Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    492

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Klimaanlage taktet

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
350 Beiträge 12 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

    der zeigt schon Kommagrade an

    und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?

    B Offline
    B Offline
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    #76

    @homoran said in Klimaanlage taktet:

    und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?

    weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
    Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es

    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • B balu67

      @homoran said in Klimaanlage taktet:

      und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?

      weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
      Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #77

      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

      als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.

      von welcher Temperatur aus?
      was zeigt "mein " debug Block?

      was ist das für ein Sensor?
      wie oft sendet der?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • B balu67

        @homoran said in Klimaanlage taktet:

        und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?

        weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
        Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #78

        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

        Das blockly hab ich ja nicht verändert

        DOCH! du warst vorher im Debugging Mode des Adapters

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

          als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.

          von welcher Temperatur aus?
          was zeigt "mein " debug Block?

          was ist das für ein Sensor?
          wie oft sendet der?

          B Offline
          B Offline
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von balu67
          #79

          @homoran said in Klimaanlage taktet:

          von welcher Temperatur aus?
          von 22,6 auf 23,8 Grad

          was ist das für ein Sensor?

          Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t

          wie oft sendet der?

          Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
          a3150fee-c21f-4a8c-b829-33532c0a4e18-image.png

          größer als 21 Grad ist?

          DJMarc75D HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • B balu67

            @homoran said in Klimaanlage taktet:

            von welcher Temperatur aus?
            von 22,6 auf 23,8 Grad

            was ist das für ein Sensor?

            Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t

            wie oft sendet der?

            Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
            a3150fee-c21f-4a8c-b829-33532c0a4e18-image.png

            größer als 21 Grad ist?

            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            schrieb am zuletzt editiert von
            #80

            @balu67
            Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
            Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.

            Lehrling seit 1975 !!!
            Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B balu67

              @homoran said in Klimaanlage taktet:

              von welcher Temperatur aus?
              von 22,6 auf 23,8 Grad

              was ist das für ein Sensor?

              Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t

              wie oft sendet der?

              Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
              a3150fee-c21f-4a8c-b829-33532c0a4e18-image.png

              größer als 21 Grad ist?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #81

              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

              ob der Wert hier:

              größer als 21 Grad ist?

              ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.

              Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks

              Hier siehst du auch das Komma.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DJMarc75D DJMarc75

                @balu67
                Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
                Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.

                B Offline
                B Offline
                balu67
                schrieb am zuletzt editiert von balu67
                #82

                @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

                Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.

                das kann man leider nicht einstellen.

                Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                5bc8ecd1-9a03-4937-bebc-fc0b5bddaefe-image.png

                HomoranH CodierknechtC DJMarc75D paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
                0
                • B balu67

                  @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

                  Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.

                  das kann man leider nicht einstellen.

                  Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                  5bc8ecd1-9a03-4937-bebc-fc0b5bddaefe-image.png

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #83

                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                  Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat,

                  was sagt dann der debug Block?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                    ob der Wert hier:

                    größer als 21 Grad ist?

                    ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.

                    Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks

                    Hier siehst du auch das Komma.

                    B Offline
                    B Offline
                    balu67
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #84

                    @homoran said in Klimaanlage taktet:

                    Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks

                    zeig ich, sobald sich eine Temperaturänderung ergibt

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B balu67

                      @homoran said in Klimaanlage taktet:

                      von welcher Temperatur aus?
                      von 22,6 auf 23,8 Grad

                      was ist das für ein Sensor?

                      Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t

                      wie oft sendet der?

                      Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
                      a3150fee-c21f-4a8c-b829-33532c0a4e18-image.png

                      größer als 21 Grad ist?

                      CodierknechtC Online
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #85

                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                      Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier ... größer als 21 Grad ist?

                      Da fehlt offenbar noch etwas Grundverständnis.

                      Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
                      Das sagt auch das Log beim Speichern eines Scriptes:
                      6519ab9f-2813-49d4-a222-c830e2bb1a09-image.png
                      Ändert sich nix am Wert, macht auch das Script nix - bis zum Sanktnimmerleinstag.

                      Ein zyklisches "Lesen" eines DP würde man über eine Schleife oder einen Zeitplan machen.
                      Darauf gehe ich aber ganz bewusst mal nicht ein, da dies - je nach Auslegung - massiv Ressourcen beansprucht und um Falle eines Fehlers auch schon mal das ganze System lahmlegen kann.

                      Wenn bereits zum Start eines Scriptes bestimmte Dinge auszuführen sind, kann man den "Aktionsblock" nochmal vor den Trigger kopieren oder die Aktion(en) in eine Funktion auslagern, die man dann einmal beim Start und beim Feuern des Triggers ausführt.

                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B balu67

                        @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

                        Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.

                        das kann man leider nicht einstellen.

                        Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                        5bc8ecd1-9a03-4937-bebc-fc0b5bddaefe-image.png

                        CodierknechtC Online
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #86

                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                        das kann man leider nicht einstellen.

                        Nicht?

                        eb744ed9-9caa-4e08-995c-a60e1969f880-image.png

                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B balu67

                          @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

                          Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.

                          das kann man leider nicht einstellen.

                          Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                          5bc8ecd1-9a03-4937-bebc-fc0b5bddaefe-image.png

                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #87

                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                          das kann man leider nicht einstellen

                          na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:

                          Screenshot 2023-04-25 151701.png

                          Lehrling seit 1975 !!!
                          Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                            Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat,

                            was sagt dann der debug Block?

                            B Offline
                            B Offline
                            balu67
                            schrieb am zuletzt editiert von balu67
                            #88

                            @homoran said in Klimaanlage taktet:

                            was sagt dann der debug Block?

                            nichts, da sich die Temperatur am Objekt nicht geändert hat, obwohl sie sich geändert hat
                            0ee66b6b-c814-4373-9043-6ffef6c877a1-image.png

                            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B balu67

                              @homoran said in Klimaanlage taktet:

                              was sagt dann der debug Block?

                              nichts, da sich die Temperatur am Objekt nicht geändert hat, obwohl sie sich geändert hat
                              0ee66b6b-c814-4373-9043-6ffef6c877a1-image.png

                              CodierknechtC Online
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #89

                              @balu67
                              Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...

                              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • CodierknechtC Codierknecht

                                @balu67
                                Zeig mal Deine Einstellungen im Adapter ...

                                B Offline
                                B Offline
                                balu67
                                schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                #90

                                @codierknecht
                                anscheinend geht der Shelly plus h&t immer in einen offlinemodus, um Batterie zu sparen. Wie oft er "aufwacht" und Werte weitergibt, hab ich noch nicht heraus gefunden. Aber das scheint wohl das Problem zu sein

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                  Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat,

                                  was sagt dann der debug Block?

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  balu67
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #91

                                  @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                  Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat,

                                  was sagt dann der debug Block?

                                  4b833f02-532c-45a4-82ee-432ff6d9eb0e-image.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DJMarc75D DJMarc75

                                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                    das kann man leider nicht einstellen

                                    na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:

                                    Screenshot 2023-04-25 151701.png

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    balu67
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #92

                                    @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

                                    na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:

                                    was hast du für einen shelly ?

                                    DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B balu67

                                      @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:

                                      na da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt... bei mir kann ich das im ShellyAdapter einstellen:

                                      was hast du für einen shelly ?

                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #93

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      was hast du für einen shelly ?

                                      viele verschiedene, aber hier geht es nicht darum welchen Shelly ich habe sondern welche Adapterversion Du installiert hast.

                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • DJMarc75D DJMarc75

                                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                        was hast du für einen shelly ?

                                        viele verschiedene, aber hier geht es nicht darum welchen Shelly ich habe sondern welche Adapterversion Du installiert hast.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        balu67
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #94

                                        @djmarc75
                                        die Version 6.3.1

                                        DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • CodierknechtC Codierknecht

                                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                          Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier ... größer als 21 Grad ist?

                                          Da fehlt offenbar noch etwas Grundverständnis.

                                          Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.
                                          Das sagt auch das Log beim Speichern eines Scriptes:
                                          6519ab9f-2813-49d4-a222-c830e2bb1a09-image.png
                                          Ändert sich nix am Wert, macht auch das Script nix - bis zum Sanktnimmerleinstag.

                                          Ein zyklisches "Lesen" eines DP würde man über eine Schleife oder einen Zeitplan machen.
                                          Darauf gehe ich aber ganz bewusst mal nicht ein, da dies - je nach Auslegung - massiv Ressourcen beansprucht und um Falle eines Fehlers auch schon mal das ganze System lahmlegen kann.

                                          Wenn bereits zum Start eines Scriptes bestimmte Dinge auszuführen sind, kann man den "Aktionsblock" nochmal vor den Trigger kopieren oder die Aktion(en) in eine Funktion auslagern, die man dann einmal beim Start und beim Feuern des Triggers ausführt.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          balu67
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #95

                                          @codierknecht said in Klimaanlage taktet:

                                          Ein Trigger "abonniert" Zustands- oder Wertänderungen eines Datenpunktes.

                                          danke für die Erklärung.
                                          Aber wenn ich im Skript Auf "Neustart" klicke, müsste es dann nicht den Wert überprüfen?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          620

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe