Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Homematic Thermostate immer ca 2°C zu warm

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Homematic Thermostate immer ca 2°C zu warm

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
17 Posts 8 Posters 5.7k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Most Active
    wrote on last edited by
    #6

    Sind vor den Thermostaten eventuell Vorhänge oder dergleichen. Fensterbank direkt drüber?

    Das Phänomen hatte ich mit Vorhängen, dadurch waren meine Temperaturen "verfälscht".

    Ohne geht es jetzt. Frau am Nörgeln, aber Alphatier hat sich durchgesetzt :lol:

    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

    1 Reply Last reply
    0
    • E Offline
      E Offline
      eMarcus
      wrote on last edited by
      #7

      Hi,

      Nein, nichts dergleichen. Ausserdem würde das ein Abweichen der Raumtemperatur von der am Thermostat gemessenen erklären, nicht aber warum das Thermostat sich nicht auf die Temperatur einregelt, welche es selbst misst!

      guten Rutsch,

      Marcus.

      1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #8

        Ich selber habe keine Heizung ;-)

        Aber ich MEINE im HM-Forum stand etwas von 14 Tagen.

        (Allerdings muss in der Zeit der Thermostat in Ruhe gelassen werden)

        Lies doch mal dort nach.

        Gruß

        Rainer

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        0
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Developer Most Active Administrators
          wrote on last edited by
          #9

          Zu hohe Vorlauftemperatur könnte auch das problem verursachen.

          Ich glaube dass diese max 50 sein sollte damit die hm Thermostate effizient modulieren können

          Sent from my iPhone using Tapatalk

          1 Reply Last reply
          0
          • J Offline
            J Offline
            Joshude
            wrote on last edited by
            #10

            Hallo! Mit dem gleichen Problem aus einem anderen Thread kommend (viewtopic.php?f=34&t=20193)

            Meine Thermostate sind schon ein halbes Jahr alt, ich konnte das Phänomen allerdings erst jetzt beobachten, da ich die ganze SmartHome-Technik nun lange hab schleifen lassen.

            Man liesst oft, dass sich die Thermostate noch "einspielen". Kann es helfen die "alten" Themorstate zurückzusetzen, neu anzulernen und einfach mal zwei Wochen im Auto-Betrieb laufen zu lassen ohne groß daran rumzupfuschen?

            1 Reply Last reply
            0
            • paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #11

              @Joshude:

              Kann es helfen die "alten" Themorstate zurückzusetzen, neu anzulernen und einfach mal zwei Wochen im Auto-Betrieb laufen zu lassen ohne groß daran rumzupfuschen? `
              In Deinem Fall: Nein. Die Ventilstellungen schwanken im Bereich unter 15 %, was eindeutig auf eine zu hohe Vorlauftemperatur hinweist. Bei solch extremen Verhälnissen bekommt man keine stabile Regelung hin.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Reply Last reply
              0
              • J Offline
                J Offline
                Joshude
                wrote on last edited by
                #12

                Okay, danke!

                Ich fürchte da kann man in einer Mietwohnung mit Zentralheizung nicht so richtig viel machen, oder?

                1 Reply Last reply
                0
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Developer Most Active Administrators
                  wrote on last edited by
                  #13

                  Neustart nein Ausser dein Vermieter erlaubt ist nein Zugang deiner Wohnung eine Regelung ein zu bauen zur Temperatur Drosselung.

                  Hast du meine geben wie warm der Radiator wird wenn er von aufgedreht ist ?

                  Über 40/50 Grad?

                  Sent from my iPhone using Tapatalk

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • E Offline
                    E Offline
                    eMarcus
                    wrote on last edited by
                    #14

                    Also bei mir scheint das Drosseln der Vorlauftemperatur tatsächlich Besserung gebracht zu haben. In den meisten Räumen paßt die Temperatur jetzt so einigermassen, in den anderen ist sie knapp 0,5-1°C drüber. Ich denke, das wird sich vielleicht im Laufe der Zeit auch noch verbessern.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      elo22
                      wrote on last edited by
                      #15

                      @Joshude:

                      Ich fürchte da kann man in einer Mietwohnung mit Zentralheizung nicht so richtig viel machen, oder? `
                      Ohne Einwilligung von Vermieter/Hausverwaltung darfst Du keine Thermostate entfernen.

                      Lutz

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        Joshude
                        wrote on last edited by
                        #16

                        Öhm… okay? Und?

                        Hier gehts doch gar nicht um das Entfernen/Tauschen von Thermostaten?

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by
                          #17

                          @Joshude:

                          Hier gehts doch gar nicht um das Entfernen/Tauschen von Thermostaten? `
                          Nein, um die Vorlauftemperatur nur in Deiner Wohnung zu senken, wären Mischkreise mit Pumpe erforderlich, was ein unzulässiger Eingriff durch den Mieter wäre, von den Kosten mal abgesehen.

                          Allerdings kannst Du den Vermieter auf die zu hohe Vorlauftemperatur aufmerksam machen (wird wohl nicht nur in Deiner Wohnung zu hoch sein) und ihn bitten, durch einen Heizungsmonteur die Heizkurve des Wärmeerzeuger-Reglers korrigieren zu lassen.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Reply Last reply
                          0
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          424

                          Online

                          32.4k

                          Users

                          81.5k

                          Topics

                          1.3m

                          Posts
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Login

                          • Don't have an account? Register

                          • Login or register to search.
                          • First post
                            Last post
                          0
                          • Home
                          • Recent
                          • Tags
                          • Unread 0
                          • Categories
                          • Unreplied
                          • Popular
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe