Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    705

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!

Scheduled Pinned Locked Moved Unsolved ioBroker Allgemein
230 Posts 45 Posters 73.8k Views 41 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K klassisch

    @netfriend Bei Victron funktioniert bei mir "Holding Register" bei SDM120 "Input Register"

    N Offline
    N Offline
    netfriend
    wrote on last edited by
    #173

    @klassisch Interessant, beim Victron Solarladeregler bekomme ich Werte beim InputRegister, nicht aber beim HoldingRegister.

    K 1 Reply Last reply
    0
    • N netfriend

      @klassisch Interessant, beim Victron Solarladeregler bekomme ich Werte beim InputRegister, nicht aber beim HoldingRegister.

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      wrote on last edited by
      #174

      @netfriend vielen Dank und Sorry. Habe derzeit nur einen kleinen Multiplus und Pylontech Akkus als Notstrom für die Heizung. Also leider kein großes Sortiment.

      N 1 Reply Last reply
      0
      • K klassisch

        @netfriend vielen Dank und Sorry. Habe derzeit nur einen kleinen Multiplus und Pylontech Akkus als Notstrom für die Heizung. Also leider kein großes Sortiment.

        N Offline
        N Offline
        netfriend
        wrote on last edited by
        #175

        @klassisch Alles gut, ich habe im Moment auch nur den Solarlader MPPT und versuche gerade, die für mich interessanten Werte in den ioBroker zu bekommen. Aber mit "InputRegister" sieht es gut aus.

        Andere Frage an die Freaks unter Euch :-)

        Laut der Victron Liste gibt es zum Beispiel:

        531db86f-c03f-42cb-b4fa-d4ee88040b17-image.png
        com.victronenergy.solarcharger Charge state 775 uint16 1 0 to 65535 /State no 0=Off;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;11=Other (Hub-1);252=External control

        Wenn ich mir in vis die Variable "Charger state" anzeigen lasse, sehe ich im ersten Moment nur den int-Wert. Kann man diesen auch gleich im Klartext anzeigen lassen, anhand dieser Auflistung? Oder geht das nur über Skript?

        Meister MopperM 1 Reply Last reply
        0
        • N netfriend

          @klassisch Alles gut, ich habe im Moment auch nur den Solarlader MPPT und versuche gerade, die für mich interessanten Werte in den ioBroker zu bekommen. Aber mit "InputRegister" sieht es gut aus.

          Andere Frage an die Freaks unter Euch :-)

          Laut der Victron Liste gibt es zum Beispiel:

          531db86f-c03f-42cb-b4fa-d4ee88040b17-image.png
          com.victronenergy.solarcharger Charge state 775 uint16 1 0 to 65535 /State no 0=Off;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;11=Other (Hub-1);252=External control

          Wenn ich mir in vis die Variable "Charger state" anzeigen lasse, sehe ich im ersten Moment nur den int-Wert. Kann man diesen auch gleich im Klartext anzeigen lassen, anhand dieser Auflistung? Oder geht das nur über Skript?

          Meister MopperM Online
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          wrote on last edited by
          #176

          @netfriend sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

          Kann man diesen auch gleich im Klartext anzeigen lassen, anhand dieser Auflistung?

          Ich kann mir vorstellen, dass es ein widget gibt, dass einen Freitext je nach Wert liefert. Finde leider aktuell nur eines für verschiedene url (Wetter).

          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • Meister MopperM Meister Mopper

            @netfriend sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

            Kann man diesen auch gleich im Klartext anzeigen lassen, anhand dieser Auflistung?

            Ich kann mir vorstellen, dass es ein widget gibt, dass einen Freitext je nach Wert liefert. Finde leider aktuell nur eines für verschiedene url (Wetter).

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #177

            @meister-mopper sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

            Ich kann mir vorstellen, dass es ein widget gibt, dass einen Freitext je nach Wert liefert.

            das sind alle widgets, die auf valuelist hören.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            N 1 Reply Last reply
            2
            • HomoranH Homoran

              @meister-mopper sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

              Ich kann mir vorstellen, dass es ein widget gibt, dass einen Freitext je nach Wert liefert.

              das sind alle widgets, die auf valuelist hören.

              N Offline
              N Offline
              netfriend
              wrote on last edited by netfriend
              #178

              @homoran Danke, das war der richtige Tipp 👍 Hab's mit "valuelist Text" hinbekommen.

              1 Reply Last reply
              0
              • Meister MopperM Meister Mopper

                @michael-1975

                Hier alles zu meinem Speicher:

                b31deca9-739f-4bd5-a10f-1d7aaf9360f3-grafik.png

                Hier die Datenpunkte:

                0032ae36-65d4-4056-9ce4-192277a1621a-grafik.png

                C Offline
                C Offline
                carsten42
                wrote on last edited by
                #179

                @meister-mopper
                Können Sie den Mosbus-Konfiguration als Liste in iobroker exportieren und hier posten, dann kann man die einfach einladen.

                Meister MopperM O 2 Replies Last reply
                0
                • C carsten42

                  @meister-mopper
                  Können Sie den Mosbus-Konfiguration als Liste in iobroker exportieren und hier posten, dann kann man die einfach einladen.

                  Meister MopperM Online
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  wrote on last edited by
                  #180

                  @carsten42

                  Hier ein link zur Victron Modbus-TCP Register Liste.

                  Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"

                  C 1 Reply Last reply
                  0
                  • C carsten42

                    @meister-mopper
                    Können Sie den Mosbus-Konfiguration als Liste in iobroker exportieren und hier posten, dann kann man die einfach einladen.

                    O Online
                    O Online
                    oxident
                    wrote on last edited by
                    #181

                    @carsten42 said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                    @meister-mopper
                    Können Sie den Mosbus-Konfiguration als Liste in iobroker exportieren und hier posten, dann kann man die einfach einladen.

                    Da wäre ich auch sehr dran interessiert. Mir fehlen noch ein wenig die Basics in der Adapterbedienung um die Excel-Liste übertragen zu können :-(

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Meister MopperM Meister Mopper

                      @carsten42

                      Hier ein link zur Victron Modbus-TCP Register Liste.

                      C Offline
                      C Offline
                      carsten42
                      wrote on last edited by
                      #182

                      @meister-mopper Die Registerliste ist mir bekannt, nur muss man die erst einmal auf Modbus iobroker umsetzen. Da ist die Frage Input oder Holding, Alias oder nicht, Off-By-One, Umformatierung, damit iobroker import das erkennt.

                      Meister MopperM 1 Reply Last reply
                      0
                      • C carsten42

                        @meister-mopper Die Registerliste ist mir bekannt, nur muss man die erst einmal auf Modbus iobroker umsetzen. Da ist die Frage Input oder Holding, Alias oder nicht, Off-By-One, Umformatierung, damit iobroker import das erkennt.

                        Meister MopperM Online
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        wrote on last edited by
                        #183

                        @carsten42
                        Die habe ich alle entsprechend der jeweils aufgeführten Adresse ins Eingangsregister eingetragen und den Typ signed/unsigned gemäß Liste festgelegt.
                        Manche Adressen liefen bei mir nicht und der Adapter wurde nicht grün, das musste ich ausprobieren.
                        d28c4477-47a2-4ef9-9d93-c7c234ef3dc8-grafik.png
                        97090d40-f1b8-42d1-bafd-f7c385e4bbc2-grafik.png
                        af189270-ee22-4072-8a3b-e768eb97906e-grafik.png

                        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"

                        C 1 Reply Last reply
                        0
                        • Meister MopperM Meister Mopper

                          @carsten42
                          Die habe ich alle entsprechend der jeweils aufgeführten Adresse ins Eingangsregister eingetragen und den Typ signed/unsigned gemäß Liste festgelegt.
                          Manche Adressen liefen bei mir nicht und der Adapter wurde nicht grün, das musste ich ausprobieren.
                          d28c4477-47a2-4ef9-9d93-c7c234ef3dc8-grafik.png
                          97090d40-f1b8-42d1-bafd-f7c385e4bbc2-grafik.png
                          af189270-ee22-4072-8a3b-e768eb97906e-grafik.png

                          C Offline
                          C Offline
                          carsten42
                          wrote on last edited by
                          #184

                          @meister-mopper Inzwischen habe ich des selbst gemacht, aber neben dem Kopf oben gibt es eine Icon mit dem man die Liste als CSV anzeigen kann. Die kann man hier im Forum posten so dass andere es kopiere können. Hier mein Export

                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          820	100	/Ac/Grid/L1/Power	Grid L1	W	int16be	1	1			state		false	false
                          821	100	/Ac/Grid/L2/Power	Grid L2	W	int16be	1	1			state		false	false
                          822	100	/Ac/Grid/L3/Power	Grid L3	W	int16be	1	1			state		false	false
                          840	100	/Dc/Battery/Voltage	Battery Voltage (System)	V DC	uint16be	1	0,1			state		false	false
                          841	100	/Dc/Battery/Current	Battery Current (System)	A DC	int16be	1	0,1			state		false	false
                          842	100	/Dc/Battery/Power	Battery Power (System)	W	int16be	1	1			state		false	false
                          843	100	/Dc/Battery/Soc	Battery State of Charge (System)	%	uint16be	1	1			state		false	false
                          844	100	/Dc/Battery/State	Battery state (System)	0=idle;1=charging;2=discharging	uint16be	1	1			state		false	false
                          845	100	/Dc/Battery/ConsumedAmphours	Battery Consumed Amphours (System)	Ah	uint16be	1	-0,1			state		false	false
                          846	100	/Dc/Battery/TimeToGo	Battery Time to Go (System)	s	uint16be	1	100			state		false	false
                          855	100	/Dc/Charger/Power	Charger power	W	uint16be	1	1			state		false	false
                          860	100	/Dc/System/Power	DC System Power	W	int16be	1	1			state		false	false
                          
                          O Meister MopperM L 3 Replies Last reply
                          2
                          • C carsten42

                            @meister-mopper Inzwischen habe ich des selbst gemacht, aber neben dem Kopf oben gibt es eine Icon mit dem man die Liste als CSV anzeigen kann. Die kann man hier im Forum posten so dass andere es kopiere können. Hier mein Export

                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                            820	100	/Ac/Grid/L1/Power	Grid L1	W	int16be	1	1			state		false	false
                            821	100	/Ac/Grid/L2/Power	Grid L2	W	int16be	1	1			state		false	false
                            822	100	/Ac/Grid/L3/Power	Grid L3	W	int16be	1	1			state		false	false
                            840	100	/Dc/Battery/Voltage	Battery Voltage (System)	V DC	uint16be	1	0,1			state		false	false
                            841	100	/Dc/Battery/Current	Battery Current (System)	A DC	int16be	1	0,1			state		false	false
                            842	100	/Dc/Battery/Power	Battery Power (System)	W	int16be	1	1			state		false	false
                            843	100	/Dc/Battery/Soc	Battery State of Charge (System)	%	uint16be	1	1			state		false	false
                            844	100	/Dc/Battery/State	Battery state (System)	0=idle;1=charging;2=discharging	uint16be	1	1			state		false	false
                            845	100	/Dc/Battery/ConsumedAmphours	Battery Consumed Amphours (System)	Ah	uint16be	1	-0,1			state		false	false
                            846	100	/Dc/Battery/TimeToGo	Battery Time to Go (System)	s	uint16be	1	100			state		false	false
                            855	100	/Dc/Charger/Power	Charger power	W	uint16be	1	1			state		false	false
                            860	100	/Dc/System/Power	DC System Power	W	int16be	1	1			state		false	false
                            
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            wrote on last edited by
                            #185

                            @carsten42 Danke für die Liste. Komischerweise bleibt der Adapter bei mir dann auf Gelb und im Log erscheint periodisch "ILLEGAL DATA ADDRESS".

                            Im Venus selber beschwert er sich, dass an Adresse 847 kein Gerät wäre ... obwohl diese Adresse ja gar nicht abgefragt werden soll. Schaut so aus, als würde der Modbus-Adapter 21 Adresse ab 820 lesen wollen.

                            Ist das bei Euch anders?

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • C carsten42

                              @meister-mopper Inzwischen habe ich des selbst gemacht, aber neben dem Kopf oben gibt es eine Icon mit dem man die Liste als CSV anzeigen kann. Die kann man hier im Forum posten so dass andere es kopiere können. Hier mein Export

                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              820	100	/Ac/Grid/L1/Power	Grid L1	W	int16be	1	1			state		false	false
                              821	100	/Ac/Grid/L2/Power	Grid L2	W	int16be	1	1			state		false	false
                              822	100	/Ac/Grid/L3/Power	Grid L3	W	int16be	1	1			state		false	false
                              840	100	/Dc/Battery/Voltage	Battery Voltage (System)	V DC	uint16be	1	0,1			state		false	false
                              841	100	/Dc/Battery/Current	Battery Current (System)	A DC	int16be	1	0,1			state		false	false
                              842	100	/Dc/Battery/Power	Battery Power (System)	W	int16be	1	1			state		false	false
                              843	100	/Dc/Battery/Soc	Battery State of Charge (System)	%	uint16be	1	1			state		false	false
                              844	100	/Dc/Battery/State	Battery state (System)	0=idle;1=charging;2=discharging	uint16be	1	1			state		false	false
                              845	100	/Dc/Battery/ConsumedAmphours	Battery Consumed Amphours (System)	Ah	uint16be	1	-0,1			state		false	false
                              846	100	/Dc/Battery/TimeToGo	Battery Time to Go (System)	s	uint16be	1	100			state		false	false
                              855	100	/Dc/Charger/Power	Charger power	W	uint16be	1	1			state		false	false
                              860	100	/Dc/System/Power	DC System Power	W	int16be	1	1			state		false	false
                              
                              Meister MopperM Online
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              wrote on last edited by
                              #186

                              @carsten42 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                              aber neben dem Kopf oben

                              Kannst Du mir bitte ein Bild zeigen, wo das Icon zu sehen ist?

                              Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"

                              JLegJ 1 Reply Last reply
                              0
                              • Meister MopperM Meister Mopper

                                @carsten42 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                aber neben dem Kopf oben

                                Kannst Du mir bitte ein Bild zeigen, wo das Icon zu sehen ist?

                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                wrote on last edited by
                                #187

                                @meister-mopper sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                @carsten42 sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:

                                aber neben dem Kopf oben

                                Kannst Du mir bitte ein Bild zeigen, wo das Icon zu sehen ist?

                                Sieht für mich nach falschem Icon aus - das Symbol links neben dem ‚Kopf‘ zeigt üblicherweise die Möglichkeit an, Einträge rauf/runter zu schieben (2 Pfeile). Hier aber wird die Tabelle damit tatsächlich als ‚TSV‘ ausgegeben, inkl. Import-Funktion. Muss man erstmal drauf kommen… 😳

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • C carsten42

                                  @meister-mopper Inzwischen habe ich des selbst gemacht, aber neben dem Kopf oben gibt es eine Icon mit dem man die Liste als CSV anzeigen kann. Die kann man hier im Forum posten so dass andere es kopiere können. Hier mein Export

                                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                  820	100	/Ac/Grid/L1/Power	Grid L1	W	int16be	1	1			state		false	false
                                  821	100	/Ac/Grid/L2/Power	Grid L2	W	int16be	1	1			state		false	false
                                  822	100	/Ac/Grid/L3/Power	Grid L3	W	int16be	1	1			state		false	false
                                  840	100	/Dc/Battery/Voltage	Battery Voltage (System)	V DC	uint16be	1	0,1			state		false	false
                                  841	100	/Dc/Battery/Current	Battery Current (System)	A DC	int16be	1	0,1			state		false	false
                                  842	100	/Dc/Battery/Power	Battery Power (System)	W	int16be	1	1			state		false	false
                                  843	100	/Dc/Battery/Soc	Battery State of Charge (System)	%	uint16be	1	1			state		false	false
                                  844	100	/Dc/Battery/State	Battery state (System)	0=idle;1=charging;2=discharging	uint16be	1	1			state		false	false
                                  845	100	/Dc/Battery/ConsumedAmphours	Battery Consumed Amphours (System)	Ah	uint16be	1	-0,1			state		false	false
                                  846	100	/Dc/Battery/TimeToGo	Battery Time to Go (System)	s	uint16be	1	100			state		false	false
                                  855	100	/Dc/Charger/Power	Charger power	W	uint16be	1	1			state		false	false
                                  860	100	/Dc/System/Power	DC System Power	W	int16be	1	1			state		false	false
                                  
                                  L Offline
                                  L Offline
                                  lucky51179
                                  wrote on last edited by
                                  #188

                                  @carsten42 habe deine Liste Importiert , leider bekomme ich dort keine Daten der Adapter wird zwar grün aber ich bekommen keine Daten vom Victron Venus

                                  Ach ja die zwei Pfeile sind wirklich zum Importieren.
                                  Bildschirmfoto 2022-12-06 um 21.01.56.png

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    michael 1975
                                    wrote on last edited by
                                    #189

                                    Mal eine Frage weis jemand ob es mit dem Iobroker geht, das wenn die Vorraussage schlecht ist, das man den Speicher mit Netzstrom auf z.b. 50% halten kann. So das man für den Notfall bei einem Stromausfall oder Blackout genügend reserven hat.
                                    Gruß Michael

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      PietNB
                                      wrote on last edited by
                                      #190

                                      Hallo zusammen,

                                      ich würde gerne mit dem IoBroker die Leistung an dem Ausgang AC Out 1 "Kritical Loads" an meinem Multiplus 2 auslesen. Leider finde ich in der ccgx-modbus-tcp-register-list-2.80 diesen Ausgang nicht?

                                      Da ich eine gesonderte Verteilung für Notstrom nutze, würde ich gerne die Daten in meinem Dashboard haben.

                                      IMG_4030.jpeg

                                      Hat jemand diese Punkt schon mal ausgelesen?

                                      Danke.

                                      Gruß Piet

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P PietNB

                                        Hallo zusammen,

                                        ich würde gerne mit dem IoBroker die Leistung an dem Ausgang AC Out 1 "Kritical Loads" an meinem Multiplus 2 auslesen. Leider finde ich in der ccgx-modbus-tcp-register-list-2.80 diesen Ausgang nicht?

                                        Da ich eine gesonderte Verteilung für Notstrom nutze, würde ich gerne die Daten in meinem Dashboard haben.

                                        IMG_4030.jpeg

                                        Hat jemand diese Punkt schon mal ausgelesen?

                                        Danke.

                                        Gruß Piet

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        siporax
                                        wrote on last edited by
                                        #191

                                        Hallo gibt es eine Adresse für die Gesamtleistung aller PV Strings von Victron für den GX? Werde nicht fündig.
                                        Ebendso möchte ich direkt den Smartshunt auslesen welche Adresse hat er denn? Danke im vorraus.

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S siporax

                                          Hallo gibt es eine Adresse für die Gesamtleistung aller PV Strings von Victron für den GX? Werde nicht fündig.
                                          Ebendso möchte ich direkt den Smartshunt auslesen welche Adresse hat er denn? Danke im vorraus.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          siporax
                                          wrote on last edited by
                                          #192

                                          Mit der PV Volt unter der Adresse 776 habe ich zwar die richtigen Zahlen aber das Komma ist zu weit hinten zeigt mir 1098.8 Volt an anstatt 109.88 Volt.
                                          Habe eingegeben dazu beim Faktor 00.1
                                          Habs schon 0.1 und nur mit 1 versucht das haut nicht hin.Hat dazu einer Idee wie das komma richtig ist oder von mir auch ganz ohne Komma Dan nur die 109 Volt.

                                          N 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          419

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe