      @sirpritz sagte in Wechselrichter Slave:

      wo ich die Modbus Adressen des zweiten Wechselrichters herbekomme.

      Einstellung in der Instanz "mehrere Geräte IDs verwenden" anhaken ,
      wenn Sie am gleichen Modbus angeschlossen sind

      z.b
      in der Registereinstellung :

      1 ist SE10K-RWS48BNN4
      2 ist SE4K RWB

      die Abfragewerte sind dann gleich :

      hier ist auch Thread den du lesen kannst
      https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        SirPritz @Glasfaser last edited by

        @glasfaser Ja, das hatte ich auch schon gesehen, aber die Werte passen nicht.
        Wie man am Screenshot sieht, kommen falsche Werte raus.

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @SirPritz last edited by

          @sirpritz sagte in SolarEdge woher passende Werte:

          Ja, das hatte ich auch schon gesehen,

          aber nicht umgesetzt ...
          das ist nicht der Hausverbrauch der dir da im Modbus angezeigt wird , das ist dieser Wert :.
          8570b936-c1d1-48fa-9697-ae6b8740acc4-grafik.png

          sihe hier :

          84329522-cb2b-4a61-a205-b4d9361e1d19-grafik.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by

            @sirpritz sagte in SolarEdge woher passende Werte:

            dass ich die Werte zu der momentanen Solarproduktion, des Hausverbrauchs und der Einspeisung nicht habe, oder finden kann.

            Wie schon erwähnt :

            @glasfaser sagte in SolarEdge woher passende Werte:
            steht doch alles hier im Thread :
            https://forum.iobroker.net/post/515138

            2f0e399d-9b11-4c77-8f2f-9e6f98d8502b-grafik.png

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              SirPritz @Glasfaser last edited by

              @glasfaser Irgendwie komme ich nicht zum Ergebnis.
              Ich habe einen weiteren Modusadapter installiert mit den gleichen Einstellungen und der Geräte ID 2, habe auch auf dem Wechselrichter nachgesehen, ob das stimmt, jedoch bekomme ich keine Verbindung, es wird nicht grün, nur gelb. Selbst wenn ich noch keine Adressen eingegeben habe? Ich steh auf dem schlauch. Für weiter Hilfe wäre ich dankbar.
              Konnte in dem verlinken Artikel auch nichts finden, was hilft.

              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @SirPritz last edited by

                @sirpritz sagte in Wechselrichter Slave:

                Selbst wenn ich noch keine Adressen eingegeben habe?

                Es muß schon ein Register abgefragt werden !

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @SirPritz last edited by Glasfaser

                  @sirpritz sagte in Wechselrichter Slave:

                  Ich habe einen weiteren Modusadapter installiert

                  Aber dann auch die andere Instanz auch ausgeschalten , zwei Abfragen sind nicht zulässig !

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    SirPritz @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser abgeschaltet und es kommt immer noch nicht zu einer Verbindung.
                    Wie bekomme ich aber die Werte, wenn ich nicht beide Wechselrichter Abfragen kann, dann komme ich nie an die kompletten werte, oder? Somit die komplette Produktion im Moment?

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @SirPritz last edited by Glasfaser

                      @sirpritz

                      Wie bekomme ich aber die Werte, wenn ich nicht beide Wechselrichter Abfragen kann,

                      du testest doch mit einer neuen Instanz , deshalb solltest du es ausschalten .

                      Hier habe ich es beschrieben , wie es in einer Instanz funktioeniert :

                      @glasfaser sagte in Wechselrichter Slave:
                      @sirpritz sagte in Wechselrichter Slave:

                      wo ich die Modbus Adressen des zweiten Wechselrichters herbekomme.

                      Einstellung in der Instanz "mehrere Geräte IDs verwenden" anhaken ,
                      wenn Sie am gleichen Modbus angeschlossen sind

                      z.b
                      in der Registereinstellung :

                      1 ist SE10K-RWS48BNN4
                      2 ist SE4K RWB

                      die Abfragewerte sind dann gleich :

                      so sieht das z.B aus
                      6636b3ea-9835-4b2f-b5b8-4d8019959bd5-grafik.png
                      c808da9b-cd61-4045-b3bc-4542656b104b-grafik.png

                      .
                      928b9370-3c77-46d3-a316-f95e263fe802-grafik.png

                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      40000	1	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40002	1	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40003	1	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40004	1	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                      40000	2	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40002	2	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40003	2	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40004	2	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                      
                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        SirPritz @Glasfaser last edited by

                        @glasfaser Genau so hatte ich das gemacht, aber irgendwie will es nicht funktionieren. Scheinbar bin ich zu blöd, trotz guter Anleitung, die ich hier erhalte.
                        22f98f44-2617-456e-8ddb-3816b1ae85b7-image.png
                        5167e309-7c74-4446-825c-201bbe032a4b-image.png
                        1d467293-b728-42ff-8c9a-926f199c287c-image.png

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @SirPritz last edited by

                          @sirpritz

                          eventuell wir dein zweiter WR nicht mit 40001 sondern Register 40000 abgefragt , also -1

                          40000	2	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            SirPritz @Glasfaser last edited by

                            @glasfaser Falscher Sceenshot gemacht.
                            Werte passen wirklich nicht
                            282b6d26-7cff-4d12-9fbd-b9dc067e4c00-image.png
                            Ich habe jetzt auch mal den SolarEdge Modbus installiert, auch da kommen nicht die richtigen Werte an.
                            Alles was ich auf Slave 2 stelle, lässt den Modus nicht mehr starten.
                            Habe den 40001er dann mal auf 40000 mit Slave 2 gesetzt, da wurde der Modbus zwar gestartet, hat aber keine Werte gebracht.

                            Der Solaredge Modbus Adapter kann scheinbar auch nur mit einem Wechselrichter, so wie es aussieht.

                            Mir ist es irgendwie schon peinlich, hier so viel Unterstützung, aber ich bekomme die Werte einfach nicht hin.

                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @SirPritz last edited by

                              @sirpritz

                              Nochmal ..

                              im Modbus Register wird nicht der Hausverbrauch angezeigt , er wird errechnet , siehe meinen Link oben !

                              und die Anzeige im Solaredge Portal ist träge !

                              72b4757c-27bb-4356-b255-5fa793b548e3-grafik.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @SirPritz last edited by Glasfaser

                                @sirpritz sagte in SolarEdge woher passende Werte:

                                Der Solaredge Modbus Adapter kann scheinbar auch nur mit einem Wechselrichter, so wie es aussieht.

                                Das Problem ist , du springst gerade in zwei Thread´s herrum , das macht es sehr unübersichtlich "

                                Wie ist was verbunden , womit

                                SE10K-RWS48BNN4
                                SE4K RWB

                                über Modbus RS485 oder per Lan oder ...
                                und zum ioBroker womit !!?

                                Wie erkennst du vom zweiten Wechselricher die ID , eventuell ist er nicht freigeschaltet ... usw.

                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by

                                  @Homoran

                                  kannst du bitte diesen Thread

                                  https://forum.iobroker.net/topic/64745/wechselrichter-slave

                                  mit diesem bestehenden Thread zusammenfügen !?

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by

                                    @glasfaser erledigt!

                                    @SirPritz
                                    hab den ganzen Mumpitz gerade mal quergelesen.
                                    dabei folgende Anmerkungen

                                    • haben die WR verschiedene ModbusAdressen?
                                      • Mäuseklavier oder Software!
                                    • natürlich sind lokale und Clouddaten nie synchron.
                                      • schon wenige Sekunden Verschiebung bringen deutlich unterschiedliche Werte
                                    • bitte Bezeichnungen nich durch zu geringe Spaltenbreite abschneiden
                                      • so kann man rein gar nichts nachvollziehen
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • S
                                      SirPritz @Homoran last edited by

                                      @homoran @glasfaser Oh man, das war es.
                                      Ich habe mir den weiten Follower Wechselrichter nochmal angesehen, da war der gleiche Kanal "1" wie beim Master Wechselrichter eingestellt, daher ging es nicht.
                                      Ich habe jetzt dem zweiten Wechselrichter die "2" als Kanal verpasst und schon kommen die Werte wie erwartet.

                                      0ac4e36c-0289-4ae2-8a86-b634ccff0acc-image.png

                                      jetzt muss ich nur noch die restlichen Werte einfügen, welche ich benötige.

                                      dc73dcc9-d7d3-4809-bb89-71331afecf60-image.png

                                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SirPritz last edited by

                                        @sirpritz sagte in Wechselrichter Slave:

                                        Ich habe jetzt dem zweiten Wechselrichter die "2" als Kanal verpasst und schon kommen die Werte wie erwartet.

                                        kaum macht man es richtig,...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @SirPritz last edited by Glasfaser

                                          @sirpritz sagte in Wechselrichter Slave:

                                          @homoran @glasfaser Oh man, das war es.

                                          Schön das "jetzt" der Groschen gefallen ist 😉

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          917
                                          Online

                                          31.6k
                                          Users

                                          79.4k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          3
                                          22
                                          973
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo