Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. snmp Adapter bleibt gelb

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

snmp Adapter bleibt gelb

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
39 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Damrak2022D Damrak2022

    @amg_666 Habe den Punkt überall weggenommen, aber das bringt nichts. Im Debug steht das:

    snmp.0
    92478	2023-05-17 19:31:37.195	debug	handleConnectionInfo
    
    snmp.0
    92478	2023-05-17 19:31:22.195	debug	handleConnectionInfo
    
    snmp.0
    92478	2023-05-17 19:31:17.495	debug	handleConnectionInfo
    
    snmp.0
    92478	2023-05-17 19:31:17.493	debug	session for device "Drucker" (192.168.178.35) created
    
    snmp.0
    92478	2023-05-17 19:31:17.493	debug	[Drucker] processing oid chunk index 0 completed
    
    snmp.0
    92478	2023-05-17 19:31:17.492	info	[Drucker] device disconnected - request timeout
    
    snmp.0
    92478	2023-05-17 19:31:17.436	debug	setStates - Drucker.gedruckte_Seiten
    
    snmp.0
    92478	2023-05-17 19:31:17.495	debug	handleConnectionInfo
    

    Ich schmeiß den Adapter heute Abend raus und installiere ihn neu, vielleicht hilft es ja😊

    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    @damrak2022 Letzter Versuch :-) Bei mir sind alle OID Gruppen im Format Text, bei dir ist es meistens "Number", das wäre noch einen Versuch wert, ansonsten hätte ich auch gesagt Neuinstallation...

    iobroker auf proxmox container

    mcm1957M Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • amg_666A amg_666

      @damrak2022 Letzter Versuch :-) Bei mir sind alle OID Gruppen im Format Text, bei dir ist es meistens "Number", das wäre noch einen Versuch wert, ansonsten hätte ich auch gesagt Neuinstallation...

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      Hallo
      Ich versuch mal zu helfen. Ein wenig kenn ich den Adapter ja :-)

      Ob die OIDs mit oder ohne Punkt beginnen ist irrelevant. Ein führender Punkt wird ignoriert. (Fragt mich nicht, warum das so ist :-) )

      Gelbe Adapter Instanz bedeutet dass keine Verbindugn zu einem Gerät hergestellt werden kann.

      Da hier ein Timeout Fehler auftritt, heißt das dass der Drucker bei zumindest einer OID nicht antwortet. Das kann eine falsche OID sein, dass kann ein Netzwerkproblem sein, dass kann ein falsche Community Einstellung sein ...

      Bei snmp V1 wird NICHT auf OID Ebene ein Fehler gemeldet sonder nur global für das Gerät. SNMP V2 und SNMP V3 loggen Fehler auf OID Ebene getrennt.

      Ich würde mal testweise ALLE OIDs bis auf eine deaktivieren (Häcken in erster Spalte) und damit OID nach OID austesten.

      Um auf deinen Screenshot einzugehen - was sind die OIDs F1 / F2 ... Sind das ev. Fehlermeldungen? Bei meinem Lexmark sind ie OIDs der Fehlermeldungen nur existent wenn ein Fehler anliegt. Gibts keinen Fehler, dann gibts diese OIDs auch nicht. Bei snmp V2/v3 kann man mittels Häkchen "optional" heir den Fehler untersrücken. Bei snmp V1 geht das nicht.

      Bitte zeig mal Screenshots aller Config Seiten.
      Und bitte zeig das gesammte Log (soweit es den snmp betrifft)

      McM

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • mcm1957M mcm1957

        Hallo
        Ich versuch mal zu helfen. Ein wenig kenn ich den Adapter ja :-)

        Ob die OIDs mit oder ohne Punkt beginnen ist irrelevant. Ein führender Punkt wird ignoriert. (Fragt mich nicht, warum das so ist :-) )

        Gelbe Adapter Instanz bedeutet dass keine Verbindugn zu einem Gerät hergestellt werden kann.

        Da hier ein Timeout Fehler auftritt, heißt das dass der Drucker bei zumindest einer OID nicht antwortet. Das kann eine falsche OID sein, dass kann ein Netzwerkproblem sein, dass kann ein falsche Community Einstellung sein ...

        Bei snmp V1 wird NICHT auf OID Ebene ein Fehler gemeldet sonder nur global für das Gerät. SNMP V2 und SNMP V3 loggen Fehler auf OID Ebene getrennt.

        Ich würde mal testweise ALLE OIDs bis auf eine deaktivieren (Häcken in erster Spalte) und damit OID nach OID austesten.

        Um auf deinen Screenshot einzugehen - was sind die OIDs F1 / F2 ... Sind das ev. Fehlermeldungen? Bei meinem Lexmark sind ie OIDs der Fehlermeldungen nur existent wenn ein Fehler anliegt. Gibts keinen Fehler, dann gibts diese OIDs auch nicht. Bei snmp V2/v3 kann man mittels Häkchen "optional" heir den Fehler untersrücken. Bei snmp V1 geht das nicht.

        Bitte zeig mal Screenshots aller Config Seiten.
        Und bitte zeig das gesammte Log (soweit es den snmp betrifft)

        McM

        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
        #28

        Sorry, ich habe jetzt grad noch mal den ganzen Thread genau gelesen. An sich hast du eigentlich alle Infos geliefert.

        Da sowoehl localhost als auch der Drucker nicht gehen, tipp ich nunmehr eher auf eine falsche community. Eine falsche community leifert durchaus tiemouts, da der snmp client mit falschen Zugansdaten ganz einfach nicht antwortet.

        Ich hatte da mal nen Fehler bei der Migration:
        (McM1957) HOTFIX: Parameter "community" has not been migrated when updating to version v2.x.x from previous releases. (#163)

        Und bei deinem Screenshot ist tatsächlich keine Community eingetragen. Ohne die geht es wie schon geschrieben nicht.
        Schau mal auf deinem Drucker bzw,. bei deinem snmp Provider das localhost nach welche community da eingetragen ist.
        public ist ein giuter Versuch - aber es kann dehr guts ein, dass dort was anderes steht.

        Du könntest den snmp Zugriff auch mit einem snmp Browser testen.

        @Damrak2022
        Da du lt. screenshot a eine mib browser im Einsatz hast, schau dort bitte nach
        -) welche community du dort verwendest - der community Parameter ist case sensitiv.
        -) welche snmp Version du dort verwendest

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

        LESEN - gute Forenbeitrage

        Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mcm1957M mcm1957

          Hallo
          Ich versuch mal zu helfen. Ein wenig kenn ich den Adapter ja :-)

          Ob die OIDs mit oder ohne Punkt beginnen ist irrelevant. Ein führender Punkt wird ignoriert. (Fragt mich nicht, warum das so ist :-) )

          Gelbe Adapter Instanz bedeutet dass keine Verbindugn zu einem Gerät hergestellt werden kann.

          Da hier ein Timeout Fehler auftritt, heißt das dass der Drucker bei zumindest einer OID nicht antwortet. Das kann eine falsche OID sein, dass kann ein Netzwerkproblem sein, dass kann ein falsche Community Einstellung sein ...

          Bei snmp V1 wird NICHT auf OID Ebene ein Fehler gemeldet sonder nur global für das Gerät. SNMP V2 und SNMP V3 loggen Fehler auf OID Ebene getrennt.

          Ich würde mal testweise ALLE OIDs bis auf eine deaktivieren (Häcken in erster Spalte) und damit OID nach OID austesten.

          Um auf deinen Screenshot einzugehen - was sind die OIDs F1 / F2 ... Sind das ev. Fehlermeldungen? Bei meinem Lexmark sind ie OIDs der Fehlermeldungen nur existent wenn ein Fehler anliegt. Gibts keinen Fehler, dann gibts diese OIDs auch nicht. Bei snmp V2/v3 kann man mittels Häkchen "optional" heir den Fehler untersrücken. Bei snmp V1 geht das nicht.

          Bitte zeig mal Screenshots aller Config Seiten.
          Und bitte zeig das gesammte Log (soweit es den snmp betrifft)

          McM

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @mcm57 sagte in snmp Adapter bleibt gelb:

          Ein führender Punkt wird ignoriert. (Fragt mich nicht, warum das so ist )

          hatte der führende Punkt nicht etwas mit einer Gruppenabfrage zu tun?
          irgendwas war da :thinking_face:

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @mcm57 sagte in snmp Adapter bleibt gelb:

            Ein führender Punkt wird ignoriert. (Fragt mich nicht, warum das so ist )

            hatte der führende Punkt nicht etwas mit einer Gruppenabfrage zu tun?
            irgendwas war da :thinking_face:

            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            @homoran
            Keine Ahnung :-)

            ABER "derzeit" ist der führende Punkt irrelevant:

            oid.oidOid = (oid.oidOid||'').trim().replace(/^\./, '');

            Er wird einfach ignoriert - grad nochmal im Code nachgesehen.

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

            LESEN - gute Forenbeitrage

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • amg_666A amg_666

              @damrak2022 Letzter Versuch :-) Bei mir sind alle OID Gruppen im Format Text, bei dir ist es meistens "Number", das wäre noch einen Versuch wert, ansonsten hätte ich auch gesagt Neuinstallation...

              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @amg_666 Bei mir steht auch Text. Das mit Number war nur ein Versuch

              Mit besten Grüßen
              Andy

              mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mcm1957M mcm1957

                Sorry, ich habe jetzt grad noch mal den ganzen Thread genau gelesen. An sich hast du eigentlich alle Infos geliefert.

                Da sowoehl localhost als auch der Drucker nicht gehen, tipp ich nunmehr eher auf eine falsche community. Eine falsche community leifert durchaus tiemouts, da der snmp client mit falschen Zugansdaten ganz einfach nicht antwortet.

                Ich hatte da mal nen Fehler bei der Migration:
                (McM1957) HOTFIX: Parameter "community" has not been migrated when updating to version v2.x.x from previous releases. (#163)

                Und bei deinem Screenshot ist tatsächlich keine Community eingetragen. Ohne die geht es wie schon geschrieben nicht.
                Schau mal auf deinem Drucker bzw,. bei deinem snmp Provider das localhost nach welche community da eingetragen ist.
                public ist ein giuter Versuch - aber es kann dehr guts ein, dass dort was anderes steht.

                Du könntest den snmp Zugriff auch mit einem snmp Browser testen.

                @Damrak2022
                Da du lt. screenshot a eine mib browser im Einsatz hast, schau dort bitte nach
                -) welche community du dort verwendest - der community Parameter ist case sensitiv.
                -) welche snmp Version du dort verwendest

                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                #32

                @mcm57 So, ich habe den Adapter nochmal neu installiert, aber das Problem bleibt. Im Protokoll gibt es diese Meldung:

                snmp.0
                109325	2023-05-17 23:02:15.998	error	error creating objects for ip "192.168.178.35" (Drucker), DB closed
                
                snmp.0
                109325	2023-05-17 23:02:15.994	error	error initializing obj "Drucker.info.online" DB closed
                

                Wo finde ich im MIB Browser die Community, welche ich eintragen sollte?

                IM MIB Browser tauch auch immer wieder diese Fehlermeldung auf:

                Bildschirmfoto 2023-05-17 um 19.21.03.png
                Im MIB Browser ist genau wie im Adapter snmp Version 2 eingestellt

                Mit besten Grüßen
                Andy

                mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  Dann probiere es halt mit der SNMP Version 1.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    Dann probiere es halt mit der SNMP Version 1.

                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @mickym Tja, so geht es jetzt. Danke an alle.

                    Mit besten Grüßen
                    Andy

                    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Damrak2022D Damrak2022

                      @amg_666 Bei mir steht auch Text. Das mit Number war nur ein Versuch

                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @damrak2022
                      Ob text, number, auto, ... steht ist für den Adapetrstatus irrelevant. Diese Einstellung bewirkt nur welche Konvertierungen zwischen den per snmp Protokoll übermittelkten Daten und dem Typ des States vorgenommen werden. Auf Timeouts etc hat dies keinen Einfluss da es die auf der Leitung übermittelten Daten zwischen iob Host und Gerät NICHT verändert.

                      McM

                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                      Support Repositoryverwaltung.

                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                      LESEN - gute Forenbeitrage

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Damrak2022D Damrak2022

                        @mcm57 So, ich habe den Adapter nochmal neu installiert, aber das Problem bleibt. Im Protokoll gibt es diese Meldung:

                        snmp.0
                        109325	2023-05-17 23:02:15.998	error	error creating objects for ip "192.168.178.35" (Drucker), DB closed
                        
                        snmp.0
                        109325	2023-05-17 23:02:15.994	error	error initializing obj "Drucker.info.online" DB closed
                        

                        Wo finde ich im MIB Browser die Community, welche ich eintragen sollte?

                        IM MIB Browser tauch auch immer wieder diese Fehlermeldung auf:

                        Bildschirmfoto 2023-05-17 um 19.21.03.png
                        Im MIB Browser ist genau wie im Adapter snmp Version 2 eingestellt

                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                        #36

                        @damrak2022

                        Diese Fehlermeldung kommt zwar vom Adapter bedeutet aber dass es irgendwelche Problem mit der iobroker States Datenbank gibt. Das ist zu 99,9% kein Problem des Adapters oder der Adaptereinstellungen.

                        Ist den ioB Host an sich "normal" unterwegs? Soll heißen - kein Raspi 2 mit 2GB Ram und 50 Adaptern der zum Öffnen des Instanzfensters 5 Minuten braucht :-).

                        Ansonsten kann ich bezüglich DB Closed nur drauf hoffen, dass da jemand mit mehr Kenntnis in dem Bereich was dazu sagt. @Homoran - irgendeine Empfehlung wer das ggF zu pingen wäre? .. HAT SICH ERLEDIGT - sihe Folgeposts


                        Welchen mib Browser verwendest du? Normalerweise steht diese INfo dort wo auch das snmp Protokoll und die IP des Client eingestellt wird.

                        Du kannst aber auch die Vordertüre verwenden und am Drucker nachsehen. Du hast wenn ich es richtig im Kopf habe einen Canon. Zumindest manche Canon Drucker verwenden den Begriff "Arbeitsgruppe" für die Community. (https://oip.manual.canon/USRMA-0789-zz-SS-deDE/contents/SS253_network_096monitoringandcontrollingthemachine.html)

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Damrak2022D Damrak2022

                          @mickym Tja, so geht es jetzt. Danke an alle.

                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                          #37

                          @damrak2022
                          OK - dann bin ich froh.

                          Falls noch Fragen auftreten - meld dich einfach.

                          Falls wer in Zukunft drüber fällt:

                          Hier gibt es eine dt. Anleitung:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/blob/master/docs/de/snmp.md#informationen-zum-snmp-adapter

                          Und hier nen Link zu einem mib Browser
                          https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml

                          Und hier einen generellen Support Thread:
                          https://forum.iobroker.net/topic/57579/adapter-snmp-v2-x-x-support-thread

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          Damrak2022D 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • mcm1957M mcm1957

                            @damrak2022
                            OK - dann bin ich froh.

                            Falls noch Fragen auftreten - meld dich einfach.

                            Falls wer in Zukunft drüber fällt:

                            Hier gibt es eine dt. Anleitung:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/blob/master/docs/de/snmp.md#informationen-zum-snmp-adapter

                            Und hier nen Link zu einem mib Browser
                            https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml

                            Und hier einen generellen Support Thread:
                            https://forum.iobroker.net/topic/57579/adapter-snmp-v2-x-x-support-thread

                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            @mcm57 Ich werde mir jetzt die Anleitungen mal anschauen, denn eben war der Adapter schon wieder gelb. Als ich den Drucker dann eingeschaltet habe, wurde er grün. Müsste er nicht eigentlich dauerhaft grün sein?

                            Mit besten Grüßen
                            Andy

                            mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Damrak2022D Damrak2022

                              @mcm57 Ich werde mir jetzt die Anleitungen mal anschauen, denn eben war der Adapter schon wieder gelb. Als ich den Drucker dann eingeschaltet habe, wurde er grün. Müsste er nicht eigentlich dauerhaft grün sein?

                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #39

                              @damrak2022
                              Nein,

                              Er ist grün, wenn mindestens ein konfiguriertes Gerät verbunden ist. Sind alle Geräte offline, wird er gelb. Wenn du nur einen Drucker dran hast, wird er gelb, wenn der Drucker offline geht.

                              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                              Support Repositoryverwaltung.

                              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                              LESEN - gute Forenbeitrage

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              768

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.6k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe