  4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
gerätemodbussammlung
66 Beiträge 31 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A apollon77

    @wendy2702 bitte funktionale Diskussionen in eigenen threads führen ;-). Danke

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #34

    @apollon77 zur Kenntnis genommen.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

      Auslesen:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
      5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
      5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
      5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
      5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
      5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
      5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
      5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
      5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
      5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
      

      ändern WW Temp:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
      

      Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

      E Offline
      E Offline
      Eaterhnk
      schrieb am zuletzt editiert von
      #35

      @wendy2702 nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin. Mein Adapter bleibt auf rot, liegt aber auch vielleicht an den Einstellungen. Kannst du deine vielleicht noch hier reinsetzen?

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Eaterhnk

        @wendy2702 nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin. Mein Adapter bleibt auf rot, liegt aber auch vielleicht an den Einstellungen. Kannst du deine vielleicht noch hier reinsetzen?

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

        nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin

        OK. Wurde mir seitens Waterkotte anders erzählt aber möglich ist ja alles.

        205c36ec-bb47-420b-9f49-850a244d7aa1-grafik.png
        2ce6877e-1dc5-4934-b6c2-d48c2c5a24ee-grafik.png

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        E 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

          nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin

          OK. Wurde mir seitens Waterkotte anders erzählt aber möglich ist ja alles.

          205c36ec-bb47-420b-9f49-850a244d7aa1-grafik.png
          2ce6877e-1dc5-4934-b6c2-d48c2c5a24ee-grafik.png

          E Offline
          E Offline
          Eaterhnk
          schrieb am zuletzt editiert von
          #37

          @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E Eaterhnk

            @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

            @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

            OK. Siehe Chat da es hier nicht hin gehört

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Online
              M Online
              mane444
              schrieb am zuletzt editiert von
              #39

              Hi hab einen ACTHOR9s verbaut. Ich lese die Daten aus und gebe die Bezugsleistung vom Iobroker vor.

              Das ganze hab ich mit zwei Modbus Instanzen gelöst.
              Hier die Einstellungen:
              zur Übersicht:
              IP IOB 192.168.2.220
              ACTHOR 192.168.2.192

              1. Modbus Instanz Daten auslesen:
                Einstellungen:
                6ac4347b-b8ff-4236-a9b7-826ce475b0e0-image.png
                9a131bbb-1be2-41f7-8e3d-97a8bd2325fe-image.png
                Holding Register:
                R_Holding_Register.txt

              2. Modbus Instanz ACTHOR Bezugs-Leistung vorgeben:
                Einstellungen:
                6cb84315-bd06-4e06-8dd0-f88d48bd2089-image.png
                6390ef5d-3952-47fe-8433-cf4c7fd9e1e9-image.png
                Holding Register:
                W_Holding_Register.txt

              MyPV ACTHOR9S
              E/Ethernet Version: a0020900  
              P/Leistungsteil Version: 110  
              S/Leistungsteil 9s Version: 102

              Einstellungen am ACTHOR:
              6bbbea87-7744-4b34-a599-8f3a9f5a596c-image.png
              4d2fd408-abec-4e17-b12e-c7e2a483f750-image.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                Auslesen:

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                

                ändern WW Temp:

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                

                Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                P Offline
                P Offline
                PEPITO82
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?

                Ich nutze auch noch diese Register:
                5030 --> Heizen Handabschaltung
                5032 --> Warmwasser Handabschaltung
                6270 --> Schalter Heizungspumpe

                Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.

                M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • P PEPITO82

                  @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?

                  Ich nutze auch noch diese Register:
                  5030 --> Heizen Handabschaltung
                  5032 --> Warmwasser Handabschaltung
                  6270 --> Schalter Heizungspumpe

                  Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.

                  M Online
                  M Online
                  mane444
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #41

                  @pepito82 Ich kenn das so nicht.
                  Ich gebe im Register 1002 die Temperatur vor, und die kommt so auch beim ACTHOR an.
                  35a01e72-e89b-47c8-9cbd-cc709f85d091-image.png 90a4864d-68d5-475a-b4f9-d8dfdd0589b1-image.png
                  Hast du den Faktor richtig gesetzt ?
                  6b576a00-d36a-40f3-864c-a27cf7c1a5ff-image.png

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • M mane444

                    @pepito82 Ich kenn das so nicht.
                    Ich gebe im Register 1002 die Temperatur vor, und die kommt so auch beim ACTHOR an.
                    35a01e72-e89b-47c8-9cbd-cc709f85d091-image.png 90a4864d-68d5-475a-b4f9-d8dfdd0589b1-image.png
                    Hast du den Faktor richtig gesetzt ?
                    6b576a00-d36a-40f3-864c-a27cf7c1a5ff-image.png

                    P Offline
                    P Offline
                    PEPITO82
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #42

                    @mane444 Danke. Ich hatte mit einer Formel gearbeitet. Mit Faktor funktioniert es einwandfrei.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P PEPITO82

                      @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?

                      Ich nutze auch noch diese Register:
                      5030 --> Heizen Handabschaltung
                      5032 --> Warmwasser Handabschaltung
                      6270 --> Schalter Heizungspumpe

                      Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #43

                      @pepito82 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                      @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?

                      Ich nutze auch noch diese Register:
                      5030 --> Heizen Handabschaltung
                      5032 --> Warmwasser Handabschaltung
                      6270 --> Schalter Heizungspumpe

                      Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.

                      Wegen der zusätzlichen "0" wurde ja gelöst, wobei mir das persönlich egal ist ob das Script 55 oder 550 schreibt.

                      Kannst du den Export der anderen Register bereitstellen?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Offline
                        A Offline
                        andi2055
                        schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                        #44

                        Anbei meine Config für:

                        SMA Sunny Tripower X

                        Dieser hat jedoch eine fehlerhafte und unvollständige Implementierung der Modbus-Schnittstelle (Firmware 02.06.06.R).
                        Einige wichtige Werte fehlen komplett: z.B. erzeugte Gesamtenergie
                        Andere sind einfach falsch: bestimmte Werte werden für alle 3 MPP identisch angezeigt, obwohl unterschiedlich.
                        Um trotzdem alle Werte korrekt auslesen zu können, kombiniere ich die Modbus-Werte mit SMAHub (siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1016893)
                        Aus diesem Grund nutze ich nur folgende: 30775, 30777, 30779, 30781, 30795
                        Folgend einige weitere - in der Hoffnung, das SMA hier nachbessert.
                        Ich habe bei SMA ein Ticket eröffnet und die Probleme geschildert. Macht das bitte auch!

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        30775	Measurement.GridMs.TotW	Leistung	W	int32be	2	1	0	x<0?0:x	level		false	false
                        30777	Measurement.GridMs.W.phsA	Leistung L1	W	int32be	2	1		x<0?0:x	level		false	false
                        30779	Measurement.GridMs.W.phsB	Leistung L2	W	int32be	2	1		x<0?0:x	level		false	false
                        30781	Measurement.GridMs.W.phsC	Leistung L2	W	int32be	2	1		x<0?0:x	level		false	false
                        30783	Measurement.GridMs.PhV.phsA	Netzspannung Phase L1	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                        30785	Measurement.GridMs.PhV.phsB	Netzspannung Phase L2	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                        30787	Measurement.GridMs.PhV.phsC	Netzspannung Phase L3	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                        30789	Measurement.GridMs.PhV.phsA2B	Netzspannung Phase L1 gegen L2	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                        30791	Measurement.GridMs.PhV.phsB	Netzspannung Phase L2 gegen L3	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                        30793	Measurement.GridMs.PhV.phsC	Netzspannung Phase L3 gegen L1	V	uint32be	2	0,01		x>1000?0:x*0.01	level		false	false
                        30795	Measurement.GridMs.TotA	Netzstrom	A	uint32be	2	0,001		x>30000?0:x*0.001	level		false	false
                        30797	Measurement.GridMs.A.phsA	Netzstrom L1	A	uint32be	2	0,001		x>1000?0:x*0.001	level		false	false
                        30799	Measurement.GridMs.A.phsB	Netzstrom L2	A	uint32be	2	0,001		x>1000?0:x*0.001	level		false	false
                        30801	Measurement.GridMs.A.phsC	Netzstrom L3	A	uint32be	2	0,001		x>1000?0:x*0.001	level		false	false
                        30803	Measurement.GridMs.Hz	Netzfrequenz	Hz	uint32be	2	0,01		x>6000?0:x*0.01	level		false	false
                        30805	Measurement.GridMs.TotVAr	Blindleistung	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                        30807	Measurement.GridMs.VAr.phsA	Blindleistung L1	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                        30809	Measurement.GridMs.VAr.phsB	Blindleistung L2	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                        30811	Measurement.GridMs.VAr.phsC	Blindleistung L3	Var	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                        30813	Measurement.GridMs.TotVA	Scheinleistung	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                        30815	Measurement.GridMs.VA.phsA	Scheinleistung L1	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                        30817	Measurement.GridMs.VA.phsB	Scheinleistung L2	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                        30819	Measurement.GridMs.VA.phsC	Scheinleistung L3	VA	int32be	2	0,01		x<0?0:x*0.01	level		false	false
                        30957	Measurement.DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
                        30959	Measurement.DcMs.Vol	DC Spannung Eingang	V	int32be	2	0,01		x<-1000?0:x*0.01	level		false	false
                        30961	Measurement.DcMs.Watt	DC Leistung Eingang	W	int32be	2	1		x<-1000?0:x	level		false	false
                        30963	Measurement.DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
                        30965	Measurement.DcMs.Vol	DC Spannung Eingang	V	int32be	2	0,01		x<-1000?0:x*0.01	level		false	false
                        30967	Measurement.DcMs.Watt	DC Leistung Eingang	W	int32be	2	1		x<-1000?0:x	level		false	false
                        30969	Measurement.DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
                        30971	Measurement.DcMs.Vol	DC Spannung Eingang	V	int32be	2	0,01		x<-1000?0:x*0.01	level		false	false
                        30973	Measurement.DcMs.Watt	DC Leistung Eingang	W	int32be	2	1		x<-1000?0:x	level		false	false
                        30975	Measurement.Inverter.DclVol	Zwischenkreisspannung	V	int32be	2	0,01		x<-1000?0:x*0.01	level		false	false
                        30977	Measurement.GridMs.A.phsA	Netzstrom Phase L1	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
                        30979	Measurement.GridMs.A.phsB	Netzstrom Phase L2	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
                        30981	Measurement.GridMs.A.phsC	Netzstrom Phase L3	A	int32be	2	0,001		x<-1000?0:x*0.001	level		false	false
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Sascha RothS Sascha Roth

                          Eastron SDM 630

                          Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png

                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                          30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                          30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                          30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                          30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                          30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                          30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                          30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                          30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                          30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                          30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                          30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                          30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                          30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                          30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                          30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                          30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level			
                          30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
                          30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
                          30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level			
                          30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level			
                          30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level			
                          30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                          
                          T Offline
                          T Offline
                          TurboSasch
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @sascha-roth kann ich das Register irgendwie auch so einfügen, wie Du es hier eingestellt hast? In der Modbus Instanz kann man ja nur jeweils einen von Hand eingeben.

                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T TurboSasch

                            @sascha-roth kann ich das Register irgendwie auch so einfügen, wie Du es hier eingestellt hast? In der Modbus Instanz kann man ja nur jeweils einen von Hand eingeben.

                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #46

                            @turbosasch
                            Nein du kannst die auch einfach einfügen deswegen gibt es ja die sammlung, Naben dem Plus für neue zeile gibt es ein zeichen mit 2 Pfeilen eines hoch eines runter wenn du da drauf klickst öffnet sich ein fenstern wo du es einfügen kannst und dann auf Import schon hast du es drin

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Offline
                              H Offline
                              HansJochen
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              Cooler Thread hier. Ich kann noch den Solarfocus eco Manager Touch beitragen. Wird bei mir für eine Wärmepumpe (Vampair) benutzt, sollte aber auch für andere Solarfocus Heizungen funktionieren.
                              Vorsichtshalber weise ich darauf hin, dass bei mir einige Register nicht spezifikationsgemäß funktioniert haben. Ein paar wenige habe ich sogar an anderen Adressen gefunden. Ich kann nicht sagen, ob das bei Solarfocus generell so ist oder nur bei mir abweicht. Die Konfiguration ist bei mir seit 2 Wintern erfolgreich im Einsatz. Ich empfehle aber, vor der Verwendung die Registerbelegung zu prüfen, insbesondere die Holdingregister.

                              Eingangsregister.txt
                              Holdingregister.txt

                              Modbus Konfiguration Solarfocus.png
                              Modbus Konfiguration Solarfocus Teil 2.png

                              J F 2 Antworten Letzte Antwort
                              1
                              • H HansJochen

                                Cooler Thread hier. Ich kann noch den Solarfocus eco Manager Touch beitragen. Wird bei mir für eine Wärmepumpe (Vampair) benutzt, sollte aber auch für andere Solarfocus Heizungen funktionieren.
                                Vorsichtshalber weise ich darauf hin, dass bei mir einige Register nicht spezifikationsgemäß funktioniert haben. Ein paar wenige habe ich sogar an anderen Adressen gefunden. Ich kann nicht sagen, ob das bei Solarfocus generell so ist oder nur bei mir abweicht. Die Konfiguration ist bei mir seit 2 Wintern erfolgreich im Einsatz. Ich empfehle aber, vor der Verwendung die Registerbelegung zu prüfen, insbesondere die Holdingregister.

                                Eingangsregister.txt
                                Holdingregister.txt

                                Modbus Konfiguration Solarfocus.png
                                Modbus Konfiguration Solarfocus Teil 2.png

                                J Offline
                                J Offline
                                jumbo125
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #48

                                @hansjochen
                                vielen dank für deine einträge. diese sparen, sehr viel zeit!!!

                                ist es bei dir auch so, dass du entweder modbus oder die handyapp verwenden kannst?

                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jumbo125

                                  @hansjochen
                                  vielen dank für deine einträge. diese sparen, sehr viel zeit!!!

                                  ist es bei dir auch so, dass du entweder modbus oder die handyapp verwenden kannst?

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  HansJochen
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #49

                                  @jumbo125
                                  freut mich, dass Dir die Einträge weiter helfen. Die App habe ich nicht installiert und die Wärmepumpe hängt bei mir auch nicht im Internet. Wundert mich aber, wenn das nicht gleichzeitig mit Modbus funktioniert. Sind ja eigentlich völlig unterschiedliche Kommunikationskanäle.

                                  Falls die 64 Bit Werte bei Dir funktionieren, würde ich mich über einen Hinweis freuen. Sämtliche Energieverbräuche werden ja so dargestellt. Leider kommen da bei mir keine sinnvollen Werte an und ausgerechnet hier geht aus der Spezifikation von Solarfocus die Bitreihenfolge nicht klar hervor. Ich habe aber alle Varianten durchprobiert und bekomme bei keiner davon die Werte, die mir die Wärmepumpe anzeigt. Ist aber alles nur "nice to have", das Regeln der Heizung funktioniert darüber seit Jahren problemlos.

                                  Viel Spaß beim Automatisieren!

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H HansJochen

                                    @jumbo125
                                    freut mich, dass Dir die Einträge weiter helfen. Die App habe ich nicht installiert und die Wärmepumpe hängt bei mir auch nicht im Internet. Wundert mich aber, wenn das nicht gleichzeitig mit Modbus funktioniert. Sind ja eigentlich völlig unterschiedliche Kommunikationskanäle.

                                    Falls die 64 Bit Werte bei Dir funktionieren, würde ich mich über einen Hinweis freuen. Sämtliche Energieverbräuche werden ja so dargestellt. Leider kommen da bei mir keine sinnvollen Werte an und ausgerechnet hier geht aus der Spezifikation von Solarfocus die Bitreihenfolge nicht klar hervor. Ich habe aber alle Varianten durchprobiert und bekomme bei keiner davon die Werte, die mir die Wärmepumpe anzeigt. Ist aber alles nur "nice to have", das Regeln der Heizung funktioniert darüber seit Jahren problemlos.

                                    Viel Spaß beim Automatisieren!

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jumbo125
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #50

                                    @hansjochen
                                    Meinst du die energiewerte im rahmen der PV werte? Ev. Kannst du mir ein paar adress bspw geben, welche du meinst.
                                    Mein bruder hat ewig lange mit seiner viessmann lwp umger getan. Ev hat er ein paar vergleichsideen

                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J jumbo125

                                      @hansjochen
                                      Meinst du die energiewerte im rahmen der PV werte? Ev. Kannst du mir ein paar adress bspw geben, welche du meinst.
                                      Mein bruder hat ewig lange mit seiner viessmann lwp umger getan. Ev hat er ein paar vergleichsideen

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      HansJochen
                                      schrieb am zuletzt editiert von HansJochen
                                      #51

                                      @jumbo125 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                      @hansjochen
                                      Meinst du die energiewerte im rahmen der PV werte? Ev. Kannst du mir ein paar adress bspw geben, welche du meinst.
                                      Mein bruder hat ewig lange mit seiner viessmann lwp umger getan. Ev hat er ein paar vergleichsideen

                                      Hallo @jumbo125 ,
                                      ich habe gerade nochmal reingeschaut. Ich meinte nicht 64 Bit, sondern 32 Bit Werte (64 Bit gibt es hier gar keine). Allerdings gibt es einen 32 Bit Wert, der bei mir korrekte Werte liefert (2504_Verbrauch_WP), in so fern sollten die Einstellungen hier eigentlich schon korrekt sein. Alle anderen, also beispielsweise 2316 (elektrische Energie Heizung) liefern bei mir Quatsch Werte. Manche 32 Bit Werte liefern auch Werte, die halbwegs plausibel aussehen, aber von denen, die mir das HMI anzeigt, um ein paar kWh abweichen.

                                      Die meisten kürzeren Werte funktionieren bei mir korrekt und wie gesagt, das Regeln geht auch ohne Probleme. Ich weiß nicht, ob das ein genereller Bug in der Modbus Schnittstelle von Solarfocus ist oder etwas Spezifisches in meiner Installation, etwa weil der Elektriker oder der Heizungsbauer etwas falsch verdrahtet hat o.ä. Daher würde mich interessieren, ob Du bei den 32 Bit Werten plausible Zahlen bekommst.

                                      EDIT: Ich sehe gerade, dass ich bei einigen 32 Bit Werten Big Endian, Word Swap eingestellt hatte. Korrekt sollte in jedem Fall "Big Endian" sein, sonst kann es nicht funktionieren. Bei mir stimmt es, wie geschrieben, mit keiner Einstellung. Ich werde das heute Abend aber noch korrigieren und wieder hier einstellen. Dann funktioniert es vielleicht bei anderen. Betrifft nur die 32 Bit Werte, alles andere stimmt. Holding Register sind alle korrekt.

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • H HansJochen

                                        @jumbo125 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                        @hansjochen
                                        Meinst du die energiewerte im rahmen der PV werte? Ev. Kannst du mir ein paar adress bspw geben, welche du meinst.
                                        Mein bruder hat ewig lange mit seiner viessmann lwp umger getan. Ev hat er ein paar vergleichsideen

                                        Hallo @jumbo125 ,
                                        ich habe gerade nochmal reingeschaut. Ich meinte nicht 64 Bit, sondern 32 Bit Werte (64 Bit gibt es hier gar keine). Allerdings gibt es einen 32 Bit Wert, der bei mir korrekte Werte liefert (2504_Verbrauch_WP), in so fern sollten die Einstellungen hier eigentlich schon korrekt sein. Alle anderen, also beispielsweise 2316 (elektrische Energie Heizung) liefern bei mir Quatsch Werte. Manche 32 Bit Werte liefern auch Werte, die halbwegs plausibel aussehen, aber von denen, die mir das HMI anzeigt, um ein paar kWh abweichen.

                                        Die meisten kürzeren Werte funktionieren bei mir korrekt und wie gesagt, das Regeln geht auch ohne Probleme. Ich weiß nicht, ob das ein genereller Bug in der Modbus Schnittstelle von Solarfocus ist oder etwas Spezifisches in meiner Installation, etwa weil der Elektriker oder der Heizungsbauer etwas falsch verdrahtet hat o.ä. Daher würde mich interessieren, ob Du bei den 32 Bit Werten plausible Zahlen bekommst.

                                        EDIT: Ich sehe gerade, dass ich bei einigen 32 Bit Werten Big Endian, Word Swap eingestellt hatte. Korrekt sollte in jedem Fall "Big Endian" sein, sonst kann es nicht funktionieren. Bei mir stimmt es, wie geschrieben, mit keiner Einstellung. Ich werde das heute Abend aber noch korrigieren und wieder hier einstellen. Dann funktioniert es vielleicht bei anderen. Betrifft nur die 32 Bit Werte, alles andere stimmt. Holding Register sind alle korrekt.

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jumbo125
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #52

                                        @hansjochen sag, kannst du dein raumthermostat ansteuern? Das geht bei meinem bruder nicht.
                                        Muss das in der firmware freigeschaltet werden?

                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J jumbo125

                                          @hansjochen sag, kannst du dein raumthermostat ansteuern? Das geht bei meinem bruder nicht.
                                          Muss das in der firmware freigeschaltet werden?

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          HansJochen
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #53

                                          @jumbo125 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                          @hansjochen sag, kannst du dein raumthermostat ansteuern? Das geht bei meinem bruder nicht.
                                          Muss das in der firmware freigeschaltet werden?

                                          Ich habe keinen Raumthermostat, sondern benutze alle Thermometer, die ich irgendwie erreichen kann. (Teilweise Shelly HT, teilweise Thermostatventilköpfe in den Räumen mit Heizkörpern, sonst auch Fritz DECT Schalter, die auch ein Thermometer drin haben).

                                          Modbus ist bei Solarfocus aber komplett offen. Da gibt's nichts frei zu schalten oder zu lizenzieren. Die Soll Raumtemperatur solltest Du über Register 32605 für Heizkreis 1 setzen können (jeweils +50 für Heizkreis 2 - 8). Ich benutze statt dessen 32606 (+32656), um der Heizung die Durchschnittstemperatur aller Räume an diesem Heizkreis bekannt zu machen. Raumtemperatur und -feuchte auslesen geht über 1101 und 1102.

                                          Funktioniert das bei Deinem Bruder nicht oder sollte der Raumthermostat noch was anderes können?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          764

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe