@axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Hallo Wendy,
hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?Ja, heute Zeit gehabt, getestet mit Serialport 10.4.0
pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm ls serialport iobroker.javascript@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript └── serialport@10.4.0Vielleicht findet ja jemand Zeit und Lust das auch mal bei sich zu testen.
// Anpassungen durch USER: // Zeile 8 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben // Zeile 29 Device anpassen // Zeile 41 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten'); //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error'); setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false); // To use the `ByteLength` parser: const { SerialPort } = require('serialport'); const { ByteLengthParser } = require('@serialport/parser-byte-length'); var buffer = Buffer.alloc(12); buffer[0] = 0x10; buffer[1] = 0x02; buffer[2] = 0x01; buffer[3] = 0x15; buffer[4] = 0x00; buffer[5] = 0x00; buffer[6] = 0x00; buffer[7] = 0xf3; buffer[8] = 0x10; buffer[9] = 0x03; buffer[10] = 0x7c; buffer[11] = 0x32; const port = new SerialPort({ path: '/dev/ttyUSB0', baudRate: 9600, dataBits : 8, parity : 'none', stopBits: 1 // flowControl : false }, function (err) {if (err) { // port.close(); console.log('Error1: ', err.message); setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true); }; const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 253 })); parser.on('data', function (data) { console.log('Data received: ' + data.toString('hex')); var daten = data.toString('hex'); setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true); //port.close(); }); // Flush input port.flush(); // send Data port.write(buffer, function(err) { if (err) { return console.log('Error on write: ', err.message); } console.log('Daten send'); // port.close(); }); }); port.on('open', function() { console.log('Connected'); }); port.on('error', function(err) { console.log('Error2: ', err.message); // port.close(); }); // close port if the script stopped (to be able to open it again) onStop(function (callback) { if (port && port.isOpen) { port.close(); console.log('port closed'); } });Geht bestimmt auch schöner aber mehr geben meine Rudimentären JS Kenntnisse aktuell nicht her :-)
ich habe dein Scrict nun getestet....
es funktioniert mit dem serialport 10.. mit dem 9.x hat es nicht funktioniert.Vielen Dank für die Anpassung des Scripts!!
vG
Etze -
ich habe dein Scrict nun getestet....
es funktioniert mit dem serialport 10.. mit dem 9.x hat es nicht funktioniert.Vielen Dank für die Anpassung des Scripts!!
vG
Etze@etzeste13 Danke fürs testen!
-
@etzeste13 Danke fürs testen!
@wendy2702 Bin jetzt auch zum testen gezwungen worden.
Läuft prima! -
@wendy2702 Bin jetzt auch zum testen gezwungen worden.
Läuft prima!@wendy2702 Habe jetzt mal den Error Datenpunkt im Eventlogger mitgeschrieben und bin überrascht wie oft die Instanz zurückgesetzt wird. Ist das bei dir auch so?

VG
Axel -
@wendy2702 Habe jetzt mal den Error Datenpunkt im Eventlogger mitgeschrieben und bin überrascht wie oft die Instanz zurückgesetzt wird. Ist das bei dir auch so?

VG
Axel@axel-koeneke Was genau zeichnest du da auf und welche Instanz meinst du?
-
@wendy2702 Ich starte die Javascript Instanz (nur die auf dem Slave(PI)) neu, wenn das Error Bit in der Abfrage gesetzt wird. So wie du es wohl auch machst.
-
@wendy2702 Ich starte die Javascript Instanz (nur die auf dem Slave(PI)) neu, wenn das Error Bit in der Abfrage gesetzt wird. So wie du es wohl auch machst.
@axel-koeneke Hmmm,
also meine JS Instanz wurde in den letzten 8 Tagen 2x neu gestartet. Da gab es laut log wohl eine Überschneidung und der Port wurde nicht sauber geschlossen.
-
@axel-koeneke Hmmm,
also meine JS Instanz wurde in den letzten 8 Tagen 2x neu gestartet. Da gab es laut log wohl eine Überschneidung und der Port wurde nicht sauber geschlossen.
Hallo Leute!
ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
Model: DS 9301, FW1.00.11dHier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder? -
@worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
WPCU Regler
Lese mal ab hier:
-
@etzeste13 Kann viele Ursachen haben.
Nullmodem Kabel ist falsch belegt
"Modem" ist in der WP deaktiviert
Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
USB Seriell Adapter hat einen Fehler
.
.
.Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:
@wendy2702 Hallo!
bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?
Danke!
-
@wendy2702 Hallo!
bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?
Danke!
-
@worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Watercontrol
Was meinst du damit?
@wendy2702 Na ich meine das Prog Waterkotte Controll
- welche Dateien benötige ich hier
- wie erstelle ich damit ein Programm, dass ich ausführen kann, um die Verbindung zu testen.
Ich habe jetzt nämlich im IOBroker die Scripte soweit am laufen, keine Fehlermeldungen mehr, bekomme aber keine Daten aus der Waterkotte raus. Daher würde ich das gerne mal mit dem Programm testen.
Habe meinen Raspberry vor Ort, bzw. einen Laptop mit Windows. -
Hallo Leute!
ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
Model: DS 9301, FW1.00.11dHier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder? -
@worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Hallo Leute!
ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU ReglerDer Regler, passt nicht zu der SW die du testen möchtest:

@wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?
-
@wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?
-
Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg -
Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg@trollsoft dann installiere doch den Node-Red Adapter. Ich nutze Node Red generell als Logik Maschine im iobroker. Iobroker und node-red sind in Kombination unschlagbar
-
@trollsoft dann installiere doch den Node-Red Adapter. Ich nutze Node Red generell als Logik Maschine im iobroker. Iobroker und node-red sind in Kombination unschlagbar
-
@etzeste13 Moin,
Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
Fremdzugriff muss auf „0“
Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
@wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
@etzeste13 Moin,
Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
Fremdzugriff muss auf „0“
Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
@wendy2702 ich hatte dir ja schon kurz per PN vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich jetzt gerade neu ins Thema starte, leider nicht über Programmierkenntnisse verfüge, aber aus ganz praktischen Gründen unbedingt aus der Ferne die TEBasisSoll regulieren muss, da ich nur noch unregelmäßig in der Immobilie bin, in der meine AI1 5008.4 mit Resümat CD4 (8126) steht.
Als erstes wollte ich die serielle Kommunikation testen und musste feststellen, dass das Flachbandkabel, das den Sub-D-9 mit der Platine des Resümat verbindet, einfach nur im Innenraum der Wärmepumpe lag. Platinen-seitig kann ich das Kabel einfach einstecken, jedoch weiss ich nicht, welche Stränge/Kabel des Flachbandkabels ich an den Sub-D-9 für die RS232 Kommunikation anschließen muss. Es gibt dazu keine Dokumentation in der Betriebsanleitung und auch bei Waterkotte konnte man mir nicht weiterhelfen.
Kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen wie ich das Flachband kabel richtig mit dem Sub-D-9 Stecker verbinde?Das Flachbandkabel hat 3 separierte Stränge von denen ich vermute, dass sie für RX, TX und GND sind, ich jedoch nicht weiß welches Kabel an welchen PIN des Sub-D-9 kommt.
A.
Anbei noch 3 Bilder

-
@wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
@etzeste13 Moin,
Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
Fremdzugriff muss auf „0“
Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
@wendy2702 ich hatte dir ja schon kurz per PN vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich jetzt gerade neu ins Thema starte, leider nicht über Programmierkenntnisse verfüge, aber aus ganz praktischen Gründen unbedingt aus der Ferne die TEBasisSoll regulieren muss, da ich nur noch unregelmäßig in der Immobilie bin, in der meine AI1 5008.4 mit Resümat CD4 (8126) steht.
Als erstes wollte ich die serielle Kommunikation testen und musste feststellen, dass das Flachbandkabel, das den Sub-D-9 mit der Platine des Resümat verbindet, einfach nur im Innenraum der Wärmepumpe lag. Platinen-seitig kann ich das Kabel einfach einstecken, jedoch weiss ich nicht, welche Stränge/Kabel des Flachbandkabels ich an den Sub-D-9 für die RS232 Kommunikation anschließen muss. Es gibt dazu keine Dokumentation in der Betriebsanleitung und auch bei Waterkotte konnte man mir nicht weiterhelfen.
Kann mir jemand hier aus dem Forum weiterhelfen wie ich das Flachband kabel richtig mit dem Sub-D-9 Stecker verbinde?Das Flachbandkabel hat 3 separierte Stränge von denen ich vermute, dass sie für RX, TX und GND sind, ich jedoch nicht weiß welches Kabel an welchen PIN des Sub-D-9 kommt.
A.
Anbei noch 3 Bilder

Da hat wer ganze Arbeit geleistet weil das am Sub D Stecker eigentlich „fest“ ist.
Ich muss morgen mal in der Garage schauen ob ich das noch habe, hatte einiges als Ersatzteil über.
Wenn Waterkotte aber nicht alles geändert hat ist der Markierte Pin1.
Frag oder schau mal im Haustechnik Forum vorbei. Da sind bestimmt noch Leute mit der WP.