    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    144

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    564

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
wallbox heidelberg
55 Beiträge 22 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 21 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F ftd

    @herr_kuschel Links der RJ45 geht in den Adapter. Das Grüne geht in die Wallbox zum RS485 Anschluss. Die Runde RJ45 Kupplung in dein Netzwerk.

    Bildschirmfoto 2021-05-16 um 21.00.11.png

    Es gibt Adapter da ist das Kabel dabei. Manche Ali-Verkäufer legen das Kabel nicht bei. Kostet aber auch nur 2€.

    Oder bei Amazon komplettes Paket: https://www.amazon.com/Ethernet-Converter-Elfin-EE11-Transmission-Protocol/dp/B086GC33J6

    Via IP-Adresse kommst du mit dem Browser auf den Elfin-Adapter, wo einige Einstellungen (Baud-Rate, Protokoll, etc.) notwendig sind. Im ioBroker-Modbus-Adapter trägst dann IP-Adresse vom Elfin ein und liest die Daten aus. Fertig.

    Hast du ein Bild von der Wallbox? Von dem RS485-Anschluss?

    D Offline
    D Offline
    dragons89
    schrieb am zuletzt editiert von
    #37

    @ftd ich hab genau den EE11 Adapter - aber leider blinkt meine Wallbox immer weiß/blau wegen Kommunikationsstörung und bekomme auch kein Signal in den Iobroker rein.
    Kannst du mir sagen was ich bei dem EE11 Adapter und bei der Wallbox (Dipschalter) einstellen muss? Hab schon alles ausprobiert....

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D dragons89

      @ftd ich hab genau den EE11 Adapter - aber leider blinkt meine Wallbox immer weiß/blau wegen Kommunikationsstörung und bekomme auch kein Signal in den Iobroker rein.
      Kannst du mir sagen was ich bei dem EE11 Adapter und bei der Wallbox (Dipschalter) einstellen muss? Hab schon alles ausprobiert....

      R Offline
      R Offline
      Roetty
      schrieb am zuletzt editiert von Roetty
      #38

      Hallo zusammen,

      ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei der Heidelberg EC. Die Verbindung zu IOBroker steht. Alles ist grün und ich bekomme auch alle Register im IO angezeigt... z.B. die Spannung auf den Phasen ändert sich oder die Temperatur schwankt. Jedoch zeigt mir das Register charging state immer eine 10 UND die Wallbox blinkt auch Weiß/Blau.
      Hat evtl. jemand eine Idee? Die Kommunikation funktioniert ja eigentlich.

      Vielen Dank
      Rötty

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Roetty

        Hallo zusammen,

        ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei der Heidelberg EC. Die Verbindung zu IOBroker steht. Alles ist grün und ich bekomme auch alle Register im IO angezeigt... z.B. die Spannung auf den Phasen ändert sich oder die Temperatur schwankt. Jedoch zeigt mir das Register charging state immer eine 10 UND die Wallbox blinkt auch Weiß/Blau.
        Hat evtl. jemand eine Idee? Die Kommunikation funktioniert ja eigentlich.

        Vielen Dank
        Rötty

        T Offline
        T Offline
        Tom2406
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        Ich habe mein System mittlerweile durch viel probieren mittlerweile soweit, dass ich, genau wie Roetty, Inputdatenbekomme, aber leider nichts schreiben/steuern kann. Da ich auch den EW11 über Wifi habe, hier mal meine Einstellungen. Da das Auslesen einwandfrei funktioniert, verstehe ich das blinken zwecks Kommunikationsfehler nicht und mit dem Charging State 10 kann ich auch nicht viel anfangen.
        Ich habe ja noch immer etwas den EW11 in Verdacht, da er glaube ich keinen Abschlusswiderstand verbaut hat. Den schreibt Heidelberg ja dringend vor, aber letztlich habe ich halt auch "nur" 10cm Busleitung verbaut, da der EW11 mit in der Wallbox sitzt. Das sollte eigentlich auch ohne Abschlusswiderstand funktionieren. Vor allem: Warum sollte, wenn es am Abschlusswiderstand liegen sollte das Auslesen klappen aber der Command nicht?!

        41da2089-e583-4a2a-875a-0183af8f3896-grafik.png
        5971443a-37ca-4a1c-a696-96f538f6717d-grafik.png
        b4360e5d-741f-4980-8c9e-8fc43a7a113e-grafik.png
        5fc19689-e298-46ac-8b1a-8b8e2791a2d2-grafik.png
        c6e51f07-d114-423d-9a50-f312e8711b9d-grafik.png

        R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Tom2406

          Ich habe mein System mittlerweile durch viel probieren mittlerweile soweit, dass ich, genau wie Roetty, Inputdatenbekomme, aber leider nichts schreiben/steuern kann. Da ich auch den EW11 über Wifi habe, hier mal meine Einstellungen. Da das Auslesen einwandfrei funktioniert, verstehe ich das blinken zwecks Kommunikationsfehler nicht und mit dem Charging State 10 kann ich auch nicht viel anfangen.
          Ich habe ja noch immer etwas den EW11 in Verdacht, da er glaube ich keinen Abschlusswiderstand verbaut hat. Den schreibt Heidelberg ja dringend vor, aber letztlich habe ich halt auch "nur" 10cm Busleitung verbaut, da der EW11 mit in der Wallbox sitzt. Das sollte eigentlich auch ohne Abschlusswiderstand funktionieren. Vor allem: Warum sollte, wenn es am Abschlusswiderstand liegen sollte das Auslesen klappen aber der Command nicht?!

          41da2089-e583-4a2a-875a-0183af8f3896-grafik.png
          5971443a-37ca-4a1c-a696-96f538f6717d-grafik.png
          b4360e5d-741f-4980-8c9e-8fc43a7a113e-grafik.png
          5fc19689-e298-46ac-8b1a-8b8e2791a2d2-grafik.png
          c6e51f07-d114-423d-9a50-f312e8711b9d-grafik.png

          R Offline
          R Offline
          Roetty
          schrieb am zuletzt editiert von Roetty
          #40

          @tom2406
          Hey Tom,
          ich hab´s bereits gelöst! Du musst z.B. mit Blockly die gewünschten Parameter "beschreiben". Ich habe es damit gemacht und einfach mal eine 60 in den "Current_Command" geschrieben und Zack! Es funktioniert.

          VG

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Roetty

            @tom2406
            Hey Tom,
            ich hab´s bereits gelöst! Du musst z.B. mit Blockly die gewünschten Parameter "beschreiben". Ich habe es damit gemacht und einfach mal eine 60 in den "Current_Command" geschrieben und Zack! Es funktioniert.

            VG

            T Offline
            T Offline
            Tom2406
            schrieb am zuletzt editiert von Tom2406
            #41

            @roetty Versucht hab ich das auch schon, aber entweder ich bin zu doof für Blockly oder ich habe noch wo anders ein Problem. Aber ich bekomme Blockly generell nicht sauber ans Laufen, habe vorhin noch versucht einen Shelly damit zu schalten (Zeitgetriggert, alle 1s), und das wollte auch nicht.
            Ich hatte schon die Register im ioBroker-Modbus-Adapter in Verdacht. Weil in der Anleitung der Heidelberg explizit steht "Unterstütz werden ausschlielich die folgenden Funktionen: .... 06 (0x06) Write Single Register" und ich im Modbus-Adapter ja nicht die 06 sondern nur die 04 Holding-Register aussuchen kann. Aber das hast du genau so!? Kannst du mal deine Einstellung Screenshotten, so wie ich es hatte. Also sowohl vom Modbus-Adapter im ioBroker als auch die EInstellungen vom EW11. Nicht, dass ich noch irgendwo ein zeitliches Problem eingebaut habe.
            Edit:
            Ich hab es mir jetzt so zusammen gebastelt, aber es geht trotzdem nicht. Ich dachte ich setze lieber mal alle write-Werte, damit ich mir damit nichts lahm lege, weil z.B. der Remote Lock falsch ist. Aber der Charging State bleibt auf 10 und die Wallbox blinkt blau:
            2d9a3dc2-2823-4207-a4b3-a6c1934b806c-grafik.png
            Edit: An meinen Blockly-Fähigkeiten kann es nicht liegen. Ich sehe unter "Objekte" genau, dass die Werte sauber alle paar Sekunden neu gesetzt werden. Aber es scheint nicht bei der Wallbox anzukommen.

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Tom2406

              @roetty Versucht hab ich das auch schon, aber entweder ich bin zu doof für Blockly oder ich habe noch wo anders ein Problem. Aber ich bekomme Blockly generell nicht sauber ans Laufen, habe vorhin noch versucht einen Shelly damit zu schalten (Zeitgetriggert, alle 1s), und das wollte auch nicht.
              Ich hatte schon die Register im ioBroker-Modbus-Adapter in Verdacht. Weil in der Anleitung der Heidelberg explizit steht "Unterstütz werden ausschlielich die folgenden Funktionen: .... 06 (0x06) Write Single Register" und ich im Modbus-Adapter ja nicht die 06 sondern nur die 04 Holding-Register aussuchen kann. Aber das hast du genau so!? Kannst du mal deine Einstellung Screenshotten, so wie ich es hatte. Also sowohl vom Modbus-Adapter im ioBroker als auch die EInstellungen vom EW11. Nicht, dass ich noch irgendwo ein zeitliches Problem eingebaut habe.
              Edit:
              Ich hab es mir jetzt so zusammen gebastelt, aber es geht trotzdem nicht. Ich dachte ich setze lieber mal alle write-Werte, damit ich mir damit nichts lahm lege, weil z.B. der Remote Lock falsch ist. Aber der Charging State bleibt auf 10 und die Wallbox blinkt blau:
              2d9a3dc2-2823-4207-a4b3-a6c1934b806c-grafik.png
              Edit: An meinen Blockly-Fähigkeiten kann es nicht liegen. Ich sehe unter "Objekte" genau, dass die Werte sauber alle paar Sekunden neu gesetzt werden. Aber es scheint nicht bei der Wallbox anzukommen.

              R Offline
              R Offline
              Roetty
              schrieb am zuletzt editiert von Roetty
              #42

              @tom2406
              Hey Tom,

              Ich habe mir eine VIS-Oberfläche gebastelt mit dem ich vom Handy aus den Ladevorgang starten/beenden und den Ladestrom steuern kann.

              2907c5f9-f49f-4182-a5a7-6b02b390598b-image.png

              Ich verwende im Blockly-Skript den Befehl "steuern" und nicht "aktualisieren" keine Ahnung ob aktualisieren auch geht ABER noch wichtiger ist: Die Ladestromwerte entsprechen dem Faktor 10! Also für 10 Ampere muss Du eine "100" setzen, für 8A -> 80 usw.! Alles unter 60 (6A) wird ignoriert.

              Übrigens setze ich die Werte NICHT in einer Zeitschleife... läuft bei mir bis jetzt einwandfrei. Ich denke also einmal den Wert setzen reicht.

              Hier mein "kleines" Blockly Skript... ist noch nicht fertig aber funktioniert:
              95bebbcd-3daa-4779-b391-fb5d32b68f4b-image.png

              Hier noch meine Holding-Register:
              9661d82c-eea1-4448-bbd3-926ffa640366-image.png

              Sag mal bescheid, wenn´s bei Dir funktioniert :-)

              VG

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Roetty

                @tom2406
                Hey Tom,

                Ich habe mir eine VIS-Oberfläche gebastelt mit dem ich vom Handy aus den Ladevorgang starten/beenden und den Ladestrom steuern kann.

                2907c5f9-f49f-4182-a5a7-6b02b390598b-image.png

                Ich verwende im Blockly-Skript den Befehl "steuern" und nicht "aktualisieren" keine Ahnung ob aktualisieren auch geht ABER noch wichtiger ist: Die Ladestromwerte entsprechen dem Faktor 10! Also für 10 Ampere muss Du eine "100" setzen, für 8A -> 80 usw.! Alles unter 60 (6A) wird ignoriert.

                Übrigens setze ich die Werte NICHT in einer Zeitschleife... läuft bei mir bis jetzt einwandfrei. Ich denke also einmal den Wert setzen reicht.

                Hier mein "kleines" Blockly Skript... ist noch nicht fertig aber funktioniert:
                95bebbcd-3daa-4779-b391-fb5d32b68f4b-image.png

                Hier noch meine Holding-Register:
                9661d82c-eea1-4448-bbd3-926ffa640366-image.png

                Sag mal bescheid, wenn´s bei Dir funktioniert :-)

                VG

                T Offline
                T Offline
                Tom2406
                schrieb am zuletzt editiert von
                #43

                @roetty Danke für das Feedback. Die Zeitschleife nutze ich, da ich PV-Überschussladen will und daher regelmäßig den aktuellen Überschuss abrufe. Ich habe aktuell nur für Testzwecke hardcoded Werte reingeschrieben. Den Faktor 10 habe ich in meiner Register-Definition mit berücksichtigt. Daher kann ich 10 eintragen, wenn ich 10Ampere will, die Umrechnung auf 100 erfolgt im Register. Das klappt auch korrekt, denn wenn ich da zb. 100 eingebe, rechnet der das ja auf 1000 um und korrigiert es dann automatisch auf 16 als max-value.
                Kann mir grad nicht vorstellen, dass es "nur" an steuern statt aktualisieren liegt, aber ich probiere es später mal aus. Aber kannst du mir bitte nochmal Screenshots von deinen allgemeinen Modbus-Einstellungen im ioBroker schicken? Damit ich gucken kann, ob ich z.B. bei der Impulszeit oder so was falsches drin habe:
                fcf9d122-083c-4f5d-85bb-f8815f664df6-grafik.png
                Und bitte auch Screenshots von den "Serial port settings" und den "communication settings" des Elfi-Adapters. Ich möchte ausschließen, dass ich da noch irgendwo einen Bug drin habe.
                Danke dir vorab

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Tom2406

                  @roetty Danke für das Feedback. Die Zeitschleife nutze ich, da ich PV-Überschussladen will und daher regelmäßig den aktuellen Überschuss abrufe. Ich habe aktuell nur für Testzwecke hardcoded Werte reingeschrieben. Den Faktor 10 habe ich in meiner Register-Definition mit berücksichtigt. Daher kann ich 10 eintragen, wenn ich 10Ampere will, die Umrechnung auf 100 erfolgt im Register. Das klappt auch korrekt, denn wenn ich da zb. 100 eingebe, rechnet der das ja auf 1000 um und korrigiert es dann automatisch auf 16 als max-value.
                  Kann mir grad nicht vorstellen, dass es "nur" an steuern statt aktualisieren liegt, aber ich probiere es später mal aus. Aber kannst du mir bitte nochmal Screenshots von deinen allgemeinen Modbus-Einstellungen im ioBroker schicken? Damit ich gucken kann, ob ich z.B. bei der Impulszeit oder so was falsches drin habe:
                  fcf9d122-083c-4f5d-85bb-f8815f664df6-grafik.png
                  Und bitte auch Screenshots von den "Serial port settings" und den "communication settings" des Elfi-Adapters. Ich möchte ausschließen, dass ich da noch irgendwo einen Bug drin habe.
                  Danke dir vorab

                  R Offline
                  R Offline
                  Roetty
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @tom2406
                  OK... Um eine mögliche Faktor-Umrechnungs-Fehlerursache auszuschließen, würde ich allerdings erst mal mit den "Rohwerten" arbeiten. "Schön" machen kannste das später immer noch ;-).

                  Ich verwende diesen Adapter. Entsprechend sind meine Einstellungen.
                  1b156338-a074-4062-8af2-310b98adc2d5-image.png

                  b6228464-523f-47e9-9c30-ae71e7c0e4ae-image.png

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Roetty

                    @tom2406
                    OK... Um eine mögliche Faktor-Umrechnungs-Fehlerursache auszuschließen, würde ich allerdings erst mal mit den "Rohwerten" arbeiten. "Schön" machen kannste das später immer noch ;-).

                    Ich verwende diesen Adapter. Entsprechend sind meine Einstellungen.
                    1b156338-a074-4062-8af2-310b98adc2d5-image.png

                    b6228464-523f-47e9-9c30-ae71e7c0e4ae-image.png

                    T Offline
                    T Offline
                    Tom2406
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    @roetty Total bekloppt, es lag tatsächlich am "steuern" statt "aktualisieren" im Blockly.
                    Vielen Vielen Dank

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N nitrox9

                      Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly

                      InterimoI Offline
                      InterimoI Offline
                      Interimo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #46

                      @nitrox9 ich habe auch das Problem das sich sobald ich die Box versuche zu verbinden die Box in den Fehler Modus geht
                      Ich habe bereits mehrere Adapter probiert aber alle mit dem selben Ergebnis
                      Muss ich bei den Boxen noch irgend was einstellen?

                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • InterimoI Interimo

                        @nitrox9 ich habe auch das Problem das sich sobald ich die Box versuche zu verbinden die Box in den Fehler Modus geht
                        Ich habe bereits mehrere Adapter probiert aber alle mit dem selben Ergebnis
                        Muss ich bei den Boxen noch irgend was einstellen?

                        N Offline
                        N Offline
                        nitrox9
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        @interimo Du kennst sicherlich meine Anleitung?!:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly
                        Modbus ist grün? Fehler erst beim Verbinden, also anstecken? Wäre ungewöhnlich.
                        Wenn modbus nicht grün wird, gibt es Fehlermeldungen im Log. Aus der Erfahrung liegt es da an den Holdingregistern und deiner Firmware. Dort mal die Haken bei Abfrage nach und nach rausnehmen und schauen, ob es dann geht.

                        InterimoI 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N nitrox9

                          @interimo Du kennst sicherlich meine Anleitung?!:
                          https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly
                          Modbus ist grün? Fehler erst beim Verbinden, also anstecken? Wäre ungewöhnlich.
                          Wenn modbus nicht grün wird, gibt es Fehlermeldungen im Log. Aus der Erfahrung liegt es da an den Holdingregistern und deiner Firmware. Dort mal die Haken bei Abfrage nach und nach rausnehmen und schauen, ob es dann geht.

                          InterimoI Offline
                          InterimoI Offline
                          Interimo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #48

                          @nitrox9 Als Fehlermeldung bekomme ich nur TimeoutLog iobroker.PNG

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • InterimoI Interimo

                            @nitrox9 Als Fehlermeldung bekomme ich nur TimeoutLog iobroker.PNG

                            M Offline
                            M Offline
                            michael.s 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #49

                            @interimo

                            Hallo,

                            hast du für dein Time-Out Problem schon eine Lösung gefunden? Ich versuche den USR-W610 RS232/485 to WiFi and Ethernet Converter.

                            Meine Heidelberg gibt auch nur den blauen Komm-Fehler Blink-Code und meine IO Broker Fehlermeldungen schauen deinen sehr ähnlich. DIP Schalter sind wie hier überall gezeigt. Slave mit Terminierung. Am Converter habe ich direkt an den Anschluss einen 120 Ohm Wiederstand gebrückt von A nach B hinzu gefügt.

                            Konntest du bei dir weiter kommen?

                            27f4f4bb-a50d-4c97-9dd7-8995137b982c-grafik.png

                            Viele Grüße
                            Michael

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M michael.s 0

                              @interimo

                              Hallo,

                              hast du für dein Time-Out Problem schon eine Lösung gefunden? Ich versuche den USR-W610 RS232/485 to WiFi and Ethernet Converter.

                              Meine Heidelberg gibt auch nur den blauen Komm-Fehler Blink-Code und meine IO Broker Fehlermeldungen schauen deinen sehr ähnlich. DIP Schalter sind wie hier überall gezeigt. Slave mit Terminierung. Am Converter habe ich direkt an den Anschluss einen 120 Ohm Wiederstand gebrückt von A nach B hinzu gefügt.

                              Konntest du bei dir weiter kommen?

                              27f4f4bb-a50d-4c97-9dd7-8995137b982c-grafik.png

                              Viele Grüße
                              Michael

                              F Offline
                              F Offline
                              Frank 5
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #50

                              @michael-s-0

                              Hallo Michael,

                              ich habe den USR-W610 RS232/485 auch gekauft und glaube, dass er nicht geeignet ist. Wandelt er nicht nur den Modbus RTU in einen Modbus TCP um?

                              Das ist doch etwas anderes als das Ethernet Protokoll oder?

                              VG
                              Frank

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Heiko TeichmüllerH Heiko Teichmüller

                                @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.

                                S Offline
                                S Offline
                                Safti
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @heiko-teichmüller
                                Hi,
                                ich habe gerade wbec auf einem esp8266 installiert.
                                Das webif und alles funktioniert.
                                Nur wie verbinde ich das ganze jetzt mit der Wallbox?
                                Benötige ist sonst noch etwas?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  romann.k
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  Hallo zusammen,

                                  ich arbeite mich hier auch grad in das Thema eine meine Energy Control in den ioBroker einzubinden.

                                  Meine hängt bei mir in einer Mietwohnung in der Tiefgarage. Ich habe am Stellplatz noch Wifi Empfang und überlege das mit der Elfin-EW11 zu versuchen.

                                  Jetzt die Frage: Wie wird das Teil mit Spannung versorgt? Ich habe am Stellplatz als Spannungsquelle nur die Wallbox. Kann ich da auf der Platine irgendwo die geforderten 5-18V abgreifen bzw. wird das über die Schnittstelle mit Spannung versorgt?

                                  Sorry wenn die Frage so Basic ist, aber wie bei all meinen Projekten fange ich meistens so gut wie bei Null an... Wenn ich da noch eine externe Spannungsversorgung brauche die ich nicht aus der Wallbox ziehen kann wäre das Projekt dann wohl gestorben :/

                                  Danke euch und VG

                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R romann.k

                                    Hallo zusammen,

                                    ich arbeite mich hier auch grad in das Thema eine meine Energy Control in den ioBroker einzubinden.

                                    Meine hängt bei mir in einer Mietwohnung in der Tiefgarage. Ich habe am Stellplatz noch Wifi Empfang und überlege das mit der Elfin-EW11 zu versuchen.

                                    Jetzt die Frage: Wie wird das Teil mit Spannung versorgt? Ich habe am Stellplatz als Spannungsquelle nur die Wallbox. Kann ich da auf der Platine irgendwo die geforderten 5-18V abgreifen bzw. wird das über die Schnittstelle mit Spannung versorgt?

                                    Sorry wenn die Frage so Basic ist, aber wie bei all meinen Projekten fange ich meistens so gut wie bei Null an... Wenn ich da noch eine externe Spannungsversorgung brauche die ich nicht aus der Wallbox ziehen kann wäre das Projekt dann wohl gestorben :/

                                    Danke euch und VG

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nitrox9
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #53

                                    @romann-k Baue dir einfach einen Shelly 1 für 15€ ein. Der schaltet potentialfrei den Schlüsselschalter.

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N nitrox9

                                      @romann-k Baue dir einfach einen Shelly 1 für 15€ ein. Der schaltet potentialfrei den Schlüsselschalter.

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      romann.k
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #54

                                      @nitrox9 Und habe ich dann Spannung für nen Modbus? Mir geht's ja um die Werte die ich auslesen will.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Heiko TeichmüllerH Heiko Teichmüller

                                        @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        romann.k
                                        schrieb am zuletzt editiert von romann.k
                                        #55

                                        @heiko-teichmüller said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:

                                        @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.

                                        Sehe grad die Frage wurde hier doch schon beantwortet... Wirklich schade, denke der Usecase kommt nicht selten vor das man sonst keine Spannung her bekommt in der Nähe.

                                        Zumal die Box ja dreiphasig angeschlossen ist und das ja garnicht mal so günstig wird das ohne Pfusch und legal hinzubekommen wenn ich da jetzt noch eine zweiphasige Steckdose in der Nähe bräuchte. Bzw. stell ich mir das grad so vor... Werd mal meinen Elektriker fragen wie teuer sowas wird. Aber denke das bricht dem Vorhaben das Genick...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        625

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.8k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe