      andre Developer @stevie77 last edited by

      @stevie77 Den Adapter gibt es schon.
      https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
      Ob das so möglich ist weiß ich nicht. Habe mir dem Adapter noch keine Erfahrungen gesammelt weil "never touch a running system" 🙂
      Hier gibt es auch nen Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        stevie77 @andre last edited by

        @andre Danke dir! Dann werde ich dort mal nachfragen, ob das mein Szenario abdeckt. Ein Problem wird aber sein, dass mir E3DC-Control ebenfalls dauernd per RSCP zwischenfunkt. Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können? 🙂

        andre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • andre
          andre Developer @stevie77 last edited by

          @stevie77 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

          Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können?

          M. E. gibt es sowas nicht. Dazu müsste der iobroker Container auch Zugriff auf Docker auf dem Host erhalten oder man müsste mit einem Agent arbeiten. Ersteres halte ich für keine gute Idee. Technisch ließe sich so ein Adapter sicherlich realisieren, aber ich hätte da aktuell keinen Anwendungsfall... Bei mir laufen bestimmt 30 Container, ich wüsste keinen den ich irgendwann mal nur so aus Spaß neustarten müsste...

          MfG,
          Andre

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            stevie77 @andre last edited by

            @andre Hmm, schade. Dann haut das mit meiner Idee wohl nicht hin, weil ich dann parallele RSCP-Steuer-Zugriffe auf das Hauskraftwerk hätte. Naja, müsste man mal mit nem RSCP-Experten diskutieren. 🙂

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @stevie77 last edited by ArnoD

              @stevie77
              Du könntest E3DC-Control mit Charge-Control ersetzen.
              Das ist ein Skript, was im iobroker läuft und über den Adapter e3dc-rscp die Laderegelung übernimmt.
              Ist jetzt die erste Version, aber funktioniert so weit schon ganz gut.
              Forum Charge-Control

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Jan121 @Jan121 last edited by

                @arnod vielen Dank inzwischen funktioniert es.
                Warum auch immer musste ich die Haken bei Auslesen neu setzen, dann ging es

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  RSScheible @ArnoD last edited by

                  @arnod Hallo Arno,
                  sorry, dass ich mich hier in dieses Thema einklinke. Ich wollte kein neues Thema aufmachen, habe aber beim Suchen keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich lese mein E3DC Hauskraftwerk per Modbus aus. Im EMS Status wird der Wert 20 angezeigt, laut Anleitung gibt es aber nur binäre Stati. Ich habe zwar ein Mapping gefunden, da taucht aber die 20 nicht auf. Kannst Du oder jemand anderes mir sagen, wie ich die im Modbus Adapter angezeigten Werte mit den Werten aus der E3DC Anleitung mappen kann?

                  Herzliche Grüße an alle

                  Stefan

                  G A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    glitzi @RSScheible last edited by glitzi

                    @rsscheible

                    Hier gibt es eine guter Vorlage:

                    https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/master/Modbus.js

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD @RSScheible last edited by ArnoD

                      @rsscheible
                      Der Wert im Modbus Adapter Register 40085 "EMS-Status" ist ein Datenwort dezimal und du musst das in die einzelnen BIT umwandeln.
                      Warum nimmst du nicht einfach den e3dc-rscp Adapter, dort wird der Status bereits Bit codiert ausgegeben und noch viele weitere Informationen, die du über Modbus nicht bekommst.

                      b857eb4c-7f45-452f-97a0-f45a1c803347-grafik.png

                      oder eben mein Script verwenden, denn Link hat ja @glitzi bereits gepostet.

                      R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        RSScheible @ArnoD last edited by

                        @arnod Super Danke an Euch beide. Werde ich ausprobieren.
                        Herzliche Grüße

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          RSScheible @ArnoD last edited by

                          @arnod Hallo Arnod,

                          ich habe jetzt erst einmal den RSCP Adapter installiert. Und dabei gleich festgestellt, dass einer meiner drei verbauten Batterien nach nur vier Jahren eine SOH von 57% hat 😢
                          Ich hätte jetzt noch eine Frage. Bei mir ist ein Smart Grid Modul installiert, welches zwei AUsgänge schaltet (die werte ich über KNX aus, sind aber immer Null). Waren gedacht, um die Wärmepumpe zu steuern. Wo finde ich denn diese beiden Werte im RSCP Adapter? Kann mir das jemand bitte sagen?

                          Herzliche Grüße Stefan

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ArnoD @RSScheible last edited by

                            @rsscheible
                            Ich wüste nicht das sowas über die rscp Schnittstelle angezeigt wird.
                            Habe mich aber auch noch nicht damit beschäftigt.

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              glitzi @ArnoD last edited by glitzi

                              Hallo ,

                              Hier das Script zum Steuern des Sonnen-/Mischmodus

                              // Wallbox_0_CTRL_Solarbetrieb_Mischbetrieb_Steuern
                              on({ id: 'javascript.0.e3dc.modbus.Wallbox_0_Solarbetrieb_Mischbetrieb_Steuern'}, function () {
                                  console.log('E3DC Steuern');
                                          if (getState('javascript.0.e3dc.modbus.Wallbox_0_Solarbetrieb_Mischbetrieb').val == 0) 
                                          {
                                              setState('modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL',(getState('modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL').val | 0x2), false);
                                              console.log('E3DC Steuern Sonnenmodus');
                                          }
                                          if (getState('javascript.0.e3dc.modbus.Wallbox_0_Solarbetrieb_Mischbetrieb').val == 1) 
                                          {
                                              setState('modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL',(getState('modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL').val & 0xFFFFFFFD), false);
                                              console.log('E3DC Steuern Mischbetreib');
                                          };
                              });
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              567
                              Online

                              31.6k
                              Users

                              79.4k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              34
                              136
                              29899
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo