NEWS
Modbus adapter
-
Die selbe Liste die peterich damals hier gepostet hatte
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
Das hier?http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 140#p41406
Es ist TCP Fehler und nicht RS485.
-
Ja genau aber ich habe das nur bei rs485.
Ich kann ja demnächst noch Mal nen Screenshot machen aber könnte schwören das ich die selben Meldung bekomme.
Hab jetzt erstmal meine Experimente mit mbusd gemacht und das ganze auf meinen Ubuntu PC laufen weil ich das auf dem Pi nicht kompiliert bekomme.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Naja vielleicht auch doch nicht die selben Fehler. Ich mache nen Screenshot. Aber es sind erschreckend viele Rote Meldungen.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
So habe jetzt noch Mal ein chmod 777 auf den ttyUSB0 gemacht aber hat auch nix gebracht.~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 804eaf.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/f76993509f2872334dd024c745804eaf.jpg</link_text>" />
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
-
Konnte dein Fehler fixen. Kannst du vom git ausprobieren?
-
Soll ich einfach die Dateien von git runterladen und über schreiben oder gibt es nen Konsolen Befehl. Kann gerade nur per SSH an dem Pi.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Ja habs gefunden….Ich Depp
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
So neuer Fehler
Habe eine Instanz genommen die vorher auf TCP war und wo die Register auch so funktioniert haben.
Ohne Register bleibt der Adapter auf grün
~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... e7b237.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/17d0cea2d9cef502dd1c70302ae7b237.jpg</link_text>" />
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
-
Noch mal vom git. Es ist aber keine Lösung sondern nur stack Verbesserung. Aber vielleicht kommt dann die bessere Fehlerbeschreibung.
-
~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 70ef84.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/890bde734e5c7a6f22a16de60370ef84.jpg</link_text>" />
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
-
Noch mal vom git
-
~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
-
~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Stimmt dein Com port?
Weil "Cannot open port".~~
-
Ja der Port stimmt habe noch Mal die Einstellungen geprüft
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Den Port Fehler habe ich nicht mehr.
Das sieht da jetzt als error:
Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Hallo,
ich verwende einen WAGO Modbus Slave mit digitalen Ein- und Ausgängen mit dem iobroker Modbus Modul (v0.4.7) Dabei habe ich ein Problem bei den digitalen Ausgängen.
Folgende Konfiguration:
Modbus TCP
Aliases benutzen: aus
Digitale Eingänge: Adressen 0-10
Digitale Ausgänge: Adressen 0-4
Das einlesen der digitalen Eingänge und das steuren der digitalen Ausgänge funktioniert .
Das rücklesender digitalen Ausgänge funktioniert jedoch nicht . Es werden die Werte der digitalen Eingänge als rückgelesene Werte für die digitalen Ausgänge angezeigt.
Wenn ich bei den digitalen Ausgängen die "Poll" Funktion ausschalte, erhalte ich die Fehlermeldung
Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten? Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?
-
Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.
Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):
` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen
den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-
che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-
und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.
0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle
zu lesen wie zu schreiben. `
-
Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.
Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.
Bei wem läuft das den und mit welcher Version?
Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.
Gruß Enrico
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.
Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.
Bei wem läuft das den und mit welcher Version?
Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.
Gruß Enrico
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
Was ist deine Node-Version?