NEWS
[gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?
-
@smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
dass die SDM keine kWh - Bezugssumme über die 3 Phasen als Gesamt-Zählerstand und keine kVA-Summe als aktuellen Bezugswert ausgeben
wie meinest du das Genau?
in welcher Version 630?
hier Datenblatt der v3 mit allen Registern
SDM630Modbus-V3(1).pdfSind es die letzten beiden Register, die du suchst?
hab es gerade erst 3 Tage laufen. im Moment nutze ich 30053
Habe den 630 ebenfalls direkt hinter dem EVU Zähler und will mittelfristig den Lesekopf ersetzen.
-
@homoran sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
wie meinest du das Genau?
Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!
In meiner Vis möchte ich für meinen Bezug eine Visu/Kostenüberwachung realisieren.
Dazu habe ich vom Holley diese Register mit dem Smartmeter-Adapter abgeholt und ausgewertet:
Die Werte sind im Holley-Bezugszähler des EVU die über die 3 Phasen summierten Werte "Momentanwert Gesamtwirkleistung total" und "Zählerstand Summe Wirkarbeit Bezug total".
Hier ist mir unklar, ob ich zB beim
SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0
diese beiden Werte über Modbus abfragen kann.Man sieht übrigens in der Monats-Übersicht immer schön die Ausfälle der Holley-Zähler
Später möchte ich das dann evtl. auch separat für meine PV-Einspeisung (separater Zähler, kein Eigenverbrauch) einbauen - das wird dann aber ein separates "Projekt" mit eigenem SDM.
-
@smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!
Endlich! hab ich erst seit letzter Woche!
@smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
Momentanwert Gesamtwirkleistung total"
ist die 30053
@smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0
-
@homoran
Danke für die Infos und die Übersicht.
Ich denke, dann werde ich gelegentlich die Lösung mit einem SDM72DM-V2 MID angehen.Nach der Tabelle sollte ich die beiden gewünschten Werte mit den Registern 30053 und 30073 (bzw. alternativ 30343) via ModBus auslesen können.
Schade, dass man wegen der Holley-Probleme wieder einen zusätzlichen Aufwand hat - somit ist die kostenpflichtige mME des EVU für mich ohne echten Nutzen.
-
Danke für euren Zahlreichen weiteren Tipps, Ideen und Hinweise.
Ich habe es nicht eher geschafft, mich wieder zu melden, was Stand der Dinge nun ist. Und ich hab mich am Sonntag mit meinem iPhone vor dem Zähler gehockt, diesen gefilmt an der Schnittstelle, nur Signale habe ich keine gesehen. Ich war bestimmt 5 Minuten vorm dem Zähler gewesen. Also wenn man nix sieht, ist da vermutlich echt der Wurm drin.
Aber zum Thema "SDM72DM-V2 MID", werde ich mir auf jeden Fall mal näher angucken. ggf. könnte das die mögliche Lösung für mein Problem sein.
Gibt es den ein ähnlichen Zähler auch für 230V? Also dass man nur eine Phase überwacht? Ich habe 2 - 3 Geräte, welche ich mal näher in die Überwachung aufnehmen möchte, diese werden aber nur mit 230V versorgt. Ich hab mir ein einfachen Hut Schienenzähler mit S0 Schnittstelle besorgt, nur mehr als ein Impuls gibt dieser bekanntlich nicht aus.
Den habe ich im Moment an meinem Testserver im Einsatz. Ich wollte mal damit etwas "rumexperimentieren". Und so zusätzlich Daten in meine InfluxDB bekommen.
Michael
-
@raspido sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
Gibt es den ein ähnlichen Zähler auch für 230V? Also dass man nur eine Phase überwacht? Ich habe 2 - 3 Geräte, welche ich mal näher in die Überwachung aufnehmen möchte, diese werden aber nur mit 230V versorgt.
SDM120
Aber Achtung, richtige Variante mit Modbus nehmen. Es gibt auch welche ohne Modbus
-
@klassisch Okay, danke weiß ich Bescheid. Werde es mir am Wochenende mal näher zu gemüte führen und zum "rumspielen" und ersten versuche mal einen bestellen.
Aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich in dem Fall zusätzlich zum ESP8266 noch ein Modul benötige, da der ESP von Hause aus, nur RS232 versteht oder liege ich da falsch? Gibt es da ggf. etwas an Hardware, was man mir da ggf. empfehlen kann? Oder wie bindet ihr solche Zähler bei euch in den ioBroker ein?
Michael
-
@homoran sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
@smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
Respekt - Dein Aufbau sieht richtig gut aus!
Endlich! hab ich erst seit letzter Woche!
@smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
Momentanwert Gesamtwirkleistung total"
ist die 30053
@smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
SDM72DM-V2 MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0
So - nun ist die leidige Sache mit der mangelhaften INFO-Schnittstelle des EVU-Holley für mich "erledigt".
SDM72DM-V2 MID beschafft und eingebaut, Abfrage über ModBus (via RS485-WLAN-Konverter USR-W610).
Funktioniert wie vorstehend beschrieben sehr gut - und ich kann im Vergleich zur EVU-mME wesentlich mehr Werte auslesen.Danke für die vielen guten und wertvollen Hinweise, @Homoran , @klassisch
-
@smarthomer-0 Vielen Dank für die Rückmeldung und Glückwunsch Dir, da´ß alles läuft und dem Meßstellenbetreiber, daß er jetzt seine Ruhe hat, obwohl er fragwürdige Qualität liefert. Bisher beschweren sich ja nur die Hausautomatiserer. Wenn Tibber sich weiter verbreitet, wird es mehr Beschwerden geben.
-
@smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
So - nun ist die leidige Sache mit der mangelhaften INFO-Schnittstelle des EVU-Holley für mich "erledigt".
SDM72DM-V2 MID beschafft und eingebaut, Abfrage über ModBus (via RS485-WLAN-Konverter USR-W610).Hallo zusammen,
der guten Vollständigkeit halber:
Zwischenzeitlich hat der Energieversorger den Holley wieder ausgebaut und eine mME "eBZ DD3 BZ06 DTA" eingebaut.
(Ich habe rausgehört, dass sie in größerem Umfang Holley austauschen, weil die Kunden Probleme gemeldet hatten).Testhalber habe ich am neuen eBZ nochmal die Pin eingegeben, Info eingeschaltet, den Lesekopf angebracht und die
SmartMeter-Instanz wieder gestartet:
Auch mit diesem mME-Typ funktioniert der SmartMeter-Adapter einwandfrei (selbe Einstellungen wie beim Holley).Dennoch lasse ich jetzt alles auf der ModBus-Lösung mit SDM72 weiterlaufen (aktuell habe ich noch getrennte Bezugs-
und Einspeisezähler, so dass das in einem anderen Thread beschriebene Problem mit der Leistungsmessung bei Bezug
und Einspeisung für mich derzeit nicht relevant ist).Vielleicht schaue ich in einem Jahr oder so interessehalber nochmal rein, ob die IR-Schnittstelle des eBZ noch funktioniert,
oder ob die auch "gealtert" ist. -
@homoran sagte in Modbus MID Zähler Eastron SDM72-M keine Leistung(Total-kwh):
Ergänzung zu deinem anderen Thread:
Dieser Wert ist aber nicht das was du bei deinem EVU Zähler bekommst!!
EASTRON liefert keine phasensaldierte Energiedaten
das sollten wir aber dort weiter besprechen wenn's interessiertDanke für Deinen Hinweis im anderen Thread - ja, das meinte ich damit, dass mich das wegen zwei getrennten Zählern derzeit nicht betrifft.
Aber natürlich Schade, dass der EASTRON das nicht kann - ist ja eigentlich sonst ein feines Gerätchen. -
@smarthomer-0 sagte in [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ?:
ist ja eigentlich sonst ein feines Gerätchen.
ja, hab mehrere davon.
Hatte mir extra nach dem EVU Zähler einen SDM630v3 einbauen lassen, damit ich nicht vom EVU Zähler abhängig bin, aber auch da funktioniert es nicht. Dort gibt es einen saldierten Gesamwert aus Bezug-Einspeisung. Der passt auch, nutzt mir aber nichts für die Auswertung wievirl ich eingespeist und bezogen habe. -
@smarthomer-0 Vielen Dank für die Rückmeldung! Schön zu hören, daß jetzt zumindest einige Meßstellenbetreiber Einsicht zeigen.
-
Der Thread war zwar lange inaktiv, aber ich hab ein ähnliches Problem und vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich hab ein Holley DTZ541-ZEBA und habe soeben die PIN von Bayernwerk bekommen und auch schon die zweite Zeile freigeschaltet.
Aufgefallen ist mir dabei, dass meine Leuchdiode überhaupt nicht leuchtet. Muss man diese noch irgendwie freischalten oder ist sie defekt, wie bei den meisten Holley-Geräten (bei meinem steht 2019 unten, also schon etwas älter..).Muss man für den Austausch etwas zahlen oder verbaut Bayernwerk einfach wieder einen Holley? Wäre ja ziemlich doof.
-
-
Ist der Zähler neu oder schon länger in Betrieb? Ah 2019, da könnte die LED schon defekt sein
-
Man sieht die LED nicht, die ist Infrarot. Man kann sie mit manchen Digicams und mit manchen Smartphones sehen. Vorher an einer IR Fernbedienung testen
-
Man muß die Zusatzinformation bzw. Info Schnittstelle im Menue des Zählers oft noch über "Info ON" einschalten. Dazu muß ich aber auf die Anleitung des Zählerherstellers verweisen. die machen das unterschiedlich.
-
Laut FNN Lastenheft https://www.vde.com/resource/blob/1647704/c8fa3ec907b45734f2854bd2dcaa4fde/basiszaehler-fragen-und-antworten-data.pdf Kapitel 2.3 muß der Zähler über eine Info-Schnittstelle verfügen. Einen Defekt dieser Schnittstelle würde ich als Mangel werten und auf einen Ersatz drängen. Was der Netzbetreiber daraus macht ist eine andere Sache. Etliche Nutzer hier berichten von wiederholtem Ungemach.
Wenn die Info Schnittstelle noch nie lief, kann sich der Meßstellentreiber erst mal rausreden und das Kunden. Equipment anzweifeln.
Viel Erfolg!
-
-
Erst bei der Auslesung vor 1 Monat war mir aufgefallen, dass mein Zähler ganz defekt ist. Zuerst hat die LED vor einem halben Jahr ihren Dienst quittiert, dann ist die Anzeige im Display verschwunden. Der Zähler zeigt einfach nichts an, der Strom läuft aber weiter.
Gestern wurde er gegen einen LOGAR ausgetauscht. -
@klassisch Danke!
- Genau also schon sehr viel älter, deswegen die Befürchtung
- Ich hab mit meinem Smartphone gefilmt, aber sehe da nichts. Müsste ich mal bei einer Fernbedienung testen. Gute Idee.
- Info ON und Pin hab ich eingegeben. Dachte das wäre vielleicht noch eine Zusatz-Option
- Oh, das ist blöd Bin ich mal gespannt was Bayernwerk dann dazu sagt
Danke nochmal für die ausführliche Antwort
-
Kurzes Update: Bayernwerk hat sich leider nicht positiv zurückgemeldet. Sie meinten laut Gesetz habe ich ein funktionierendes Gerät und ich soll mich an den Hardwarehersteller richten. Buh.. Naja, dann wende ich mich mal an Holley
-
Ich habe seit gestern doch einen neuen Stromzähler. Bayernwerk hatte sich einfach nochmal gemeldet, dass sie den Zähler austauschen. Habe jetzt LOGAREX LK13BE6. Laut Tibber sind die LK13 nicht kompatibel. Im Netz findet man aber dass ein paar davon es doch sind... Naja schauen wir mal.
-