Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    473

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
105 Beiträge 24 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matis

    Bei meiner Dimplex Software-Version (L.20.7) geht "rot" gar nicht und die Eingänge sind vertauscht. Korrigieren wollte Dimplex das nicht mehr. So sieht guter Support aus, ein echtes Argument für erneuten Kauf :)

    Deshalb habe ich angefangen direkt in die Register zu schreiben.

    Status grün kann ich setzen, dann wird das WW bis zum eingestellten Max-Wert geladen und so Strom in WW umgewandelt. Zudem wird die Heizung um 3° angehoben.
    Bei mir ist das, wenn die Batterie >85% und ich >8000W vom Dach bekomme.
    Dann habe ich eine Hysterese eingebraut die bei 6000W wieder auf gelb zurrückfällt.
    Zudem darf das WW nicht überladen werden, wenn das Auto lädt.
    Morgens wird die WW Hysterese auf 1° gestellt, statt sonst 3° damit es auf jeden Fall warm ist mit 50°.

    Die Heizung wird von 16.00-10.00 um 2° abgesenkt.

    Status rot, wenn die Batterie <25%, dann wird die Heizung nochmals um 2° abgesenkt, sodass erst wieder nach Tageanbruch geheizt wird.

    Damit verschiebe ich die Heizung und das WW-Laden meist zuverläßig in den Tag.
    Das funktioniert einwandfrei.

    Wenn dann noch Strom über ist, wird das Auto geladen.
    Das alles bringt mich dieses Jahr, mit Komfortstrom, WW, Heizung und Auto auf eine Autarkie von bisher 93%.
    Das ist ziemlich super. Die restlichen paar hundert kWh tun dann auch bei den aktuellen Preisen nicht mehr.

    D.h. es hat sich absolut bewährt das Dach max. voll zu packen und den Speicher eher überzudimensionieren.
    Und trotzdem bin ich nach 13J. amortisiert und dann kostet mich der Strom 0cent. Da ist selbst noch ok, wenn mal was kaputt geht. Mit den heutigen Preisen ist das aber nicht mehr machbar, wenn überhaupt was lieferbar ist.

    W Offline
    W Offline
    Wildfire0815
    schrieb am zuletzt editiert von
    #95

    @matis
    Vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Damit kann ich an meine Situation anpassen.
    Habe Softwarestand H 54 oder so. Das dumme ist, dass neuere Versionen die bei mir verbaute passive Kühlung nicht mehr unterstützen. Damit entfällt diese farbenfrohe Schnittstelle bei mir komplett.
    Hast Du noch zusätzlich (z.B. mit einer Verzögerung) entprellt, oder nur mittels der 8000/6000 Hysterese?

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Wildfire0815

      @matis
      Vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Damit kann ich an meine Situation anpassen.
      Habe Softwarestand H 54 oder so. Das dumme ist, dass neuere Versionen die bei mir verbaute passive Kühlung nicht mehr unterstützen. Damit entfällt diese farbenfrohe Schnittstelle bei mir komplett.
      Hast Du noch zusätzlich (z.B. mit einer Verzögerung) entprellt, oder nur mittels der 8000/6000 Hysterese?

      M Offline
      M Offline
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #96

      @wildfire0815 Freut mich. Nein, sonst nichts.
      Ich habe auch die passive Kühlstation und die läuft super auch mit L20.4. Aber ich glaube, da gab es auch eine ältere Version der Kühlstation, vielleicht ist das das Problem.

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Hans_M

        @peppi
        Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!

        Unbenannt.png

        zibddZ Offline
        zibddZ Offline
        zibdd
        schrieb am zuletzt editiert von
        #97

        Hallo @hans_m kannst du mir bitte auch den Export deiner Visualisierung zur Verfügung stellen?
        Vielen Danke
        Gruß Jörg

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • zibddZ zibdd

          Hallo @hans_m kannst du mir bitte auch den Export deiner Visualisierung zur Verfügung stellen?
          Vielen Danke
          Gruß Jörg

          H Offline
          H Offline
          Hans_M
          schrieb am zuletzt editiert von
          #98

          @zibdd ja kann ich machen, brauche nur deine Mail-Adresse.

          peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Hans_M

            @zibdd ja kann ich machen, brauche nur deine Mail-Adresse.

            peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #99

            @hans_m ==> kannst du es auch mir zusenden bitte aino5962@gmail.com

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Matis

              @wildfire0815 Freut mich. Nein, sonst nichts.
              Ich habe auch die passive Kühlstation und die läuft super auch mit L20.4. Aber ich glaube, da gab es auch eine ältere Version der Kühlstation, vielleicht ist das das Problem.

              W Offline
              W Offline
              Wildfire0815
              schrieb am zuletzt editiert von Wildfire0815
              #100

              Noch eine Frage an die Runde: Es gibt ja diese errechnete WW-Temperatur, ab der sich der Heizstab einschaltet. Unter welchem Register kann man den auslesen? Ich finde in der Beschreibung nichts.

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Wildfire0815

                Noch eine Frage an die Runde: Es gibt ja diese errechnete WW-Temperatur, ab der sich der Heizstab einschaltet. Unter welchem Register kann man den auslesen? Ich finde in der Beschreibung nichts.

                S Offline
                S Offline
                Saranger
                schrieb am zuletzt editiert von Saranger
                #101

                Ein schönen Freitag zusammen,

                Ich bekomme es leider überhaupt nicht zum Laufen, ich habe zum einen die Dimplex App am laufen das passt. Aber ich bekomme die Verbindung im Modbus Adapter nicht zum laufen der Punkt bleibt gelb. In der Wärmepumpe hatte ich von app auf Modbus RTU umgestellst was auch nix gebracht hatte und auch bei Lan gab es keine Verbesserung. Die allgemeinen einstellungen habe ich wie hier im Verlauf bereits mehrfach kommuniziert eingestellt und bei Holding Register habe ich die Außentemperatur eingetragen.

                NWPM Touch hat SW 4.0.9

                Ist es überhaupt möglich über app und den MOdbus Adapter das auszulesen und hat einer noch ein Tip wo ich noch was einstellen muss?

                Viele Grüße

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Saranger

                  Ein schönen Freitag zusammen,

                  Ich bekomme es leider überhaupt nicht zum Laufen, ich habe zum einen die Dimplex App am laufen das passt. Aber ich bekomme die Verbindung im Modbus Adapter nicht zum laufen der Punkt bleibt gelb. In der Wärmepumpe hatte ich von app auf Modbus RTU umgestellst was auch nix gebracht hatte und auch bei Lan gab es keine Verbesserung. Die allgemeinen einstellungen habe ich wie hier im Verlauf bereits mehrfach kommuniziert eingestellt und bei Holding Register habe ich die Außentemperatur eingetragen.

                  NWPM Touch hat SW 4.0.9

                  Ist es überhaupt möglich über app und den MOdbus Adapter das auszulesen und hat einer noch ein Tip wo ich noch was einstellen muss?

                  Viele Grüße

                  H Offline
                  H Offline
                  Hans_M
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #102

                  Servus, hatte jetzt die Möglichkeit "günstig" einen Wärmemengenzähler (WMZ 25) von Dimplex zu ergattern.
                  Hydraulisch habe ich den WMZ leider noch nicht eingebunden, ich bereite allerdings in iobroker schon alles dafür vor.

                  Habe jetzt mal die zuständigen Register für die Wärmemengen in Modbus eingefügt.
                  Was ich allerdings etwas verwirrend finde, denn es gibt jeweils 3 Register für Heizen und Warmwasser welche man dann mit der angegeben Formel multiplizieren bzw. addieren muss.

                  Register.PNG

                  Hat das schon jemand am laufen von euch?

                  Habe mal ein dementsprechendes Blockly erstellt und schreibe die Wärmemengen in eigens angelegte Datenpunke.

                  Wäre um jede Hilfe dankbar.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Hans_M

                    @peppi
                    Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!

                    Unbenannt.png

                    B Offline
                    B Offline
                    Boxsti
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #103

                    @hans_m
                    Hei Hans, meeega!
                    Ich bin ganz neu bei ioBroker und hätte auch gerne so ne coole Visualisierung?
                    Teilst Du diese allenfalls?

                    Gruss Boxsti

                    @hans_m sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                    @peppi
                    Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!

                    Unbenannt.png

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Boxsti

                      @hans_m
                      Hei Hans, meeega!
                      Ich bin ganz neu bei ioBroker und hätte auch gerne so ne coole Visualisierung?
                      Teilst Du diese allenfalls?

                      Gruss Boxsti

                      @hans_m sagte in [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?:

                      @peppi
                      Habe es nochmal etwas abgeändert. Falls du damit etwas anfangen kannst würde ich den Export zur Verfügung stellen, allerding weis ich ehrlich gesagt nicht genau wie man das macht?!

                      Unbenannt.png

                      H Offline
                      H Offline
                      Hans_M
                      schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
                      #104

                      @boxsti servus und danke.

                      Mittlerweile hat sich schon wieder einiges geändert.
                      Wenn der Wärmemengenzähler Hydraulisch eingebunden ist wird meine zukünftige VIS wohl wie folgt aussehen:

                      Heizung neu.PNG

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nolli
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #105

                        Hallo zusammen,
                        ich bin neu hier im Forum aber schon einige Zeit mit diversen IOBroker Projekten unterwegs.
                        Aktuell ist bei mir genau das Projekt hier in meinen Gedanken, bin mir bei einigen Punkten aber noch nicht ganz sicher.
                        Eckdaten:
                        Ich habe eine PV Anlage mit 18,8KWp installiert, die über 4 Strings auf 2 Wechselrichter aufgeteilt sind (SMA und Viessmann).
                        Zusätzlich Viessmann Batteriespeicher 15KWh.
                        Ebenfalls vorhanden ist eine Dimplex Wärmepumpe LA12TU mit WPM EconPlus WPM_J09 / BIOS:0430
                        Ich gehe einfach davon aus, dass "WPM_J09" der Softwarestand ist.
                        Welches NWPM ist für mich jetzt empfehlenswert?
                        NWPM 356960?
                        NWPM 378800?
                        Oder evtl. das NWPM410 und RS485 zu ModBus wandler?
                        Die Teile kosten heute ja nun 400-500 Euro und da will ich nicht die Katze im Sack kaufen.

                        Realisieren möchte ich ebenfalls Energieüberschuss in "Wärme" umwandeln.
                        Vielen Dank erstmal.
                        Viele Grüße

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        737

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe