Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Homematic Thermostate immer ca 2°C zu warm

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Homematic Thermostate immer ca 2°C zu warm

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
17 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    Sind vor den Thermostaten eventuell Vorhänge oder dergleichen. Fensterbank direkt drüber?

    Das Phänomen hatte ich mit Vorhängen, dadurch waren meine Temperaturen "verfälscht".

    Ohne geht es jetzt. Frau am Nörgeln, aber Alphatier hat sich durchgesetzt :lol:

    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Offline
      E Offline
      eMarcus
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      Hi,

      Nein, nichts dergleichen. Ausserdem würde das ein Abweichen der Raumtemperatur von der am Thermostat gemessenen erklären, nicht aber warum das Thermostat sich nicht auf die Temperatur einregelt, welche es selbst misst!

      guten Rutsch,

      Marcus.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        Ich selber habe keine Heizung ;-)

        Aber ich MEINE im HM-Forum stand etwas von 14 Tagen.

        (Allerdings muss in der Zeit der Thermostat in Ruhe gelassen werden)

        Lies doch mal dort nach.

        Gruß

        Rainer

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Developer Most Active Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          Zu hohe Vorlauftemperatur könnte auch das problem verursachen.

          Ich glaube dass diese max 50 sein sollte damit die hm Thermostate effizient modulieren können

          Sent from my iPhone using Tapatalk

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            Joshude
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            Hallo! Mit dem gleichen Problem aus einem anderen Thread kommend (viewtopic.php?f=34&t=20193)

            Meine Thermostate sind schon ein halbes Jahr alt, ich konnte das Phänomen allerdings erst jetzt beobachten, da ich die ganze SmartHome-Technik nun lange hab schleifen lassen.

            Man liesst oft, dass sich die Thermostate noch "einspielen". Kann es helfen die "alten" Themorstate zurückzusetzen, neu anzulernen und einfach mal zwei Wochen im Auto-Betrieb laufen zu lassen ohne groß daran rumzupfuschen?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @Joshude:

              Kann es helfen die "alten" Themorstate zurückzusetzen, neu anzulernen und einfach mal zwei Wochen im Auto-Betrieb laufen zu lassen ohne groß daran rumzupfuschen? `
              In Deinem Fall: Nein. Die Ventilstellungen schwanken im Bereich unter 15 %, was eindeutig auf eine zu hohe Vorlauftemperatur hinweist. Bei solch extremen Verhälnissen bekommt man keine stabile Regelung hin.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Offline
                J Offline
                Joshude
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                Okay, danke!

                Ich fürchte da kann man in einer Mietwohnung mit Zentralheizung nicht so richtig viel machen, oder?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Developer Most Active Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  Neustart nein Ausser dein Vermieter erlaubt ist nein Zugang deiner Wohnung eine Regelung ein zu bauen zur Temperatur Drosselung.

                  Hast du meine geben wie warm der Radiator wird wenn er von aufgedreht ist ?

                  Über 40/50 Grad?

                  Sent from my iPhone using Tapatalk

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Offline
                    E Offline
                    eMarcus
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    Also bei mir scheint das Drosseln der Vorlauftemperatur tatsächlich Besserung gebracht zu haben. In den meisten Räumen paßt die Temperatur jetzt so einigermassen, in den anderen ist sie knapp 0,5-1°C drüber. Ich denke, das wird sich vielleicht im Laufe der Zeit auch noch verbessern.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      elo22
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @Joshude:

                      Ich fürchte da kann man in einer Mietwohnung mit Zentralheizung nicht so richtig viel machen, oder? `
                      Ohne Einwilligung von Vermieter/Hausverwaltung darfst Du keine Thermostate entfernen.

                      Lutz

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        Joshude
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        Öhm… okay? Und?

                        Hier gehts doch gar nicht um das Entfernen/Tauschen von Thermostaten?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @Joshude:

                          Hier gehts doch gar nicht um das Entfernen/Tauschen von Thermostaten? `
                          Nein, um die Vorlauftemperatur nur in Deiner Wohnung zu senken, wären Mischkreise mit Pumpe erforderlich, was ein unzulässiger Eingriff durch den Mieter wäre, von den Kosten mal abgesehen.

                          Allerdings kannst Du den Vermieter auf die zu hohe Vorlauftemperatur aufmerksam machen (wird wohl nicht nur in Deiner Wohnung zu hoch sein) und ihn bitten, durch einen Heizungsmonteur die Heizkurve des Wärmeerzeuger-Reglers korrigieren zu lassen.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          830

                          Online

                          32.4k

                          Benutzer

                          81.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe