Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    279

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
455 Posts 81 Posters 124.1k Views 36 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    mig81
    wrote on last edited by
    #288

    Kann keiner weiterhelfen?

    Habe alle möglichen Einstellungen versucht…..ich bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung :(

    hier meine Einstellungen:

    // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++

    // debug logging

    var logging = true;

    // Aktivieren der History Instanz

    var enable_history = false;

    // history Instanz

    var instance_history = 'history.0';

    // Geräte können unterschiedliche Preise haben

    var enable_unterschiedlichePreise = false;

    // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.

    // Wenn 0, dann deaktiviert

    var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;

    var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;

    var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;

    var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;

    var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;

    // Grundpreis einberechnen

    var enable_Grundpreis_einberechnen = false;

    var instance = '0';

    var instanz = 'javascript.' + instance + '.';

    // Pfad innerhalb der Instanz

    var pfad = 'Verbrauchszaehler.';

    var default_unit = 'Wh';

    var default_unit_kilo = 'kWh';

    // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt

    var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];

    var AnzahlKommastellenKosten = 2;

    var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;

    var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;

    var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;

    var eigeneDatenpunkte = [

    [ 'smartmeter.0.1_8_0.value', 'Casa', 'kWh', 'kWh' ],

    // Beispiel:

    // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],

    // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],

    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],

    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],

    // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],

    // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],

    ];

    // Pushmeldung

    function send_message(text) {

    // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.

    //console.log(text);

    //sendTelegram(text);

    }

    // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++

    //–--------------------------------------------------------------------------//
    5108_bildschirmfoto_2018-09-26_um_20.14.55.png
    5108_bildschirmfoto_2018-09-26_um_20.16.48.png

    1 Reply Last reply
    0
    • RöstkartoffelR Offline
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      wrote on last edited by
      #289

      @Beowolf:

      Mal ne Frage.

      ` > var eigeneDatenpunkte = [

      // Beispiel:

      // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],

      [ 'hm-rega.0.8422', 'Stromzaehler', 'Wh', 'kWh' ],

      [ 'hm-rega.0.8424', 'Brauchwasserzaehler', 'm3', 'm3' ],

      // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],

      // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],

      // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],

      // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],

      ]; `

      Der Stromzähler wird schön erfasst, der Wasserzähler erscheint nicht. Warum? Wo habe ich dort einen Fehler?

      Grüße

      Manfred `
      @Manfred,

      @mig81.

      Entfernt bitte mal das hintere Komma vom letzten Eintrag (habe ich im Zitat rot markiert), das gehört beim letzten Eintrag da nicht mehr hin.

      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21

      1 Reply Last reply
      0
      • B Offline
        B Offline
        Beowolf
        wrote on last edited by
        #290

        Das mit dem Komma ist egal. Habe es probiert.

        Der Fehler bei mir lag an einer anderen Stelle. Der Zähler den ich hier habe gibt nur einen den Wert weiter, wenn sich etwas geändert hat.

        Deshalb hat das bei dem Stromzähler funktioniert. Ich verbrauche ja Strom, ständig. Bei dem Wasserzähler sah es eben anders aus. Der steht ja still (zumindestens solange ich vor meinem Rechner sitze).

        Der Wasserzähler funktioniert jetzt auch.

        ABER

        Ich habe im LOG folgendes stehen:

        ` > javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error at run (script.js.common.Verbrauchszähler:361:54)

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:361:28)

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:302:17)

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn State "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:298:41)

        javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `

        Bedeutet, das er gerne die Preise haben möchte.

        Wo trage ich die ein?

        Für Strom erscheint sofort unter Preis/aktuell/Arbeitspreis und Grundpreis.

        Für Wasser erscheint dort nichts. Muß ich das manuell anlegen?

        Grüße

        Manfred

        PS:

        Habe es gefunden. In der Zeile im Konfigbereich:

        // Geräte können unterschiedliche Preise haben

        var enable_unterschiedlichePreise = true;

        Grüße

        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

        1 Reply Last reply
        0
        • B Offline
          B Offline
          Beowolf
          wrote on last edited by
          #291

          Habe noch eine Frage.

          Bei "Arbeitspreis" und "Grundpreis" steht ja in der Spalte NAME immer "Strompreis". Kann ich den im Skript einfach auf "Preis" ändern? Das wäre neutraler.

          Grüße

          Manfred

          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

          1 Reply Last reply
          0
          • B Offline
            B Offline
            Beowolf
            wrote on last edited by
            #292

            Ist da noch ein Fehler drin?

            Ich habe jetzt drei Zähler. Strom, Wasser und Gartenwasser. Alle mit "eigenem Preis" eingestellt. Sie zählen und berechnen auch alle schon sauber.

            ABER

            In der LOG-Datei von IOBroker steht immer wieder dieses hier:

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.205 info script.js.common.Verbrauchszähler: Das Gerät:Stromzähler hat eigenen Grundpreis: 1.69

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.205 info script.js.common.Verbrauchszähler: Das Gerät:Stromzähler hat eigenen Strompreis: 0.26

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.204 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:223:25)

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.204 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:367:23)

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.aktuell.Grundpreis" not found (3)

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:223:25)

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:366:23)

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.198 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.aktuell.Arbeitspreis" not found (3)

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.197 warn Object "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.neu.Datum" does not exist</anonymous></anonymous>

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.196 info script.js.common.Verbrauchszähler: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszähler. erstellt

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.183 info script.js.common.Verbrauchszähler: Nach der Aufbereitung: Stromzähler

            javascript.0 2018-09-28 16:35:46.183 info script.js.common.Verbrauchszähler: Es wird der Aliasname gesetzt:Stromzähler

            Kann es sein, das er immer noch den "normalen" Preis haben möchte? Also den der für alle Datenpunkte gilt?

            Grüße

            Manfred

            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

            1 Reply Last reply
            0
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Most Active
              wrote on last edited by
              #293

              Guten Morgen,

              ich habe auch das 1.3.3er Script genommen und zwei Smartmeter eingefügt:

              [ 'smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value', 'Strom.Allgemeinstrom', 'Wh', 'kWh' ],
              [ 'smartmeter.1.1-0:16_7_0_255.value', 'Strom.Heizungsstrom', 'Wh', 'kWh' ],
              

              Komischerweise ist aber beim "Allgemeinstrom" ein Fehler von Faktor 10 drin.

              Das Script zählt 10x mehr als ich wirklich verbrauche.

              "Heizungsstrom" funktioniert 1a.

              Noch etwas.

              Das Script legt Datenpunkte für "Leistungsmessungaußen" an, obwohl ich im Script gar nichts angegeben habe.

              Sucht es automatisch nach Homematic Leistungsmessern?

              1 Reply Last reply
              0
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                Most Active
                wrote on last edited by
                #294

                @hg6806:

                Sucht es automatisch nach Homematic Leistungsmessern? ` Das war bei mir auch so. Ich glaube https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js#L231 passiert das.

                1 Reply Last reply
                0
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #295

                  OK, das kann gut sein mit dem Homematic Leistungsmesser.

                  Aber woher kommt der Fehler mit dem Faktor 10?

                  Klar könnte ich das schnell fixen, mich würde aber interessieren wo das her kommt.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #296

                    Ich muss mich korrigieren. Beide Smartmeter werden um Faktor 10 falsch gezählt.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #297

                      Guten Morgen,

                      kann hier bitte jemand helfen?

                      Stromverbrauch wird noch immer um groben Faktor 10 falsch gezählt.

                      Es wird im Skript mehr gezählt als tatsächlich verbraucht.

                      Ich habe lediglich das Skript genommen und meine beiden IR-USB Smartmeter inkludiert.

                      Danke für Hinweise!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        knudi76
                        wrote on last edited by
                        #298

                        Hallo Forengemeinde,

                        ich versuche mich gerade an diesem Script, leider bekomme ich von meiner PV-Anlage nur die Leistungswerte und keine Energiewerte. Diese benötige ich aber damit dieses Script funktioniert. Ich habe bislang im Forum nur etwas zur Umrechung von Energie zu Leistung gefunden. Gibt es eine Möglichkeit die Leistung auf Wertänderung zu prüfen und diese dann über die verstrichende Zeit in Energie zu berechnen? Diese Energie kann ich dann vernünftig in dieses Script einfügen und so meinen Ertrag protokollieren.

                        Vielen Dank

                        Stephan

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • E Offline
                          E Offline
                          ein-bayer
                          wrote on last edited by
                          #299

                          Hallo allerseits,

                          ich hab das script vor einer halben Stunde laufen lassen, soweit alles gut.

                          Auffällig ist jedoch das mein LOG mit Fehlermeldungen vom history Adapter überläuft. Wenn ich das script pausiere sind die Meldungen weg.

                          Weiß jemand woran das liegt?
                          1342_log_verbrausz_hler.jpg

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Developer Most Active Administrators
                            wrote on last edited by
                            #300

                            Ich sehe keine Fehlermeldung aber Meldungen das Datenpunkte geloggt werden?

                            Sent from my iPhone using Tapatalk

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • E Offline
                              E Offline
                              ein-bayer
                              wrote on last edited by
                              #301

                              Hallo Dutchman,

                              Danke , ich habs falsch interpretiert weil´s beim Start so viele Meldungen waren und bei einem Zähler alias=false stand.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Developer Most Active Administrators
                                wrote on last edited by
                                #302

                                Ich würde mir an deiner Stelle auch abfragen ob du so viele Datenpunkte loggen musst.

                                Von diesem Script loggen ich insgesamt 15 oder so und das reicht vollkommen

                                Sent from my iPhone using Tapatalk

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  wrote on last edited by w00dy
                                  #303

                                  Hallo,

                                  wie @hg6806 habe ich ebenfalls das Problem, dass die ermittelten Werte um den Faktor +10 nicht stimmen.

                                  Ist es möglich, den Umrechnungsfaktor irgendwo im Script anzupassen?

                                  Im Script selber habe ich einen eigenen Datenpunkt angelegt. Dieser übernimmt Daten, die vom Modbus ermittelt werden.

                                  LG,
                                  w00dy

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Developer Most Active Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #304

                                    Nein das kann das Script nicht.

                                    Ich würde es mit einem Script lösen welches erst den Wert mit Factor in einen anderen Datenpunkt schreiben und das Script auf diesen Datenpunkt loslassen

                                    Sent from my iPhone using Tapatalk

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      wrote on last edited by w00dy
                                      #305

                                      Hallo Dutchman,

                                      daran habe ich auch schon gedacht, einfach den ermittelten Wert vom Modbus entsprechend anzupassen.

                                      Da stoße ich aber mit meinen bescheidenen Blockly-Fähigkeiten an meine Grenzen.

                                      Im Modbus-Adapter selber kann man zwar einen Faktor einstellen, allerdings fehlen dann die notwendigen Nachkommastellen, was die Sache dann sehr ungenau macht.

                                      LG,
                                      w00dy

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        FriMatze
                                        wrote on last edited by
                                        #306

                                        Moin in die Runde 8-)

                                        Zum Script hätte ich eine kleine Frage. Die Daten werden soweit aufgezeichnet, doch wie auf dem Bild zu sehen nicht einzeln unter Tage und Wochen usw. und unter Zählerstände werden nur die kumulierten Werte aufgezeichnet jetzt frage ich mich natürlich warum?

                                        Gruß
                                        3311_52aa7b4f-8ff6-4f3d-aed9-2b6f528fa2ab.jpeg

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          w00dy
                                          wrote on last edited by w00dy
                                          #307

                                          Hallo,

                                          sieht so aus, als ob der Adapter noch nicht genug Zeit hatte Daten zu sammeln.

                                          Warte mal ein paar Tage ab, dann sollten Daten vorhanden sein.

                                          LG,
                                          w00dy

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          424

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe