@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Kurz der Hintergrund:
Die abgegebene thermische Leistung der WP ist abhängig von der Spreizung (Differenz der Vorlauf- und Rücklauftemperatur) und dem Volumenstrom
da bist du bei Paul richtig!Ich bin mit meinem hohen alter offensichtlich zu alt für sowas, ich verstehe keinen Hinweis.
Du wolltest wissen was nicht geht, habe ich geschrieben.
Du wolltest wissen was geht, habe ich geantwortet.
Darauf hin schreibst du https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1.Das hatte ich alles tatsächlich schonmal gelesen, aber was soll mir das hierbei sagen?
Möchtest Du die Zahl sehen?
Sorry, ich bin wirklich Dankbar für Hilfe.
-
@woupi sagte: Ändert einer der Werte sich, möchte ich berechnen.
Temperaturen ändern sich nicht so schnell. Triggere besser auf "wurde aktualisiert" des Durchflusses.

Weshalb wird mit einem anderen Durchflusswert gerechnet als mit dem Trigger-Wert?
@paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Weshalb wird mit einem anderen Durchflusswert gerechnet als mit dem Trigger-Wert?
Pump_Flow liegt in l/min vor und ich hatte vorher schon für grafana eine Umrechnung auf l/h gemacht. Ich kann natürlich auch auf den Datenpunkt triggern, aber macht das einen Unterschied?
Dann zum ändern der Temperaturen und des Volumenstroms. Ich weiß nicht ob das unnormal ist, aber bei ändern sich ehr die Temperaturen als der Volumenstrom.
-
@woupi sagte: Ändert einer der Werte sich, möchte ich berechnen.
Temperaturen ändern sich nicht so schnell. Triggere besser auf "wurde aktualisiert" des Durchflusses.

Weshalb wird mit einem anderen Durchflusswert gerechnet als mit dem Trigger-Wert?
@paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

Ich versuche gerade deine Vorschlag, danke erstmal dafür, zu verstehen, wie gesagt, dass sind meine ersten Gehversuche.
Du setzt zwischen dem berechnen und dem Runden sowie Speichern im Datenpunkt einen Zwischenschritt "Debug output".
Was macht der? -
@paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Weshalb wird mit einem anderen Durchflusswert gerechnet als mit dem Trigger-Wert?
Pump_Flow liegt in l/min vor und ich hatte vorher schon für grafana eine Umrechnung auf l/h gemacht. Ich kann natürlich auch auf den Datenpunkt triggern, aber macht das einen Unterschied?
Dann zum ändern der Temperaturen und des Volumenstroms. Ich weiß nicht ob das unnormal ist, aber bei ändern sich ehr die Temperaturen als der Volumenstrom.
-
@paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:

Ich versuche gerade deine Vorschlag, danke erstmal dafür, zu verstehen, wie gesagt, dass sind meine ersten Gehversuche.
Du setzt zwischen dem berechnen und dem Runden sowie Speichern im Datenpunkt einen Zwischenschritt "Debug output".
Was macht der? -
Ich bin mit meinem hohen alter offensichtlich zu alt für sowas, ich verstehe keinen Hinweis.
Du wolltest wissen was nicht geht, habe ich geschrieben.
Du wolltest wissen was geht, habe ich geantwortet.
Darauf hin schreibst du https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1.Das hatte ich alles tatsächlich schonmal gelesen, aber was soll mir das hierbei sagen?
Möchtest Du die Zahl sehen?
Sorry, ich bin wirklich Dankbar für Hilfe.
@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Du wolltest wissen was nicht geht, habe ich geschrieben.
nicht wirklich.
Hilfreich wäre zu zeigen was passiert.@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Möchtest Du die Zahl sehen?
wenn es denn eine Zahl ist, ja!
du schreibst ja nur@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
will nicht funktionieren
aber nicht wie sich das auswirkt.
Hätte ja auch sein können, dass die Zahlen als text vorliegen, mit dem gar nicht gerechnet werden kann.oder dass gar nichts passiert
@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Ich bin mit meinem hohen alter offensichtlich zu alt für sowas
sind wir das nicht alle :-)
-
@paul53
Ja, hier mal ein Bild von grafana der letzten 12 std
Ich habe parallel jetzt gerade aber auch einfach mal für ein paar Minuten die Datenpunkte betrachtet und da ändert sich tatsächlich immer wieder der Volumenstrom. Die Temperatur ist dagegen gleichgeblieben.
Damit würde ich das also nochmal revidieren und sagen, das es doch so ist, wie du sagst.
PS:
ich habe weitere Minuten drauf geachtet, kurz nach dem ich oben das geschrieben habe, änderte sich die Vorlauftemp. immer wieder und der Volumenstrom blieb ruhig.
-
@paul53
Ja, hier mal ein Bild von grafana der letzten 12 std
Ich habe parallel jetzt gerade aber auch einfach mal für ein paar Minuten die Datenpunkte betrachtet und da ändert sich tatsächlich immer wieder der Volumenstrom. Die Temperatur ist dagegen gleichgeblieben.
Damit würde ich das also nochmal revidieren und sagen, das es doch so ist, wie du sagst.
PS:
ich habe weitere Minuten drauf geachtet, kurz nach dem ich oben das geschrieben habe, änderte sich die Vorlauftemp. immer wieder und der Volumenstrom blieb ruhig.
-
@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Du wolltest wissen was nicht geht, habe ich geschrieben.
nicht wirklich.
Hilfreich wäre zu zeigen was passiert.@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Möchtest Du die Zahl sehen?
wenn es denn eine Zahl ist, ja!
du schreibst ja nur@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
will nicht funktionieren
aber nicht wie sich das auswirkt.
Hätte ja auch sein können, dass die Zahlen als text vorliegen, mit dem gar nicht gerechnet werden kann.oder dass gar nichts passiert
@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Ich bin mit meinem hohen alter offensichtlich zu alt für sowas
sind wir das nicht alle :-)
@homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
wenn es denn eine Zahl ist, ja!

sind wir das nicht alle
Das weiß ich nicht. Ich verstehe diese um die ecke Hinweise einfach nicht.
Und ich kann und muss sogar beruflich sehr um die ecke Denken. -
@paul53 Ja, 23,4 l/min für ca 1min eventuell auch 2, hab nicht auf die Uhr gesehen.
In der Zeit ist die VLT immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.Davor hat das der Volumenstrom gemacht und zwar zwischen 23,4 und 23,05l/min hin und her.
-
@homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
wenn es denn eine Zahl ist, ja!

sind wir das nicht alle
Das weiß ich nicht. Ich verstehe diese um die ecke Hinweise einfach nicht.
Und ich kann und muss sogar beruflich sehr um die ecke Denken.@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
ich kann und muss sogar beruflich
dann kannst du ja soooo alt gar nicht sein.
was willst du mir mit dem Bild zeigen?
ist es das was aus deinem Skript als Ergebnis kommt?der dort befüllte DP hiess Wärmeleistung-WP, dieser heisst Wärmemengenzähler
-
@paul53 Ja, 23,4 l/min für ca 1min eventuell auch 2, hab nicht auf die Uhr gesehen.
In der Zeit ist die VLT immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.Davor hat das der Volumenstrom gemacht und zwar zwischen 23,4 und 23,05l/min hin und her.
@woupi sagte: immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.
Wenn innerhalb der Auflösung (0,25 K) gesprungen wird, ist das kein Grund neu zu berechnen. Wie oft wird der Zeitstempel des Durchfluss-Wertes aktualisiert? Ich vermute, dass es oft genug ist, um als Trigger "wurde aktualisiert" zu dienen.
-
@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
ich kann und muss sogar beruflich
dann kannst du ja soooo alt gar nicht sein.
was willst du mir mit dem Bild zeigen?
ist es das was aus deinem Skript als Ergebnis kommt?der dort befüllte DP hiess Wärmeleistung-WP, dieser heisst Wärmemengenzähler
@homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
der dort befüllte DP hiess Wärmeleistung-WP, dieser heisst Wärmemengenzähler
oh man, ja da hast Du recht. Ich sollte nicht versuchen während ich mit corona im Bett liege so Dinge wie blockly zu verstehen.
Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.
-
@homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
der dort befüllte DP hiess Wärmeleistung-WP, dieser heisst Wärmemengenzähler
oh man, ja da hast Du recht. Ich sollte nicht versuchen während ich mit corona im Bett liege so Dinge wie blockly zu verstehen.
Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.
@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.
Deswegen:
zeigen,
zeigen,
zeigen!so wie es in
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
steht.und Gute Besserung!
-
@homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
der dort befüllte DP hiess Wärmeleistung-WP, dieser heisst Wärmemengenzähler
oh man, ja da hast Du recht. Ich sollte nicht versuchen während ich mit corona im Bett liege so Dinge wie blockly zu verstehen.
Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.
Ich muss mich jetzt erstmal hier bei euch beiden für die unnötige Arbeite entschuldigen.
Das Skript, welches ich hier rein gestellt habe funktioniert und rundet auch so wie es soll.
Die vielen Nachkommastellen, bei dem Datenpunkt "Wärmemengenzähler" habe ich selber verursacht. Das ganze aber in einem anderen skript.
Ich habe einfach an der falschen stelle gesucht.

In dem habe ich auf 10 Nachkommastellen gerundet. Also macht auch das skript was es soll, zumindest bezogen auf, das runden.
-
Ich muss mich jetzt erstmal hier bei euch beiden für die unnötige Arbeite entschuldigen.
Das Skript, welches ich hier rein gestellt habe funktioniert und rundet auch so wie es soll.
Die vielen Nachkommastellen, bei dem Datenpunkt "Wärmemengenzähler" habe ich selber verursacht. Das ganze aber in einem anderen skript.
Ich habe einfach an der falschen stelle gesucht.

In dem habe ich auf 10 Nachkommastellen gerundet. Also macht auch das skript was es soll, zumindest bezogen auf, das runden.
@woupi und hier gibt es auch noch Verbesserungspotential.
für eine Uhrzeit braucht es nur einen Trigger
und ob man alle 10 Sekunden triggern muss (wenn der Wert nur alle x Minuten käme) ist auch fraglich.
Warum nicht auf die Werte Änderung? -
@woupi sagte: immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.
Wenn innerhalb der Auflösung (0,25 K) gesprungen wird, ist das kein Grund neu zu berechnen. Wie oft wird der Zeitstempel des Durchfluss-Wertes aktualisiert? Ich vermute, dass es oft genug ist, um als Trigger "wurde aktualisiert" zu dienen.
@paul53 sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
@woupi sagte: immer wieder von 30,5° auf 30,75° und wieder zurück gesprungen.
Wenn innerhalb der Auflösung (0,25 K) gesprungen wird, ist das kein Grund neu zu berechnen. Wie oft wird der Zeitstempel des Durchfluss-Wertes aktualisiert? Ich vermute, dass es oft genug ist, um als Trigger "wurde aktualisiert" zu dienen.
Ok, danke, dann werde ich das erstmal in meinem skript ändern, aber nicht heute, ich lass das besser bis ich wieder Gesund bin.
Danke und VG
-
@woupi und hier gibt es auch noch Verbesserungspotential.
für eine Uhrzeit braucht es nur einen Trigger
und ob man alle 10 Sekunden triggern muss (wenn der Wert nur alle x Minuten käme) ist auch fraglich.
Warum nicht auf die Werte Änderung?@homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
@woupi und hier gibt es auch noch Verbesserungspotential.
für eine Uhrzeit braucht es nur einen TriggerDanke, darf ich mich dazu nochmal melden, wenn ich fit bin? Ich vermute, das hat jetzt alles keinen Sinn.
-
@homoran sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
@woupi und hier gibt es auch noch Verbesserungspotential.
für eine Uhrzeit braucht es nur einen TriggerDanke, darf ich mich dazu nochmal melden, wenn ich fit bin? Ich vermute, das hat jetzt alles keinen Sinn.
@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
darf ich mich dazu nochmal melden, wenn ich fit bin?
Natürlich!
dafür ist ein Forum da! -
@woupi sagte in Stromzähler, Wärmemengenzähler runden funktioniert nicht:
Ich habe das falsche skript hier rein gestellt, sorry.
Deswegen:
zeigen,
zeigen,
zeigen!so wie es in
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
steht.und Gute Besserung!
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.