Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    153

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    566

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
wallbox heidelberg
55 Beiträge 22 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 21 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Tom2406

    @roetty Danke für das Feedback. Die Zeitschleife nutze ich, da ich PV-Überschussladen will und daher regelmäßig den aktuellen Überschuss abrufe. Ich habe aktuell nur für Testzwecke hardcoded Werte reingeschrieben. Den Faktor 10 habe ich in meiner Register-Definition mit berücksichtigt. Daher kann ich 10 eintragen, wenn ich 10Ampere will, die Umrechnung auf 100 erfolgt im Register. Das klappt auch korrekt, denn wenn ich da zb. 100 eingebe, rechnet der das ja auf 1000 um und korrigiert es dann automatisch auf 16 als max-value.
    Kann mir grad nicht vorstellen, dass es "nur" an steuern statt aktualisieren liegt, aber ich probiere es später mal aus. Aber kannst du mir bitte nochmal Screenshots von deinen allgemeinen Modbus-Einstellungen im ioBroker schicken? Damit ich gucken kann, ob ich z.B. bei der Impulszeit oder so was falsches drin habe:
    fcf9d122-083c-4f5d-85bb-f8815f664df6-grafik.png
    Und bitte auch Screenshots von den "Serial port settings" und den "communication settings" des Elfi-Adapters. Ich möchte ausschließen, dass ich da noch irgendwo einen Bug drin habe.
    Danke dir vorab

    R Offline
    R Offline
    Roetty
    schrieb am zuletzt editiert von
    #44

    @tom2406
    OK... Um eine mögliche Faktor-Umrechnungs-Fehlerursache auszuschließen, würde ich allerdings erst mal mit den "Rohwerten" arbeiten. "Schön" machen kannste das später immer noch ;-).

    Ich verwende diesen Adapter. Entsprechend sind meine Einstellungen.
    1b156338-a074-4062-8af2-310b98adc2d5-image.png

    b6228464-523f-47e9-9c30-ae71e7c0e4ae-image.png

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Roetty

      @tom2406
      OK... Um eine mögliche Faktor-Umrechnungs-Fehlerursache auszuschließen, würde ich allerdings erst mal mit den "Rohwerten" arbeiten. "Schön" machen kannste das später immer noch ;-).

      Ich verwende diesen Adapter. Entsprechend sind meine Einstellungen.
      1b156338-a074-4062-8af2-310b98adc2d5-image.png

      b6228464-523f-47e9-9c30-ae71e7c0e4ae-image.png

      T Offline
      T Offline
      Tom2406
      schrieb am zuletzt editiert von
      #45

      @roetty Total bekloppt, es lag tatsächlich am "steuern" statt "aktualisieren" im Blockly.
      Vielen Vielen Dank

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N nitrox9

        Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
        https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly

        InterimoI Offline
        InterimoI Offline
        Interimo
        schrieb am zuletzt editiert von
        #46

        @nitrox9 ich habe auch das Problem das sich sobald ich die Box versuche zu verbinden die Box in den Fehler Modus geht
        Ich habe bereits mehrere Adapter probiert aber alle mit dem selben Ergebnis
        Muss ich bei den Boxen noch irgend was einstellen?

        N 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • InterimoI Interimo

          @nitrox9 ich habe auch das Problem das sich sobald ich die Box versuche zu verbinden die Box in den Fehler Modus geht
          Ich habe bereits mehrere Adapter probiert aber alle mit dem selben Ergebnis
          Muss ich bei den Boxen noch irgend was einstellen?

          N Offline
          N Offline
          nitrox9
          schrieb am zuletzt editiert von
          #47

          @interimo Du kennst sicherlich meine Anleitung?!:
          https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly
          Modbus ist grün? Fehler erst beim Verbinden, also anstecken? Wäre ungewöhnlich.
          Wenn modbus nicht grün wird, gibt es Fehlermeldungen im Log. Aus der Erfahrung liegt es da an den Holdingregistern und deiner Firmware. Dort mal die Haken bei Abfrage nach und nach rausnehmen und schauen, ob es dann geht.

          InterimoI 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N nitrox9

            @interimo Du kennst sicherlich meine Anleitung?!:
            https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly
            Modbus ist grün? Fehler erst beim Verbinden, also anstecken? Wäre ungewöhnlich.
            Wenn modbus nicht grün wird, gibt es Fehlermeldungen im Log. Aus der Erfahrung liegt es da an den Holdingregistern und deiner Firmware. Dort mal die Haken bei Abfrage nach und nach rausnehmen und schauen, ob es dann geht.

            InterimoI Offline
            InterimoI Offline
            Interimo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #48

            @nitrox9 Als Fehlermeldung bekomme ich nur TimeoutLog iobroker.PNG

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • InterimoI Interimo

              @nitrox9 Als Fehlermeldung bekomme ich nur TimeoutLog iobroker.PNG

              M Offline
              M Offline
              michael.s 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #49

              @interimo

              Hallo,

              hast du für dein Time-Out Problem schon eine Lösung gefunden? Ich versuche den USR-W610 RS232/485 to WiFi and Ethernet Converter.

              Meine Heidelberg gibt auch nur den blauen Komm-Fehler Blink-Code und meine IO Broker Fehlermeldungen schauen deinen sehr ähnlich. DIP Schalter sind wie hier überall gezeigt. Slave mit Terminierung. Am Converter habe ich direkt an den Anschluss einen 120 Ohm Wiederstand gebrückt von A nach B hinzu gefügt.

              Konntest du bei dir weiter kommen?

              27f4f4bb-a50d-4c97-9dd7-8995137b982c-grafik.png

              Viele Grüße
              Michael

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M michael.s 0

                @interimo

                Hallo,

                hast du für dein Time-Out Problem schon eine Lösung gefunden? Ich versuche den USR-W610 RS232/485 to WiFi and Ethernet Converter.

                Meine Heidelberg gibt auch nur den blauen Komm-Fehler Blink-Code und meine IO Broker Fehlermeldungen schauen deinen sehr ähnlich. DIP Schalter sind wie hier überall gezeigt. Slave mit Terminierung. Am Converter habe ich direkt an den Anschluss einen 120 Ohm Wiederstand gebrückt von A nach B hinzu gefügt.

                Konntest du bei dir weiter kommen?

                27f4f4bb-a50d-4c97-9dd7-8995137b982c-grafik.png

                Viele Grüße
                Michael

                F Offline
                F Offline
                Frank 5
                schrieb am zuletzt editiert von
                #50

                @michael-s-0

                Hallo Michael,

                ich habe den USR-W610 RS232/485 auch gekauft und glaube, dass er nicht geeignet ist. Wandelt er nicht nur den Modbus RTU in einen Modbus TCP um?

                Das ist doch etwas anderes als das Ethernet Protokoll oder?

                VG
                Frank

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Heiko TeichmüllerH Heiko Teichmüller

                  @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.

                  S Offline
                  S Offline
                  Safti
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #51

                  @heiko-teichmüller
                  Hi,
                  ich habe gerade wbec auf einem esp8266 installiert.
                  Das webif und alles funktioniert.
                  Nur wie verbinde ich das ganze jetzt mit der Wallbox?
                  Benötige ist sonst noch etwas?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    romann.k
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #52

                    Hallo zusammen,

                    ich arbeite mich hier auch grad in das Thema eine meine Energy Control in den ioBroker einzubinden.

                    Meine hängt bei mir in einer Mietwohnung in der Tiefgarage. Ich habe am Stellplatz noch Wifi Empfang und überlege das mit der Elfin-EW11 zu versuchen.

                    Jetzt die Frage: Wie wird das Teil mit Spannung versorgt? Ich habe am Stellplatz als Spannungsquelle nur die Wallbox. Kann ich da auf der Platine irgendwo die geforderten 5-18V abgreifen bzw. wird das über die Schnittstelle mit Spannung versorgt?

                    Sorry wenn die Frage so Basic ist, aber wie bei all meinen Projekten fange ich meistens so gut wie bei Null an... Wenn ich da noch eine externe Spannungsversorgung brauche die ich nicht aus der Wallbox ziehen kann wäre das Projekt dann wohl gestorben :/

                    Danke euch und VG

                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R romann.k

                      Hallo zusammen,

                      ich arbeite mich hier auch grad in das Thema eine meine Energy Control in den ioBroker einzubinden.

                      Meine hängt bei mir in einer Mietwohnung in der Tiefgarage. Ich habe am Stellplatz noch Wifi Empfang und überlege das mit der Elfin-EW11 zu versuchen.

                      Jetzt die Frage: Wie wird das Teil mit Spannung versorgt? Ich habe am Stellplatz als Spannungsquelle nur die Wallbox. Kann ich da auf der Platine irgendwo die geforderten 5-18V abgreifen bzw. wird das über die Schnittstelle mit Spannung versorgt?

                      Sorry wenn die Frage so Basic ist, aber wie bei all meinen Projekten fange ich meistens so gut wie bei Null an... Wenn ich da noch eine externe Spannungsversorgung brauche die ich nicht aus der Wallbox ziehen kann wäre das Projekt dann wohl gestorben :/

                      Danke euch und VG

                      N Offline
                      N Offline
                      nitrox9
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #53

                      @romann-k Baue dir einfach einen Shelly 1 für 15€ ein. Der schaltet potentialfrei den Schlüsselschalter.

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N nitrox9

                        @romann-k Baue dir einfach einen Shelly 1 für 15€ ein. Der schaltet potentialfrei den Schlüsselschalter.

                        R Offline
                        R Offline
                        romann.k
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #54

                        @nitrox9 Und habe ich dann Spannung für nen Modbus? Mir geht's ja um die Werte die ich auslesen will.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Heiko TeichmüllerH Heiko Teichmüller

                          @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.

                          R Offline
                          R Offline
                          romann.k
                          schrieb am zuletzt editiert von romann.k
                          #55

                          @heiko-teichmüller said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                          @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.

                          Sehe grad die Frage wurde hier doch schon beantwortet... Wirklich schade, denke der Usecase kommt nicht selten vor das man sonst keine Spannung her bekommt in der Nähe.

                          Zumal die Box ja dreiphasig angeschlossen ist und das ja garnicht mal so günstig wird das ohne Pfusch und legal hinzubekommen wenn ich da jetzt noch eine zweiphasige Steckdose in der Nähe bräuchte. Bzw. stell ich mir das grad so vor... Werd mal meinen Elektriker fragen wie teuer sowas wird. Aber denke das bricht dem Vorhaben das Genick...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          426

                          Online

                          32.5k

                          Benutzer

                          81.8k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe