  5. Weishaupt WWP über Modbus abfragen

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.1k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Weishaupt WWP über Modbus abfragen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
42 Beiträge 10 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @wolfkw

    Was wäre mit diesem Adapter !?

    https://forum.iobroker.net/topic/26710/test-adapter-weishaupt-wem-portal-v0-0-x?_=1665254339185

    W Offline
    W Offline
    wolfkw
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @glasfaser
    Diese Lösung basiert auf der Cloud von Weishaupt. Ich möchte eine hausinterne Lösung mit möglichst wenig Komponenten.

    D S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W wolfkw

      @glasfaser
      Diese Lösung basiert auf der Cloud von Weishaupt. Ich möchte eine hausinterne Lösung mit möglichst wenig Komponenten.

      D Offline
      D Offline
      Dominic151617
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @wolfkw sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

      @glasfaser
      Diese Lösung basiert auf der Cloud von Weishaupt. Ich möchte eine hausinterne Lösung mit möglichst wenig Komponenten.

      Vielleicht etwas spät, aber ich habe eine Weishaupt Wärmepumpe über ein LWPM 410 Modbus Modul eingebunden. Aktuell zumindest lesend.

      Ab das jetzt direkt zu vergleichen ist, kann ich nicht sagen. Bei Interesse kann ich aber noch Infos zusammenstellen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W wolfkw

        @glasfaser
        Diese Lösung basiert auf der Cloud von Weishaupt. Ich möchte eine hausinterne Lösung mit möglichst wenig Komponenten.

        S Offline
        S Offline
        socke85
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @wolfkw
        Ich habe das per modbus bei der gleichen WP (große Variante LB20) gemacht. Wenn du die Register hast klappt das. Du musst in der Fachmann Ebene Modbus aktivieren und das Subnetz oder den Host angeben von dem du die Daten anrufst. Damit das funktioniert brauchst du Mdst die SW Version 4.0. mit dieser Version kommen aber bei den Statistiken teilweise falsche Werte. Habe deswegen V5.0 installiert bekommen was das Problem aber noch nicht behoben hat. Warte auf Rückmeldung..

        J S 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • S socke85

          @wolfkw
          Ich habe das per modbus bei der gleichen WP (große Variante LB20) gemacht. Wenn du die Register hast klappt das. Du musst in der Fachmann Ebene Modbus aktivieren und das Subnetz oder den Host angeben von dem du die Daten anrufst. Damit das funktioniert brauchst du Mdst die SW Version 4.0. mit dieser Version kommen aber bei den Statistiken teilweise falsche Werte. Habe deswegen V5.0 installiert bekommen was das Problem aber noch nicht behoben hat. Warte auf Rückmeldung..

          J Offline
          J Offline
          Juri88
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @socke85 Danke für den Hinweis. Ich habe heute eine Biblock bekommen und wollte es gleich probieren. Leider habe ich das Problem, dass ich im Gerät meine IP vom Host nicht vollständig eingeben kann. Die letze Zahl müsste eine 81 sein. Ich kann aber nur bis 29 hoch drehen. Hast du eine Idee?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            Juri88
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            WBB_WP_ModbusTCP.xlsx

            Hier mal die Adressen von der BiBlock (WBB12 und 20)

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Juri88

              WBB_WP_ModbusTCP.xlsx

              Hier mal die Adressen von der BiBlock (WBB12 und 20)

              A Offline
              A Offline
              Alpha1900
              schrieb am zuletzt editiert von Alpha1900
              #8

              @juri88
              herzlichen Dank, im Prinzip funktioniert das bei mir, allerdings passen die Adressen nich alle zu meiner WWP LS 10-B.
              Woher stammt deine Referenz?
              Hast du evtl. auch ModbusTCP Infos Infos zu anderen Gerätetypen?
              Danke
              AL

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S socke85

                @wolfkw
                Ich habe das per modbus bei der gleichen WP (große Variante LB20) gemacht. Wenn du die Register hast klappt das. Du musst in der Fachmann Ebene Modbus aktivieren und das Subnetz oder den Host angeben von dem du die Daten anrufst. Damit das funktioniert brauchst du Mdst die SW Version 4.0. mit dieser Version kommen aber bei den Statistiken teilweise falsche Werte. Habe deswegen V5.0 installiert bekommen was das Problem aber noch nicht behoben hat. Warte auf Rückmeldung..

                S Offline
                S Offline
                srubber
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @socke85 Hi, ich habe auch die Lb20. Bei mir klappt es nicht. Was hast du genau in der biblock bei Modus tcp eingetragen. Die ip Adresse der wp mit der subnetmaske? Hast du eine feste ip vergeben? Geht Wemportal und Modus gleichzeitig? Viele Fragen , aber ich hoffe du hast ein paar Antworten

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  luici
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Hallo Zusammen, ich bräuchte mal einen Tip, da ich mit meinem kleinen Wissen nicht weiter komme. Das Problem:
                  Ich habe eine zweite Instanz modbus installiert, um unsere WBB20 zu verbinden.
                  Im Gerät wurde Modbus für mein LAN Netz die Adresse x.y.z.0 /24 eingestellt und aktiviert "EIn".
                  Der Port ist 502, die Geräte Id = 1 . Ich habe vorab fünf Datenpunkte eingetragen.
                  Das Ergebnis ist, dass keine Verbindung aufgebaut wird, Meldung socket error ...
                  Ein Portscan auf beide Geräte kam zum Ergebnis, dass der Port vom Wechselrichter geöffnet ist, der von der WBB20 nicht.
                  Auf der WBB ist die Softwareversion 5. Auch die Vergabe der iobroker IP in der WBB (direkte Verbindung) hatte dasselbe Ergebnis.
                  In der Adapter Einstellung habe ich noch nichts verändert, da fehlt es mir an Infos.

                  Ich habe keine Idee mehr, würde mich über jede Anregung freuen.

                  Ein zweiter modbus Adapter für einen SMA Wechselrichter funktioniert.

                  Danke Euch, Grüße L

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L luici

                    Hallo Zusammen, ich bräuchte mal einen Tip, da ich mit meinem kleinen Wissen nicht weiter komme. Das Problem:
                    Ich habe eine zweite Instanz modbus installiert, um unsere WBB20 zu verbinden.
                    Im Gerät wurde Modbus für mein LAN Netz die Adresse x.y.z.0 /24 eingestellt und aktiviert "EIn".
                    Der Port ist 502, die Geräte Id = 1 . Ich habe vorab fünf Datenpunkte eingetragen.
                    Das Ergebnis ist, dass keine Verbindung aufgebaut wird, Meldung socket error ...
                    Ein Portscan auf beide Geräte kam zum Ergebnis, dass der Port vom Wechselrichter geöffnet ist, der von der WBB20 nicht.
                    Auf der WBB ist die Softwareversion 5. Auch die Vergabe der iobroker IP in der WBB (direkte Verbindung) hatte dasselbe Ergebnis.
                    In der Adapter Einstellung habe ich noch nichts verändert, da fehlt es mir an Infos.

                    Ich habe keine Idee mehr, würde mich über jede Anregung freuen.

                    Ein zweiter modbus Adapter für einen SMA Wechselrichter funktioniert.

                    Danke Euch, Grüße L

                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @luici logfile vom Adapter im Debug Mode mit nur einem eingetragenen Register zeigen.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      luici
                      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                      #12

                      @wendy2702

                      2023-03-25 17:41:21.269 - info: host.luici-nuc "system.adapter.modbus.1" enabled
                      2023-03-25 17:41:21.283 - info: host.luici-nuc instance system.adapter.modbus.1 started with pid 58709
                      2023-03-25 17:41:21.569 - debug: modbus.1 (58709) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects client ready ... initialize now
                      2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects create System PubSub Client
                      2023-03-25 17:41:21.580 - debug: modbus.1 (58709) Objects create User PubSub Client
                      2023-03-25 17:41:21.585 - debug: modbus.1 (58709) Objects client initialize lua scripts
                      2023-03-25 17:41:21.587 - debug: modbus.1 (58709) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-03-25 17:41:21.592 - debug: modbus.1 (58709) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create System PubSub Client
                      2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create User PubSub Client
                      2023-03-25 17:41:21.641 - debug: modbus.1 (58709) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-03-25 17:41:21.651 - debug: modbus.1 (58709) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2023-03-25 17:41:21.723 - info: modbus.1 (58709) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for disInputs: []
                      2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for coils: []
                      2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":36101,"name":"Gesamtenergie heute","description":"","unit":"kWh","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":36101,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute"}]
                      2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Add inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute: {"_id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":36101,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                      2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for holdingRegs: []
                      2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Socket Error
                      2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Client in error state.
                      2023-03-25 17:41:21.854 - warn: modbus.1 (58709) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.117","port":502}
                      2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Socket closed with error
                      2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Cleaning up request fifo.
                      2023-03-25 17:41:22.855 - debug: modbus.1 (58709) Closing client on purpose
                      
                      

                      Ich vermute, das kann man besser machen?
                      Grüße L

                      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L luici

                        @wendy2702

                        2023-03-25 17:41:21.269 - info: host.luici-nuc "system.adapter.modbus.1" enabled
                        2023-03-25 17:41:21.283 - info: host.luici-nuc instance system.adapter.modbus.1 started with pid 58709
                        2023-03-25 17:41:21.569 - debug: modbus.1 (58709) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects client ready ... initialize now
                        2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects create System PubSub Client
                        2023-03-25 17:41:21.580 - debug: modbus.1 (58709) Objects create User PubSub Client
                        2023-03-25 17:41:21.585 - debug: modbus.1 (58709) Objects client initialize lua scripts
                        2023-03-25 17:41:21.587 - debug: modbus.1 (58709) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-03-25 17:41:21.592 - debug: modbus.1 (58709) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create System PubSub Client
                        2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create User PubSub Client
                        2023-03-25 17:41:21.641 - debug: modbus.1 (58709) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-03-25 17:41:21.651 - debug: modbus.1 (58709) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-03-25 17:41:21.723 - info: modbus.1 (58709) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for disInputs: []
                        2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for coils: []
                        2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":36101,"name":"Gesamtenergie heute","description":"","unit":"kWh","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":36101,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute"}]
                        2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Add inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute: {"_id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":36101,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                        2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for holdingRegs: []
                        2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Socket Error
                        2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Client in error state.
                        2023-03-25 17:41:21.854 - warn: modbus.1 (58709) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.117","port":502}
                        2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Socket closed with error
                        2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Cleaning up request fifo.
                        2023-03-25 17:41:22.855 - debug: modbus.1 (58709) Closing client on purpose
                        
                        

                        Ich vermute, das kann man besser machen?
                        Grüße L

                        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @luici sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

                        LAN Netz die Adresse x.y.z.0 /24

                        Welche Adresse hat die WP denn jetzt wirklich eingestellt?

                        Ist die WP Grundsätzlich vom IOB Rechner aus erreichbar?

                        Wie sehen die Einstellungen vom Adapter und Register aus?

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          luici
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @wendy2702 said in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

                          Welche Adresse hat die WP denn jetzt wirklich eingestellt?
                          Aktuell ist die Netzadresse 192.168.178.0 einngestellt (nach Weishauptbeschreibung)
                          -Sollte von jedem Teilnehmer errechbar sein (192.168.178.78 = Iobroker, brachte auch nichts)
                          Ist die WP Grundsätzlich vom IOB Rechner aus erreichbar?
                          Sie ist über den Weishaupt WEM Adapter (über das Portal) erreichbar (steigt ab und zu aus, deswegen Modbus)
                          Wie sehen die Einstellungen vom Adapter und Register aus?
                          c017ee50-7141-478b-8848-fcdc9d8997f3-image.png
                          5775c23f-341d-4f7b-9fe5-4f1f715fb08d-image.png
                          Einstellung nach Weishaupt:
                          08ec845f-a02f-45ab-b9ab-ca91c7394e80-image.png

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L luici

                            @wendy2702 said in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:

                            Welche Adresse hat die WP denn jetzt wirklich eingestellt?
                            Aktuell ist die Netzadresse 192.168.178.0 einngestellt (nach Weishauptbeschreibung)
                            -Sollte von jedem Teilnehmer errechbar sein (192.168.178.78 = Iobroker, brachte auch nichts)
                            Ist die WP Grundsätzlich vom IOB Rechner aus erreichbar?
                            Sie ist über den Weishaupt WEM Adapter (über das Portal) erreichbar (steigt ab und zu aus, deswegen Modbus)
                            Wie sehen die Einstellungen vom Adapter und Register aus?
                            c017ee50-7141-478b-8848-fcdc9d8997f3-image.png
                            5775c23f-341d-4f7b-9fe5-4f1f715fb08d-image.png
                            Einstellung nach Weishaupt:
                            08ec845f-a02f-45ab-b9ab-ca91c7394e80-image.png

                            S Offline
                            S Offline
                            srubber
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @luici Ich habe das gleiche Problem. Nach Aussage weishaupt darf entweder WEM Portal oder Modbus aktiviert sein. Hat bei mir aber auch nicht geholfen. Ich habe den port gescant und der ist offen und erreichbar. Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse. IP habe ich die genommen die die WP hat. Hat noch einer eine Idee.

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              Bei der IP Adresse hast du offensichtlich was falsch verstanden.

                              Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das man bei Weishaupt das Netzwerk einstellt.

                              Da steht bestimmt das man eine Adresse AUS dem Netzwerk einstellen muss oder kann.

                              Im Modbus Adapter muss dann die Adresse rein die man in der WP eingestellt hat bzw. Welche Sie über DHCP erhalten hat.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S srubber

                                @luici Ich habe das gleiche Problem. Nach Aussage weishaupt darf entweder WEM Portal oder Modbus aktiviert sein. Hat bei mir aber auch nicht geholfen. Ich habe den port gescant und der ist offen und erreichbar. Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse. IP habe ich die genommen die die WP hat. Hat noch einer eine Idee.

                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
                                Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse.

                                Falsches Register
                                Falsche Adapter Einstellungen
                                Falsches Format für Register
                                Holding statt input oder umgekehrt

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  luici
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @wendy2702

                                  So, habe es gerade mit der IP der WBB gestestet, gleiches neg. Ergebniss.
                                  Die Meldung Socket ERROR stört mich, heißt IP und Port funktioniert nicht.

                                  Welche Einstellung hast du denn? Ich wäre schon glücklich über eine Verbindung (Modbus), wenn auch mit Fehlermeldungen bezüglich der Register.
                                  Es gibt ja wirklich nicht so viel einzustellen (ist ja kein Raumschiff).
                                  Wenn ich nur mal eine Verbindung ohne Socketfehler herstellen könnte ...

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L luici

                                    @wendy2702

                                    So, habe es gerade mit der IP der WBB gestestet, gleiches neg. Ergebniss.
                                    Die Meldung Socket ERROR stört mich, heißt IP und Port funktioniert nicht.

                                    Welche Einstellung hast du denn? Ich wäre schon glücklich über eine Verbindung (Modbus), wenn auch mit Fehlermeldungen bezüglich der Register.
                                    Es gibt ja wirklich nicht so viel einzustellen (ist ja kein Raumschiff).
                                    Wenn ich nur mal eine Verbindung ohne Socketfehler herstellen könnte ...

                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @luici Ich habe keine Weisshaupt WP.

                                    Kannst du die IP der WP vom iobroker Server aus erreichen?

                                    Läuft dein iob im Docker oder so?

                                    Hast du berücksichtigt bzw. getestet was @srubber geschrieben hat von wegen entweder WEM oder Modbus ?

                                    Ebenfalls ist es immer hilfreich das vollständige debug log zu posten.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L Offline
                                      L Offline
                                      luici
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @wendy2702
                                      Kannst du die IP der WP vom iobroker Server aus erreichen?
                                      Mit welcher Adapteralternative könnte ich das testen?
                                      Der SMA Modbus funktioniert, benötigte noch keine 5 Min. bis zum Laufen.

                                      Läuft dein iob im Docker oder so?
                                      Nö, läuft in keinem Docker, ist einer "reinen" Linux Umgebung (Ubuntu), ohne Beanstandungen.
                                      Hab noch einen Raspi im Netz mit IOB, ein
                                      Test des Modbus Adapters mit WBB Einstellungen brachte nichts neues.

                                      Hast du berücksichtigt bzw. getestet was @srubber geschrieben hat von wegen entweder WEM oder Modbus ?

                                      Ja, hab alle Kombinationen durchgespielt. Alle IP Möglickeiten, mit ohne WEM Portal, Modbus für SMA aus, alleiniger Betrieb vom WBB Adapter.

                                      Ebenfalls ist es immer hilfreich das vollständige debug log zu posten.
                                      Habe ich schon (siehe weiter oben).

                                      Hat den keiner die gleiche Konfiguration IObroker WBB Modbus am laufen?

                                      Freue mich aber über jegliche Idee, vielen Dank vorab an alle!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
                                        Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse.

                                        Falsches Register
                                        Falsche Adapter Einstellungen
                                        Falsches Format für Register
                                        Holding statt input oder umgekehrt

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        srubber
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @wendy2702 Hi den Fehler 02 bekomme ich über modbus poll. Modbus poll bekommt aber kontakt. Meine Logdatei sieht so aus. Ich bekomme auch denn Socket Error. Anbei noch die IOB Einstellungen. IOB3.jpg IOB2.jpg IOB1.jpg Was nun?LOG.jpg

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S srubber

                                          @wendy2702 Hi den Fehler 02 bekomme ich über modbus poll. Modbus poll bekommt aber kontakt. Meine Logdatei sieht so aus. Ich bekomme auch denn Socket Error. Anbei noch die IOB Einstellungen. IOB3.jpg IOB2.jpg IOB1.jpg Was nun?LOG.jpg

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          srubber
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @srubber Die WBB kann ich vom IOB Server anpingen. Das zur weiteren Info.

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          495

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe