NEWS
Klimaanlage taktet
-
ich bekomme die einfachste Varinate nicht hin:
bei größer 23 Grad Temperatur am Shelly-Thermometer soll die Anlage aus sein
bei kleiner 21 Grad soll sie einschalten und die Sollemepratur auf 25 Grad gestellt werden -
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
ich bekomme die einfachste Varinate nicht hin:
wie äußert sich das?
der debug wird immer gestartet, da er außerhalb des Falls Blockes ist.
der müsste im sonstfalls liegen.wieso schaltest du operate?
nur die Solltemperatur (sehr) hoch oder runter muss reichen.
-
@homoran said in Klimaanlage taktet:
wieso schaltest du operate?
In dem Blockly ist die Anlage nicht immer an.
Ich will sie eigentlich nur an Hand der Shelly Temperatur an / ausschalten
Deshalb schau ich zuerst, ob die Temperatur am Shelly-Thermometer größer ist als 23 Grad, wenn ja schalte ich die Anlage aus.
Wenn sie ohnehin schon aus ist, macht das nichts - oder?den Debug hab ich versetzt
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
Wenn sie ohnehin schon aus ist, macht das nichts - oder?
im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
Aber operate brauchst du doch gar nicht zu steuern.
Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sichvdie Anlage doch von selber an.
(sonst ist die Zieltemperatur für den Zweck nicht hoch genug gewählt) -
@homoran said in Klimaanlage taktet:
Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sich die Anlage doch von selber an.
nein, das ist nicht so!
Die Anlage ist immer aus. Damit sie auf irgendwas reagiert muss ich erstmal ein Innengerät einschalten. -
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
@homoran said in Klimaanlage taktet:
Wenn du die Zieltemperatur hochsetzt schaltet sich die Anlage doch von selber an.
nein, das ist nicht so!
Die Anlage ist immer aus. Damit sie auf irgendwas reagiert muss ich erstmal ein Innengerät einschalten.ok!
Das ist bei DAIKIN anders -
@homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
Deshalb Vorschlag:
-
jetzt hab ich es mal zum Testen noch einfacher gemacht, nur um zu sehen, ob die Anlage überhaupt reagiert.
Temperatur größer 21 Grad schalte ein
Anlage schaltet sich aber dennoch nicht ein.
Hab auch mal das "Wahr" gegen "1" getauscht, hilft auch nicht -
Ist eigentlich "Wahr" oder "1" zum Einschalten richtig?
Hab in den Protokollen diese FehlermeldungService error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
Hab in den Protokollen diese Fehlermeldung
bitte vollständig zeigen!
in code-tags -
@homoran said in Klimaanlage taktet:
bitte vollständig zeigen!
Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
-
@balu67 sagte: status code 400
Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob true oder 1 gesendet wird, sondern ist eher ein Kommunikationsproblem mit dem Panasonic-Server.
-
@balu67
wo kommt diese Meldung her?
im log würde Uhrzeit und Quelle angezeigt!Daher
@homoran sagte in Klimaanlage taktet:
bitte vollständig zeigen!
in code-tags -
panasonic-comfort-cloud.0 2023-04-23 14:27:15.993 error Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
-
@balu67 in CODETAGS posten... Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
panasonic-comfort-cloud.0
wie @paul53 und ich vermutet haben kommt das von dem Panasonic Adapter und hat wahrscheinlich mit der Verfügbarkeit deren Servers zu tun
-
@djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
wenn ich es wüsste, würde ich es machen, ich will doch niemanden Ärgern!!
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
@djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
wenn ich es wüsste, würde ich es machen, ich will doch niemanden Ärgern!!
bitte lesen und befolgrn!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@homoran said in Klimaanlage taktet:
wie @paul53 und ich vermutet haben kommt das von dem Panasonic Adapter und hat wahrscheinlich mit der Verfügbarkeit deren Servers zu tun
Der Adapter liefert aber ständig aktualisierte Daten, zumindest sieht es im Protokoll so aus?
-
@balu67 keine Texte als Screenshots!
steht auch hier warum
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1