Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Eigenverbrauch PV - PIKO

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Eigenverbrauch PV - PIKO

Eigenverbrauch PV - PIKO

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
57 Posts 5 Posters 5.0k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • mkrobeM mkrobe

    @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

    kommt auf die Version des Piko Boards an

    muß diese auf dem Board abgelesen werden ?

    Über den Webserver meines Piko20 bekomme ich nur folgende Info:

    UI 06.52
    FW 06.11
    HW 0100
    PAR 03.20

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #29

    @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

    FW 06.11

    damit dürftest du nicht mehr die im ersten Post gezeigte WebUI
    Bild Text

    haben, oder?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    mkrobeM 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

      FW 06.11

      damit dürftest du nicht mehr die im ersten Post gezeigte WebUI
      Bild Text

      haben, oder?

      mkrobeM Offline
      mkrobeM Offline
      mkrobe
      wrote on last edited by
      #30

      @Homoran ne, ist dann wohl 6.52 😞

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • mkrobeM mkrobe

        @Homoran ne, ist dann wohl 6.52 😞

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #31

        @mkrobe

        dann brauchst du ein anderes Skript
        Muss mal zu Hause suchen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        mkrobeM 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @mkrobe

          dann brauchst du ein anderes Skript
          Muss mal zu Hause suchen

          mkrobeM Offline
          mkrobeM Offline
          mkrobe
          wrote on last edited by
          #32

          @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

          Muss mal zu Hause suchen

          Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause 😉

          Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • mkrobeM mkrobe

            @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

            Muss mal zu Hause suchen

            Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause 😉

            Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by Homoran
            #33

            @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

            @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

            Muss mal zu Hause suchen

            Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause 😉

            Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.

            nee geht bei mir super mit dem Skript.
            Ist aber auch hier aus dem Forum geklaut

            EDIT:
            auf die Schnelle gesucht:
            https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64

            ich hoffe das ist es

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            mkrobeM 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

              @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

              Muss mal zu Hause suchen

              Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause 😉

              Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.

              nee geht bei mir super mit dem Skript.
              Ist aber auch hier aus dem Forum geklaut

              EDIT:
              auf die Schnelle gesucht:
              https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64

              ich hoffe das ist es

              mkrobeM Offline
              mkrobeM Offline
              mkrobe
              wrote on last edited by
              #34

              @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

              auf die Schnelle gesucht:
              https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64
              ich hoffe das ist es

              Yeah, das geht auf Anhieb!
              Alle Werte wie Ertrag,Gesamtertrag, Betriebsstunden etc. erscheinen!

              Allerdings fehlt noch das, was mich am meisten interessiert:
              Die PV-Leistungen der einzelnen Strings. Da wir einen String auf der Nordseite betreiben, würde mich der Ertrag von diesem sehr interessieren.
              Angezeigt werden die Netzleistungen, die sich ja auf alle drei Phasen
              gleichmäßig verteilt.

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • mkrobeM mkrobe

                @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                auf die Schnelle gesucht:
                https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64
                ich hoffe das ist es

                Yeah, das geht auf Anhieb!
                Alle Werte wie Ertrag,Gesamtertrag, Betriebsstunden etc. erscheinen!

                Allerdings fehlt noch das, was mich am meisten interessiert:
                Die PV-Leistungen der einzelnen Strings. Da wir einen String auf der Nordseite betreiben, würde mich der Ertrag von diesem sehr interessieren.
                Angezeigt werden die Netzleistungen, die sich ja auf alle drei Phasen
                gleichmäßig verteilt.

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by Homoran
                #35

                @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                Die PV-Leistungen der einzelnen Strings

                die müssten drin sein, zumindest in meiner Version
                muss ich mir zu Hause ansehen.

                Bild Text

                auf der gauge rechts oben sind beide Strings und die Gesamtproduktion (schlecht) zu sehen

                Hier aktuell vom Handy
                Screenshot_20200423-151529.png

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                mkrobeM 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                  Die PV-Leistungen der einzelnen Strings

                  die müssten drin sein, zumindest in meiner Version
                  muss ich mir zu Hause ansehen.

