Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    506

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Posts 34 Posters 39.6k Views 28 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @andre105

    ich kann dir nur bis hier helfen , da ich kein E3DC habe .

    Da können nur andere helfen und mal schauen was in der TSV steht.

    @XWaldiX vielleicht !?

    A Offline
    A Offline
    Andre105
    wrote on last edited by Andre105
    #84

    @glasfaser
    Ich habe den modbus nochmal installiert.
    Jetzt konnte ich es einfügen,und er ist auch grün jetzt.
    Mal schauen was er alles so anzeigt.

    So sieht es jetzt aus.
    03659383-8d31-42af-a7d4-c59cf5955d31-image.png

    Danke erstmal

    1 Reply Last reply
    0
    • A Offline
      A Offline
      Andre105
      wrote on last edited by Andre105
      #85

      Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
      Was bedeutet das?
      35dd1dba-6bf1-4371-925f-1adbb5724b53-image.png

      Hier die Daten im Objekt.

      875e855e-b208-497b-ac60-a5989c2dccc5-image.png

      GlasfaserG A 2 Replies Last reply
      0
      • A Andre105

        Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
        Was bedeutet das?
        35dd1dba-6bf1-4371-925f-1adbb5724b53-image.png

        Hier die Daten im Objekt.

        875e855e-b208-497b-ac60-a5989c2dccc5-image.png

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        wrote on last edited by
        #86

        @andre105

        Bitte keine Screenshot´s von Fehlermeldungen ... sondern in Code-Tags </> setzen .

        zu CodeTags ...

        dp2.gif

        Weil ... dann kann man es kopieren und auch suchen im Forum .

        ReferenceError:value is not defined
        

        Hier der gleiche Fehler ... 2 Beiträge über deinen , aber noch offen die Frage

        https://forum.iobroker.net/topic/10936/howto-anleitung-integration-und-visualisierung-des-s10-hauskraftwerks-von-e3dc-in-iobroker/73?_=1638513599338

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        A 1 Reply Last reply
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @andre105

          Bitte keine Screenshot´s von Fehlermeldungen ... sondern in Code-Tags </> setzen .

          zu CodeTags ...

          dp2.gif

          Weil ... dann kann man es kopieren und auch suchen im Forum .

          ReferenceError:value is not defined
          

          Hier der gleiche Fehler ... 2 Beiträge über deinen , aber noch offen die Frage

          https://forum.iobroker.net/topic/10936/howto-anleitung-integration-und-visualisierung-des-s10-hauskraftwerks-von-e3dc-in-iobroker/73?_=1638513599338

          A Offline
          A Offline
          Andre105
          wrote on last edited by
          #87

          @glasfaser OK ,dann weiß ich Bescheid. Dann warte ich mal ob noch jemand was weiß.

          A 1 Reply Last reply
          0
          • A Andre105

            @glasfaser OK ,dann weiß ich Bescheid. Dann warte ich mal ob noch jemand was weiß.

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            wrote on last edited by ArnoD
            #88

            @andre105

            Bitte ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen hier posten.
            Sonst weiß ich nicht, was da eingetragen ist und kann dir auch nicht sagen, ob was verkehrt ist. :-)

            Am Besten von hier importieren:
            Modbus E3DC tsv Datei

            Da weiß ich das es richtig eingetragen ist.

            Nachtrag:
            Beim Screenshot bitte auf den erweiterten Modus umschalten, damit auch alles angezeigt wird:
            iobroker.png

            A 1 Reply Last reply
            1
            • A ArnoD

              @andre105

              Bitte ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen hier posten.
              Sonst weiß ich nicht, was da eingetragen ist und kann dir auch nicht sagen, ob was verkehrt ist. :-)

              Am Besten von hier importieren:
              Modbus E3DC tsv Datei

              Da weiß ich das es richtig eingetragen ist.

              Nachtrag:
              Beim Screenshot bitte auf den erweiterten Modus umschalten, damit auch alles angezeigt wird:
              iobroker.png

              A Offline
              A Offline
              Andre105
              wrote on last edited by Andre105
              #89

              @arnod
              Hi,
              Hier mal die Einstellungen.

              a30c4334-d197-41d3-b131-94dd2e7f2a62-image.png

              Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.

              f115fe8e-bbd8-450f-881a-4819cbdcf25c-image.png

              53cc07a9-a5f7-4ccc-965d-101bb89ec247-image.png

              Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?

              @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

              Am Besten von hier importieren:
              Modbus E3DC tsv Datei

              Danke

              A 2 Replies Last reply
              0
              • A Andre105

                @arnod
                Hi,
                Hier mal die Einstellungen.

                a30c4334-d197-41d3-b131-94dd2e7f2a62-image.png

                Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.

                f115fe8e-bbd8-450f-881a-4819cbdcf25c-image.png

                53cc07a9-a5f7-4ccc-965d-101bb89ec247-image.png

                Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?

                @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                Am Besten von hier importieren:
                Modbus E3DC tsv Datei

                Danke

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                wrote on last edited by
                #90

                @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?

                Einfach auf "Raw" klicken und dann markieren und kopieren und anschließend in der Modbus Instanz einfügen bzw. importieren-

                1 Reply Last reply
                0
                • A Andre105

                  Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
                  Was bedeutet das?
                  35dd1dba-6bf1-4371-925f-1adbb5724b53-image.png

                  Hier die Daten im Objekt.

                  875e855e-b208-497b-ac60-a5989c2dccc5-image.png

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #91

                  @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                  Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
                  Was bedeutet das?

                  In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
                  Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.

                  A R 2 Replies Last reply
                  0
                  • A ArnoD

                    @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                    Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
                    Was bedeutet das?

                    In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
                    Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.

                    A Offline
                    A Offline
                    Andre105
                    wrote on last edited by Andre105
                    #92

                    @arnod
                    Hab jetzt die Daten von dir eingetragen.
                    Jetzt ist es ok.

                    Wie sieht das mit der Autaki und dem Eigenverbrauch aus?
                    Kannst du das noch erklären?

                    40f1fdd8-29cd-44c3-a4b3-f37af6cf5eb7-image.png

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • A Andre105

                      @arnod
                      Hi,
                      Hier mal die Einstellungen.

                      a30c4334-d197-41d3-b131-94dd2e7f2a62-image.png

                      Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.

                      f115fe8e-bbd8-450f-881a-4819cbdcf25c-image.png

                      53cc07a9-a5f7-4ccc-965d-101bb89ec247-image.png

                      Kanst du mir noch sagen wie ich die tsv Datei dort eintragen kann?

                      @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                      Am Besten von hier importieren:
                      Modbus E3DC tsv Datei

                      Danke

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      wrote on last edited by
                      #93

                      @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                      Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.

                      Du findest unter diesem Link ein Script, was Autarkie und Eigenverbrauch richtig aufteilt und zwei neue States anlegt, wo diese gewandelten Werte eingetragen werden.
                      Script Modbus

                      Das Script wandelt auch Modbus Register 40002 die Firmware Version und Modbus Register 40088 das Datenwort dezimal in eine BIT Ausgabe um, sodass du die einzelnen Bits in Vis anzeigen kannst.
                      Auch Modbus Register 40085 wird in eine BIT Ausgabe umgewandelt.

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                        Der Eigenverbrauch und Autakie stimmt auch noch nicht.

                        Du findest unter diesem Link ein Script, was Autarkie und Eigenverbrauch richtig aufteilt und zwei neue States anlegt, wo diese gewandelten Werte eingetragen werden.
                        Script Modbus

                        Das Script wandelt auch Modbus Register 40002 die Firmware Version und Modbus Register 40088 das Datenwort dezimal in eine BIT Ausgabe um, sodass du die einzelnen Bits in Vis anzeigen kannst.
                        Auch Modbus Register 40085 wird in eine BIT Ausgabe umgewandelt.

                        A Offline
                        A Offline
                        Andre105
                        wrote on last edited by Andre105
                        #94

                        @arnod
                        Welche zeilen muss ich für die Teilung einfügen?
                        Du hast ja soviel interessante Sachen dort drin.
                        Bin noch neu in der Materie,deshalb die Fragen.

                        Kannst du mir noch sagen was hier alles weg kann?
                        Hab wohl zuviel rumprobiert:)

                        589a82cb-9c17-4d48-beaf-f457cced48d3-image.png

                        Habe noch Skript angelegt von deiner Wertetabelle.

                        4ea35eb2-551c-4b95-9f5d-e8a6effd06ad-image.png

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • A Andre105

                          @arnod
                          Welche zeilen muss ich für die Teilung einfügen?
                          Du hast ja soviel interessante Sachen dort drin.
                          Bin noch neu in der Materie,deshalb die Fragen.

                          Kannst du mir noch sagen was hier alles weg kann?
                          Hab wohl zuviel rumprobiert:)

                          589a82cb-9c17-4d48-beaf-f457cced48d3-image.png

                          Habe noch Skript angelegt von deiner Wertetabelle.

                          4ea35eb2-551c-4b95-9f5d-e8a6effd06ad-image.png

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          wrote on last edited by
                          #95

                          @andre105

                          Wenn du erstmal nur Autarkie und Eigenverbrauch benötigst dann das:

                          const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                          // E3DC Modbus.0
                          const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                          
                          //ab hier muss nichts geändert werden
                          createState(Statepfad + 'Autarkie');
                          createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                          
                          
                          //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                          on(idRegister40082, function (obj) {
                          setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                          setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                          });
                           
                          
                          
                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • A ArnoD

                            @andre105

                            Wenn du erstmal nur Autarkie und Eigenverbrauch benötigst dann das:

                            const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                            // E3DC Modbus.0
                            const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                            
                            //ab hier muss nichts geändert werden
                            createState(Statepfad + 'Autarkie');
                            createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                            
                            
                            //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                            on(idRegister40082, function (obj) {
                            setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                            setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                            });
                             
                            
                            
                            A Offline
                            A Offline
                            Andre105
                            wrote on last edited by
                            #96

                            @arnod
                            Hab es eingefügt,und alles neugestartet.
                            1247d241-addc-4b72-aaed-45328ecb0e50-image.png

                            Zeigt nur null an.

                            Was wäre den noch so gutes zu gebrauchen?
                            Habe ein Pro mit 2 Strings und Akku.

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • A Andre105

                              @arnod
                              Hab es eingefügt,und alles neugestartet.
                              1247d241-addc-4b72-aaed-45328ecb0e50-image.png

                              Zeigt nur null an.

                              Was wäre den noch so gutes zu gebrauchen?
                              Habe ein Pro mit 2 Strings und Akku.

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              wrote on last edited by
                              #97

                              @andre105
                              stimmt der Pfad im Script:
                              const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • A ArnoD

                                @andre105
                                stimmt der Pfad im Script:
                                const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';

                                A Offline
                                A Offline
                                Andre105
                                wrote on last edited by Andre105
                                #98

                                @arnod

                                const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                                // E3DC Modbus.0
                                const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                                 
                                //ab hier muss nichts geändert werden
                                createState(Statepfad + 'Autarkie');
                                createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                                 
                                 
                                //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                                on(idRegister40082, function (obj) {
                                setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                                });
                                
                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • A Andre105

                                  @arnod

                                  const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                                  // E3DC Modbus.0
                                  const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                                   
                                  //ab hier muss nichts geändert werden
                                  createState(Statepfad + 'Autarkie');
                                  createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                                   
                                   
                                  //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                                  on(idRegister40082, function (obj) {
                                  setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                  setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                                  });
                                  
                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by ArnoD
                                  #99

                                  @andre105
                                  Nein ich meine zu deinem Modbus Adapter :-)

                                  iobroker.png

                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @andre105
                                    Nein ich meine zu deinem Modbus Adapter :-)

                                    iobroker.png

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Andre105
                                    wrote on last edited by Andre105
                                    #100

                                    @arnod

                                    1e0d1846-fa36-44d8-966c-85e9ac4963e4-image.png

                                    A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A Andre105

                                      @arnod

                                      1e0d1846-fa36-44d8-966c-85e9ac4963e4-image.png

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      wrote on last edited by ArnoD
                                      #101

                                      @andre105
                                      ok ist somit richtig.
                                      Ändert sich bei dir der Wert modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch ?
                                      Denn dann sollte das Script diesen auch aufteilen.

                                      A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @andre105
                                        ok ist somit richtig.
                                        Ändert sich bei dir der Wert modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch ?
                                        Denn dann sollte das Script diesen auch aufteilen.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Andre105
                                        wrote on last edited by
                                        #102

                                        @arnod
                                        Gute Frage:)
                                        Da steht nur Wert null.
                                        Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
                                        Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
                                        Aber dabei lernt man auch.
                                        Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
                                        Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
                                        Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.

                                        A 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • A Andre105

                                          @arnod
                                          Gute Frage:)
                                          Da steht nur Wert null.
                                          Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
                                          Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
                                          Aber dabei lernt man auch.
                                          Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
                                          Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
                                          Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by ArnoD
                                          #103

                                          @andre105
                                          Die Ordner sind richtig, es müsste sich der Wert Autarkie auch regelmäßig ändern damit das Script reagiert.
                                          Das Script überwacht den State "modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch" auf Änderung und teilt dann die Werte richtig auf. Wenn sich aber am Wert nichts ändert, also immer 0 drinsteht hat das Script auch nichts zu tun. :-)
                                          Wenn du auf Instanzen gehst, ist die Modbus Instanz auch grün oder?
                                          iobroker.png

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          581

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe