E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod klar gern: 12000
Testen werde ich natürlich auch gern Danke für Deine Mühe
-
@arnod Die Meldung habe ich auch bei der 1.2.2 schon bekommen? Ich habe Notstrom am E3DC aus. Ist es etwas von Bedeutung?
05:38:21.007 warn javascript.0 (381676) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 46 Notstrom_SOC_Proz= 19
Ich werde heute zum Test nochmal Laden und dann das Ladeende unter den Wert von SOC zurückstellen und prüfen.
-
@jh537 Achso, Kapa - Eigenbedarf < Notstromreserve, deshalb die Warnung.
-
@arnod Laden bleibt abgeschaltet, also funktioniert korrekt.
Aber wenn man das Ladeschwelle erreicht, prellt die Regelung irgendwie: Speicher pendelt zwischen 50 und 52 %, Soll 50 % siehe Foto: Habe dann Ladeschwelle auf 49 % gesetzt und damit das Pendeln unterbrochen. -
Was passiert eigentlich, wenn man die Batt immer zwischen ca. 30 % und 80 % be-/entlädt? Funktioniert noch das Batterietraining?
-
@jh537
Dafür solltest Du die Regelung mal ausschalten, damit die Batterie einen kompletten Zyklus durchlaufen kann. -
@jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Aber wenn man das Ladeschwelle erreicht, prellt die Regelung irgendwie: Speicher pendelt zwischen 50 und 52 %, Soll 50 % siehe Foto: Habe dann Ladeschwelle auf 49 % gesetzt und damit das Pendeln unterbrochen.
Das schau ich mir mal an.
E3DC korrigiert den SOC Wert immer um +-1% wenn nicht mehr geladen wird, warum auch immer.
Das Problem hatte ich bereits beim Notstrom SOC. -
@jh537
Wenn du willst das das Batterietraining durchgeführt wird, musst du beim E3DC die Notstromreserve einschalten. -
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.2.3
Änderungen:- Fehler behoben, dass die Batterie auch nach Erreichen vom soll SOC weiter aufgeladen wurde.
Mit dieser Version hatte ich zumindest gerade das Problem, dass jetzt - über eine Stunde nach Ladeende um 18:02 Uhr - bei SOC 98% trotzdem das Script aktiv war und für den Hausbedarf Strom aus dem Netz geholt wurde, Entladung aus der Batterie gleich Null (Sperrzeiten sind aber nicht eingetragen).
Erst nach Stoppen und Starten des Scripts hat dann nach kurzer Zeit das Script die Hoheit abgegeben und der E3DC hat das Entladen des Speichers gestartet. Log hatte ich leider nicht aktiviert -
@bluebean
Schade, dann könnte man leichter den Fehler finden.
Ich schaue mir aber das ganze Script gerade an, ob ich die Logik nicht neu aufbaue.
Es ist immer wieder was dazugekommen, sodass es ziemlich unübersichtlich geworden ist.
Denke, ich muss mal wieder aufräumen. -
@arnod Hatte ich heute Nacht auch. 2kw/h aus dem Netzt Batterie heute morgen noch 80 % voll. Log leider nach update nicht wieder aktiviert.
Auffällig ist der Zeitraum von 0 - 8 Uhr..Hier wird der durchschnittliche Eiegnverbrauch berechnet.
Vlt. ist die Funktion verantwortlich gewesen.
Durchschnittlicher Eigenverbrauch 00:00 - 08:00 Uhr = 0,21 kWh -
@smartboart
Die Funktion wird eigentlich ständig aufgerufen, nur gezählt wird von 0:00 - 8:00 Uhr, das kann ich ausschließen.
Konnte bei mir bis heute den Fehler nicht nachstellen und auch im Script keinen Fehler finden.
Es kann eigentlich nur eine seltene Konstellation sein die ich da anscheinend übersehe.
Mit LOG File könnte man das sicher schnell rausfinden.Ich gehe aber noch mal alles durch, anscheinend übersehe ich da was.
Kann es sein das in der Zeit die Ladefreigabe fehlt ? also
e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER
auf 0W steht ? -
@arnod Hi Arno,
keine Ahnung wo es stand aber jetzt steht es auf 9000...verstellt habe ich nichts.
Habe mal alle Logs aktiviert. -
@arnod
Moin, bei mir steht's auf 6000 W, verändert hab ich den auch nie. -
Was genau habe ich bei 200% Bewölkung wetterseitig eigentlich zu befürchten? Darf man da noch ohne Taucherbrille raus?
Spaß beiseite - was meint das?
Danke!
-
Das ist so auch richtig. Die Frage ist nur ob da 0 drinsteht wenn nicht mehr aus der Batterie entladen wird.
Schau mir das aber am Wochenende genauer an. -
Das bedeutet Land unter
Nein, 200 verwende ich wenn die Daten nicht abgerufen werden können um dann diese Werte zu ignorieren.
Ist in der nächsten Version auf "NaN" geändert. -
@arnod Hi Arno hatte es heute wieder..siehe Screenshot...erst mit rscp Regelung aus wurde wieder aus der bat entnommen..
Diesmal hatte ich alle logging aktiv.
Lade die Log später hoch..
- LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
- 2023-03-31 19:21:54.014 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
- 2023-03-31 19:22:00.850 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
- 2023-03-31 19:22:06.012 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
- 2023-03-31 19:22:12.013 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
- 2023-03-31 19:22:18.013 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
- 2023-03-31 19:22:24.019 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
- 2023-03-31 19:22:30.820 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
- 2023-03-31 19:22:36.012 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
- 2023-03-31 19:22:36.766 - [32minfo[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Setting: 8.8 Temperatur , 0.2 dcpower1, 0.3 dcpower2, 761.4 etoday
- 2023-03-31 19:22:36.779 - [32minfo[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Gesamt Arbeit beträgt 38.0101 kwh.
- 2023-03-31 19:22:42.013 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
- 2023-03-31 19:22:48.013 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
2023-03-31 19:23:00.796 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
2023-03-31 19:23:06.015 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
2023-03-31 19:23:12.033 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
2023-03-31 19:23:18.040 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
2023-03-31 19:23:24.016 - [33mwarn[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
2023-03-31 19:23:26.730 - [32minfo[39m: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
-
ist nix dramtisches, aber aus meiner sicht nicht korrekt, bin seit mitte märz dabei, deshlab die fehlenden daten aber warum er die proplanta nun am anfang märz zeigt, sollte nicht sein-im april ist wieder alles okay
-
welches Wissen gibt um die Batterien möglichst zu schonen
-
gleichmäßiges Laden
-
möglichst niedrige Ladeleistung, dafür lange
-
Temperatur um 20 Grad für die Batterieumgebung (eher niedrig als hoch)
-
möglichst kurze Zeit bei hoher Batteriekapa
-
möglichst wenige kurze Lade-/Entladewechsel mit hohen Leistungen
-
Kapabereich möglichst zwischen 30 % und 80 % (E3DC berechnet ja eine Sicherheitsreserve ein, also sind dann die 30-80% eher hinfällig)
-
keine Tiefentladung
-
Unterschiede zwischen Hochstrom und Hochvoltbatterien (letztere bei mir verbaut)?
-
Batterietraining und -Kalibrierung
Was habe ich vergessen?
-