Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Matis @Sopha last edited by

      @sopha Mach einen shelly an den Schütz des Heizstabes, dann bist du flexibel und kannst parallel zur WP-Steuerung einschalten.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        Wildfire0815 @Matis last edited by

        @matis sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

        @peppi
        Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
        Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
        Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
        Ein guter Anfang ist diese Seite:
        http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
        Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
        Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
        Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.

        Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
        5c8d83b7-e578-4ca2-bfcb-e8750d455a07-grafik.png
        Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.

        D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.

        Hallo Mattis,
        auch wenn das Ganze schon etwas älter ist. Dank der Diskussion und den Anleitungen hier habe ich die Sache jetzt soweit laufen, dass ich Werte auslesen und schreiben kann. Auch den SMA-Wechselrichter kann ich auslesen. Ich hänge jetzt aber an der Logik um aus den gelesenen Werten Dinge abzuleiten.

        Welche Logik hast Du denn hinterlegt?
        Meine Fragen im Detail:
        Wie bestimmst Du ob jetzt gerade rot, gelb, grün oder dunkelgrün ist?
        Wie änderst Du die die Werte (WW-Soll, Phasenverschiebung, etc.) bei den einzelnen Farben?
        Viele Grüße,
        Martin

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Matis last edited by

          Bei meiner Dimplex Software-Version (L.20.7) geht "rot" gar nicht und die Eingänge sind vertauscht. Korrigieren wollte Dimplex das nicht mehr. So sieht guter Support aus, ein echtes Argument für erneuten Kauf 🙂

          Deshalb habe ich angefangen direkt in die Register zu schreiben.

          Status grün kann ich setzen, dann wird das WW bis zum eingestellten Max-Wert geladen und so Strom in WW umgewandelt. Zudem wird die Heizung um 3° angehoben.
          Bei mir ist das, wenn die Batterie >85% und ich >8000W vom Dach bekomme.
          Dann habe ich eine Hysterese eingebraut die bei 6000W wieder auf gelb zurrückfällt.
          Zudem darf das WW nicht überladen werden, wenn das Auto lädt.
          Morgens wird die WW Hysterese auf 1° gestellt, statt sonst 3° damit es auf jeden Fall warm ist mit 50°.

          Die Heizung wird von 16.00-10.00 um 2° abgesenkt.

          Status rot, wenn die Batterie <25%, dann wird die Heizung nochmals um 2° abgesenkt, sodass erst wieder nach Tageanbruch geheizt wird.

          Damit verschiebe ich die Heizung und das WW-Laden meist zuverläßig in den Tag.
          Das funktioniert einwandfrei.

          Wenn dann noch Strom über ist, wird das Auto geladen.
          Das alles bringt mich dieses Jahr, mit Komfortstrom, WW, Heizung und Auto auf eine Autarkie von bisher 93%.
          Das ist ziemlich super. Die restlichen paar hundert kWh tun dann auch bei den aktuellen Preisen nicht mehr.

          D.h. es hat sich absolut bewährt das Dach max. voll zu packen und den Speicher eher überzudimensionieren.
          Und trotzdem bin ich nach 13J. amortisiert und dann kostet mich der Strom 0cent. Da ist selbst noch ok, wenn mal was kaputt geht. Mit den heutigen Preisen ist das aber nicht mehr machbar, wenn überhaupt was lieferbar ist.

          peppi W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • peppi
            peppi @Matis last edited by

            @matis Hallo matis

            würdest du deine Konfiguration zur verfügung stellen?
            ich habe Dimplex LIN11 TES mit SW L20.4, aber auch da komme ich nicht weiter.

            danke

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              Wildfire0815 @Matis last edited by

              @matis
              Vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Damit kann ich an meine Situation anpassen.
              Habe Softwarestand H 54 oder so. Das dumme ist, dass neuere Versionen die bei mir verbaute passive Kühlung nicht mehr unterstützen. Damit entfällt diese farbenfrohe Schnittstelle bei mir komplett.
              Hast Du noch zusätzlich (z.B. mit einer Verzögerung) entprellt, oder nur mittels der 8000/6000 Hysterese?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Matis @Wildfire0815 last edited by

                @wildfire0815 Freut mich. Nein, sonst nichts.
                Ich habe auch die passive Kühlstation und die läuft super auch mit L20.4. Aber ich glaube, da gab es auch eine ältere Version der Kühlstation, vielleicht ist das das Problem.

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • zibdd
                  zibdd @Hans_M last edited by

                  Hallo @hans_m kannst du mir bitte auch den Export deiner Visualisierung zur Verfügung stellen?
                  Vielen Danke
                  Gruß Jörg

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Hans_M @zibdd last edited by

                    @zibdd ja kann ich machen, brauche nur deine Mail-Adresse.

                    peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • peppi
                      peppi @Hans_M last edited by

                      @hans_m ==> kannst du es auch mir zusenden bitte aino5962@gmail.com

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        Wildfire0815 @Matis last edited by Wildfire0815

                        Noch eine Frage an die Runde: Es gibt ja diese errechnete WW-Temperatur, ab der sich der Heizstab einschaltet. Unter welchem Register kann man den auslesen? Ich finde in der Beschreibung nichts.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Saranger @Wildfire0815 last edited by Saranger

                          Ein schönen Freitag zusammen,

                          Ich bekomme es leider überhaupt nicht zum Laufen, ich habe zum einen die Dimplex App am laufen das passt. Aber ich bekomme die Verbindung im Modbus Adapter nicht zum laufen der Punkt bleibt gelb. In der Wärmepumpe hatte ich von app auf Modbus RTU umgestellst was auch nix gebracht hatte und auch bei Lan gab es keine Verbesserung. Die allgemeinen einstellungen habe ich wie hier im Verlauf bereits mehrfach kommuniziert eingestellt und bei Holding Register habe ich die Außentemperatur eingetragen.

                          NWPM Touch hat SW 4.0.9

                          Ist es überhaupt möglich über app und den MOdbus Adapter das auszulesen und hat einer noch ein Tip wo ich noch was einstellen muss?

                          Viele Grüße

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Hans_M @Saranger last edited by

                            Servus, hatte jetzt die Möglichkeit "günstig" einen Wärmemengenzähler (WMZ 25) von Dimplex zu ergattern.
                            Hydraulisch habe ich den WMZ leider noch nicht eingebunden, ich bereite allerdings in iobroker schon alles dafür vor.

                            Habe jetzt mal die zuständigen Register für die Wärmemengen in Modbus eingefügt.
                            Was ich allerdings etwas verwirrend finde, denn es gibt jeweils 3 Register für Heizen und Warmwasser welche man dann mit der angegeben Formel multiplizieren bzw. addieren muss.

                            Register.PNG

                            Hat das schon jemand am laufen von euch?

                            Habe mal ein dementsprechendes Blockly erstellt und schreibe die Wärmemengen in eigens angelegte Datenpunke.

                            Wäre um jede Hilfe dankbar.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Boxsti @Hans_M last edited by

                              @hans_m
                              Hei Hans, meeega!
                              Ich bin ganz neu bei ioBroker und hätte auch gerne so ne coole Visualisierung?
                              Teilst Du diese allenfalls?

                              Gruss Boxsti

                              @hans_m sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                              @peppi
                              Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!

                              Unbenannt.png

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                Hans_M @Boxsti last edited by Hans_M

                                @boxsti servus und danke.

                                Mittlerweile hat sich schon wieder einiges geändert.
                                Wenn der Wärmemengenzähler Hydraulisch eingebunden ist wird meine zukünftige VIS wohl wie folgt aussehen:

                                Heizung neu.PNG

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  Nolli last edited by

                                  Hallo zusammen,
                                  ich bin neu hier im Forum aber schon einige Zeit mit diversen IOBroker Projekten unterwegs.
                                  Aktuell ist bei mir genau das Projekt hier in meinen Gedanken, bin mir bei einigen Punkten aber noch nicht ganz sicher.
                                  Eckdaten:
                                  Ich habe eine PV Anlage mit 18,8KWp installiert, die über 4 Strings auf 2 Wechselrichter aufgeteilt sind (SMA und Viessmann).
                                  Zusätzlich Viessmann Batteriespeicher 15KWh.
                                  Ebenfalls vorhanden ist eine Dimplex Wärmepumpe LA12TU mit WPM EconPlus WPM_J09 / BIOS:0430
                                  Ich gehe einfach davon aus, dass "WPM_J09" der Softwarestand ist.
                                  Welches NWPM ist für mich jetzt empfehlenswert?
                                  NWPM 356960?
                                  NWPM 378800?
                                  Oder evtl. das NWPM410 und RS485 zu ModBus wandler?
                                  Die Teile kosten heute ja nun 400-500 Euro und da will ich nicht die Katze im Sack kaufen.

                                  Realisieren möchte ich ebenfalls Energieüberschuss in "Wärme" umwandeln.
                                  Vielen Dank erstmal.
                                  Viele Grüße

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  488
                                  Online

                                  31.6k
                                  Users

                                  79.4k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  24
                                  105
                                  17230
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo