Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Weishaupt WWP über Modbus abfragen

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Weishaupt WWP über Modbus abfragen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
42 Beiträge 10 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W wolfkw

    @glasfaser
    Diese Lösung basiert auf der Cloud von Weishaupt. Ich möchte eine hausinterne Lösung mit möglichst wenig Komponenten.

    S Offline
    S Offline
    socke85
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @wolfkw
    Ich habe das per modbus bei der gleichen WP (große Variante LB20) gemacht. Wenn du die Register hast klappt das. Du musst in der Fachmann Ebene Modbus aktivieren und das Subnetz oder den Host angeben von dem du die Daten anrufst. Damit das funktioniert brauchst du Mdst die SW Version 4.0. mit dieser Version kommen aber bei den Statistiken teilweise falsche Werte. Habe deswegen V5.0 installiert bekommen was das Problem aber noch nicht behoben hat. Warte auf Rückmeldung..

    J S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S socke85

      @wolfkw
      Ich habe das per modbus bei der gleichen WP (große Variante LB20) gemacht. Wenn du die Register hast klappt das. Du musst in der Fachmann Ebene Modbus aktivieren und das Subnetz oder den Host angeben von dem du die Daten anrufst. Damit das funktioniert brauchst du Mdst die SW Version 4.0. mit dieser Version kommen aber bei den Statistiken teilweise falsche Werte. Habe deswegen V5.0 installiert bekommen was das Problem aber noch nicht behoben hat. Warte auf Rückmeldung..

      J Offline
      J Offline
      Juri88
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @socke85 Danke für den Hinweis. Ich habe heute eine Biblock bekommen und wollte es gleich probieren. Leider habe ich das Problem, dass ich im Gerät meine IP vom Host nicht vollständig eingeben kann. Die letze Zahl müsste eine 81 sein. Ich kann aber nur bis 29 hoch drehen. Hast du eine Idee?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J Offline
        J Offline
        Juri88
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        WBB_WP_ModbusTCP.xlsx

        Hier mal die Adressen von der BiBlock (WBB12 und 20)

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Juri88

          WBB_WP_ModbusTCP.xlsx

          Hier mal die Adressen von der BiBlock (WBB12 und 20)

          A Offline
          A Offline
          Alpha1900
          schrieb am zuletzt editiert von Alpha1900
          #8

          @juri88
          herzlichen Dank, im Prinzip funktioniert das bei mir, allerdings passen die Adressen nich alle zu meiner WWP LS 10-B.
          Woher stammt deine Referenz?
          Hast du evtl. auch ModbusTCP Infos Infos zu anderen Gerätetypen?
          Danke
          AL

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S socke85

            @wolfkw
            Ich habe das per modbus bei der gleichen WP (große Variante LB20) gemacht. Wenn du die Register hast klappt das. Du musst in der Fachmann Ebene Modbus aktivieren und das Subnetz oder den Host angeben von dem du die Daten anrufst. Damit das funktioniert brauchst du Mdst die SW Version 4.0. mit dieser Version kommen aber bei den Statistiken teilweise falsche Werte. Habe deswegen V5.0 installiert bekommen was das Problem aber noch nicht behoben hat. Warte auf Rückmeldung..

            S Offline
            S Offline
            srubber
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @socke85 Hi, ich habe auch die Lb20. Bei mir klappt es nicht. Was hast du genau in der biblock bei Modus tcp eingetragen. Die ip Adresse der wp mit der subnetmaske? Hast du eine feste ip vergeben? Geht Wemportal und Modus gleichzeitig? Viele Fragen , aber ich hoffe du hast ein paar Antworten

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              luici
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              Hallo Zusammen, ich bräuchte mal einen Tip, da ich mit meinem kleinen Wissen nicht weiter komme. Das Problem:
              Ich habe eine zweite Instanz modbus installiert, um unsere WBB20 zu verbinden.
              Im Gerät wurde Modbus für mein LAN Netz die Adresse x.y.z.0 /24 eingestellt und aktiviert "EIn".
              Der Port ist 502, die Geräte Id = 1 . Ich habe vorab fünf Datenpunkte eingetragen.
              Das Ergebnis ist, dass keine Verbindung aufgebaut wird, Meldung socket error ...
              Ein Portscan auf beide Geräte kam zum Ergebnis, dass der Port vom Wechselrichter geöffnet ist, der von der WBB20 nicht.
              Auf der WBB ist die Softwareversion 5. Auch die Vergabe der iobroker IP in der WBB (direkte Verbindung) hatte dasselbe Ergebnis.
              In der Adapter Einstellung habe ich noch nichts verändert, da fehlt es mir an Infos.

              Ich habe keine Idee mehr, würde mich über jede Anregung freuen.

              Ein zweiter modbus Adapter für einen SMA Wechselrichter funktioniert.

              Danke Euch, Grüße L

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L luici

                Hallo Zusammen, ich bräuchte mal einen Tip, da ich mit meinem kleinen Wissen nicht weiter komme. Das Problem:
                Ich habe eine zweite Instanz modbus installiert, um unsere WBB20 zu verbinden.
                Im Gerät wurde Modbus für mein LAN Netz die Adresse x.y.z.0 /24 eingestellt und aktiviert "EIn".
                Der Port ist 502, die Geräte Id = 1 . Ich habe vorab fünf Datenpunkte eingetragen.
                Das Ergebnis ist, dass keine Verbindung aufgebaut wird, Meldung socket error ...
                Ein Portscan auf beide Geräte kam zum Ergebnis, dass der Port vom Wechselrichter geöffnet ist, der von der WBB20 nicht.
                Auf der WBB ist die Softwareversion 5. Auch die Vergabe der iobroker IP in der WBB (direkte Verbindung) hatte dasselbe Ergebnis.
                In der Adapter Einstellung habe ich noch nichts verändert, da fehlt es mir an Infos.

                Ich habe keine Idee mehr, würde mich über jede Anregung freuen.

                Ein zweiter modbus Adapter für einen SMA Wechselrichter funktioniert.

                Danke Euch, Grüße L

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @luici logfile vom Adapter im Debug Mode mit nur einem eingetragenen Register zeigen.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  luici
                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                  #12

                  @wendy2702

                  2023-03-25 17:41:21.269 - info: host.luici-nuc "system.adapter.modbus.1" enabled
                  2023-03-25 17:41:21.283 - info: host.luici-nuc instance system.adapter.modbus.1 started with pid 58709
                  2023-03-25 17:41:21.569 - debug: modbus.1 (58709) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects client ready ... initialize now
                  2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects create System PubSub Client
                  2023-03-25 17:41:21.580 - debug: modbus.1 (58709) Objects create User PubSub Client
                  2023-03-25 17:41:21.585 - debug: modbus.1 (58709) Objects client initialize lua scripts
                  2023-03-25 17:41:21.587 - debug: modbus.1 (58709) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-03-25 17:41:21.592 - debug: modbus.1 (58709) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create System PubSub Client
                  2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create User PubSub Client
                  2023-03-25 17:41:21.641 - debug: modbus.1 (58709) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-03-25 17:41:21.651 - debug: modbus.1 (58709) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-03-25 17:41:21.723 - info: modbus.1 (58709) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for disInputs: []
                  2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for coils: []
                  2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":36101,"name":"Gesamtenergie heute","description":"","unit":"kWh","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":36101,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute"}]
                  2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Add inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute: {"_id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":36101,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for holdingRegs: []
                  2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Socket Error
                  2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Client in error state.
                  2023-03-25 17:41:21.854 - warn: modbus.1 (58709) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.117","port":502}
                  2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Socket closed with error
                  2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Cleaning up request fifo.
                  2023-03-25 17:41:22.855 - debug: modbus.1 (58709) Closing client on purpose
                  
                  

                  Ich vermute, das kann man besser machen?
                  Grüße L

                  MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L luici

                    @wendy2702

                    2023-03-25 17:41:21.269 - info: host.luici-nuc "system.adapter.modbus.1" enabled
                    2023-03-25 17:41:21.283 - info: host.luici-nuc instance system.adapter.modbus.1 started with pid 58709
                    2023-03-25 17:41:21.569 - debug: modbus.1 (58709) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects client ready ... initialize now
                    2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects create System PubSub Client
                    2023-03-25 17:41:21.580 - debug: modbus.1 (58709) Objects create User PubSub Client
                    2023-03-25 17:41:21.585 - debug: modbus.1 (58709) Objects client initialize lua scripts
                    2023-03-25 17:41:21.587 - debug: modbus.1 (58709) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-03-25 17:41:21.592 - debug: modbus.1 (58709) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create System PubSub Client
                    2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create User PubSub Client
                    2023-03-25 17:41:21.641 - debug: modbus.1 (58709) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-03-25 17:41:21.651 - debug: modbus.1 (58709) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2023-03-25 17:41:21.723 - info: modbus.1 (58709) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for disInputs: []
                    2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for coils: []
                    2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":36101,"name":"Gesamtenergie heute","description":"","unit":"kWh","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":36101,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute"}]
                    2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Add inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute: {"_id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":36101,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                    2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for holdingRegs: []
                    2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Socket Error
                    2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Client in error state.
                    2023-03-25 17:41:21.854 - warn: modbus.1 (58709) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.117","port":502}
                    2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Socket closed with error
                    2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Cleaning up request fifo.
                    2023-03-25 17:41:22.855 - debug: modbus.1 (58709) Closing client on purpose
                    
                    

                    Ich vermute, das kann man besser machen?
                    Grüße L

                    MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @luici sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

                    LAN Netz die Adresse x.y.z.0 /24

                    Welche Adresse hat die WP denn jetzt wirklich eingestellt?

                    Ist die WP Grundsätzlich vom IOB Rechner aus erreichbar?

                    Wie sehen die Einstellungen vom Adapter und Register aus?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      luici
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @wendy2702 said in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

                      Welche Adresse hat die WP denn jetzt wirklich eingestellt?
                      Aktuell ist die Netzadresse 192.168.178.0 einngestellt (nach Weishauptbeschreibung)
                      -Sollte von jedem Teilnehmer errechbar sein (192.168.178.78 = Iobroker, brachte auch nichts)
                      Ist die WP Grundsätzlich vom IOB Rechner aus erreichbar?
                      Sie ist über den Weishaupt WEM Adapter (über das Portal) erreichbar (steigt ab und zu aus, deswegen Modbus)
                      Wie sehen die Einstellungen vom Adapter und Register aus?
                      c017ee50-7141-478b-8848-fcdc9d8997f3-image.png
                      5775c23f-341d-4f7b-9fe5-4f1f715fb08d-image.png
                      Einstellung nach Weishaupt:
                      08ec845f-a02f-45ab-b9ab-ca91c7394e80-image.png

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L luici

                        @wendy2702 said in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

                        Welche Adresse hat die WP denn jetzt wirklich eingestellt?
                        Aktuell ist die Netzadresse 192.168.178.0 einngestellt (nach Weishauptbeschreibung)
                        -Sollte von jedem Teilnehmer errechbar sein (192.168.178.78 = Iobroker, brachte auch nichts)
                        Ist die WP Grundsätzlich vom IOB Rechner aus erreichbar?
                        Sie ist über den Weishaupt WEM Adapter (über das Portal) erreichbar (steigt ab und zu aus, deswegen Modbus)
                        Wie sehen die Einstellungen vom Adapter und Register aus?
                        c017ee50-7141-478b-8848-fcdc9d8997f3-image.png
                        5775c23f-341d-4f7b-9fe5-4f1f715fb08d-image.png
                        Einstellung nach Weishaupt:
                        08ec845f-a02f-45ab-b9ab-ca91c7394e80-image.png

                        S Offline
                        S Offline
                        srubber
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @luici Ich habe das gleiche Problem. Nach Aussage weishaupt darf entweder WEM Portal oder Modbus aktiviert sein. Hat bei mir aber auch nicht geholfen. Ich habe den port gescant und der ist offen und erreichbar. Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse. IP habe ich die genommen die die WP hat. Hat noch einer eine Idee.

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          Bei der IP Adresse hast du offensichtlich was falsch verstanden.

                          Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das man bei Weishaupt das Netzwerk einstellt.

                          Da steht bestimmt das man eine Adresse AUS dem Netzwerk einstellen muss oder kann.

                          Im Modbus Adapter muss dann die Adresse rein die man in der WP eingestellt hat bzw. Welche Sie über DHCP erhalten hat.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S srubber

                            @luici Ich habe das gleiche Problem. Nach Aussage weishaupt darf entweder WEM Portal oder Modbus aktiviert sein. Hat bei mir aber auch nicht geholfen. Ich habe den port gescant und der ist offen und erreichbar. Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse. IP habe ich die genommen die die WP hat. Hat noch einer eine Idee.

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
                            Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse.

                            Falsches Register
                            Falsche Adapter Einstellungen
                            Falsches Format für Register
                            Holding statt input oder umgekehrt

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              luici
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @wendy2702

                              So, habe es gerade mit der IP der WBB gestestet, gleiches neg. Ergebniss.
                              Die Meldung Socket ERROR stört mich, heißt IP und Port funktioniert nicht.

                              Welche Einstellung hast du denn? Ich wäre schon glücklich über eine Verbindung (Modbus), wenn auch mit Fehlermeldungen bezüglich der Register.
                              Es gibt ja wirklich nicht so viel einzustellen (ist ja kein Raumschiff).
                              Wenn ich nur mal eine Verbindung ohne Socketfehler herstellen könnte ...

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L luici

                                @wendy2702

                                So, habe es gerade mit der IP der WBB gestestet, gleiches neg. Ergebniss.
                                Die Meldung Socket ERROR stört mich, heißt IP und Port funktioniert nicht.

                                Welche Einstellung hast du denn? Ich wäre schon glücklich über eine Verbindung (Modbus), wenn auch mit Fehlermeldungen bezüglich der Register.
                                Es gibt ja wirklich nicht so viel einzustellen (ist ja kein Raumschiff).
                                Wenn ich nur mal eine Verbindung ohne Socketfehler herstellen könnte ...

                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @luici Ich habe keine Weisshaupt WP.

                                Kannst du die IP der WP vom iobroker Server aus erreichen?

                                Läuft dein iob im Docker oder so?

                                Hast du berücksichtigt bzw. getestet was @srubber geschrieben hat von wegen entweder WEM oder Modbus ?

                                Ebenfalls ist es immer hilfreich das vollständige debug log zu posten.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  luici
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  @wendy2702
                                  Kannst du die IP der WP vom iobroker Server aus erreichen?
                                  Mit welcher Adapteralternative könnte ich das testen?
                                  Der SMA Modbus funktioniert, benötigte noch keine 5 Min. bis zum Laufen.

                                  Läuft dein iob im Docker oder so?
                                  Nö, läuft in keinem Docker, ist einer "reinen" Linux Umgebung (Ubuntu), ohne Beanstandungen.
                                  Hab noch einen Raspi im Netz mit IOB, ein
                                  Test des Modbus Adapters mit WBB Einstellungen brachte nichts neues.

                                  Hast du berücksichtigt bzw. getestet was @srubber geschrieben hat von wegen entweder WEM oder Modbus ?

                                  Ja, hab alle Kombinationen durchgespielt. Alle IP Möglickeiten, mit ohne WEM Portal, Modbus für SMA aus, alleiniger Betrieb vom WBB Adapter.

                                  Ebenfalls ist es immer hilfreich das vollständige debug log zu posten.
                                  Habe ich schon (siehe weiter oben).

                                  Hat den keiner die gleiche Konfiguration IObroker WBB Modbus am laufen?

                                  Freue mich aber über jegliche Idee, vielen Dank vorab an alle!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
                                    Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse.

                                    Falsches Register
                                    Falsche Adapter Einstellungen
                                    Falsches Format für Register
                                    Holding statt input oder umgekehrt

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    srubber
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    @wendy2702 Hi den Fehler 02 bekomme ich über modbus poll. Modbus poll bekommt aber kontakt. Meine Logdatei sieht so aus. Ich bekomme auch denn Socket Error. Anbei noch die IOB Einstellungen. IOB3.jpg IOB2.jpg IOB1.jpg Was nun?LOG.jpg

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S srubber

                                      @wendy2702 Hi den Fehler 02 bekomme ich über modbus poll. Modbus poll bekommt aber kontakt. Meine Logdatei sieht so aus. Ich bekomme auch denn Socket Error. Anbei noch die IOB Einstellungen. IOB3.jpg IOB2.jpg IOB1.jpg Was nun?LOG.jpg

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      srubber
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      @srubber Die WBB kann ich vom IOB Server anpingen. Das zur weiteren Info.

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S srubber

                                        @srubber Die WBB kann ich vom IOB Server anpingen. Das zur weiteren Info.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        srubber
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @srubber 7449b940-6517-46ce-81e6-71a1fb4b6e05-image.png Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch. Dort steht unter Netzwerk es soll die IP genommen werden von dem der Aufruft. Also wäre das doch der IOB Server oder? Hätte ich schon probiert, aber leider läuft mein IOB auf Hetzner und hat 10.42.x.x. die kann ich aber in der WP nicht eingeben, warum auch immer. Pingen geht aber vom IOB aus. Der Server ist über VPN eingebunden. Solaredge Wechselrichter läuft einwandfrei mit modbus.

                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S srubber

                                          @srubber 7449b940-6517-46ce-81e6-71a1fb4b6e05-image.png Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch. Dort steht unter Netzwerk es soll die IP genommen werden von dem der Aufruft. Also wäre das doch der IOB Server oder? Hätte ich schon probiert, aber leider läuft mein IOB auf Hetzner und hat 10.42.x.x. die kann ich aber in der WP nicht eingeben, warum auch immer. Pingen geht aber vom IOB aus. Der Server ist über VPN eingebunden. Solaredge Wechselrichter läuft einwandfrei mit modbus.

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          luici
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #24

                                          @srubber
                                          Die IP vom IObroker habe ich in der WBB eingetragen, steht auf "Ein",
                                          die NW Maske : 255.255.255.000 . Anpingen geht über IObroker.
                                          NMAP sagt PORT STATE SERVICE
                                          502/tcp closed mbap
                                          für die IP vom Wechselrichter ist das Ergebnis, Modbus läuft mit IOB
                                          PORT STATE SERVICE
                                          502/tcp open mbap

                                          Ich bin der Meinung, dass die WBB den Zugriff verweigert, kann mir aber den Grund dafür nicht vorstellen, ODER???

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          742

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe