Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[Gelöst] Datenpunkt triggert Blockly nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
41 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @maxpd sagte: Back to Badezeit

    Bei HomeMatic (classic) ist "CONTROL_MODE" read only, kann also nicht gesteuert werden. Der Maximalwert für "MANU_MODE" ist 30.5.

    M Offline
    M Offline
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von
    #22

    @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
    @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.

    Gruß
    maxpd

    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M maxpd

      @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
      @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.

      CodierknechtC Offline
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
      #23

      @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

      Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.

      Gute Frage - nächste Frage.
      Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
      Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
      Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.

      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • M maxpd

        @paul53 thx für die hints. Die hab ich angepasst, waren aber auch nicht die Lösung.
        @Codierknecht ich habe dein Trigger verwendet. Mit dem funktionierts. Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

        Warum nicht mit meinem

        was gibt der DP denn nativ an?
        ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • HomoranH Homoran

          @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

          Warum nicht mit meinem

          was gibt der DP denn nativ an?
          ist das wirklich ein Boolean, oder ein Stting, oder eine Zahl?

          M Offline
          M Offline
          maxpd
          schrieb am zuletzt editiert von
          #25

          @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.

          Gruß
          maxpd

          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • CodierknechtC Codierknecht

            @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

            Warum nicht mit meinem? Den nutze ich in allen Blocklys.

            Gute Frage - nächste Frage.
            Ich nutze in der Regel nur die Varianten "wurde geändert" und "ist größer als letztes/ist kleiner als letztes" (bei Boolean Datenpunkten).
            Und immer dran denken: Wenn ich den Wert des DP auf den ich triggere innerhalb der Verarbeitung weiterverwende, immer mit "Wert" aus dem Trigger arbeiten und den Wert nicht erneut mit "Wert von ..." lesen.
            Das spart Ressourcen und beugt möglichen Problemen vor.

            M Offline
            M Offline
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von
            #26

            @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx

            Gruß
            maxpd

            Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M maxpd

              @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #27

              @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

              @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.

              willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?

              Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                @homoran Es ist ein Boolean, wird von mir nur mit true oder false als Funktionsbaustein gefüllt.

                willst du damit sagen, dass der Typ des Datenpunktes Boolean ist?

                Du aber irgendwie das WORT "true" da hinein schreibst?

                M Offline
                M Offline
                maxpd
                schrieb am zuletzt editiert von
                #28

                @homoran Nein, im Gegenteil.
                Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png

                Gruß
                maxpd

                Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M maxpd

                  @homoran Nein, im Gegenteil.
                  Es ist Boolean und ich fülle es mit a551f56e-7d08-4513-8096-9b88b9f247ff-image.png

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #29

                  @maxpd dann müsste es passen
                  du kannst ja mal einen Debug Baustein nehmen und dir den Typ des Triggerwertes anzeigen lassen.

                  hat es denn weder vor, noch nach der Verknüpfung mit Google Home funktioniert?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M maxpd

                    @codierknecht kannte ich auch noch nicht. Thx

                    CodierknechtC Offline
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    @maxpd
                    Ein Bool ist intern 1 (true) oder etwas != 1 (false).
                    Im Trigger prüfe ich dann in der Regel mit "ist größer als letztes" um den Wechsel von false auf true zu erkennen.
                    Bei Triggern mit "ist wahr" hatte ich in der Vergangenheit gerne mal Probleme - darum habe ich die abgeschafft ;-)

                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CodierknechtC Codierknecht

                      @maxpd
                      Ein Bool ist intern 1 (true) oder etwas != 1 (false).
                      Im Trigger prüfe ich dann in der Regel mit "ist größer als letztes" um den Wechsel von false auf true zu erkennen.
                      Bei Triggern mit "ist wahr" hatte ich in der Vergangenheit gerne mal Probleme - darum habe ich die abgeschafft ;-)

                      M Offline
                      M Offline
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^

                      @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.

                      Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.

                      Gruß
                      maxpd

                      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                      HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M maxpd

                        @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^

                        @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.

                        Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                        Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.

                        der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID

                        Da wo auch Wert drin steht

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M maxpd

                          @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^

                          @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.

                          Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #33

                          @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                          Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.

                          aber du hast doch jetzt den DP neu angelegt.
                          Da solltest du das Blockly testen, bevor du diesen neuen DP in iot einbindest.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M maxpd

                            @codierknecht joa, und so kam ich davon ab im Trigger auf den Booleanwert zu prüfen und hab dies in eine Fallsbedingungen ausgelagert ^^

                            @homoran Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.

                            Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.

                            DJMarc75D Online
                            DJMarc75D Online
                            DJMarc75
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #34

                            @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                            Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht

                            Screenshot 2023-03-08 150531.png

                            Lehrling seit 1975 !!!
                            Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DJMarc75D DJMarc75

                              @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                              Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht

                              Screenshot 2023-03-08 150531.png

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #35

                              @djmarc75 nee, nicht den

                              @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                              @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                              Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.

                              der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID

                              Da wo auch Wert drin steht

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              DJMarc75D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                                Ja, es hatte vorher funktioniert, ohne dass ich es angefasst habe. Evtl. ging es aber auch mit irgendeinem Adapter update mal kaputt. Ich will mich doch nicht 100% auf GH festlegen.

                                aber du hast doch jetzt den DP neu angelegt.
                                Da solltest du das Blockly testen, bevor du diesen neuen DP in iot einbindest.

                                M Offline
                                M Offline
                                maxpd
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #36

                                @homoran Sorry, aber geht nun auch MIT ;)

                                Ich kann es aber der Vollständigkeit gerne nochmal mit einem gesonderten neuen Datenpunkt ohne GH testen.

                                4e2bed51-c6c5-4615-a840-6eb9c6d2fe6a-image.png
                                733031e2-b813-4b7b-a43a-c7c1bdcaa064-image.png

                                habe ich nichts.

                                Gruß
                                maxpd

                                Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @djmarc75 nee, nicht den

                                  @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                                  @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                                  Typ oder ähnliches als Ausgabewert finde ich nicht.

                                  der kleine Baustein unter Trigger mit dem Pulldown-Menü und initial auf Object-ID

                                  Da wo auch Wert drin steht

                                  DJMarc75D Online
                                  DJMarc75D Online
                                  DJMarc75
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #37

                                  @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                                  nee, nicht den

                                  doch, genau den :sunglasses:

                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DJMarc75D DJMarc75

                                    @homoran sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                                    nee, nicht den

                                    doch, genau den :sunglasses:

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #38

                                    @djmarc75
                                    @maxpd

                                    ihr habt ja recht!

                                    aber gibt der nicht den TYP des DP an?
                                    und nicht den Typ des Wertes?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M maxpd

                                      @homoran Sorry, aber geht nun auch MIT ;)

                                      Ich kann es aber der Vollständigkeit gerne nochmal mit einem gesonderten neuen Datenpunkt ohne GH testen.

                                      4e2bed51-c6c5-4615-a840-6eb9c6d2fe6a-image.png
                                      733031e2-b813-4b7b-a43a-c7c1bdcaa064-image.png

                                      habe ich nichts.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #39

                                      @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                                      Sorry, aber geht nun auch MIT

                                      aber doch nur mit dem Trigger von @Codierknecht , oder hab ich was verpasst?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @maxpd sagte in Datenpunkt triggert Blockly nicht:

                                        Sorry, aber geht nun auch MIT

                                        aber doch nur mit dem Trigger von @Codierknecht , oder hab ich was verpasst?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        maxpd
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #40

                                        @homoran nein, du hast recht.
                                        Ich habe nun einen neuen Datenpunkt angelegt - geht.
                                        Habe dem Datenpunkt Raum und funktion zugewiesen - geht
                                        Datenpunkt in iot eingebunden (ging automatisch) - geht
                                        Dem Datenpunkt einen neuen Smartname gegeben - geht
                                        Dem Datenpunkt folgendes mitgegeben, damit ich ihn in iot als Switch und nicht als Outlet markieren kann - geht

                                        "smartName": {
                                              "de": "Badezeit",
                                              "ghTraits": [
                                                "action.devices.traits.OnOff"
                                              ],
                                              "ghType": "action.devices.types.SWITCH",
                                              "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }"
                                            }
                                          },
                                        

                                        Geräte in GH synchronisiert - geht

                                        Also ist jetzt alles auf dem Stand meines alten Datenpunktes.. aber diesmal geht's auch mit dem alten Trigger

                                        Gruß
                                        maxpd

                                        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M maxpd

                                          @homoran nein, du hast recht.
                                          Ich habe nun einen neuen Datenpunkt angelegt - geht.
                                          Habe dem Datenpunkt Raum und funktion zugewiesen - geht
                                          Datenpunkt in iot eingebunden (ging automatisch) - geht
                                          Dem Datenpunkt einen neuen Smartname gegeben - geht
                                          Dem Datenpunkt folgendes mitgegeben, damit ich ihn in iot als Switch und nicht als Outlet markieren kann - geht

                                          "smartName": {
                                                "de": "Badezeit",
                                                "ghTraits": [
                                                  "action.devices.traits.OnOff"
                                                ],
                                                "ghType": "action.devices.types.SWITCH",
                                                "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }"
                                              }
                                            },
                                          

                                          Geräte in GH synchronisiert - geht

                                          Also ist jetzt alles auf dem Stand meines alten Datenpunktes.. aber diesmal geht's auch mit dem alten Trigger

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #41

                                          @maxpd Super!
                                          (außer dass niemand weiss warum)

                                          dann ändere den Threaditel und setze [gelöst] davor

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          553

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe