NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 36.8k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • V valbuz

    @xwing Danke!

    Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....

    logo.PNG

    X Offline
    X Offline
    XWing
    schrieb am zuletzt editiert von
    #114

    @valbuz
    Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.

    V 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • X XWing

      @valbuz
      Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.

      V Offline
      V Offline
      valbuz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #115

      @xwing Da kann ich lange suchen... :blush:

      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Letty

        Hallo,

        Erst mal ein Lob für die Anleitung :)

        Leider habe ich ein Problem mit dem Import der Holding Register im ModBus.

        Es wirft mir immer alle durch einander.

        Wäre es möglich das es noch mal jemand Exportiert und hier einfügt?

        edit:

        Habe es doch hinbekommen, poste den Code hier nochmal als CSV

        address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
        40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false
        40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false
        40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false
        40052;Firmware;Firmware;Release;string;16;1;0;value;;true;false
        40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
        40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
        40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
        40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
        40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
        
        

        Vielen Dank

        Grüße Armin

        J Offline
        J Offline
        jipijajay
        schrieb am zuletzt editiert von
        #116

        @letty @stevie77
        vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. :)
        Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.

        Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. ;)

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
        
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jipijajay

          @letty @stevie77
          vermutlich ist es etwas spät aber ich hatte gerade auch meine Hürde beim Import. Allerdings ist die rote Meldung ja sehr eindeutig. Ich habe im Header einfach address den unterstrich (_address) hinzufügen müssen, eine Spalte mit dem Header "formula" und eine Spalte "isScale". Die beiden Spalten habe ich mir abgeschaut, sind einfach leer. Das Semikolon habe ich gegen TAB ersetz und schon lief der Import. :)
          Vielleicht hilft das hier noch dem einen oder anderen weiter.

          Nochmal der Hinweiss die Leerstellen zwischen den Werten sind TABS, das kann durch copy & past schonmal verloren gehen. ;)

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40001	Magic_Byte	 ModBus ID		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40002	Modbus_Firmware	Modbus-Firmware-Version		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40003	Anzahl_Register	Anzahl unterstützter Register		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40004	Hersteller	Hersteller		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40020	Modell	Modell		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40036	Seriennummer	Seriennummer		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40052	Firmware	Firmware-Release		string	16	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40068	PV_Leistung	Photovoltaik-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40070	Batterie_Leistung	Batterie-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40072	Hausverbrauch_Leistung	Hausverbrauchs-Leistung in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40074	Netz_Leistung	Leistung am Netzübergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40076	Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung	Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40078	Wallbox_Leistung	Leistung der Wallbox in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40080	Wallbox_genutzte_Solarleistung	Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt	W	int32sw	2	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40082	Autarkie_Eigenverbrauch	Autarkie und Eigenverbrauch		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40083	Batterie_SOC	Batterie-SOC in Prozent	%	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40084	Emergency_Power_Status	Emergency-Power Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40085	EMS_Status	EMS-Status		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40086	EMS Remote Control	EMS Remote Control		int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40087	EMS CTRL	EMS CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40088	WallBox_0_CTRL	WallBox_0_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40089	WallBox_1_CTRL	WallBox_1_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40090	WallBox_2_CTRL	WallBox_2_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40091	WallBox_3_CTRL	WallBox_3_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40092	WallBox_4_CTRL	WallBox_4_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40093	WallBox_5_CTRL	WallBox_5_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40094	WallBox_6_CTRL	WallBox_6_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40095	WallBox_7_CTRL	WallBox_7_CTRL		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40096	DC_String_1_Voltage	Spannung in Volt (String 1)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40097	DC_String_2_Voltage	Spannung in Volt (String 2)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40098	DC_String_3_Voltage	Spannung in Volt (String 3)	V	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40099	DC_String_1_Current	Strom in Ampere (String 1)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40100	DC_String_2_Current	Strom in Ampere (String 2)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40101	DC_String_3_Current	Strom in Ampere (String 3)	A	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40102	DC_String_1_Power	Leistung in Watt (String 1)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40103	DC_String_2_Power	Leistung in Watt (String 2)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40104	DC_String_3_Power	Leistung in Watt (String 3)	W	uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40105	Leistungsmesser_0	Leistungsmesser 0		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40106	Leistungsmesser_0_L1	Leistungsmesser 0 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40107	Leistungsmesser_0_L2	Leistungsmesser 0 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40108	Leistungsmesser_0_L3	Leistungsmesser 0 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40109	Leistungsmesser_1	Leistungsmesser 1		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40110	Leistungsmesser_1_L1	Leistungsmesser 1 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40111	Leistungsmesser_1_L2	Leistungsmesser 1 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40112	Leistungsmesser_1_L3	Leistungsmesser 1 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40113	Leistungsmesser_2	Leistungsmesser 2		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40114	Leistungsmesser_2_L1	Leistungsmesser 2 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40115	Leistungsmesser_2_L2	Leistungsmesser 2 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40116	Leistungsmesser_2_L3	Leistungsmesser 2 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40117	Leistungsmesser_3	Leistungsmesser 3		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40118	Leistungsmesser_3_L1	Leistungsmesser 3 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40119	Leistungsmesser_3_L2	Leistungsmesser 3 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40120	Leistungsmesser_3_L3	Leistungsmesser 3 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40121	Leistungsmesser_4	Leistungsmesser 4		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40122	Leistungsmesser_4_L1	Leistungsmesser 4 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40123	Leistungsmesser_4_L2	Leistungsmesser 4 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40124	Leistungsmesser_4_L3	Leistungsmesser 4 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40125	Leistungsmesser_5	Leistungsmesser 5		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40126	Leistungsmesser_5_L1	Leistungsmesser 5 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40127	Leistungsmesser_5_L2	Leistungsmesser 5 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40128	Leistungsmesser_5_L3	Leistungsmesser 5 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40129	Leistungsmesser_6	Leistungsmesser 6		uint16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40130	Leistungsmesser_6_L1	Leistungsmesser 6 - Phase 1	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40131	Leistungsmesser_6_L2	Leistungsmesser 6 - Phase 2	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          40132	Leistungsmesser_6_L3	Leistungsmesser 6 - Phase 3	W	int16be	1	1	0		value		TRUE	FALSE	FALSE	
          
          A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #117

          @jipijajay
          Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
          Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
          Github iobroker_E3DC

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @jipijajay
            Mit der neuen Firmwareversion P10_2022_022 wurde auch die Modbus Schnittstelle erweitert.
            Die aktuelle Importdatei „Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv" kannst du hier finden:
            Github iobroker_E3DC

            J Offline
            J Offline
            Jan121
            schrieb am zuletzt editiert von
            #118

            Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
            Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
            Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
            9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

            G A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • J Jan121

              Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
              Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
              Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
              9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

              G Offline
              G Offline
              glitzi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #119

              @jan121
              alles so eingestellt?

              fc76aed2-a188-43f5-8ab9-b1f2a6a3758a-image.png

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G glitzi

                @jan121
                alles so eingestellt?

                fc76aed2-a188-43f5-8ab9-b1f2a6a3758a-image.png

                J Offline
                J Offline
                Jan121
                schrieb am zuletzt editiert von
                #120

                @glitzi
                ja, leider sind die Sachen so eingestellt. Lediglich die Zeiten sind leicht unterschiedlich ansonsten stimmt alles so.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Jan121

                  Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
                  Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
                  Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
                  9D614D54-8ACE-4D26-9C22-6597C2C0B3E1.png

                  A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #121

                  @jan121 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                  Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.

                  Das bedeutet das zumindest die Verbindung ja schon mal funktioniert :-)
                  Wie sehen deine Einstellungen bei den "Holding-Register" aus, ist hier alles richtig eingestellt?
                  285c75bd-c4dc-47bf-afef-e3e3c5c04d03-grafik.png

                  56f4d96a-bdb5-4632-8e84-4a88318a080d-grafik.png

                  4850538a-1c75-4fc0-b004-41c6b0970945-grafik.png

                  f3570d1c-85e3-4cc8-b91e-67652376eeb2-grafik.png

                  d0dfb242-5520-4a52-ae4d-cd86eac26efb-grafik.png

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @jan121 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                    Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.

                    Das bedeutet das zumindest die Verbindung ja schon mal funktioniert :-)
                    Wie sehen deine Einstellungen bei den "Holding-Register" aus, ist hier alles richtig eingestellt?
                    285c75bd-c4dc-47bf-afef-e3e3c5c04d03-grafik.png

                    56f4d96a-bdb5-4632-8e84-4a88318a080d-grafik.png

                    4850538a-1c75-4fc0-b004-41c6b0970945-grafik.png

                    f3570d1c-85e3-4cc8-b91e-67652376eeb2-grafik.png

                    d0dfb242-5520-4a52-ae4d-cd86eac26efb-grafik.png

                    J Offline
                    J Offline
                    Jan121
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #122

                    @arnod vielen Dank, ich sehe mir das spätestens am Wochenende an wenn ich von meiner Dienstreise zurück bin und melde mich

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • andreA andre

                      Hallo zusammen,

                      nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.

                      Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:

                      914_solar_visualisierung_gesamt.png
                      Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).

                      Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…

                      Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)

                      Und los geht es:

                      https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/

                      Viel Spaß!

                      MfG,

                      André

                      S Offline
                      S Offline
                      stevie77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #123

                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über den ioBroker das Hauskraftwerk dazu zu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll.
                      Müsste ja wahrscheinlich ein Adapter sein, der E3/DCs RSCP spricht?

                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S stevie77

                        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über den ioBroker das Hauskraftwerk dazu zu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll.
                        Müsste ja wahrscheinlich ein Adapter sein, der E3/DCs RSCP spricht?

                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #124

                        @stevie77 Den Adapter gibt es schon.
                        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                        Ob das so möglich ist weiß ich nicht. Habe mir dem Adapter noch keine Erfahrungen gesammelt weil "never touch a running system" :)
                        Hier gibt es auch nen Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github

                        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • andreA andre

                          @stevie77 Den Adapter gibt es schon.
                          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                          Ob das so möglich ist weiß ich nicht. Habe mir dem Adapter noch keine Erfahrungen gesammelt weil "never touch a running system" :)
                          Hier gibt es auch nen Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github

                          S Offline
                          S Offline
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #125

                          @andre Danke dir! Dann werde ich dort mal nachfragen, ob das mein Szenario abdeckt. Ein Problem wird aber sein, dass mir E3DC-Control ebenfalls dauernd per RSCP zwischenfunkt. Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können? :-)

                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S stevie77

                            @andre Danke dir! Dann werde ich dort mal nachfragen, ob das mein Szenario abdeckt. Ein Problem wird aber sein, dass mir E3DC-Control ebenfalls dauernd per RSCP zwischenfunkt. Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können? :-)

                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #126

                            @stevie77 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                            Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können?

                            M. E. gibt es sowas nicht. Dazu müsste der iobroker Container auch Zugriff auf Docker auf dem Host erhalten oder man müsste mit einem Agent arbeiten. Ersteres halte ich für keine gute Idee. Technisch ließe sich so ein Adapter sicherlich realisieren, aber ich hätte da aktuell keinen Anwendungsfall... Bei mir laufen bestimmt 30 Container, ich wüsste keinen den ich irgendwann mal nur so aus Spaß neustarten müsste...

                            MfG,
                            Andre

                            Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • andreA andre

                              @stevie77 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                              Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können?

                              M. E. gibt es sowas nicht. Dazu müsste der iobroker Container auch Zugriff auf Docker auf dem Host erhalten oder man müsste mit einem Agent arbeiten. Ersteres halte ich für keine gute Idee. Technisch ließe sich so ein Adapter sicherlich realisieren, aber ich hätte da aktuell keinen Anwendungsfall... Bei mir laufen bestimmt 30 Container, ich wüsste keinen den ich irgendwann mal nur so aus Spaß neustarten müsste...

                              MfG,
                              Andre

                              S Offline
                              S Offline
                              stevie77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #127

                              @andre Hmm, schade. Dann haut das mit meiner Idee wohl nicht hin, weil ich dann parallele RSCP-Steuer-Zugriffe auf das Hauskraftwerk hätte. Naja, müsste man mal mit nem RSCP-Experten diskutieren. :-)

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S stevie77

                                @andre Hmm, schade. Dann haut das mit meiner Idee wohl nicht hin, weil ich dann parallele RSCP-Steuer-Zugriffe auf das Hauskraftwerk hätte. Naja, müsste man mal mit nem RSCP-Experten diskutieren. :-)

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                #128

                                @stevie77
                                Du könntest E3DC-Control mit Charge-Control ersetzen.
                                Das ist ein Skript, was im iobroker läuft und über den Adapter e3dc-rscp die Laderegelung übernimmt.
                                Ist jetzt die erste Version, aber funktioniert so weit schon ganz gut.
                                Forum Charge-Control

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Jan121

                                  @arnod vielen Dank, ich sehe mir das spätestens am Wochenende an wenn ich von meiner Dienstreise zurück bin und melde mich

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  Jan121
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #129

                                  @arnod vielen Dank inzwischen funktioniert es.
                                  Warum auch immer musste ich die Haken bei Auslesen neu setzen, dann ging es

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                    Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
                                    Was bedeutet das?

                                    In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
                                    Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    RSScheible
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #130

                                    @arnod Hallo Arno,
                                    sorry, dass ich mich hier in dieses Thema einklinke. Ich wollte kein neues Thema aufmachen, habe aber beim Suchen keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich lese mein E3DC Hauskraftwerk per Modbus aus. Im EMS Status wird der Wert 20 angezeigt, laut Anleitung gibt es aber nur binäre Stati. Ich habe zwar ein Mapping gefunden, da taucht aber die 20 nicht auf. Kannst Du oder jemand anderes mir sagen, wie ich die im Modbus Adapter angezeigten Werte mit den Werten aus der E3DC Anleitung mappen kann?

                                    Herzliche Grüße an alle

                                    Stefan

                                    G A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • R RSScheible

                                      @arnod Hallo Arno,
                                      sorry, dass ich mich hier in dieses Thema einklinke. Ich wollte kein neues Thema aufmachen, habe aber beim Suchen keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich lese mein E3DC Hauskraftwerk per Modbus aus. Im EMS Status wird der Wert 20 angezeigt, laut Anleitung gibt es aber nur binäre Stati. Ich habe zwar ein Mapping gefunden, da taucht aber die 20 nicht auf. Kannst Du oder jemand anderes mir sagen, wie ich die im Modbus Adapter angezeigten Werte mit den Werten aus der E3DC Anleitung mappen kann?

                                      Herzliche Grüße an alle

                                      Stefan

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      glitzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                      #131

                                      @rsscheible

                                      Hier gibt es eine guter Vorlage:

                                      https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/master/Modbus.js

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R RSScheible

                                        @arnod Hallo Arno,
                                        sorry, dass ich mich hier in dieses Thema einklinke. Ich wollte kein neues Thema aufmachen, habe aber beim Suchen keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich lese mein E3DC Hauskraftwerk per Modbus aus. Im EMS Status wird der Wert 20 angezeigt, laut Anleitung gibt es aber nur binäre Stati. Ich habe zwar ein Mapping gefunden, da taucht aber die 20 nicht auf. Kannst Du oder jemand anderes mir sagen, wie ich die im Modbus Adapter angezeigten Werte mit den Werten aus der E3DC Anleitung mappen kann?

                                        Herzliche Grüße an alle

                                        Stefan

                                        A Online
                                        A Online
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                        #132

                                        @rsscheible
                                        Der Wert im Modbus Adapter Register 40085 "EMS-Status" ist ein Datenwort dezimal und du musst das in die einzelnen BIT umwandeln.
                                        Warum nimmst du nicht einfach den e3dc-rscp Adapter, dort wird der Status bereits Bit codiert ausgegeben und noch viele weitere Informationen, die du über Modbus nicht bekommst.

                                        b857eb4c-7f45-452f-97a0-f45a1c803347-grafik.png

                                        oder eben mein Script verwenden, denn Link hat ja @glitzi bereits gepostet.

                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @rsscheible
                                          Der Wert im Modbus Adapter Register 40085 "EMS-Status" ist ein Datenwort dezimal und du musst das in die einzelnen BIT umwandeln.
                                          Warum nimmst du nicht einfach den e3dc-rscp Adapter, dort wird der Status bereits Bit codiert ausgegeben und noch viele weitere Informationen, die du über Modbus nicht bekommst.

                                          b857eb4c-7f45-452f-97a0-f45a1c803347-grafik.png

                                          oder eben mein Script verwenden, denn Link hat ja @glitzi bereits gepostet.

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          RSScheible
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #133

                                          @arnod Super Danke an Euch beide. Werde ich ausprobieren.
                                          Herzliche Grüße

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          622

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe