NEWS
Füllstandsmessung per Pegelsonde.
-
@Beowolf , die 3,3V werden an genau dem gleichen Pin gemessen, wie die 0V. Aus meiner Sicht kann man nicht sauber justieren, wenn nur eine Teilmenge im Tank ist, es sei denn, man kennt die Größe dieser Teilmenge. Wenn der Tank voll ist, kann ich beide Werte sauber abgleichen. Sonde nicht im Tank, 0V einstellen (linkes Poti). Dann Sonde in den vollen Tank, egal, welcher Wert jetzt angezeigt wird, den Ausgang jetzt mit dem rechten Poti auf 3,3V abgleichen. Liegen die 3,3V an, muss die Füllstandsanzeige eigentlich den maximalen Inhalt anzeigen. In der Rechnung sind ja genau diese zwei Punkte hinterlegt. Analogwert 0 entspricht 0 Liter, Analogwert 1023 entspricht voller Füllstandsmenge. Oder man bringt den Strom-Spannungswandler zu diesen Werten von 0v und 3,3V. Das geht aber nur, wenn am Sondeneingang einmal 4mA und einmal 20mA fließen.
Vereinfacht gesagt:
Eingang Sonde 4mA = Ausgang 0V = Eingang Arduino = Analogwert 0 Arduino
Eingang Sonde 20mA = Ausgang 3,3V = Eingang Arduino = Analogwert 1023.
Wie gesagt, so würde ich das machen. Kann ich leider noch nicht, genau der Strom-Spannungswandler ist noch unterwegs. -
Hallo,
habe das mal in einer Exceltabelle zusammengerechnet:
Werteliste Zisterne.xlsx
Habe zuerst ausgerechnet, wie viel Prozent der Spannung an A0 anliegen müssen (Spalte D), wenn der Analogwert x eintritt.
100% Spannung sind dann ja 3,3V, 0% sind 0V. Im Feld E2 die maximal Füllmenge. Ausgehend vom Prozentwert des Analogwertes dann auch die Füllmenge(Spalte C) sowie die Ausgangsspannung(Spalte B) ausgerechnet. Mit dieser Tabelle könnte man ausrechnen, wie hoch die Spannung bei einer bestimmten Füllmenge sein muss. Ist die maximal Füllmenge eine andere, das Feld E2 anpassen, alle anderen Werte ändern sich dann automatisch.
Beispiel: Ich habe 3861 Liter in der Zisterne, das entspricht dem Analogwert 706 und damit muss ich den oberen Wert der Ausgangsspannung mit dem rechten Poti auf 2.275V einstellen (dazu muss natürlich die Sonde im Tank sein). Alles unter der Annahme, dass die Spannungswerte linear verlaufen. Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler drin. Vielleicht hilft das ja. Ich kann also mit meinen Bedingungen auf ca. 5l anzeigen bzw. rechnen. -
In der Theorie JA, in der Praxis meist NEIN. Ganz so einfach ist es nicht, denn ihr habt einen entscheidenden Faktor vergessen.
Die meisten Pegelsonden erreichen 20mA bei 5 Meter Füllstand. Meine wird diesen Wert nie erreichen, da mein Behälter nur 3,2 Meter hoch ist.
Für mich (und jedem Mitstreiter, bei dem der Behälter ebenfalls 3,2 Meter hoch ist) gilt also, bei 10,24mA habe ich 3,3V am Poti 2 eingestellt, um dem AD-Wandler im Nano den maximalen Range zu geben. Ich hoffe das war verständlich !?
Also am einfachsten ist, wenn man den Abgleich tatsächlich im Behälter durchführt, dann sollte es stimmen.
@Beowolf , für dich heißt das ein wenig Rechenarbeit, wenn du außerhalb des Tanks kalibrieren willst. Du musst dann den maximalen Strom, welche die Pegelsonde liefert, berechnen und aufgrund von diesem dann Kalibrieren.Ich gehe davon aus, dass die Sonde linear arbeitet.
Formel: (Strombereich : Pegelhöhe laut Datenblatt der Sonde)16mA : 500cm = 0,032
Formel: (Behälterhöhe * Ergebnis von oben)
320cm * 0,032 = 10,24mA
Damit erreicht die Sonde bei mir maximal einen Strom von 10,24mA
Grüße Eisbaeeer -
Hallo, @Eisbaeeer ,
das war Gedankenübertragung. Habe gerade meine Sonde in der Hand gehabt und nachgelesen. 0-5M, 4-20mA, also bei 5m Füllhöhe kommen erst 20mA. Hatte ich übersehen. Danke. Aber muss man zu den errechneten Werten nicht noch 4 mA addieren wegen des Nullpunkts von 4mA? Bin mir da nicht sicher.
-
Die 4 mA gehören dazu addiert.
Also:
320cm * 0,032 = 10,24mA + 4mA = 14,24mA
für die volle Höhe wären das dann ja auch
500cm * 0,032 = 16mA + 4mA = 20mA
-
@Beowolf ,
danke Dir, habe mein Excel mal dahingehend erweitert. -
So, jetzt habe mal wieder hier weiter gemacht. PVC Rohr aus dem Baumarkt geholt.
Leeres Rohr - linkes Poti auf Null. OK
Wasser rein - auf 140 cm (ist die max Füllhöhe vom Öltank). OK
Rechtes Poti gedreht und gemessen - mehr als 1.006 Volt bekomme ich dort nicht.Ich habe jetzt in der Tabelle bei max Füllhöhe 500 eingegeben. ist ja auch richtig, oder? Mehr kann die Sonde nicht.
Wenn ich nun in der Tabelle bei einer Füllhöhe von "140,1367188cm" schaue, steht dort als Spannngswert "0,92490234 Volt".Habe jetzt am rechten Poti gedreht, bis ich 0,925 Volt erreicht habe.
Soweit so gut.
ABER
Mit der Berechnung Liter zu Dichte stimmt etwas nicht.
Im Sketch steht:
// read the analog value fuel = analogRead(analogPin); // read the input pin percent = fuel * 0.132; if (percent > 100) { percent = 100; } float calc = max_liter / analog_value; // calculate percent calc = calc * dichte; // calculate dichte liter = fuel * calc; // calculate liter if (liter > max_liter) { liter = max_liter; }
In Zahlen in der "float" Zeil 289 (Meine Tankgrößen 8900 Liter und Analogwert voll 215):
calc = 8900 / 215 ist 41,39535
calc = 41,39535 * 1 (bei Wasser)
Bei vollem Tank:
liter = 215 * 41,39535
liter gleich 8900 Liter
So weit so richtig. Alles bei Wasser
Wenn ich jetzt die Dichte von Heizöl einsetze kommt eine falsche Literzahl heraus.
calc = 41,39535 * 0,86 (bei Heizöl)
calc = 35,6
liter = 215 * 35,6
liter gleich 7654 Liter
das ist bei gleichem Analogwert (ist ja Druck) zu wenig. Öl ist leichter als Wasser. Die Menge sollte mehr sein.
Ich habe jetzt mal 1 / 0,86 geteilt. Macht 1,1628
Wenn ich nun
calc = 41,39535 * 1,1628 (bei Heizöl)
calc = 48,1345
liter = 215 * 35,6
liter gleich 10349 Liter
Das passt schon besser.
Grüße
Manfred -
Hallo Eisbaeeer,
ich hoffe, das Du nichts dagegen hast, wenn ich den geänderten Sketch hier einstelle.
Ich habe den Sketch für meinen Öltank jetzt wie folgt geändert.
Event. kann ja jemand die Änderung verwerten.
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Program: Füllstandsmessung mit Pegelsonde Description: Dieses Programm misst die analolge Spannung an einem Port, welche von einem Drucksensor 0-5m Meßhöhe und 4-20mA Stromschnittstelle erzeugt wird. Voraussetzung ist ein Meßwandler, welcher die 24V Versorgungsspannung an den Drucksensor liefert und 0-3,3V analoge Spannung ausgibt. Dienste: DHCP, wenn vorhanden, sonst wird eine feste IP mit 192.168.1.21 vergeben. Hardware: Arduino Nano ATmega 328P W5100 Netzwerk shield LCD Display I2C HD44780 Pin-Ports: A0 = Analog IN A4 = SDA A5 = SCL Date: 20191013 Modified: Initial Version 1.0 - DHCP error routine 20191017 - Fixed uptime_d 20191019 Version 1.1 - Dichte Berechnung hinzugefügt Version 1.2 - LCD wechselt jetzt alle 30 Sek. zwischen Uptime und Analog Messwert 20191024 - Fixed MQTT uptime_d char array 20191028 Version 1.3 - MQTT Port definierbar - MQTT User Password authentication Author: Eisbaeeer, https://github.com/Eisbaeeer Author: Ethernet part: W.A. Smith, http://startingelectronics.com progress bar - CC BY-SA 3.0 : skywodd, https://www.carnetdumaker.net/articles/faire-une-barre-de-progression-avec-arduino-et-liquidcrystal/ LICENSE: MIT License -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ // Include some libraries #include <Ethernet.h> #include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <hd44780.h> // main hd44780 header #include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h> // i2c expander i/o class header hd44780_I2Cexp lcd; // declare lcd object: auto locate & auto config expander chip #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> const int LCD_COLS = 20; const int LCD_ROWS = 4; const int LCD_NB_COLUMNS = 20; #include "progress.h" // ############################################################################################################################## // ---- HIER die Anpassungen vornehmen ---- // ############################################################################################################################## // Hier die maximale Füllmenge des Behälters angeben. Dies gilt nur für symmetrische Behälter. const float max_liter = 8900; // Analoger Wert bei maximalem Füllstand (wird alle 30 Sekungen auf dem LCD angezeigt oder in der seriellen Konsole mit 9600 Baud. const int analog_value = 880; // Dichte der Flüssigkeit - Bei Heizöl bitte "1.1628" eintragen, aber nur wenn die Kalibrierung mit Wasser erfolgt ist! // Bei Kalibrierung mit Wasser bitte "1.0" eintragen const float dichte = 1.1628; // IP Adresse und Port des MQTT Servers IPAddress mqttserver(192, 168, 49, 38); const int mqttport = 1886; // Wenn der MQTT Server eine Authentifizierung verlangt, bitte folgende Zeile aktivieren und Benutzer / Passwort eintragen #define mqttauth const char* mqttuser = "mqttuser"; const char* mqttpass = "Beowolf503588"; // IP Adresse, falls kein DHCP vorhanden ist. Diese Adresse wird nur verwendet, wenn der DHCP-Server nicht erreichbar ist. IPAddress ip(192, 168, 49, 155); // MAC-Addresse bitte anpassen! Sollte auf dem Netzwerkmodul stehen. Ansonsten eine generieren. byte mac[] = { 0xD4, 0x3E, 0x07, 0xD5, 0x79, 0xED }; // ############################################################################################################################## // AB hier nichts mehr ändern! // (Ausser ihr wisst, was ihr tut) // ############################################################################################################################## #define USE_SERIAL Serial // No more delay unsigned long startMillis; // some global variables available anywhere in the program unsigned long currentMillis; const unsigned long periode = 1000; // one seconds byte one_minute = 60; // one minute byte one_minute_count = 0; byte one_hour = 60; // one hour byte one_hour_count = 0; byte one_day = 24; // one day byte one_day_count = 0; byte uptime_s = 0; byte uptime_m = 0; byte uptime_h = 0; int uptime_d; float percent; float liter; boolean LCD_Page; // Analog IN int analogPin = A0; int fuel = analogRead(analogPin); // variable to store the analog value read from sensor // MQTT global vars #include <PubSubClient.h> unsigned int send_interval = 30; // the sending interval of indications to the server, by default 10 seconds unsigned long last_time = 0; // the current time for the timer boolean mqttReconnect = false; // MQTT definitions EthernetClient ethClient; PubSubClient client(ethClient); void callback(char * topic, byte * payload, unsigned int length); // Declare subs void Mqttpublish(); void defaultEthernet(void) { Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device } void setup() { USE_SERIAL.begin(9600); // for debugging analogReference(INTERNAL); // für einen erweiterten Meßbereich /*-------------------------------------------------------------- * LCD init --------------------------------------------------------------*/ lcd.init(); int status; status = lcd.begin(LCD_COLS, LCD_ROWS); if(status) // non zero status means it was unsuccesful { status = -status; // convert negative status value to positive number // begin() failed so blink error code using the onboard LED if possible hd44780::fatalError(status); // does not return } // initalization was successful, the backlight should be on now // Print a message to the LCD lcd.print("Oeltank"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Version 1.3.1"); lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("github/Eisbaeeer"); delay(1000); uptime_d = 0; setup_progressbar(); /*-------------------------------------------------------------- * Milliseconds start --------------------------------------------------------------*/ startMillis = millis(); //initial start time // start MQTT client client.setServer(mqttserver, mqttport); Mqttpublish(); /*-------------------------------------------------------------- * Ethernet init --------------------------------------------------------------*/ if (Ethernet.begin(mac) == 0) { // USE_SERIAL.println(F("Failed config using DHCP")); // DHCP not working, switch to static IP defaultEthernet(); if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) { // USE_SERIAL.println(F("Eth shield not found")); } else if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) { // USE_SERIAL.println(F("Eth cable not conn")); } } USE_SERIAL.print(F("IP: ")); USE_SERIAL.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { /*-------------------------------------------------------------- * check ehternet services --------------------------------------------------------------*/ switch (Ethernet.maintain()) { case 1: //renewed fail USE_SERIAL.println(F("Error: renewed fail")); break; case 2: //renewed success USE_SERIAL.println(F("Renewed success")); //print your local IP address: USE_SERIAL.print(F("My IP address: ")); USE_SERIAL.println(Ethernet.localIP()); break; case 3: //rebind fail USE_SERIAL.println(F("Error: rebind fail")); break; case 4: //rebind success USE_SERIAL.println(F("Rebind success")); //print your local IP address: USE_SERIAL.print(F("My IP address: ")); USE_SERIAL.println(Ethernet.localIP()); break; default: //nothing happened break; } /*-------------------------------------------------------------- * remove delay (one second) --------------------------------------------------------------*/ currentMillis = millis(); //get the current "time" (actually the number of milliseconds since the program started) if (currentMillis - startMillis >= periode) // Hier eine Sekunde (periode) { startMillis = currentMillis; /****************************************************************************************** * 1 Sekunden Takt * ***************************************************************************************** * * *******************************************************************************************/ // Hier die Funktionen im Sekundentakt // ################################### uptime_s++; if (uptime_s >59) { uptime_s = 0; uptime_m ++; } if (uptime_m >59) { uptime_m = 0; uptime_h ++; } if (uptime_h >23) { uptime_h = 0; uptime_d ++; } /****************************************************************************************** * 30 Sekunden Takt * ***************************************************************************************** * * *******************************************************************************************/ if ((millis()) >= (last_time + send_interval * 1000)) { last_time = millis(); LCD_Page = !LCD_Page; MqttSub(); } /****************************************************************************************** * 1 Minuten Takt * ***************************************************************************************** * * *******************************************************************************************/ if (one_minute_count <= one_minute) { one_minute_count++; } else { one_minute_count = 0; // reset counter one_hour_count++; // read the analog value fuel = (9.5 * fuel + 0.5 * analogRead(analogPin))/10.0; // analogen eingang lesen und beruhigen percent = (fuel * 100.0) / analog_value; percent = percent * dichte; // Prozentanzeige der Dichte anpassen if (percent > 100) { percent = 100; } float calc = max_liter / analog_value; // calculate percent calc = calc * dichte; // calculate dichte liter = fuel * calc; // calculate liter if (liter > max_liter) { liter = max_liter; } USE_SERIAL.print(F("Analog: ")); USE_SERIAL.println(fuel); USE_SERIAL.print(F("Prozent: ")); USE_SERIAL.println(percent); USE_SERIAL.print(F("Liter: ")); USE_SERIAL.println(liter); // print out to LCD draw_progressbar(percent); write_lcd(); USE_SERIAL.print(F("Uptime: ")); USE_SERIAL.print(uptime_m); USE_SERIAL.println(F(" Minuten")); // MQTT reconnect timeout //Mqttpublish(); mqttReconnect = false; } /****************************************************************************************** * 1 Stunden Takt * ***************************************************************************************** * * *******************************************************************************************/ if (one_hour_count == one_hour) { one_hour_count = 0; // reset counter // Hier die Funktionen im Stundentakt // ################################### USE_SERIAL.println(F("ONE HOUR")); } } } /****************************************************************************************** * Ende Loop * **************************************************************************************** * Beginn Unterprogramme ******************************************************************************************/ void MqttSub(void) { // MQTT stuff // If the MQTT connection inactively, then we try to set it and to publish/subscribe if ( mqttReconnect == false ) { if (!client.connected()) { USE_SERIAL.print(F("Conn MQTT")); // Connect and publish / subscribe #ifdef mqttauth if (client.connect("Oeltank", mqttuser, mqttpass)) { #else if (client.connect("Oeltank")) { #endif USE_SERIAL.println(F("succ")); // pulish values Mqttpublish(); } else { // If weren't connected, we wait for 10 seconds and try again USE_SERIAL.print(F("Failed, rc=")); USE_SERIAL.print(client.state()); USE_SERIAL.println(F(" try again every min")); mqttReconnect = true; } // If connection is active, then sends the data to the server with the specified time interval } else { Mqttpublish(); } } } void write_lcd(void) { char LCDbuff[20]; // Zeile 1 lcd.setCursor(6, 0); dtostrf(liter, 4, 0, LCDbuff); lcd.print(LCDbuff); lcd.print(" Liter"); if ( LCD_Page == false ) { // Zeile 3 lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Uptime"); // Zeile 4 lcd.setCursor(0, 3); String uptimesum; uptimesum = String(uptime_d); uptimesum = String(uptimesum + "d "); uptimesum = String(uptimesum + uptime_h); uptimesum = String(uptimesum + "h "); uptimesum = String(uptimesum + uptime_m); uptimesum = String(uptimesum + "m"); lcd.print(uptimesum); } else { // Zeile 3 lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Messwert Analog"); // Zeile 4 lcd.setCursor(0, 3); // lcd.print(analogRead(analogPin)); lcd.print(fuel); } } void Mqttpublish(void) { char buff[25]; dtostrf(fuel, 5, 2, buff); client.publish("Oeltank/Analog", buff ); dtostrf(liter, 5, 0, buff); client.publish("Oeltank/Liter", buff ); dtostrf(percent, 5, 0, buff); client.publish("Oeltank/Prozent", buff ); // System String upsum; upsum = String(uptime_d); upsum = String(upsum + "d "); upsum = String(upsum + uptime_h); upsum = String(upsum + "h "); upsum = String(upsum + uptime_m); upsum = String(upsum + "m"); upsum.toCharArray(buff, 25); client.publish("Oeltank/Uptime", buff); } void draw_progressbar(byte percent) { lcd.clear(); /* Affiche la nouvelle valeur sous forme numérique sur la première ligne */ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(percent); lcd.print(F(" % ")); // N.B. Les deux espaces en fin de ligne permettent d'effacer les chiffres du pourcentage // précédent quand on passe d'une valeur à deux ou trois chiffres à une valeur à deux ou un chiffres. /* Déplace le curseur sur la seconde ligne */ lcd.setCursor(0, 1); /* Map la plage (0 ~ 100) vers la plage (0 ~ LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2) */ byte nb_columns = map(percent, 0, 100, 0, LCD_NB_COLUMNS * 2 - 2); // Chaque caractère affiche 2 barres verticales, mais le premier et dernier caractère n'en affiche qu'une. /* Dessine chaque caractère de la ligne */ for (byte i = 0; i < LCD_NB_COLUMNS; ++i) { if (i == 0) { // Premiére case /* Affiche le char de début en fonction du nombre de colonnes */ if (nb_columns > 0) { lcd.write(1); // Char début 1 / 1 nb_columns -= 1; } else { lcd.write((byte) 0); // Char début 0 / 1 } } else if (i == LCD_NB_COLUMNS -1) { // Derniére case /* Affiche le char de fin en fonction du nombre de colonnes */ if (nb_columns > 0) { lcd.write(6); // Char fin 1 / 1 } else { lcd.write(5); // Char fin 0 / 1 } } else { // Autres cases /* Affiche le char adéquat en fonction du nombre de colonnes */ if (nb_columns >= 2) { lcd.write(4); // Char div 2 / 2 nb_columns -= 2; } else if (nb_columns == 1) { lcd.write(3); // Char div 1 / 2 nb_columns -= 1; } else { lcd.write(2); // Char div 0 / 2 } } } }
Grüße
Manfred -
@Beowolf Hi. Kein Problem. Besser wäre ein Pull-request gewesen. Dann wären deine Änderungen schon in Github
Ich mach das wenn ich dazu komme.
Gruß Eisbaeeer -
Ich wollte Dir da nicht zwischen funken.
-
Hi und erst mal DANKE für diese tolle Arbeit!
Ich bin mit so Elektro selbstbauten totaler Anfänger, hab mich aber nach dem ich dass hier gelesen hab alles bestellt und bin jetzt am zusammenbauen.
Vielleicht eine Dumme Frage aber,
beim einschalten steigt der gemessene Spannung erst auf 24,6V und fällt dann schnell auf 23,9V ist das so ok oder soll ich lieber so einstellen das 24V das maximal gemessene ist?Ich verwende ein ELRO Multimeter zum Messen.
-
Ich würde mal sagen, das das vollkommen ok ist. 23,9 oder 24 Volt.
Hau Dir da ein Ei drauf. Ist egal.
-
ich konnte es mal wieder nicht erwarten...
danke für die schnelle Antwort.
Ich hab das Ganze jetzt so eingestellt, dass ich beim anschalten keine Spitze über 24V bekommen.
-Bedeutet beim anschalten 24V nach 1-2 sec dann 23.3V
In der Zisterne abgeglichen
-außerhalb vom Wasser 0V
-am Grund liegend erst 0,98V mit dem 2 Jumpern erreiche ich jetzt 1,98Vist das so ok?
-
@BastelKlaus sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
ich konnte es mal wieder nicht erwarten...
-außerhalb vom Wasser 0V
-am Grund liegend erst 0,98V mit dem 2 Jumpern erreiche ich jetzt 1,98Vist das so ok?
Welche maximale Füllstandshöhe wirst du denn erreichen? Also wieviel cm hat dein Behälter maximale Höhe?
Grundsätzlich passt es, wenn die maximale Spannung die3,3V5V nicht übersteigt. Bei mir ist es auch so, dass ich bei meiner maximalen Füllstandshöhe auf 3,3V abgeglichen habe. Damit habe ich dann die höchst mögliche Range meines AD-Wandlers ausgereizt.
Gruß Eisbaeeer -
@Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
Grundsätzlich passt es, wenn die maximale Spannung die 3,3V nicht übersteigt. Bei mir ist es auch so, dass ich bei meiner maximalen Füllstandshöhe auf 3,3V
Mir ist nicht klar, wie Du auf 3,3 Volt kommst. Ich habe die Sonde in ein PVC Rohr für den Abgleich gesteckt. Passenden Wasserstand "simuliert" und dann gemessen.
Bei einer Füllhöhe von 1,40m bekam ich nur eine Spannung von ca. einem Volt hin. Mehr ging nicht.
-
@Beowolf
Technische Daten meiner Sonde:
Messbereich 0 bis 5 Meter bei 4-20mA.
Das bedeutet, dass die Sonde pro Meter Füllhöhe einen Strom von 3,2mA erzeugt (16mA / 5 Meter = 3,2mA/M). Bei deinen 1,4 Meter maximale Füllhöhe wäre das dann 4mA + 4,48mA = 8,48mA Strom. Jetzt ist die Frage, wie dein Stromwandler das ganze verarbeiten kann. Meiner hat mehrer Möglichkeiten zur Einstellung. Ich wandle jetzt mit dem Modus 4-20mA zu 0-5V. Es gäbe aber auch noch eine Einstellung am Wandler mit 0-3,3V,was für den Nano eigentlich die richtige wäre. Aber ich nutze die 0-5V, weil ich ja schon weiß, dass mein Strom nie die 20mA, also den maximalen Strom erreichen wird, da meine Füllhöhe nie die 5 Meter erreicht. Somit gewinne ich ein wenig mehr "Auflösung" im AD-Wandler des Nano. Bei 1,4 Meter liegst du mit der Sonde (mit Meßbereich 0-5 Meter) sehr ungünstig. Da wäre eine Sonde mit 0-3 Meter die bessere Wahl gewesen. Aber die kosten eben auch ein bischen mehr.
Ich hoffe du konntest folgen?
Da die Wandlungen alle linear sind, spielt die Spannung eigentlich keine Rolle. Es ist eben nur wichtig, die maximale Spannung beim maximalen Füllstand zu bekommen. Und die muss natürlich noch zum AD-Wandler Eingang passen, damit der nicht kaputt geht. Beim Nano sind es am AD-Eingang eben3,3V5V. Meine maximale Füllhöhe und meine Wandlereinstellung erlaubt es mir nun, den eingeschränkten Sondenbereich etwas zu zerren. Da meine Füllhöhe 3,2 Meter sind, erreiche ich dann eben auch "fast" die 3,3V, die der Nano am Eingang verarbeitet.
Gruß EisbaeeerEdit: Ich korrigiere mich. Habe eben nochmals im Datenblatt nachgelesen. Der A0 vom Nano verträgt sogar 5V. Das ändert aber immer noch nichts daran, dass man die maximale Spannung beim maximalen Füllstand nach der Wandlung erreichen sollte. Das sind dann eben 5V im Idealfall, den aber die wenigsten erreichen werden, da dann eben ein Füllstand von 5 Meter vorliegen muss.
-
@Eisbaeeer
hi ich kann nur schätzen aber 2,5-3m tief maximal.
Ich komm halt nicht auf 3,3V oder mehr, hab an dem Poti schon maximal gedreht da wird nicht mehr als die knapp 2V (Zisterne ist am überlaufen).Noch eins hätte ich da, ich wollte dass ganze mal mit Espeasy testen da ich schon 2-3 im Einsatz hab und in skripten nicht fit bin.
Ich bekomm am LCD nichts angezeigt obwohl ich im i2c scan das Display finde.
Kann ich dass hier mit rein posten oder soll ich da lieber was neues auf machen?Edit: Den gestrichenen Teil hab ich nun hin bekommen, dachte erst es lag an dem 5V, aber in Wirklichkeit wars nur Unwissenheit --> böser Kontrast
Egal wieder was gelernt.
Morgen mach ich mich mal an die Verkabelung in die Zisterne, mal schaun was da dann noch so lauert
-
Hab heute alles man angeschlossen:
-NodeMCU 8266 E12 (kann mit 3,3V an A0)
-den Rest würde ich sagen Sonde und so alles wie ihr auch habtDie Spannung die zu A0 geht ist eigentlich Konstant 1,98V, aber die Werte die ich im ESP auslese schwanken 0,685V-0,63V.
Ist das so Normal oder liegt es an meinem ESP? -
Die Schwankung ist normal. Um die zu beruhigen könnte man einen Mittelwert errechnen. Ich übertrage aber eh nur alle halbe Minute mit MQTT.
Mein System läuft jetzt schon 49 Tage ohne Probleme. -
@Eisbaeeer schaut schick aus, echt ne tolle Arbeit.
Ich log die Daten jetzt mal mit history und schau es mir Morgen wieder an.
Wo würdet ihr die Berechnung des Volumens machen?Bei mir greift Volumenberechnung eines liegenden Kreiszylinders (Tank-Problem)
Abbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zylinder_(Geometrie)In Excel kann ich das Volumen gut berechen, aber wo macht man das in Iobroker am besten?