debug (6648) CC-Ease ausgeschaltet, Starte Adapterbetrieb comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.629 debug (6648) Connection closed comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.627 debug (6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.627 debug (6648) Checksumme berechnet: 167 comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.627 debug (6648) Checksumme aus Datensatz: 255 comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.627 debug (6648) ACK: 255, 251 comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.626 debug (6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0 comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.626 debug (6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00 comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.625 debug (6648) outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15 comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.624 debug (6648) out 07f0009b01034c070f comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.621 debug (6648) Connected comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.133 debug (6648) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1579759887125,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1579614897935} comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.119 debug (6648) [START] Started Adapter with: 192.168.178.40 comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.118 info (6648) [INFO] Configured polling interval: 30000 comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.112 info (6648) [START] Starting comfoair adapter comfoair.0 2020-01-23 07:11:27.098 info (6648) starting. Version 0.3.2 in D:/01. System/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.comfoair, node: v10.17.0
Hoffe das beantwortet deine Fragen.
Grüße
Lars -
Ok. Das heisst für mich, dass deinen Serielle Schnittstelle zwar auf eine Anfrage etwas sendet, aber egal bei welcher Anfrage immer das Selbe und nichts, das im Protokoll als Datensatz aufgeführt ist.
Kannst du mit dem Wartungsprogramm einmal Prüfen, in welchem RS232-Modus deine Anlage läuft:Du kannst auch den Adapter in den Abhörmodus versetzen, auf debug-log stellen und mit dem Wartungsprogramm auf die Lüftung zugreiffen, dann sollte der Adapter eigentlich die Kommunikation abfangen und im Log zeigen, was hin und her geht, resp. her kommt natürlich.
Kannst du den Modus wechseln mit dem Wartungsprogramm? Wenn ja, setzt ihn mal aus 'nur CC-EAse' und lass den Adapter im Abhörmodus laufen (das Wartungsprogramm solltes du dann aber ausschalten, damit es nicht zu Kommunikationskonflikten kommt.
Wie weit allenfalls der Stufenschalter ein Problem ist, kann ich nicht sagen, sonst kannst du den ja mal abklemmen und schauen was passiert.
Herzliche Grüsse MArcel