Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    20
    1
    757

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

[gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
holleylesekopfsmartmeterstromzählerweidmann
91 Beiträge 12 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

    Was soll ich sagen/schreiben:
    Auch bei der dritten Holley-mME ist die IR-Schnittstelle soweit gealtert, dass eine Abfrage/Auswertung nicht mehr möglich ist.

    Der Meßstellenbetreiber hat es noch nicht gelernt. Offensichtlich zu wenig Kunden, welche die gute Info Schnittstelle wirklich nutzen und sich beschweren. Schade.
    Irgendwann ist mandes Themas leid und baut einen SDM72 oder SDM630 ein und läßt den Holley Holley sein.

    S Offline
    S Offline
    SmartHomer 0
    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
    #69

    @klassisch
    Danke - Wie recht Du hast - ich hatte ihn auch mal drauf angesprochen, doch einen andere mME einzubauen, Antwort sinngemäß:
    Derzeit sind mME nur sehr schwer überhaupt am Markt zu bekommen und unser Einkauf hat Rahmen-Abrufe verhandelt... (Anmerkung: aber doch wohl nur für auch funktionierende Zähler...).

    Um nicht jedesmal wieder in meinen eigenen Auswertungen "zurückzufallen" hatte ich mir auch schon überlegt, selbst einen SDM72 oder SDM630 nach dem Bezugs-Zähler des EVU einzubauen und diesen vielleicht sogar ohne optischen Lesekopf über eine verdrahtete Modbus-Schnittstelle und den USR-W610 abzufragen.
    Aber dann habe ich in einem anderen Forums-Thread gelesen, dass die SDM keine kWh - Bezugssumme über die 3 Phasen als Gesamt-Zählerstand und keine kVA-Summe als aktuellen Bezugswert ausgeben (?)

    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S SmartHomer 0

      @klassisch
      Danke - Wie recht Du hast - ich hatte ihn auch mal drauf angesprochen, doch einen andere mME einzubauen, Antwort sinngemäß:
      Derzeit sind mME nur sehr schwer überhaupt am Markt zu bekommen und unser Einkauf hat Rahmen-Abrufe verhandelt... (Anmerkung: aber doch wohl nur für auch funktionierende Zähler...).

      Um nicht jedesmal wieder in meinen eigenen Auswertungen "zurückzufallen" hatte ich mir auch schon überlegt, selbst einen SDM72 oder SDM630 nach dem Bezugs-Zähler des EVU einzubauen und diesen vielleicht sogar ohne optischen Lesekopf über eine verdrahtete Modbus-Schnittstelle und den USR-W610 abzufragen.
      Aber dann habe ich in einem anderen Forums-Thread gelesen, dass die SDM keine kWh - Bezugssumme über die 3 Phasen als Gesamt-Zählerstand und keine kVA-Summe als aktuellen Bezugswert ausgeben (?)

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #70

      @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

      Aber dann habe ich in einem anderen Forums-Thread gelesen, dass die SDM keine kWh - Bezugssumme über die 3 Phasen als Gesamt-Zählerstand und keine kVA-Summe als aktuellen Bezugswert ausgeben (?)

      Dazu am besten @Homoran ansprechen, der hat gerade ein paar von den Teilen verbaut und im dreiphasigen Betrieb. Wenn er Zeit hat, schaut er hier vorbei, ansonsten auf die Chat-Funktion hoffen, die allerdings zumindest bei mir keine Benachrichtigungen schickt (obwohl eingschaltet). Ich habe SDM120 im Regelbetrieb und hatte einen SDM630 nur einphasig im Testbetrieb.

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • S SmartHomer 0

        @klassisch
        Danke - Wie recht Du hast - ich hatte ihn auch mal drauf angesprochen, doch einen andere mME einzubauen, Antwort sinngemäß:
        Derzeit sind mME nur sehr schwer überhaupt am Markt zu bekommen und unser Einkauf hat Rahmen-Abrufe verhandelt... (Anmerkung: aber doch wohl nur für auch funktionierende Zähler...).

        Um nicht jedesmal wieder in meinen eigenen Auswertungen "zurückzufallen" hatte ich mir auch schon überlegt, selbst einen SDM72 oder SDM630 nach dem Bezugs-Zähler des EVU einzubauen und diesen vielleicht sogar ohne optischen Lesekopf über eine verdrahtete Modbus-Schnittstelle und den USR-W610 abzufragen.
        Aber dann habe ich in einem anderen Forums-Thread gelesen, dass die SDM keine kWh - Bezugssumme über die 3 Phasen als Gesamt-Zählerstand und keine kVA-Summe als aktuellen Bezugswert ausgeben (?)

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #71

        @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

        dass die SDM keine kWh - Bezugssumme über die 3 Phasen als Gesamt-Zählerstand und keine kVA-Summe als aktuellen Bezugswert ausgeben

        wie meinest du das Genau?

        in welcher Version 630?
        hier Datenblatt der v3 mit allen Registern
        SDM630Modbus-V3(1).pdf

        Sind es die letzten beiden Register, die du suchst?

        hab es gerade erst 3 Tage laufen. im Moment nutze ich 30053
        Screenshot_20230131-174804_Firefox.jpg

        Habe den 630 ebenfalls direkt hinter dem EVU Zähler und will mittelfristig den Lesekopf ersetzen.

        20230125_191425.jpg

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • HomoranH Homoran

          @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

          dass die SDM keine kWh - Bezugssumme über die 3 Phasen als Gesamt-Zählerstand und keine kVA-Summe als aktuellen Bezugswert ausgeben

          wie meinest du das Genau?

          in welcher Version 630?
          hier Datenblatt der v3 mit allen Registern
          SDM630Modbus-V3(1).pdf

          Sind es die letzten beiden Register, die du suchst?

          hab es gerade erst 3 Tage laufen. im Moment nutze ich 30053
          Screenshot_20230131-174804_Firefox.jpg

          Habe den 630 ebenfalls direkt hinter dem EVU Zähler und will mittelfristig den Lesekopf ersetzen.

          20230125_191425.jpg

          S Offline
          S Offline
          SmartHomer 0
          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
          #72

          @homoran sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

          wie meinest du das Genau?

          Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!

          In meiner Vis möchte ich für meinen Bezug eine Visu/Kostenüberwachung realisieren.

          Dazu habe ich vom Holley diese Register mit dem Smartmeter-Adapter abgeholt und ausgewertet:

          f6ae4c71-a18e-4e56-bdaa-68f7bcb8ed0d-grafik.png

          68c100d8-4465-4ad9-abad-3404c26988f4-grafik.png

          Die Werte sind im Holley-Bezugszähler des EVU die über die 3 Phasen summierten Werte "Momentanwert Gesamtwirkleistung total" und "Zählerstand Summe Wirkarbeit Bezug total".

          Hier ist mir unklar, ob ich zB beim
          SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0
          diese beiden Werte über Modbus abfragen kann.

          473c1e2c-3654-471f-8bf8-d1170a79217c-grafik.png

          2cc790e3-ea23-4b38-aa31-df2ee6c24204-grafik.png

          Man sieht übrigens in der Monats-Übersicht immer schön die Ausfälle der Holley-Zähler

          Später möchte ich das dann evtl. auch separat für meine PV-Einspeisung (separater Zähler, kein Eigenverbrauch) einbauen - das wird dann aber ein separates "Projekt" mit eigenem SDM.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S SmartHomer 0

            @homoran sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

            wie meinest du das Genau?

            Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!

            In meiner Vis möchte ich für meinen Bezug eine Visu/Kostenüberwachung realisieren.

            Dazu habe ich vom Holley diese Register mit dem Smartmeter-Adapter abgeholt und ausgewertet:

            f6ae4c71-a18e-4e56-bdaa-68f7bcb8ed0d-grafik.png

            68c100d8-4465-4ad9-abad-3404c26988f4-grafik.png

            Die Werte sind im Holley-Bezugszähler des EVU die über die 3 Phasen summierten Werte "Momentanwert Gesamtwirkleistung total" und "Zählerstand Summe Wirkarbeit Bezug total".

            Hier ist mir unklar, ob ich zB beim
            SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0
            diese beiden Werte über Modbus abfragen kann.

            473c1e2c-3654-471f-8bf8-d1170a79217c-grafik.png

            2cc790e3-ea23-4b38-aa31-df2ee6c24204-grafik.png

            Man sieht übrigens in der Monats-Übersicht immer schön die Ausfälle der Holley-Zähler

            Später möchte ich das dann evtl. auch separat für meine PV-Einspeisung (separater Zähler, kein Eigenverbrauch) einbauen - das wird dann aber ein separates "Projekt" mit eigenem SDM.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #73

            @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

            Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!

            Endlich! hab ich erst seit letzter Woche!

            @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

            Momentanwert Gesamtwirkleistung total"

            ist die 30053

            @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

            SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0

            SDM72DM-V2_DE.pdf

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            2
            • S Offline
              S Offline
              SmartHomer 0
              schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
              #74

              @homoran
              Danke für die Infos und die Übersicht.
              Ich denke, dann werde ich gelegentlich die Lösung mit einem SDM72DM-V2 MID angehen.

              Nach der Tabelle sollte ich die beiden gewünschten Werte mit den Registern 30053 und 30073 (bzw. alternativ 30343) via ModBus auslesen können.

              Schade, dass man wegen der Holley-Probleme wieder einen zusätzlichen Aufwand hat - somit ist die kostenpflichtige mME des EVU für mich ohne echten Nutzen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Offline
                R Offline
                raspido
                schrieb am zuletzt editiert von raspido
                #75

                Danke für euren Zahlreichen weiteren Tipps, Ideen und Hinweise.

                Ich habe es nicht eher geschafft, mich wieder zu melden, was Stand der Dinge nun ist. Und ich hab mich am Sonntag mit meinem iPhone vor dem Zähler gehockt, diesen gefilmt an der Schnittstelle, nur Signale habe ich keine gesehen. Ich war bestimmt 5 Minuten vorm dem Zähler gewesen. Also wenn man nix sieht, ist da vermutlich echt der Wurm drin.

                Aber zum Thema "SDM72DM-V2 MID", werde ich mir auf jeden Fall mal näher angucken. ggf. könnte das die mögliche Lösung für mein Problem sein.

                Gibt es den ein ähnlichen Zähler auch für 230V? Also dass man nur eine Phase überwacht? Ich habe 2 - 3 Geräte, welche ich mal näher in die Überwachung aufnehmen möchte, diese werden aber nur mit 230V versorgt. Ich hab mir ein einfachen Hut Schienenzähler mit S0 Schnittstelle besorgt, nur mehr als ein Impuls gibt dieser bekanntlich nicht aus.

                Den habe ich im Moment an meinem Testserver im Einsatz. Ich wollte mal damit etwas "rumexperimentieren". Und so zusätzlich Daten in meine InfluxDB bekommen.

                Michael

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R raspido

                  Danke für euren Zahlreichen weiteren Tipps, Ideen und Hinweise.

                  Ich habe es nicht eher geschafft, mich wieder zu melden, was Stand der Dinge nun ist. Und ich hab mich am Sonntag mit meinem iPhone vor dem Zähler gehockt, diesen gefilmt an der Schnittstelle, nur Signale habe ich keine gesehen. Ich war bestimmt 5 Minuten vorm dem Zähler gewesen. Also wenn man nix sieht, ist da vermutlich echt der Wurm drin.

                  Aber zum Thema "SDM72DM-V2 MID", werde ich mir auf jeden Fall mal näher angucken. ggf. könnte das die mögliche Lösung für mein Problem sein.

                  Gibt es den ein ähnlichen Zähler auch für 230V? Also dass man nur eine Phase überwacht? Ich habe 2 - 3 Geräte, welche ich mal näher in die Überwachung aufnehmen möchte, diese werden aber nur mit 230V versorgt. Ich hab mir ein einfachen Hut Schienenzähler mit S0 Schnittstelle besorgt, nur mehr als ein Impuls gibt dieser bekanntlich nicht aus.

                  Den habe ich im Moment an meinem Testserver im Einsatz. Ich wollte mal damit etwas "rumexperimentieren". Und so zusätzlich Daten in meine InfluxDB bekommen.

                  Michael

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #76

                  @raspido sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                  Gibt es den ein ähnlichen Zähler auch für 230V? Also dass man nur eine Phase überwacht? Ich habe 2 - 3 Geräte, welche ich mal näher in die Überwachung aufnehmen möchte, diese werden aber nur mit 230V versorgt.

                  SDM120

                  https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1675287465973

                  Aber Achtung, richtige Variante mit Modbus nehmen. Es gibt auch welche ohne Modbus

                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    @raspido sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                    Gibt es den ein ähnlichen Zähler auch für 230V? Also dass man nur eine Phase überwacht? Ich habe 2 - 3 Geräte, welche ich mal näher in die Überwachung aufnehmen möchte, diese werden aber nur mit 230V versorgt.

                    SDM120

                    https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1675287465973

                    Aber Achtung, richtige Variante mit Modbus nehmen. Es gibt auch welche ohne Modbus

                    R Offline
                    R Offline
                    raspido
                    schrieb am zuletzt editiert von raspido
                    #77

                    @klassisch Okay, danke weiß ich Bescheid. Werde es mir am Wochenende mal näher zu gemüte führen und zum "rumspielen" und ersten versuche mal einen bestellen.

                    Aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich in dem Fall zusätzlich zum ESP8266 noch ein Modul benötige, da der ESP von Hause aus, nur RS232 versteht oder liege ich da falsch? Gibt es da ggf. etwas an Hardware, was man mir da ggf. empfehlen kann? Oder wie bindet ihr solche Zähler bei euch in den ioBroker ein?

                    Michael

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                      Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!

                      Endlich! hab ich erst seit letzter Woche!

                      @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                      Momentanwert Gesamtwirkleistung total"

                      ist die 30053

                      @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                      SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0

                      SDM72DM-V2_DE.pdf

                      S Offline
                      S Offline
                      SmartHomer 0
                      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                      #78

                      @homoran sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                      @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                      Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!

                      Endlich! hab ich erst seit letzter Woche!

                      @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                      Momentanwert Gesamtwirkleistung total"

                      ist die 30053

                      @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                      SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0

                      SDM72DM-V2_DE.pdf

                      So - nun ist die leidige Sache mit der mangelhaften INFO-Schnittstelle des EVU-Holley für mich "erledigt".
                      SDM72DM-V2 MID beschafft und eingebaut, Abfrage über ModBus (via RS485-WLAN-Konverter USR-W610).
                      Funktioniert wie vorstehend beschrieben sehr gut - und ich kann im Vergleich zur EVU-mME wesentlich mehr Werte auslesen.

                      Danke für die vielen guten und wertvollen Hinweise, @Homoran , @klassisch :+1:

                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                      2
                      • S SmartHomer 0

                        @homoran sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                        @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                        Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!

                        Endlich! hab ich erst seit letzter Woche!

                        @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                        Momentanwert Gesamtwirkleistung total"

                        ist die 30053

                        @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                        SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0

                        SDM72DM-V2_DE.pdf

                        So - nun ist die leidige Sache mit der mangelhaften INFO-Schnittstelle des EVU-Holley für mich "erledigt".
                        SDM72DM-V2 MID beschafft und eingebaut, Abfrage über ModBus (via RS485-WLAN-Konverter USR-W610).
                        Funktioniert wie vorstehend beschrieben sehr gut - und ich kann im Vergleich zur EVU-mME wesentlich mehr Werte auslesen.

                        Danke für die vielen guten und wertvollen Hinweise, @Homoran , @klassisch :+1:

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #79

                        @smarthomer-0 Vielen Dank für die Rückmeldung und Glückwunsch Dir, da´ß alles läuft und dem Meßstellenbetreiber, daß er jetzt seine Ruhe hat, obwohl er fragwürdige Qualität liefert. Bisher beschweren sich ja nur die Hausautomatiserer. Wenn Tibber sich weiter verbreitet, wird es mehr Beschwerden geben.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • S SmartHomer 0

                          @homoran sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                          @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                          Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!

                          Endlich! hab ich erst seit letzter Woche!

                          @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                          Momentanwert Gesamtwirkleistung total"

                          ist die 30053

                          @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                          SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0

                          SDM72DM-V2_DE.pdf

                          So - nun ist die leidige Sache mit der mangelhaften INFO-Schnittstelle des EVU-Holley für mich "erledigt".
                          SDM72DM-V2 MID beschafft und eingebaut, Abfrage über ModBus (via RS485-WLAN-Konverter USR-W610).
                          Funktioniert wie vorstehend beschrieben sehr gut - und ich kann im Vergleich zur EVU-mME wesentlich mehr Werte auslesen.

                          Danke für die vielen guten und wertvollen Hinweise, @Homoran , @klassisch :+1:

                          S Offline
                          S Offline
                          SmartHomer 0
                          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                          #80

                          @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                          So - nun ist die leidige Sache mit der mangelhaften INFO-Schnittstelle des EVU-Holley für mich "erledigt".
                          SDM72DM-V2 MID beschafft und eingebaut, Abfrage über ModBus (via RS485-WLAN-Konverter USR-W610).

                          Hallo zusammen,

                          der guten Vollständigkeit halber:

                          Zwischenzeitlich hat der Energieversorger den Holley wieder ausgebaut und eine mME "eBZ DD3 BZ06 DTA" eingebaut.
                          (Ich habe rausgehört, dass sie in größerem Umfang Holley austauschen, weil die Kunden Probleme gemeldet hatten).

                          Testhalber habe ich am neuen eBZ nochmal die Pin eingegeben, Info eingeschaltet, den Lesekopf angebracht und die
                          SmartMeter-Instanz wieder gestartet:
                          Auch mit diesem mME-Typ funktioniert der SmartMeter-Adapter einwandfrei (selbe Einstellungen wie beim Holley).

                          Dennoch lasse ich jetzt alles auf der ModBus-Lösung mit SDM72 weiterlaufen (aktuell habe ich noch getrennte Bezugs-
                          und Einspeisezähler, so dass das in einem anderen Thread beschriebene Problem mit der Leistungsmessung bei Bezug
                          und Einspeisung für mich derzeit nicht relevant ist).

                          Vielleicht schaue ich in einem Jahr oder so interessehalber nochmal rein, ob die IR-Schnittstelle des eBZ noch funktioniert,
                          oder ob die auch "gealtert" ist.

                          S K 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • S SmartHomer 0

                            @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                            So - nun ist die leidige Sache mit der mangelhaften INFO-Schnittstelle des EVU-Holley für mich "erledigt".
                            SDM72DM-V2 MID beschafft und eingebaut, Abfrage über ModBus (via RS485-WLAN-Konverter USR-W610).

                            Hallo zusammen,

                            der guten Vollständigkeit halber:

                            Zwischenzeitlich hat der Energieversorger den Holley wieder ausgebaut und eine mME "eBZ DD3 BZ06 DTA" eingebaut.
                            (Ich habe rausgehört, dass sie in größerem Umfang Holley austauschen, weil die Kunden Probleme gemeldet hatten).

                            Testhalber habe ich am neuen eBZ nochmal die Pin eingegeben, Info eingeschaltet, den Lesekopf angebracht und die
                            SmartMeter-Instanz wieder gestartet:
                            Auch mit diesem mME-Typ funktioniert der SmartMeter-Adapter einwandfrei (selbe Einstellungen wie beim Holley).

                            Dennoch lasse ich jetzt alles auf der ModBus-Lösung mit SDM72 weiterlaufen (aktuell habe ich noch getrennte Bezugs-
                            und Einspeisezähler, so dass das in einem anderen Thread beschriebene Problem mit der Leistungsmessung bei Bezug
                            und Einspeisung für mich derzeit nicht relevant ist).

                            Vielleicht schaue ich in einem Jahr oder so interessehalber nochmal rein, ob die IR-Schnittstelle des eBZ noch funktioniert,
                            oder ob die auch "gealtert" ist.

                            S Offline
                            S Offline
                            SmartHomer 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #81

                            @smarthomer-0

                            @homoran sagte in Modbus MID Zähler Eastron SDM72-M keine Leistung(Total-kwh):

                            Ergänzung zu deinem anderen Thread:
                            Dieser Wert ist aber nicht das was du bei deinem EVU Zähler bekommst!!
                            EASTRON liefert keine phasensaldierte Energiedaten
                            das sollten wir aber dort weiter besprechen wenn's interessiert

                            Danke für Deinen Hinweis im anderen Thread - ja, das meinte ich damit, dass mich das wegen zwei getrennten Zählern derzeit nicht betrifft.
                            Aber natürlich Schade, dass der EASTRON das nicht kann - ist ja eigentlich sonst ein feines Gerätchen.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S SmartHomer 0

                              @smarthomer-0

                              @homoran sagte in Modbus MID Zähler Eastron SDM72-M keine Leistung(Total-kwh):

                              Ergänzung zu deinem anderen Thread:
                              Dieser Wert ist aber nicht das was du bei deinem EVU Zähler bekommst!!
                              EASTRON liefert keine phasensaldierte Energiedaten
                              das sollten wir aber dort weiter besprechen wenn's interessiert

                              Danke für Deinen Hinweis im anderen Thread - ja, das meinte ich damit, dass mich das wegen zwei getrennten Zählern derzeit nicht betrifft.
                              Aber natürlich Schade, dass der EASTRON das nicht kann - ist ja eigentlich sonst ein feines Gerätchen.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #82

                              @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                              ist ja eigentlich sonst ein feines Gerätchen.

                              ja, hab mehrere davon.
                              Hatte mir extra nach dem EVU Zähler einen SDM630v3 einbauen lassen, damit ich nicht vom EVU Zähler abhängig bin, aber auch da funktioniert es nicht. Dort gibt es einen saldierten Gesamwert aus Bezug-Einspeisung. Der passt auch, nutzt mir aber nichts für die Auswertung wievirl ich eingespeist und bezogen habe.

                              https://forum.iobroker.net/post/1056555

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S SmartHomer 0

                                @smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:

                                So - nun ist die leidige Sache mit der mangelhaften INFO-Schnittstelle des EVU-Holley für mich "erledigt".
                                SDM72DM-V2 MID beschafft und eingebaut, Abfrage über ModBus (via RS485-WLAN-Konverter USR-W610).

                                Hallo zusammen,

                                der guten Vollständigkeit halber:

                                Zwischenzeitlich hat der Energieversorger den Holley wieder ausgebaut und eine mME "eBZ DD3 BZ06 DTA" eingebaut.
                                (Ich habe rausgehört, dass sie in größerem Umfang Holley austauschen, weil die Kunden Probleme gemeldet hatten).

                                Testhalber habe ich am neuen eBZ nochmal die Pin eingegeben, Info eingeschaltet, den Lesekopf angebracht und die
                                SmartMeter-Instanz wieder gestartet:
                                Auch mit diesem mME-Typ funktioniert der SmartMeter-Adapter einwandfrei (selbe Einstellungen wie beim Holley).

                                Dennoch lasse ich jetzt alles auf der ModBus-Lösung mit SDM72 weiterlaufen (aktuell habe ich noch getrennte Bezugs-
                                und Einspeisezähler, so dass das in einem anderen Thread beschriebene Problem mit der Leistungsmessung bei Bezug
                                und Einspeisung für mich derzeit nicht relevant ist).

                                Vielleicht schaue ich in einem Jahr oder so interessehalber nochmal rein, ob die IR-Schnittstelle des eBZ noch funktioniert,
                                oder ob die auch "gealtert" ist.

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #83

                                @smarthomer-0 Vielen Dank für die Rückmeldung! Schön zu hören, daß jetzt zumindest einige Meßstellenbetreiber Einsicht zeigen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  saltkeila
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #84

                                  Der Thread war zwar lange inaktiv, aber ich hab ein ähnliches Problem und vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich hab ein Holley DTZ541-ZEBA und habe soeben die PIN von Bayernwerk bekommen und auch schon die zweite Zeile freigeschaltet.
                                  Aufgefallen ist mir dabei, dass meine Leuchdiode überhaupt nicht leuchtet. Muss man diese noch irgendwie freischalten oder ist sie defekt, wie bei den meisten Holley-Geräten (bei meinem steht 2019 unten, also schon etwas älter..).

                                  Muss man für den Austausch etwas zahlen oder verbaut Bayernwerk einfach wieder einen Holley? Wäre ja ziemlich doof.

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S saltkeila

                                    Der Thread war zwar lange inaktiv, aber ich hab ein ähnliches Problem und vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich hab ein Holley DTZ541-ZEBA und habe soeben die PIN von Bayernwerk bekommen und auch schon die zweite Zeile freigeschaltet.
                                    Aufgefallen ist mir dabei, dass meine Leuchdiode überhaupt nicht leuchtet. Muss man diese noch irgendwie freischalten oder ist sie defekt, wie bei den meisten Holley-Geräten (bei meinem steht 2019 unten, also schon etwas älter..).

                                    Muss man für den Austausch etwas zahlen oder verbaut Bayernwerk einfach wieder einen Holley? Wäre ja ziemlich doof.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #85

                                    @saltkeila

                                    • Ist der Zähler neu oder schon länger in Betrieb? Ah 2019, da könnte die LED schon defekt sein

                                    • Man sieht die LED nicht, die ist Infrarot. Man kann sie mit manchen Digicams und mit manchen Smartphones sehen. Vorher an einer IR Fernbedienung testen

                                    • Man muß die Zusatzinformation bzw. Info Schnittstelle im Menue des Zählers oft noch über "Info ON" einschalten. Dazu muß ich aber auf die Anleitung des Zählerherstellers verweisen. die machen das unterschiedlich.

                                    • Laut FNN Lastenheft https://www.vde.com/resource/blob/1647704/c8fa3ec907b45734f2854bd2dcaa4fde/basiszaehler-fragen-und-antworten-data.pdf Kapitel 2.3 muß der Zähler über eine Info-Schnittstelle verfügen. Einen Defekt dieser Schnittstelle würde ich als Mangel werten und auf einen Ersatz drängen. Was der Netzbetreiber daraus macht ist eine andere Sache. Etliche Nutzer hier berichten von wiederholtem Ungemach.
                                      Wenn die Info Schnittstelle noch nie lief, kann sich der Meßstellentreiber erst mal rausreden und das Kunden. Equipment anzweifeln.

                                    Viel Erfolg!

                                    SantosS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @saltkeila

                                      • Ist der Zähler neu oder schon länger in Betrieb? Ah 2019, da könnte die LED schon defekt sein

                                      • Man sieht die LED nicht, die ist Infrarot. Man kann sie mit manchen Digicams und mit manchen Smartphones sehen. Vorher an einer IR Fernbedienung testen

                                      • Man muß die Zusatzinformation bzw. Info Schnittstelle im Menue des Zählers oft noch über "Info ON" einschalten. Dazu muß ich aber auf die Anleitung des Zählerherstellers verweisen. die machen das unterschiedlich.

                                      • Laut FNN Lastenheft https://www.vde.com/resource/blob/1647704/c8fa3ec907b45734f2854bd2dcaa4fde/basiszaehler-fragen-und-antworten-data.pdf Kapitel 2.3 muß der Zähler über eine Info-Schnittstelle verfügen. Einen Defekt dieser Schnittstelle würde ich als Mangel werten und auf einen Ersatz drängen. Was der Netzbetreiber daraus macht ist eine andere Sache. Etliche Nutzer hier berichten von wiederholtem Ungemach.
                                        Wenn die Info Schnittstelle noch nie lief, kann sich der Meßstellentreiber erst mal rausreden und das Kunden. Equipment anzweifeln.

                                      Viel Erfolg!

                                      SantosS Offline
                                      SantosS Offline
                                      Santos
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #86

                                      Erst bei der Auslesung vor 1 Monat war mir aufgefallen, dass mein Zähler ganz defekt ist. Zuerst hat die LED vor einem halben Jahr ihren Dienst quittiert, dann ist die Anzeige im Display verschwunden. Der Zähler zeigt einfach nichts an, der Strom läuft aber weiter.
                                      Gestern wurde er gegen einen LOGAR ausgetauscht.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @saltkeila

                                        • Ist der Zähler neu oder schon länger in Betrieb? Ah 2019, da könnte die LED schon defekt sein

                                        • Man sieht die LED nicht, die ist Infrarot. Man kann sie mit manchen Digicams und mit manchen Smartphones sehen. Vorher an einer IR Fernbedienung testen

                                        • Man muß die Zusatzinformation bzw. Info Schnittstelle im Menue des Zählers oft noch über "Info ON" einschalten. Dazu muß ich aber auf die Anleitung des Zählerherstellers verweisen. die machen das unterschiedlich.

                                        • Laut FNN Lastenheft https://www.vde.com/resource/blob/1647704/c8fa3ec907b45734f2854bd2dcaa4fde/basiszaehler-fragen-und-antworten-data.pdf Kapitel 2.3 muß der Zähler über eine Info-Schnittstelle verfügen. Einen Defekt dieser Schnittstelle würde ich als Mangel werten und auf einen Ersatz drängen. Was der Netzbetreiber daraus macht ist eine andere Sache. Etliche Nutzer hier berichten von wiederholtem Ungemach.
                                          Wenn die Info Schnittstelle noch nie lief, kann sich der Meßstellentreiber erst mal rausreden und das Kunden. Equipment anzweifeln.

                                        Viel Erfolg!

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        saltkeila
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #87

                                        @klassisch Danke!

                                        • Genau also schon sehr viel älter, deswegen die Befürchtung
                                        • Ich hab mit meinem Smartphone gefilmt, aber sehe da nichts. Müsste ich mal bei einer Fernbedienung testen. Gute Idee.
                                        • Info ON und Pin hab ich eingegeben. Dachte das wäre vielleicht noch eine Zusatz-Option
                                        • Oh, das ist blöd :( Bin ich mal gespannt was Bayernwerk dann dazu sagt
                                          Danke nochmal für die ausführliche Antwort :)
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          saltkeila
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #88

                                          Kurzes Update: Bayernwerk hat sich leider nicht positiv zurückgemeldet. Sie meinten laut Gesetz habe ich ein funktionierendes Gerät und ich soll mich an den Hardwarehersteller richten. Buh.. Naja, dann wende ich mich mal an Holley

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          845

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe