Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    350

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
125 Posts 33 Posters 67.5k Views 35 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M msiemers

    Hast Du auch noch mal das Bilder der Platine von beiden Seiten?
    Wie werden die einzelenen Bauteile miteinander verbunden?
    Leider funktioniert der Link für die Einrichtung von ESP Easy nicht mehr. Könntest Du diesen
    eventuell noch einmal neu verlinken?

    G Offline
    G Offline
    George_Best
    wrote on last edited by George_Best
    #34

    @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

    Hast Du auch noch mal das Bilder der Platine von beiden Seiten?
    Wie werden die einzelenen Bauteile miteinander verbunden?
    Leider funktioniert der Link für die Einrichtung von ESP Easy nicht mehr. Könntest Du diesen
    eventuell noch einmal neu verlinken?

    Welcher Link sollte nicht funktionieren? Bei mir funktionieren beide..
    https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_ESPEasy_Firmware_Upload
    https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt

    IMG_20180318_154528.jpg IMG_20180318_154533.jpg

    1 Reply Last reply
    0
    • M Offline
      M Offline
      msiemers
      wrote on last edited by
      #35

      2019-02-16 20_15_01-Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ).png

      Der Link funktioniert nicht.

      G 1 Reply Last reply
      0
      • M msiemers

        2019-02-16 20_15_01-Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ).png

        Der Link funktioniert nicht.

        G Offline
        G Offline
        George_Best
        wrote on last edited by
        #36

        @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

        2019-02-16 20_15_01-Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ).png

        Der Link funktioniert nicht.

        Mach mal im neuen Tab auf - dann funktioniert er.
        Hier trotzdem noch mal der Link: https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt

        1 Reply Last reply
        0
        • M Offline
          M Offline
          msiemers
          wrote on last edited by
          #37

          Danke. Ich habe meiner Meinung nach alle so zusammen gebaut wir bei Dir. Wenn ich mit einem metallischen Gegenstand vor dem Sensor hin und her streiche
          blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben?

          G 1 Reply Last reply
          0
          • M msiemers

            Danke. Ich habe meiner Meinung nach alle so zusammen gebaut wir bei Dir. Wenn ich mit einem metallischen Gegenstand vor dem Sensor hin und her streiche
            blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben?

            G Offline
            G Offline
            George_Best
            wrote on last edited by
            #38

            @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

            Danke. Ich habe meiner Meinung nach alle so zusammen gebaut wir bei Dir. Wenn ich mit einem metallischen Gegenstand vor dem Sensor hin und her streiche
            blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben?

            2019-02-16 20_23_39-Window.png

            Schau mal - so habe ich den Counter in ESPEasy parametriert. Ist aber noch eine recht alte ESPEasy-Version.

            1 Reply Last reply
            0
            • M Offline
              M Offline
              msiemers
              wrote on last edited by
              #39

              Image-1.jpeg Image.jpeg 2019-02-16 20_28_51-Wasserzaehler.png

              So sieht es bei mir aus. Die EInstellungen sind wohl identisch.

              G 1 Reply Last reply
              0
              • M msiemers

                Image-1.jpeg Image.jpeg 2019-02-16 20_28_51-Wasserzaehler.png

                So sieht es bei mir aus. Die EInstellungen sind wohl identisch.

                G Offline
                G Offline
                George_Best
                wrote on last edited by George_Best
                #40

                @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                So sieht es bei mir aus. Die EInstellungen sind wohl identisch.

                Mmh... Kannst du mal die Spannung am Eingang GPIO-0 messen ob die beim Schalten tatsächlich auf 0V runtergezogen wird?

                1 Reply Last reply
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  msiemers
                  wrote on last edited by msiemers
                  #41

                  Nein da passiert nichts. Die Spannung bleibt bei 4,30 Volt. Ich habe den induktiven Näherungsschalter aus Deinem EBay Link im Einsatz.
                  Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?

                  Image.jpeg

                  G 1 Reply Last reply
                  0
                  • M msiemers

                    Nein da passiert nichts. Die Spannung bleibt bei 4,30 Volt. Ich habe den induktiven Näherungsschalter aus Deinem EBay Link im Einsatz.
                    Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?

                    Image.jpeg

                    G Offline
                    G Offline
                    George_Best
                    wrote on last edited by
                    #42

                    @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                    Nein da passiert nichts. Die Spannung bleibt bei 4,30 Volt. Ich habe den induktiven Näherungsschalter aus Deinem EBay Link im Einsatz.
                    Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?

                    Sieht auf dem ersten Blick richtig aus. Geh doch mal Schritt-für-Schritt vor. Versorge mal nur den Näherungsschalter mit 5V (d.h. ohne Wemos, ohne Spannungsteiler) und messe mal was am Ausgang passiert.
                    Falls es passt, schließe als nächsten Schritt den Spannungsteiler an und messe die Spannung nach dem 1K-Widerstand.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      msiemers
                      wrote on last edited by
                      #43

                      Wenn ich nur den Näherungsschalter mit 5V an Braun und GND an Blau versorge messe ich am schwarzen Kabel 0V. Wenn ich mit nem metallischen Gegenstand vor dem
                      Sensor hin- und her gehe geht die LED an und aus. Aber am Messwert ändert sich nichts.

                      X 1 Reply Last reply
                      0
                      • M msiemers

                        Wenn ich nur den Näherungsschalter mit 5V an Braun und GND an Blau versorge messe ich am schwarzen Kabel 0V. Wenn ich mit nem metallischen Gegenstand vor dem
                        Sensor hin- und her gehe geht die LED an und aus. Aber am Messwert ändert sich nichts.

                        X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        wrote on last edited by
                        #44

                        @msiemers Die LED scheint ja alle Impulse zu erfassen, dein Messgerät wir zu träge sein.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • I Offline
                          I Offline
                          I-Punkt
                          wrote on last edited by
                          #45

                          Lt. Ebay ist der Ausgang im Normalzustand (kein Objekt erfasst) mit + verbunden. Gegen Masse sollte dann doch was zu messen sein. Erst im Aktivzustand (Objekt erkannt) ist der Ausgang offen und es sollte "nichts" bzw. "0" zu messen sein. Die Trägheit des Messgerätes kann man ja mit langen "Erfassungszeiträumen" ausgleichen (sprich: testweise mal etwas länger vor einen Metallgegenstand halten)

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • G Offline
                            G Offline
                            George_Best
                            wrote on last edited by
                            #46

                            Hm... aus der Ferne schwer zu beurteilen...
                            Möglicherweise sind die 5V zu schwach:

                            • Entweder du hängst mal eine Uv > 5 V (z.B. 12 V DC) dran
                            • oder du verwendest mal ein USB-Ladegerät mit mehr Power (>= 2000 mA)
                            1 Reply Last reply
                            0
                            • R Offline
                              R Offline
                              Roland2012
                              wrote on last edited by Roland2012
                              #47

                              Hallo ,

                              ich kann aus Erfahrung sagen, dass mir am Ausgang vom Näherungssensor auch nix zu messen war. Die LED schaltete zwar aber der Ausgang war bei 0V. Erst als ich es mal mit 12V versucht habe, wurden diese durchgeschaltet. Ich denke es ist eine andere Baureihe und funktioniert wirklich erst ab 6V. Temporär habe ich jetzt ein 12V Relais mit dem Ausgang beschaltet, welches gpio0 und gnd auf einem Wemos schaltet. Jetzt klickt es halt bei jedem Liter. Höre ich aber oben nicht. Bei Gelegenheit werde ich das aber mal umbauen und ohne Relais realisieren. Ich denke das Relais macht nach ein- zwei Jahren betimmt schlapp.
                              Aber mal eine Frage. Es werden einfach zuviele Liter gezählt (etwa +20L) am Tag. Ich habe schon einen anderen gpio probiert mit- und ohne Pullupwiderstand.
                              Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?

                              Gruß

                              Roland

                              G 1 Reply Last reply
                              0
                              • R Roland2012

                                Hallo ,

                                ich kann aus Erfahrung sagen, dass mir am Ausgang vom Näherungssensor auch nix zu messen war. Die LED schaltete zwar aber der Ausgang war bei 0V. Erst als ich es mal mit 12V versucht habe, wurden diese durchgeschaltet. Ich denke es ist eine andere Baureihe und funktioniert wirklich erst ab 6V. Temporär habe ich jetzt ein 12V Relais mit dem Ausgang beschaltet, welches gpio0 und gnd auf einem Wemos schaltet. Jetzt klickt es halt bei jedem Liter. Höre ich aber oben nicht. Bei Gelegenheit werde ich das aber mal umbauen und ohne Relais realisieren. Ich denke das Relais macht nach ein- zwei Jahren betimmt schlapp.
                                Aber mal eine Frage. Es werden einfach zuviele Liter gezählt (etwa +20L) am Tag. Ich habe schon einen anderen gpio probiert mit- und ohne Pullupwiderstand.
                                Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?

                                Gruß

                                Roland

                                G Offline
                                G Offline
                                George_Best
                                wrote on last edited by
                                #48

                                @Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                                Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?
                                Roland

                                Nein - zwischen Eingang-Wemos und GND (siehe mein Schaltbild oben).
                                Mein Sensor funktioniert auch an einem 5 V USB-Ladegerät. Wie gesagt - das muss halt sehr stabil sein und damit entsprechend Power haben. Hänge ich ein anderes dran funktioniert es schon nicht mehr...

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • cvidalC cvidal

                                  @George_Best

                                  Leider sind die Bilder und der Schaltplan nicht mehr vorhanden , kannst du da noch was Hochladen?

                                  @Lenny-CB
                                  Der Sensor kostet ja einiges ich habe hier noch ein Paar TCRT5000, damit hatte ich es mal so versucht wie du es gelöst hast, nur leider war das zu ungenau. Vielleicht hat es ja mal einer mit nem TCRT5000 geschafft. Würde mich mal Interessieren.

                                  Wie viele Impulse Zählt er denn bei dir Pro Liter?

                                  Gruß Christian

                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  crunchip
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #49

                                  @cvidal mit dem TCRT5000
                                  https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut

                                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                  cvidalC 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • crunchipC crunchip

                                    @cvidal mit dem TCRT5000
                                    https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut

                                    cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    wrote on last edited by
                                    #50

                                    @crunchip
                                    Das guck ich mir mal genauer an, danke dir

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • R Offline
                                      R Offline
                                      Roland2012
                                      wrote on last edited by
                                      #51

                                      @George_Best - Danke für den Hinweis. Ich habe den jetzt direkt am gpio und gnd des wemos.

                                      Gruß Roland

                                      a200A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • R Roland2012

                                        @George_Best - Danke für den Hinweis. Ich habe den jetzt direkt am gpio und gnd des wemos.

                                        Gruß Roland

                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        wrote on last edited by
                                        #52

                                        @Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                                        @George_Best - Danke für den Hinweis. Ich habe den jetzt direkt am gpio und gnd des wemos.

                                        Gruß Roland

                                        Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.

                                        Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.

                                        Für Infos wäre ich dankbar.

                                        IMG_20190224_204110.jpg

                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                                        BuZZyB 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #53

                                          Du kannst doch bei ESPEasy auch direkt eine Formel hinterlegen. Wenn er immer doppelt zählt, dann teile den Counter doch einfach durch zwei :)

                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                          a200A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          335

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe