NEWS
SMA Wechselrichter
-
Hallo zusammen,
welche Berechtigung benötige ich im SunnyPortal, um Modbus freizuschalten?
Ich bin als Anlagenadmin eingetragen und habe SunnyHomeManager 2.0, SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5.
Ich kann sehen, dass Modbus nicht aktiv ist, finde aber nicht, wie ich dies ändern kann. -
@onkel-ede
Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern. -
@chibitz
In der SMA-.Doku steht:
"Sunny Explorer unterstützt nicht die Konfiguration von Wechselrichtern mit integriertem Webserver
und eigener Benutzeroberfläche (z. B. Sunny Boy 1.5 / 2.5). Diese Wechselrichter können zwar mit
dem Sunny Explorer erfasst werden - die Nutzung von Sunny Explorer zur Konfiguration dieser
Wechselrichter wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen."SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5 haben meines Wissens einen integrierten Webserver.
Bei SunnyHomeManager 2.0 bin ich mir nicht sicher.Muss ich da den Installateur nochmal kommen lassen?
-
@onkel-ede
Wenn sie einen Webserver haben, kannst du es da machen. Ich habe es bei meinen SB1.5 über den Webserver im Browser eingeschaltet. (Dafür brauchst du Anlagenpasswort und musst dich als Installateur anmelden)
Die ohne Webserver dann über den SunnyExplorer. -
@chibitz
Hat geklappt. Besten Dank. -
In der Theorie sollte das folgende funktionieren habe es aber nicht probiert:
var power; createState('javascript.0.power_gesamt', {def: '0',type: 'number',name: 'Power_gesamt'}); function addieren(){ power = getState('sma-em_1').val + getState('sma-em_2').val + getState('sma-em_3').val; setState('javascript.0.power_gesamt', power); } // Wechselrichter 1 on('sma-em_1', function (dp) { addieren(); }); // Wechselrichter 2 on('sma-em_1', function (dp) { addieren(); }); // Wechselrichter 3 on('sma-em_1', function (dp) { addieren(); });
-
Hallo an Alle,
Dienstag bekomme ich endlich meine PV Anlage angeschlossen.
Und zwar habe ich einen SMA STP 8.0 und einen SHM 2.0
Mit welchen Adaptern kann ich was auslesen?
SMA-EM habe ich schon mal installiert.
Brauche ich für die STP 8.0 auf Mod-Bus oder wie lese ich den aus?
Wie kann ich die Daten vom Sunny Portal in ioBroker einbinden? -
@hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
Hallo an Alle,
Dienstag bekomme ich endlich meine PV Anlage angeschlossen.
Und zwar habe ich einen SMA STP 8.0 und einen SHM 2.0
Mit welchen Adaptern kann ich was auslesen?- sma-em liest den SHM aus
- modbus den STP
SMA-EM habe ich schon mal installiert.
- verwende ich überhaupt nicht
Brauche ich für die STP 8.0 auf Mod-Bus oder wie lese ich den aus?
- Richtig!
Wie kann ich die Daten vom Sunny Portal in ioBroker einbinden?
- Wäre mir nicht bekannt dass das aktuell möglich ist.
-
Wenn Du den sma-em Adapter verwenden möchtest, dann nutze für ioBroker Node.js 8.x und nicht 10.x Vorletzte Woche gab es da noch Probleme.
-
Habe noch Node Js 8.x
Modbus habe ich mal installiert. Damit hatte ich noch gar keine Berührungspunkte, bin aber bei SMA schon fündig geworden. Schaun wir mal morgen.
Was ist denn mit dem SMA inverter (sbfspot) Adapter?
-
@hg6806
Ich bin der Meinung, dass Du den Dir sparen kannst. Ich bekomme über Modbus alle relevanten Werte von meinem Sunny Island und Sunny Boy. Das Energy-Meter habe ich sowieso für meinen Sunny Island und SHM und bringt mir die Werte am Übergabepunkt. -
Ja, ich probiere es mal aus.
Modbus sieht erst einmal kompliziert aus. Bevor ich gar keine Werte habe nehme ich erst einmal die Daten von SMA EM....Zudem habe ich noch IR-Smartmeter an den Stromzählern.
Nochmal die Frage ob man den SMA Inverter Adapter (SBFSpot) braucht?
-
@hg6806
Nochmal Antwort: Ich brauche den Adapter nicht. -
Modbus ist nicht wirklich schwer, kann dir gerne meine Abfragedatenpunkte / Einstellungen via Screenshot zur Verfügung stellen
-
Habe über Modbus was heraus bekommen.
Kann man das Erstellen irgendwie automatisch einlesen aus dem HTML File von SMA?
Ist ja schon sehr aufwendig hier die Daten alles einzeln zu erstellen.Hilfreich ist schon mal die HTML Datei in Excel einzubringen, dann kann man unnötiges wegklappen.
Welche von den Datentypen nimmt man? Immer "Big Endian"?
-
Hier sind meine Datenpunkte:
-
OK, du hast also immer "Big Endian" genommen.
Welchen Wechselrichter hast du?
Den Tagesertrag kann ich nicht sehen. Habe den STP8.0
Noch etwas.
Ich habe den SHM direkt nach dem 2-Richtungszähler, der wiederum als erstes am Netz hängt.
Somit müsste ich auch die Einspeisung (also abzüglich der Verbrauchsströme) sehen.
Finde da aber keinen Wert.Ich lese auch über Smartmeter die Stromzähler aus, bekomme aber hier dann bei Einspeisung einen negativen Wert.
-
@hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
OK, du hast also immer "Big Endian" genommen.
Welchen Wechselrichter hast du?
Den Tagesertrag kann ich nicht sehen. Habe den STP8.0
Habe den Sunny Tripower 10000TL-20
Noch etwas.
Ich habe den SHM direkt nach dem 2-Richtungszähler, der wiederum als erstes am Netz hängt.
Somit müsste ich auch die Einspeisung (also abzüglich der Verbrauchsströme) sehen.
Finde da aber keinen Wert.Richtig! Für den SHM brauchst du aber den sma-em Adapter zum auslesen die Daten liegen (zumindest bei mir) nicht im Wechselrichter vor.
-
Leider gibt mir Modbus/SMA abends sehr hohe negative Spannungs/Strom/Leistungsdaten.
Kann man das irgendwie unterbinden, dass einfach nur dann Null ist?
Oder muss man dafür extra Datenpunkte anlegen und ein Javaprogramm schreiben und alle Werte unter 0 auf 0 setzen?Noch ein Issue.
Ich habe zu Hause im Zählerschrank eine sogenannte Kaskadenmessung.
Das heißt vom Netz kommt erst ein Zweirichtungszähler, der den gesamten Strom zählt, dann kommt der SHM, dann geht die Wärmepumpe ab, und dann kommt noch ein Zähler für Haushaltsstrom.
D.h. für den Strom der Wärmepumpe muss man immer den Hauptzähler minus Haushaltsstromzähler nehmen.
Ich habe dafür ein Blockly Prg geschrieben für die Differenzbildung, jedoch laufen die Zähler halt nicht synchron, und so hat man oft recht seltsame Werte. Also zeigt die Heizung auch mal 1000W an, obwohl ausgestellt.
Wie kann man das fixen? Die Werte irgendwie mitteln? -
Zu ersterem: ja, das machen manche SMA-Wechselrichter so. Sie liefern wenn sie nachts im Power Save-Modus sind einfach 0xffffffffff.... als Wert, was eben diesen großen negativen Betrag ergibt. Ich mache das mit einem JavaScript und übertrage die Werte in einen eigenen Datenpunkt.