      @simatec
      Heute Morgen ist das "Rollo" nicht hochgefahren. Ich prüfe heute Abend, wenn ich wieder Zuhause bin, die Einstellungen und poste die Json. Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by

        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.

        das ist normal.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MartyBr @Homoran last edited by

          @homoran
          Richtig, das sollte auch nur ein Hinweis sein. Für mich irritierend ist, dass der Rollo nicht am Morgen hochfuhr. Er stand ja nicht auf manu_mode.
          Ich schaue mir heute Abend noch einmal alle Einstellungen an.
          Eine Frage: Ich habe keine Sensoren für Fensteröffnung etc. eingetragen. Das sollte doch keine Auswirkung haben? Zumindest in den älteren Versionen machte das keine Probleme.
          Eine Frage an @simatec
          Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.

          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

            @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

            Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.

            Da hat sich nichts geändert...

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • M
              MartyBr @simatec last edited by

              @simatec
              Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
              Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                firebowl @simatec last edited by firebowl

                @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
                Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.

                Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MartyBr @MartyBr last edited by

                  @simatec
                  Das Rollo ist heute nicht automatisch hochgefahren. Ich bin Morgen im Home-Office und ziehe dann Debug-Logs.

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    gyle last edited by

                    Hi @simatec
                    ich wollte mal Fragen ob dieses feature bei dir ggf. noch geplant ist:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/213

                    Grüße und DANKE für den tollen Adapter!

                    watcherkb created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol

                    open Feature request: öffnen in Zwischenposition #213

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

                      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      Das Rollo ist heute nicht automatisch hochgefahren.

                      Welche Version ist installiert und mit welcher Funktion willst du automatisch öffnen?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Tolkin
                        Tolkin last edited by

                        Hi, ich habe ebenfalls die Version 1.4.28 im Einsatz. Jetzt ist mir aufgefallen, dass einige Rollos nicht das machen was ich mir vorgestellt bzw. eingestellt habe. Kann ich das Verhalten des Shuttercontrol Adapter loggen um genau zu erkennen, was in der Situation passiert? Oder welche Einstellung beim schließen des Rollos greift?

                        Danke

                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Tolkin last edited by

                          @tolkin die instanz auf debug stellen, dann wird geloggt.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • M
                            MartyBr @simatec last edited by MartyBr

                            @simatec
                            Ich habe die 1.4.28 installiert. Heute Abend ist das Rollo auch nicht heruntergefahren. Ich habe Sonnenaufgang als Trigger eingestellt.
                            Bildschirmfoto 2023-04-19 um 20.30.16.png

                            Bildschirmfoto 2023-04-19 um 20.30.44.png

                            Im Debug ist nichts zu finden außer

                            	2023-04-19 20:20:00.005	debug	Sun Elevation: -2°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-19 20:20:00.004	debug	Sun Azimut: 291.3°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-19 20:20:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-19 20:15:00.008	debug	Sun Elevation: -1.3°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-19 20:15:00.007	debug	Sun Azimut: 290.3°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-19 20:15:00.007	debug	calculate astrodata ...
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Elevation: -0.5°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Azimut: 289.3°
                            
                            shuttercontrol.0
                            2023-04-19 20:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            

                            Eigentlich hätte das Rollo um 20 Uhr herunterfahren müssen.

                            Hier mal das JSON:
                            system.adapter.shuttercontrol.0.json

                            Mit der 1.4.18 läuft alles.

                            Info:
                            Dieser Test läuft auf meinem Test-System mit Latest-Repository. Vielleicht hat das Einfluss auf den Adapter?

                            Plattform: linux
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 2207 MHz
                            Modell: Common KVM processor
                            RAM: 5.7 GB
                            System-Betriebszeit: 5 T. 09:29:29
                            Node.js: v18.16.0
                            time: 1681928347230
                            timeOffset: -120
                            Adapter-Anzahl: 562
                            NPM: 9.5.1
                            Datenträgergröße: 28.4 GB
                            Freier Festplattenspeicher: 16.1 GB
                            Betriebszeit: 5 T. 09:29:26
                            Aktive Instanzen: 21
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            aktiv:
                            
                            F FredF simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              firebowl @MartyBr last edited by

                              @martybr Same here, Rollo ist wieder nicht runtergefahren. Sollte einfach nach Uhrzeit fahren. 😞

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @MartyBr last edited by

                                @martybr Ich weis nicht ob es an der Version liegt, nutze noch 1.4.23
                                Könnte das Problem aber daher kommen?
                                124fe31b-cccb-49a7-aefd-83f90c6938eb-grafik.png
                                und doku sagt hierzu:
                                13c56bf5-d99e-4513-be37-4bf23e2a0b66-grafik.png
                                Also wenn Wohnbereich (Automatik) gewählt und

                                shuttercontrol.0.control.autoLiving
                                

                                auf false steht , fährt das Rollo nicht! Was hast du dort eingestellt?


                                Außerdem

                                Heute Abend ist das Rollo auch nicht heruntergefahren. Ich habe Sonnenaufgang als Trigger eingestellt.

                                Rollo kann zum Sonnenaufgang nicht herunterfahren, sondern hoch.

                                F M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @firebowl last edited by

                                  @firebowl Debuglog?

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

                                    @martybr Hast du einen ausführlichen Debuglog? Deine eigentliche Fahrt um 20 Uhr fehlt komplett

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      firebowl @simatec last edited by

                                      @simatec Ich war nicht daheim 😢
                                      Hole ich morgen nach.

                                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @firebowl last edited by

                                        @firebowl der wird doch alleine erstellt 😋

                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          firebowl @FredF last edited by

                                          @fredf Das hatte ich eigentlich bedacht.

                                          58c82c8a-4b6c-410e-80fe-9ab62940cbca-image.png

                                          Hab den Punkt fürs Schlafzimmer eigentlich rausgenommen.
                                          Allerdings sieht der Datenpunkt so aus:

                                          d461a595-8a40-428e-90fd-c2ce84a67f38-image.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            firebowl @simatec last edited by

                                            @simatec Ich hatte irgendwie den Gedanken das nicht den ganzen Tag im Debugmodus laufen zu lassen. 😜

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7223
                                            6388702
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo