Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    320

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #137

    Hier noch zum Umschalten Warmwasser auf 45 Grad

    createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
    
    // To use the `ByteLength` parser:
    const { SerialPort } = require('serialport');
    const { ByteLengthParser } = require('@serialport/parser-byte-length');
    
    var buffer = Buffer.alloc(14);
    buffer[0] = 0x10;
    buffer[1] = 0x02;
    buffer[2] = 0x01;
    buffer[3] = 0x13;
    buffer[4] = 0x01;
    buffer[5] = 0x3b;
    buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
    buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
    buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
    buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
    buffer[10] = 0x10;
    buffer[11] = 0x03;
    buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
    buffer[13] = 0x72;		//CRC
    const port = new SerialPort({
       path: '/dev/ttyUSB1',
       baudRate: 9600,
       dataBits : 8,
       parity : 'none',
       stopBits: 1
       //  flowControl : false
    }, 
    
    function (err) {
       if (err) {
    //        port.close();
           return console.log('Error1: ', err.message);
       }
    
       const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 11 }));
       parser.on('data', function (data) {
       	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
       	var daten = data.toString('hex');
       	setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
       	//port.close();
       });
    
       // Flush input
       port.flush();
    
       // send Data
           port.write(buffer, function(err) {
       	    if (err) {
       		    return console.log('Error on write: ', err.message);
       	    }
       
       	    console.log('Daten send');
    // 		    port.close();
           });
       });
       
    port.on('open', function() {
       console.log('Connected');
    });
    
    port.on('error', function(err) {
       console.log('Error2: ', err.message);
    //	port.close();
    });
    
    // close port if the script stopped (to be able to open it again)
    onStop(function (callback) {
       if (port && port.isOpen) {
       	port.close();
       	console.log('port closed');
       }
    });
    
    

    Hier umschalten Warmwasser auf 60Grad

    createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
    
    // To use the `ByteLength` parser:
    const { SerialPort } = require('serialport');
    const { ByteLengthParser } = require('@serialport/parser-byte-length');
    
    var buffer = Buffer.alloc(14);
    buffer[0] = 0x10;
    buffer[1] = 0x02;
    buffer[2] = 0x01;
    buffer[3] = 0x13;
    buffer[4] = 0x01;
    buffer[5] = 0x3b;
    buffer[6] = 0x00;
    buffer[7] = 0x00;
    buffer[8] = 0x70;
    buffer[9] = 0x42;
    buffer[10] = 0x10;
    buffer[11] = 0x03;
    buffer[12] = 0xd0;
    buffer[13] = 0x77;
    const port = new SerialPort({
       path: '/dev/ttyUSB1',
       baudRate: 9600,
       dataBits : 8,
       parity : 'none',
       stopBits: 1
       //  flowControl : false
    }, 
    
    function (err) {
       if (err) {
    //        port.close();
           return console.log('Error1: ', err.message);
       }
    
       const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 11 }));
       parser.on('data', function (data) {
       	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
       	var daten = data.toString('hex');
       	setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
       	//port.close();
       });
    
       // Flush input
       port.flush();
    
       // send Data
           port.write(buffer, function(err) {
       	    if (err) {
       		    return console.log('Error on write: ', err.message);
       	    }
       
       	    console.log('Daten send');
    // 		    port.close();
           });
       });
       
    port.on('open', function() {
       console.log('Connected');
    });
    
    port.on('error', function(err) {
       console.log('Error2: ', err.message);
    //	port.close();
    });
    
    // close port if the script stopped (to be able to open it again)
    onStop(function (callback) {
       if (port && port.isOpen) {
       	port.close();
       	console.log('port closed');
       }
    });
    
    

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • wendy2702W wendy2702

      @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

      Hallo Wendy,
      hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?

      Ja, heute Zeit gehabt, getestet mit Serialport 10.4.0

      pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm ls serialport
      iobroker.javascript@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      └── serialport@10.4.0
      

      Vielleicht findet ja jemand Zeit und Lust das auch mal bei sich zu testen.

      // Anpassungen durch USER:
      // Zeile 8 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
      // Zeile 29 Device anpassen
      // Zeile 41 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
      
      createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
      //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
      setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
      
      // To use the `ByteLength` parser:
      const { SerialPort } = require('serialport');
      const { ByteLengthParser } = require('@serialport/parser-byte-length');
      
      
      var buffer = Buffer.alloc(12);
      buffer[0] = 0x10;
      buffer[1] = 0x02;
      buffer[2] = 0x01;
      buffer[3] = 0x15;
      buffer[4] = 0x00;
      buffer[5] = 0x00;
      buffer[6] = 0x00;
      buffer[7] = 0xf3;
      buffer[8] = 0x10;
      buffer[9] = 0x03;
      buffer[10] = 0x7c;
      buffer[11] = 0x32;
      const port = new SerialPort({
          path: '/dev/ttyUSB0',
          baudRate: 9600,
          dataBits : 8,
          parity : 'none',
          stopBits: 1
          //  flowControl : false
      },
      
      function (err)
          {if (err) {
      //        port.close();
              console.log('Error1: ', err.message);
              setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
          };
      
          const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 253 }));
          parser.on('data', function (data) {
              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
              var daten = data.toString('hex');
              setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
              //port.close();
          });
      
           // Flush input
           port.flush();
      
           // send Data
           port.write(buffer, function(err) {
               if (err) {
                   return console.log('Error on write: ', err.message);
               }
               
               console.log('Daten send');
      //       port.close();
              });
          });
          
      port.on('open', function() {
          console.log('Connected');
      });
      
      port.on('error', function(err) {
          console.log('Error2: ', err.message);
      //  port.close();
      });
      
      // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
          if (port && port.isOpen) {
              port.close();
              console.log('port closed');
          }
      });
      
      

      Geht bestimmt auch schöner aber mehr geben meine Rudimentären JS Kenntnisse aktuell nicht her :-)

      Axel KoenekeA Offline
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      schrieb am zuletzt editiert von
      #138

      @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

      @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

      Hallo Wendy,
      hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?

      Ja, heute Zeit gehabt, getestet mit Serialport 10.4.0

      pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm ls serialport
      iobroker.javascript@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      └── serialport@10.4.0
      

      Vielleicht findet ja jemand Zeit und Lust das auch mal bei sich zu testen.

      // Anpassungen durch USER:
      // Zeile 8 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
      // Zeile 29 Device anpassen
      // Zeile 41 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
      
      createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
      //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
      setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
      
      // To use the `ByteLength` parser:
      const { SerialPort } = require('serialport');
      const { ByteLengthParser } = require('@serialport/parser-byte-length');
      
      
      var buffer = Buffer.alloc(12);
      buffer[0] = 0x10;
      buffer[1] = 0x02;
      buffer[2] = 0x01;
      buffer[3] = 0x15;
      buffer[4] = 0x00;
      buffer[5] = 0x00;
      buffer[6] = 0x00;
      buffer[7] = 0xf3;
      buffer[8] = 0x10;
      buffer[9] = 0x03;
      buffer[10] = 0x7c;
      buffer[11] = 0x32;
      const port = new SerialPort({
          path: '/dev/ttyUSB0',
          baudRate: 9600,
          dataBits : 8,
          parity : 'none',
          stopBits: 1
          //  flowControl : false
      },
      
      function (err)
          {if (err) {
      //        port.close();
              console.log('Error1: ', err.message);
              setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
          };
      
          const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 253 }));
          parser.on('data', function (data) {
              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
              var daten = data.toString('hex');
              setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
              //port.close();
          });
      
           // Flush input
           port.flush();
      
           // send Data
           port.write(buffer, function(err) {
               if (err) {
                   return console.log('Error on write: ', err.message);
               }
               
               console.log('Daten send');
      //       port.close();
              });
          });
          
      port.on('open', function() {
          console.log('Connected');
      });
      
      port.on('error', function(err) {
          console.log('Error2: ', err.message);
      //  port.close();
      });
      
      // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
          if (port && port.isOpen) {
              port.close();
              console.log('port closed');
          }
      });
      
      

      Geht bestimmt auch schöner aber mehr geben meine Rudimentären JS Kenntnisse aktuell nicht her :-)

      Moin, werde es heute Abend mal testen.
      VG
      Axel

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

        Hallo Wendy,
        hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?

        Ja, heute Zeit gehabt, getestet mit Serialport 10.4.0

        pi@iob-test:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ npm ls serialport
        iobroker.javascript@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        └── serialport@10.4.0
        

        Vielleicht findet ja jemand Zeit und Lust das auch mal bei sich zu testen.

        // Anpassungen durch USER:
        // Zeile 8 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
        // Zeile 29 Device anpassen
        // Zeile 41 Javascript.x <-- eigene verwendete JS Instanz angeben
        
        createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten');
        //createState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Error');
        setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, false);
        
        // To use the `ByteLength` parser:
        const { SerialPort } = require('serialport');
        const { ByteLengthParser } = require('@serialport/parser-byte-length');
        
        
        var buffer = Buffer.alloc(12);
        buffer[0] = 0x10;
        buffer[1] = 0x02;
        buffer[2] = 0x01;
        buffer[3] = 0x15;
        buffer[4] = 0x00;
        buffer[5] = 0x00;
        buffer[6] = 0x00;
        buffer[7] = 0xf3;
        buffer[8] = 0x10;
        buffer[9] = 0x03;
        buffer[10] = 0x7c;
        buffer[11] = 0x32;
        const port = new SerialPort({
            path: '/dev/ttyUSB0',
            baudRate: 9600,
            dataBits : 8,
            parity : 'none',
            stopBits: 1
            //  flowControl : false
        },
        
        function (err)
            {if (err) {
        //        port.close();
                console.log('Error1: ', err.message);
                setState("javascript.0.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error"/*Waterkotte.Daten.Abfrage_Error*/, true);
            };
        
            const parser = port.pipe(new ByteLengthParser({ length: 253 }));
            parser.on('data', function (data) {
                console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                var daten = data.toString('hex');
                setState('Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten', daten, true);
                //port.close();
            });
        
             // Flush input
             port.flush();
        
             // send Data
             port.write(buffer, function(err) {
                 if (err) {
                     return console.log('Error on write: ', err.message);
                 }
                 
                 console.log('Daten send');
        //       port.close();
                });
            });
            
        port.on('open', function() {
            console.log('Connected');
        });
        
        port.on('error', function(err) {
            console.log('Error2: ', err.message);
        //  port.close();
        });
        
        // close port if the script stopped (to be able to open it again)
        onStop(function (callback) {
            if (port && port.isOpen) {
                port.close();
                console.log('port closed');
            }
        });
        
        

        Geht bestimmt auch schöner aber mehr geben meine Rudimentären JS Kenntnisse aktuell nicht her :-)

        E Offline
        E Offline
        etzeste13
        schrieb am zuletzt editiert von
        #139

        @wendy2702

        ich habe dein Scrict nun getestet....
        es funktioniert mit dem serialport 10.. mit dem 9.x hat es nicht funktioniert.

        Vielen Dank für die Anpassung des Scripts!!

        vG
        Etze

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E etzeste13

          @wendy2702

          ich habe dein Scrict nun getestet....
          es funktioniert mit dem serialport 10.. mit dem 9.x hat es nicht funktioniert.

          Vielen Dank für die Anpassung des Scripts!!

          vG
          Etze

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #140

          @etzeste13 Danke fürs testen!

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @etzeste13 Danke fürs testen!

            Axel KoenekeA Offline
            Axel KoenekeA Offline
            Axel Koeneke
            schrieb am zuletzt editiert von
            #141

            @wendy2702 Bin jetzt auch zum testen gezwungen worden.
            Läuft prima!

            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Axel KoenekeA Axel Koeneke

              @wendy2702 Bin jetzt auch zum testen gezwungen worden.
              Läuft prima!

              Axel KoenekeA Offline
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              schrieb am zuletzt editiert von
              #142

              @wendy2702 Habe jetzt mal den Error Datenpunkt im Eventlogger mitgeschrieben und bin überrascht wie oft die Instanz zurückgesetzt wird. Ist das bei dir auch so?
              ffcf754c-aef5-41e6-a526-e125b502366f-image.png
              VG
              Axel

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                @wendy2702 Habe jetzt mal den Error Datenpunkt im Eventlogger mitgeschrieben und bin überrascht wie oft die Instanz zurückgesetzt wird. Ist das bei dir auch so?
                ffcf754c-aef5-41e6-a526-e125b502366f-image.png
                VG
                Axel

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #143

                @axel-koeneke Was genau zeichnest du da auf und welche Instanz meinst du?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Axel KoenekeA Offline
                  Axel KoenekeA Offline
                  Axel Koeneke
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #144

                  @wendy2702 Ich starte die Javascript Instanz (nur die auf dem Slave(PI)) neu, wenn das Error Bit in der Abfrage gesetzt wird. So wie du es wohl auch machst.

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                    @wendy2702 Ich starte die Javascript Instanz (nur die auf dem Slave(PI)) neu, wenn das Error Bit in der Abfrage gesetzt wird. So wie du es wohl auch machst.

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #145

                    @axel-koeneke Hmmm,

                    also meine JS Instanz wurde in den letzten 8 Tagen 2x neu gestartet. Da gab es laut log wohl eine Überschneidung und der Port wurde nicht sauber geschlossen.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @axel-koeneke Hmmm,

                      also meine JS Instanz wurde in den letzten 8 Tagen 2x neu gestartet. Da gab es laut log wohl eine Überschneidung und der Port wurde nicht sauber geschlossen.

                      W Offline
                      W Offline
                      worxweis
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #146

                      Hallo Leute!

                      ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
                      Model: DS 9301, FW1.00.11d

                      Hier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
                      Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
                      RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder?

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #147

                        @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                        WPCU Regler

                        Lese mal ab hier:

                        https://forum.iobroker.net/post/221705

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @etzeste13 Kann viele Ursachen haben.

                          Nullmodem Kabel ist falsch belegt
                          "Modem" ist in der WP deaktiviert
                          Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
                          USB Seriell Adapter hat einen Fehler
                          .
                          .
                          .

                          Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:

                          Waterkotte Control

                          W Offline
                          W Offline
                          worxweis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #148

                          @wendy2702 Hallo!

                          bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?

                          Danke!

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W worxweis

                            @wendy2702 Hallo!

                            bin nicht so der Linux Fuchs. Kann mir jemand erklären, wie ich das Watercontrol am Raspy oder auf einem Windows Rechner zum laufen bekomme?

                            Danke!

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #149

                            @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                            Watercontrol

                            Was meinst du damit?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                              Watercontrol

                              Was meinst du damit?

                              W Offline
                              W Offline
                              worxweis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #150

                              @wendy2702 Na ich meine das Prog Waterkotte Controll

                              1. welche Dateien benötige ich hier
                              2. wie erstelle ich damit ein Programm, dass ich ausführen kann, um die Verbindung zu testen.

                              Ich habe jetzt nämlich im IOBroker die Scripte soweit am laufen, keine Fehlermeldungen mehr, bekomme aber keine Daten aus der Waterkotte raus. Daher würde ich das gerne mal mit dem Programm testen.
                              Habe meinen Raspberry vor Ort, bzw. einen Laptop mit Windows.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W worxweis

                                Hallo Leute!

                                ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler!
                                Model: DS 9301, FW1.00.11d

                                Hier ist der Standard Kommunikationsmodus "Line-Modbus". Schnittstelle hat der Regler eine RS232.
                                Hat irgendjemand hier Erfahrung, ob man diesen Regler mit dem Modbus Adapter auslesen kann?
                                RTU kann der ja, und Line-Modbus dürfte ja eine RTU Modbus Variante sein, oder?

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #151

                                @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                Hallo Leute!
                                ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler

                                Der Regler, passt nicht zu der SW die du testen möchtest:

                                2d25bc70-4e46-4492-a728-7d1ce3646b7b-grafik.png

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @worxweis sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                  Hallo Leute!
                                  ich besitze auch eine Waterkotte WP mit WPCU Regler

                                  Der Regler, passt nicht zu der SW die du testen möchtest:

                                  2d25bc70-4e46-4492-a728-7d1ce3646b7b-grafik.png

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  worxweis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #152

                                  @wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W worxweis

                                    @wendy2702 okay, aber gibt es irgendeine Software, mit der ich die Schnittstelle prüfen kann, ob sie ohne iobroker funktioniert?

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #153

                                    @worxweis Kann ich dir nicht sagen. Hatte nie einen WPCU Regler.

                                    Da musst du Google oder die Suchmaschine deiner Wahl bemühen.

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      trollsoft
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #154

                                      Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
                                      Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
                                      Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg

                                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T trollsoft

                                        Hallo, danke für all Eure Infos zum Fernauslesen des Resümats. Benutze selbst den HomeAssistant mit NodeRed. https://github.com/trollsoft7/waterkotte-resuemat-nodered
                                        Darüber funktioniert das Auslesen einwandfrei.
                                        Kenne den IOBroker kaum, aber vielleicht hilft es jemanden. lg

                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                        #155

                                        @trollsoft dann installiere doch den Node-Red Adapter. Ich nutze Node Red generell als Logik Maschine im iobroker. Iobroker und node-red sind in Kombination unschlagbar

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @trollsoft dann installiere doch den Node-Red Adapter. Ich nutze Node Red generell als Logik Maschine im iobroker. Iobroker und node-red sind in Kombination unschlagbar

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          trollsoft
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #156

                                          @mickym Danke, bin mit dem HA recht zufrieden. Wollte es euch nur zur Verfügung stellen, vielleicht kann es ja jemand brauchen. Eure Beiträge haben mir auch sehr geholfen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          795

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe