Homematic Thermostate immer ca 2°C zu warm
-
dass die Raumtemperatur (gemessen an den Thermostaten) immer ca. 1-2°C wärmer ist als eingestellt. `
Das ist ein altes Thema im HomeMatic-Forum.Die Thermostate lernen noch auf die Änderungen einzugehen.
Am Anfang kann es sein, dass sie noch zu träge (oder zu schnell) regeln. Das Überschwingen sollte sich nach einiger Zeit bessern, wenn die Thermostate den Zeitpunkt gelernt haben zu schließen um die richtige Raumtemperatur zu erreichen.
Gruß
Rainer
-
Aus diesem Grund habe ich mir die Wandthermostate von Homematic angeschafft.
Das ist nun Perfekt.
-
Hi,
Danke für die Antwort, aber warum helfen die Wandthermostate hierbei? Ich meine, die messen halt eine geringfügig andere IST Temperatur, aber der offenbar noch zu langsame Regelkreis bleibt ja der gleiche? Oder tun die noch was Anderes?
Danke
bye
Marcus.
-
> Am Anfang kann es sein, dass sie noch zu träge (oder zu schnell) regeln.
Was mich irritiert, ich beobachte regelmäßig, dass, obwohl die IST Temperatur noch deutlich über der SOLL liegt, die Ventile teilweise wieder aufgehen. Das widerspricht ein wenig meinem Verständnis des Regelkreises (wobei, ich bin da kein Experte und Regelungstechnik ist bei mir jetzt schon über 25 Jahre her…).
Aber wenn das normal ist, muß ich das wohl noch weiter beobachten. Was ist denn so ein Zeitrahmen wann die Thermostate einigermaßen die SOLL treffen?
Danke,
bye
Marcus.
-
Sind vor den Thermostaten eventuell Vorhänge oder dergleichen. Fensterbank direkt drüber?
Das Phänomen hatte ich mit Vorhängen, dadurch waren meine Temperaturen "verfälscht".
Ohne geht es jetzt. Frau am Nörgeln, aber Alphatier hat sich durchgesetzt :lol:
-
Hi,
Nein, nichts dergleichen. Ausserdem würde das ein Abweichen der Raumtemperatur von der am Thermostat gemessenen erklären, nicht aber warum das Thermostat sich nicht auf die Temperatur einregelt, welche es selbst misst!
guten Rutsch,
Marcus.
-
Ich selber habe keine Heizung
Aber ich MEINE im HM-Forum stand etwas von 14 Tagen.
(Allerdings muss in der Zeit der Thermostat in Ruhe gelassen werden)
Lies doch mal dort nach.
Gruß
Rainer
-
Zu hohe Vorlauftemperatur könnte auch das problem verursachen.
Ich glaube dass diese max 50 sein sollte damit die hm Thermostate effizient modulieren können
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Hallo! Mit dem gleichen Problem aus einem anderen Thread kommend (viewtopic.php?f=34&t=20193)
Meine Thermostate sind schon ein halbes Jahr alt, ich konnte das Phänomen allerdings erst jetzt beobachten, da ich die ganze SmartHome-Technik nun lange hab schleifen lassen.
Man liesst oft, dass sich die Thermostate noch "einspielen". Kann es helfen die "alten" Themorstate zurückzusetzen, neu anzulernen und einfach mal zwei Wochen im Auto-Betrieb laufen zu lassen ohne groß daran rumzupfuschen?
-
Kann es helfen die "alten" Themorstate zurückzusetzen, neu anzulernen und einfach mal zwei Wochen im Auto-Betrieb laufen zu lassen ohne groß daran rumzupfuschen? `
In Deinem Fall: Nein. Die Ventilstellungen schwanken im Bereich unter 15 %, was eindeutig auf eine zu hohe Vorlauftemperatur hinweist. Bei solch extremen Verhälnissen bekommt man keine stabile Regelung hin. -
Okay, danke!
Ich fürchte da kann man in einer Mietwohnung mit Zentralheizung nicht so richtig viel machen, oder?
-
Neustart nein Ausser dein Vermieter erlaubt ist nein Zugang deiner Wohnung eine Regelung ein zu bauen zur Temperatur Drosselung.
Hast du meine geben wie warm der Radiator wird wenn er von aufgedreht ist ?
Über 40/50 Grad?
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Also bei mir scheint das Drosseln der Vorlauftemperatur tatsächlich Besserung gebracht zu haben. In den meisten Räumen paßt die Temperatur jetzt so einigermassen, in den anderen ist sie knapp 0,5-1°C drüber. Ich denke, das wird sich vielleicht im Laufe der Zeit auch noch verbessern.
-
Ich fürchte da kann man in einer Mietwohnung mit Zentralheizung nicht so richtig viel machen, oder? `
Ohne Einwilligung von Vermieter/Hausverwaltung darfst Du keine Thermostate entfernen.Lutz
-
Öhm… okay? Und?
Hier gehts doch gar nicht um das Entfernen/Tauschen von Thermostaten?
-
Hier gehts doch gar nicht um das Entfernen/Tauschen von Thermostaten? `
Nein, um die Vorlauftemperatur nur in Deiner Wohnung zu senken, wären Mischkreise mit Pumpe erforderlich, was ein unzulässiger Eingriff durch den Mieter wäre, von den Kosten mal abgesehen.Allerdings kannst Du den Vermieter auf die zu hohe Vorlauftemperatur aufmerksam machen (wird wohl nicht nur in Deiner Wohnung zu hoch sein) und ihn bitten, durch einen Heizungsmonteur die Heizkurve des Wärmeerzeuger-Reglers korrigieren zu lassen.