                  Bild Text

                  auf der gauge rechts oben sind beide Strings und die Gesamtproduktion (schlecht) zu sehen

                  Hier aktuell vom Handy
                  Screenshot_20200423-151529.png

                  mkrobeM Offline
                  mkrobeM Offline
                  mkrobe
                  wrote on last edited by
                  #36

                  @Homoran
                  Also bei mir sind die Werte in iobroker:
                  Screenshot_20200423_151803.png

                  entsprechen im Webinterface diesem:
                  Screenshot_20200423_151822.png

                  interessant ist aber die PV-Seite die noch nicht erfasst ist:
                  Screenshot_20200423_151837.png

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • mkrobeM mkrobe

                    @Homoran
                    Also bei mir sind die Werte in iobroker:
                    Screenshot_20200423_151803.png

                    entsprechen im Webinterface diesem:
                    Screenshot_20200423_151822.png

                    interessant ist aber die PV-Seite die noch nicht erfasst ist:
                    Screenshot_20200423_151837.png

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #37

                    @mkrobe die sollten drin sein - du hast noch drei Strings 😢 ???
                    meinen alten Piko hat der Soalrteur zerschossen und mir dann den neuen mit nur noch zwei Strings eingebaut

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    mkrobeM 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @mkrobe die sollten drin sein - du hast noch drei Strings 😢 ???
                      meinen alten Piko hat der Soalrteur zerschossen und mir dann den neuen mit nur noch zwei Strings eingebaut

                      mkrobeM Offline
                      mkrobeM Offline
                      mkrobe
                      wrote on last edited by
                      #38

                      @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                      du hast noch drei Strings ???

                      Ich brauchte 3 Strings und der Piko 20 hat sie.
                      Unsere Anlage läuft erst seit 4 Wochen, da will ich natürlich alles genau beobachten...

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • mkrobeM mkrobe

                        @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                        du hast noch drei Strings ???

                        Ich brauchte 3 Strings und der Piko 20 hat sie.
                        Unsere Anlage läuft erst seit 4 Wochen, da will ich natürlich alles genau beobachten...

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by Homoran
                        #39

                        @mkrobe Hab mir gerade das Skript angesehen,

                        die Punkte:

                            //Momentanwerte - PV Genertor
                            ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                            ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                            ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                            ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                            ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                            ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                        

                        scheinen in den SetStates nicht berücksichtigt zu sein.
                        Ich muss heute Abend mal nach meiner Version sehen

                        und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @mkrobe Hab mir gerade das Skript angesehen,

                          die Punkte:

                              //Momentanwerte - PV Genertor
                              ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                              ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                              ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                              ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                              ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                              ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                          

                          scheinen in den SetStates nicht berücksichtigt zu sein.
                          Ich muss heute Abend mal nach meiner Version sehen

                          und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #40

                          @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                          und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen

                          müssten laut google diese IDs sein

                          6: {dxsId: 33555714
                          7: {dxsId: 33555713
                          8: {dxsId: 33555715
                          

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          mkrobeM 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                            und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen

                            müssten laut google diese IDs sein

                            6: {dxsId: 33555714
                            7: {dxsId: 33555713
                            8: {dxsId: 33555715
                            
                            mkrobeM Offline
                            mkrobeM Offline
                            mkrobe
                            wrote on last edited by
                            #41

                            @Homoran
                            ja, wäre nett wenn Du mal Zeit dafür hast.

                            Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein, erscheinen aber nicht.


                            //Momentanwerte - PV Genertor
                            ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
                            ID_DC1Strom = 33555201; // in A
                            ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
                            ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
                            ID_DC2Strom = 33555457; // in A
                            ID_DC2Leistung = 33555459; // in W

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • mkrobeM mkrobe

                              @Homoran
                              ja, wäre nett wenn Du mal Zeit dafür hast.

                              Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein, erscheinen aber nicht.


                              //Momentanwerte - PV Genertor
                              ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
                              ID_DC1Strom = 33555201; // in A
                              ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
                              ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
                              ID_DC2Strom = 33555457; // in A
                              ID_DC2Leistung = 33555459; // in W

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #42

                              @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                              Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein,

                              nein!
                              siehe meinen Beitrag von eben.

                              das sind nur die Variablen. Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              mkrobeM 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein,

                                nein!
                                siehe meinen Beitrag von eben.

                                das sind nur die Variablen. Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

                                mkrobeM Offline
                                mkrobeM Offline
                                mkrobe
                                wrote on last edited by
                                #43

                                @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

                                Stimmt, zumindest sind sie String1+2 ausgeklammert.

                                (Sorry, ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen)

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • mkrobeM mkrobe

                                  @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                  Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

                                  Stimmt, zumindest sind sie String1+2 ausgeklammert.

                                  (Sorry, ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen)

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #44

                                  @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                  ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen

                                  ich auch nicht, ich traue mich aber (sicherungskopie vorausgesetzt) in skripten Zeilen zu duplizieren und sie anzupassen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  mkrobeM 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                    ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen

                                    ich auch nicht, ich traue mich aber (sicherungskopie vorausgesetzt) in skripten Zeilen zu duplizieren und sie anzupassen

                                    mkrobeM Offline
                                    mkrobeM Offline
                                    mkrobe
                                    wrote on last edited by
                                    #45

                                    @Homoran
                                    ... das zumindest versuche ich dann auch.
                                    aber alleine die Variablen in DuckDuckGo zu suchen ...
                                    ...wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht 🙄

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • mkrobeM mkrobe

                                      @Homoran
                                      ... das zumindest versuche ich dann auch.
                                      aber alleine die Variablen in DuckDuckGo zu suchen ...
                                      ...wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht 🙄

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #46

                                      @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                      wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht

                                      "PIKO"
                                      "ID_DC1Spannung"

                                      und erhält:
                                      https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      mkrobeM 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                        wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht

                                        "PIKO"
                                        "ID_DC1Spannung"

                                        und erhält:
                                        https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm

                                        mkrobeM Offline
                                        mkrobeM Offline
                                        mkrobe
                                        wrote on last edited by
                                        #47

                                        @Homoran 👍

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • mkrobeM mkrobe

                                          @Homoran 👍

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by Homoran
                                          #48

                                          @mkrobe Hier ist "mein" Skript.

                                          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                          
                                          //Variable
                                          
                                           //Leistungswerte
                                              ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                              ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                              ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                              //Status
                                              ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                              //Statistik - Tag
                                              ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                              ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                              ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                              ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                              ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                              //Statistik - Gesamt
                                              ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                              ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                              ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                              ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                              ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                              ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                              //Momentanwerte - PV Genertor
                                              ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                              ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                              ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                              ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                              ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                              ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                              ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                              ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                              ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                              //Momentanwerte Haus
                                              ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                              ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                              ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                              ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                              ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                              ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                              //Netz Netzparameter
                                              ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                              ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                              ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                              //Netz Phase 1
                                              ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                              ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                              ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                              //Netz Phase 2
                                              ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                              ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                              ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                              //Netz Phase 3
                                              ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                              ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                              ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                          
                                          
                                           
                                          var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                          
                                          
                                          
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                                          createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                                          
                                          
                                          var logging = false;
                                          var request = require('request');
                                          
                                          function Piko() {
                                              if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                              request('http://' + IPAnlage + 
                                              '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                              '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                                              '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,
                                              
                                              function (error, response, body) {
                                                  if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                      if(logging) log(body);
                                                      var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[23].value || 0, true);
                                                  } else {
                                                      log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                                  }
                                              });
                                          }
                                          
                                          //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                          on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                          

                                          bitte noch die IP anpassen
                                          ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen

                                          EDIT: Done - ohne Gewähr

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          mkrobeM 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          333

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe