Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.7k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 383.8k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bluefox
    schrieb am zuletzt editiert von
    #156

    Konnte dein Fehler fixen. Kannst du vom git ausprobieren?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Offline
      E Offline
      enricoh831
      schrieb am zuletzt editiert von
      #157

      Soll ich einfach die Dateien von git runterladen und über schreiben oder gibt es nen Konsolen Befehl. Kann gerade nur per SSH an dem Pi.

      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Offline
        E Offline
        enricoh831
        schrieb am zuletzt editiert von
        #158

        Ja habs gefunden….Ich Depp

        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E Offline
          E Offline
          enricoh831
          schrieb am zuletzt editiert von
          #159

          So neuer Fehler

          Habe eine Instanz genommen die vorher auf TCP war und wo die Register auch so funktioniert haben.

          Ohne Register bleibt der Adapter auf grün

          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... e7b237.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/17d0cea2d9cef502dd1c70302ae7b237.jpg</link_text>" />

          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Bluefox
            schrieb am zuletzt editiert von
            #160

            Noch mal vom git. Es ist aber keine Lösung sondern nur stack Verbesserung. Aber vielleicht kommt dann die bessere Fehlerbeschreibung.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E Offline
              E Offline
              enricoh831
              schrieb am zuletzt editiert von
              #161

              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 70ef84.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/890bde734e5c7a6f22a16de60370ef84.jpg</link_text>" />

              Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Bluefox
                schrieb am zuletzt editiert von
                #162

                Noch mal vom git ;)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Offline
                  E Offline
                  enricoh831
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #163

                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />

                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bluefox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #164

                    @enricoh831:

                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />

                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Stimmt dein Com port?

                    Weil "Cannot open port".~~

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      enricoh831
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #165

                      Ja der Port stimmt habe noch Mal die Einstellungen geprüft

                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Offline
                        E Offline
                        enricoh831
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #166

                        Den Port Fehler habe ich nicht mehr.

                        Das sieht da jetzt als error:

                        Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null

                        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Offline
                          E Offline
                          enricoh831
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #167

                          Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.

                          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            steeffan
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #168

                            Hallo,

                            ich verwende einen WAGO Modbus Slave mit digitalen Ein- und Ausgängen mit dem iobroker Modbus Modul (v0.4.7) Dabei habe ich ein Problem bei den digitalen Ausgängen.

                            Folgende Konfiguration:

                            Modbus TCP

                            Aliases benutzen: aus

                            Digitale Eingänge: Adressen 0-10

                            Digitale Ausgänge: Adressen 0-4

                            Das einlesen der digitalen Eingänge und das steuren der digitalen Ausgänge funktioniert :) .

                            Das rücklesender digitalen Ausgänge funktioniert jedoch nicht :( . Es werden die Werte der digitalen Eingänge als rückgelesene Werte für die digitalen Ausgänge angezeigt.

                            Wenn ich bei den digitalen Ausgängen die "Poll" Funktion ausschalte, erhalte ich die Fehlermeldung

                            1773_modbus_poll_error.jpg

                            Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten? Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              steeffan
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #169

                              Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.

                              Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):

                              ` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen

                              den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-

                              che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-

                              und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.

                              0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle

                              zu lesen wie zu schreiben. `

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E Offline
                                E Offline
                                enricoh831
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #170

                                Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.

                                Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.

                                Bei wem läuft das den und mit welcher Version?

                                Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.

                                Gruß Enrico

                                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Bluefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #171

                                  @enricoh831:

                                  Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.

                                  Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.

                                  Bei wem läuft das den und mit welcher Version?

                                  Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.

                                  Gruß Enrico

                                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                                  Was ist deine Node-Version?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    enricoh831
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #172

                                    Ich habe leider gerade alles runtergefahren und liege schon im Bett, aber ich glaube es ist 4.6 oder so

                                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Offline
                                      E Offline
                                      enricoh831
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #173

                                      Es ist 4.4.7

                                      Welche hast du denn drauf

                                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #174

                                        Hi,

                                        muss mal Fragen.

                                        Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.

                                        Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?

                                        Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0

                                        USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                                        
                                        Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                                        
                                            Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                                            Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                                            Inkl. USB-Verlängerungskabel
                                        
                                        Technische Details
                                        
                                            Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                                            Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                                            Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                                            Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                                            Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                                            Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                                            Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                                            Chipsatz: FTDI / FT232RL
                                        
                                        

                                        Danke für eure Hilfe

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Bluefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #175

                                          @wendy2702:

                                          Hi,

                                          muss mal Fragen.

                                          Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.

                                          Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?

                                          Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0

                                          USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                                          
                                          Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                                          
                                              Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                                              Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                                              Inkl. USB-Verlängerungskabel
                                          
                                          Technische Details
                                          
                                              Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                                              Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                                              Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                                              Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                                              Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                                              Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                                              Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                                              Chipsatz: FTDI / FT232RL
                                          
                                          

                                          Danke für eure Hilfe `
                                          Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          776

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe