      Einstein67 @spicer last edited by Einstein67

      @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

      ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

      Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

      Screenshot 2023-01-28 115206.png

      Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

      The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
      
      

      ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

      spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        stefande @Einstein67 last edited by

        @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

        Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.

        1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"

        2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.

        3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.

        4. Fertig und läuft


        @einstein67
        Ich hab mir jetzt auch ein Comet gegönnt.
        Leider bekomme ich es an meinem Sonoff Stick nicht angelernt.
        Kannst du mir mal bitte die Firmware Version deines Sonoffs nennen?
        Ich hab die 20221226 und die 20221102 mit dem gleichen Ergebnis probiert.
        Manchmal kommt ein Announced im Log aber auch kurz danach eine Meldung dass es nicht hinzugefügt werden kann.

        .

        E spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • E
          Einstein67 @stefande last edited by Einstein67

          @stefande Die Kopplung hab ich mit 20220507 durchgeführt.

          Jetzt läuft es mit 20221226. Werde gleich mal testen ob es sich mit der neuen Version koppeln lässt!

          Pairing time left: 140
          Pairing time left: 141
          Interview successful: {"friendly_name":"0xf4ce36dd4f281155","model":"SPZB0001","vendor":"Eurotronic","description":"Spirit Zigbee wireless heater thermostat","supported":true}
          New device joined '0xf4ce36dd4f281155' model SPZB0001
          Device '0xf4ce36dd4f281155' announced itself
          Pairing time left: 142
          Interview started: 0xf4ce36dd4f281155
          Pairing time left: 143
          Pairing time left: 144
          

          Hat auch mit 20221226 problemlos im ersten Versuch funktioniert.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • spicer
            spicer @stefande last edited by spicer

            @stefande
            Hast Du die Thermostate beim anlernen neben das Gateway gelegt?
            Für das Anlernen müssen die dicht am Gateway sein.

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              Einstein67 @spicer last edited by Einstein67

              @spicer Ich hab das Pairing heute im eingebauten Zustand des Spirit gemacht. Da waren zwei dicke Ziegelmauern zwischen Sonoff-Stick und Spirit-TRV.

              Absolut keine Probleme, war in ein paar Sekunden erledigt.

              Sendeleistung am ZB-Stick hab ich auf "high" gestellt!

              spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • spicer
                spicer @Einstein67 last edited by

                @einstein67
                Ok. Mein RaspBee2 hat eine sehr geringe Sendeleistung.
                Bei mir klappt das pairing mit mehr als 2m Abstand nicht 😉

                E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  Einstein67 @spicer last edited by

                  @spicer Beim Sonoff-Zigbee-Stick könnte man sogar auch noch "high+" auswählen .... 😉

                  Hab ich aber noch nie getestet.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    stefande @spicer last edited by

                    @spicer @Einstein67

                    Ich hab das Anlernen in allen Kombinationen versucht.
                    Verschiedene Leistungsstufen des Sticks - direkt neben dem Coordinator - Verschiedene Firmwareversionen.
                    Ich hab mir hier im Baumarkt einen zweiten Cometen besorgt.
                    Immer das selbe.
                    Mit viel hin und her kommt es nur zu einem Interviewing.
                    Nach einiger Zeit kommt dann ein Timeout.
                    Es erscheint dann eine Kachel mit einem ? und der Bezeichnung "undefined" unter den Geräten.
                    ieee:0x0xf4ce369e7112fd33
                    nwk:39776 (0x9b60)
                    model:unknown
                    interviewed:false
                    configured:false

                    Um eine erneute Reaktion zu erzielen, muss ich das Gerät aus der Liste löschen (erzwingen).
                    Danach muss ich am Comet einen Werksreset machen.
                    Ein kompletter Werksreset funktioniert übrigens wie folgt:
                    Reset Taster drücken.
                    Irgendwann erscheint LE.
                    Taster weiter festhalten bis ein Count Up bis 10 erfolgt.
                    Erst dann den Reset Taster loslassen.

                    Starte ich den Anlern-Mode am Comet ohne die Kopplung im Adapter zu starten, läuft der Countdown runter und endet mit C1.
                    Starte ich den Anlern-Mode mit Kopplung im Adapter geht nach einigen Sekunden das Funksymbol an, dann zeigt das Display kurz "no" das Funksymbol geht wieder aus, dann wir "0" angezeigt und geht dann auf Ad.

                    Ich hab aktuell 46 Geräte von den unterschiedlichsten Herstellern, wie HUE, Aqara, Sonoff, Osram, Ikea problemlos am laufen.
                    Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.

                    spicer E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • spicer
                      spicer @stefande last edited by

                      @stefande
                      Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.

                      Ich muss alle Geräte über Phoscon pairen. Die angebotene Funktion im deCONZ Adapter ("Neue Geräte anlernen") funzt bei mir nicht.
                      Ansonsten hab ich auch gerade keinen Plan.
                      Vllt eröffnest mal ein Issue bei github.....

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        stefande @spicer last edited by

                        @spicer sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                        @stefande
                        Hmm, das Resetten hab ich übrigens in Post #2 beschrieben.

                        Der von dir in Post #2 beschriebene Reset dient zum Entkoppeln des Thermostat von einem Gateway.
                        Wenn man den Reset Taster länger festhält kommt ein Count UP bis 10. Das scheint der Werksreset zu sein.

                        Ich werde am WE mal eine Testumgebung aufsetzen und da mal mein Glück versuchen.
                        Im Moment hab ich erstmal die Nase voll.

                        spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • spicer
                          spicer @stefande last edited by

                          @stefande
                          Oh cool.
                          Hab das gleich in Post #2 rein editiert!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            Einstein67 @stefande last edited by

                            @stefande said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                            Hier bin ich mit meinem Latein im Moment am Ende.

                            Ich hab leider auch keine Idee woran das liegen kann. Der einzige Unterschied ist dass ich (siehe Post 34) viel weniger Geräte habe ...

                            ABER daran sollte es nicht liegen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • spicer
                              spicer @stefande last edited by spicer

                              @stefande
                              Nach dem Count Up auf 10 passiert genau gar nichts.
                              Wie machst Du genau den totalen Werkreset?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                stefande @spicer last edited by

                                @spicer
                                Nachdem bis 10 gezählt wurde geht erst das Display aus.
                                Nach dem Loslassen des Tasters startet dann nach einigen Sekunden erneut das Pairing.

                                spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • spicer
                                  spicer @stefande last edited by spicer

                                  @stefande
                                  Hmm, das Display wurde zwar dann dunkel, aber das Pairing blieb bestehn..... komische Sache

                                  Der Termostat hängte sich auf. Habe darum den Reset versucht. Seit dieser Aktion läuft er aber wieder.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    stefande @spicer last edited by

                                    @spicer @Einstein67

                                    Hier mal eine Rückmeldung zu meinen Pairing Problemen.
                                    In der Tat lag es wohl an der Anzahl meiner Geräte.
                                    In einer Probeumgebung konnte ich den Comet sofort an einen alten CC2531 Stick anlernen.

                                    Alle Versuche den Thermostaten in meine Produktiv-Umgebung zu bekommen, ohne alle Geräte neu an lernen zu müssen, sind gnadenlos gescheitert.
                                    Am Ende gab es hier ein lustiges Allerlei von Komponenten die wie von Geisterhand geschaltet wurden oder auch nicht, wenn man es erwartet hat.
                                    Selbst ein Rückspielen einer älteren Zigbee Sicherung brachte keine Änderung.

                                    Mittlerweile hab ich das NVRAM des Sticks gelöscht, und hab alles neu angelernt.
                                    Seit letzter Nacht ist also auch der Comet in Betrieb.
                                    Jetzt muss ich ihn nur noch verstehen, und mir Gedanken machen, wie ich ihn am Besten bei mir eigebunden bekomme.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • spicer
                                      spicer @Einstein67 last edited by

                                      @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                      @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                      ch nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....

                                      Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.

                                      Screenshot 2023-01-28 115206.png

                                      Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.

                                      The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                                      
                                      

                                      ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.

                                      Bei mir steht der Mode standardmässig auf manual. Der TRV arbeitet aber automatisch.
                                      Auswahl_003.png

                                      Hast einen Rat?

                                      S spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        stefande @spicer last edited by

                                        @spicer

                                        Ich hab gestern Abend mal eine rudimentäre Steuerung des Comet vorgenommen.
                                        Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors.
                                        Ist der Sollwert höher als der Istwert setze ich die "Manual Valve Position" auf einen Stellwert in Abhängigkeit des Temperaturunterschieds.
                                        Je grösser der Unterschied desto höher der Stellwert (0-100).
                                        Die "Auto Valve Position" ändert sich dann entsprechend von 0-40.
                                        Wie @Einstein67 schon geschrieben hat, ergibt die 0-40 x 2,5 dann die 0-100%
                                        Ich nutze aber auch den Zigbee Adapter.

                                        spicer E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • spicer
                                          spicer @stefande last edited by

                                          @stefande
                                          Das mache ich auch so.
                                          Aber ein Comet hängt sich manchmal auf.
                                          Der nimmt alle Daten entgegen aber macht nichts mehr.
                                          Der Sollwert am Thermostat ändert sich dann nicht mehr. Auch der Istwert ändert sich nicht mehr.
                                          Zudem sende ich einen neuen Sollwert nach 3min nochmal, weil sie den manchmal nicht beim ersten mal übernehmen.
                                          Um nicht zuviel zu senden, sende ich nur noch neue Sollwerte, wenn die lokale Temperatur noch nicht erreicht ist.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            Einstein67 @stefande last edited by Einstein67

                                            @stefande said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:

                                            Ich vergleiche den Sollwert mit dem Istwert des externen Sensors

                                            Mache ich auch so. (Soll - Ist) x 100 = valve-position %

                                            Die Berechnung mache ich aber nur alle 5 Minuten einmal, und hab den Regelbereich in 4 Stufen aufgeteilt. Damit es kein permanentes regeln gibt und die Batterie geschont wird.

                                            Differenz: > 60 --> Stellwert 90%
                                            Differenz: 30 - 60% --> Stellwert 45%
                                            Differenz: 10 - 30% --> Stellwert 28% (bei 25% beginnen meine Ventile zu rauschen/pfeifen)
                                            Differenz: < 10% --> Stellwert 5% (ist genau so dicht wie bei 0 und spart Batterie)

                                            spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            786
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            anleitungen comet erfahrungen eurotronic thermostaten tutorials zigbee
                                            7
                                            83
                                            6517
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo