Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Test Adapter luxtronik2 v0.4.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapterluxtronik wpwebsocket
289 Beiträge 52 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 49 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TbsJahT TbsJah

    @derelvis stehen gut :)
    Ich bin gerade an einer Implementierung dran
    Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
    79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^

    Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)

    @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

    Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild

    Ist auch behoben

    J Offline
    J Offline
    jb.m
    schrieb am zuletzt editiert von
    #199

    @tbsjah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

    @derelvis stehen gut
    Ich bin gerade an einer Implementierung dran

    Mega cool!

    @Linos

    Mit einer Schaltbaren Steckdose können wir via ioB nun beliebig schalten.

    Das wird dann wohl meine Notlösung. Im bestehenden Anschlussplan zu bleiben und es im iob zu lösen wäre mir lieber gewesen, aber ich habe ja noch in paar Aktoren da, danke.

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jb.m

      @tbsjah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

      @derelvis stehen gut
      Ich bin gerade an einer Implementierung dran

      Mega cool!

      @Linos

      Mit einer Schaltbaren Steckdose können wir via ioB nun beliebig schalten.

      Das wird dann wohl meine Notlösung. Im bestehenden Anschlussplan zu bleiben und es im iob zu lösen wäre mir lieber gewesen, aber ich habe ja noch in paar Aktoren da, danke.

      L Offline
      L Offline
      Linos
      schrieb am zuletzt editiert von
      #200

      @jb-m Macht auf jeden Fall sind. Wenn das mit der Funktion klappt würde ich auch wieder zurück bauen und den Aktor anders nutzen :muscle:

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Offline
        H Offline
        Heinz2100
        schrieb am zuletzt editiert von
        #201

        Hallo zusammen,

        der Adapter ist sehr cool und funktioniert auch hervorragend.
        Dickes Lob an den Entwickler.

        Allerdings bekomme ich im Protokoll unabhängig vom Aktualisierungsintervall sekündlich beiliegende Fehlermeldung zu den Parametern "runDeaerate" und "solarPumpDeaerate" und das System wird dadurch ausgebremst. Ich verwende die Adapter-Version 0.4.2.

        Mit Ports und Websocket habe ich schon herumgespielt/gelöscht.
        Das hat das Problem leider nicht gelöst.

        Kann man die Abfrage der beiden Werte irgendwie deaktivieren?

        Schon einmal vielen Dank

        01.jpg

        OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TbsJahT TbsJah

          @derelvis stehen gut :)
          Ich bin gerade an einer Implementierung dran
          Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
          79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^

          Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)

          @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

          Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild

          Ist auch behoben

          P Offline
          P Offline
          pgBroker
          schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
          #202

          @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

          @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

          Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild

          Ist auch behoben

          Es geht um diese Fehlermeldung?

          Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
          

          Habe ich auch teilweise alle paar Minuten. Wann/wo soll das behoben sein?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • OreiderO Offline
            OreiderO Offline
            Oreider
            schrieb am zuletzt editiert von
            #203

            Screenshot 2023-01-28 221447.png

            Hallo,

            bekomme leider auch alle paar Sekunden folgende Meldung...
            Was kann ich hier machen?

            Gruß
            Tom

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Heinz2100

              Hallo zusammen,

              der Adapter ist sehr cool und funktioniert auch hervorragend.
              Dickes Lob an den Entwickler.

              Allerdings bekomme ich im Protokoll unabhängig vom Aktualisierungsintervall sekündlich beiliegende Fehlermeldung zu den Parametern "runDeaerate" und "solarPumpDeaerate" und das System wird dadurch ausgebremst. Ich verwende die Adapter-Version 0.4.2.

              Mit Ports und Websocket habe ich schon herumgespielt/gelöscht.
              Das hat das Problem leider nicht gelöst.

              Kann man die Abfrage der beiden Werte irgendwie deaktivieren?

              Schon einmal vielen Dank

              01.jpg

              OreiderO Offline
              OreiderO Offline
              Oreider
              schrieb am zuletzt editiert von
              #204

              @heinz2100

              Ich bekomme leider auch diese Meldung. Was bei mir allerdings anders ist. Ich bekomme die Meldung immer dann wenn der Adapter die Werte aktualisiert...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • evolvo187E Offline
                evolvo187E Offline
                evolvo187
                schrieb am zuletzt editiert von
                #205

                Screenshot 2023-02-06 094406.png

                ich bekomme diese warn Meldung auch. :disappointed:

                Gruß
                Heiko

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  #206

                  Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber habt ihr zufällig ein Firmwareupdate gemacht?
                  AIT hat neue Felder im Controller hinzugefügt.
                  Siehe auch https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11

                  OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L lessthanmore

                    Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber habt ihr zufällig ein Firmwareupdate gemacht?
                    AIT hat neue Felder im Controller hinzugefügt.
                    Siehe auch https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11

                    OreiderO Offline
                    OreiderO Offline
                    Oreider
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #207

                    @lessthanmore
                    Ich hab die V2.86.0 und kürzlich kein Update gemacht...

                    Gruß
                    Tom

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • OreiderO Oreider

                      @lessthanmore
                      Ich hab die V2.86.0 und kürzlich kein Update gemacht...

                      Gruß
                      Tom

                      T Offline
                      T Offline
                      TRB
                      schrieb am zuletzt editiert von TRB
                      #208

                      @Oreider
                      Bin von 3.87 auf V3.88 gewechselt und habe seitdem auch Warnmeldungen. Es ist also bei mir sehr wahrscheinlich auf die Änderungen in der Firmware zurückzuführen.

                      Wer kann das im Adapter anpassen?

                      PS: So ein Firmware Update ist immer eine Überraschung so ohne Changelog... oder gibt es irgendwo was dazu?

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T TRB

                        @Oreider
                        Bin von 3.87 auf V3.88 gewechselt und habe seitdem auch Warnmeldungen. Es ist also bei mir sehr wahrscheinlich auf die Änderungen in der Firmware zurückzuführen.

                        Wer kann das im Adapter anpassen?

                        PS: So ein Firmware Update ist immer eine Überraschung so ohne Changelog... oder gibt es irgendwo was dazu?

                        L Offline
                        L Offline
                        lessthanmore
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #209

                        @trb said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                        Wer kann das im Adapter anpassen?

                        Ich denke der Entwickler des Adapters @UncleSam

                        Sofern es denn überhaupt daran liegt. Ich nutze node-red und deswegen ist es mir aufgefallen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • UncleSamU UncleSam
                          Aktuelle Test Version 0.4.2
                          Veröffentlichungsdatum 25.01.2022
                          Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                          npm Link iobroker.luxtronik2

                          Dieser Adapter verwendet die WebSocket und die proprietäre Schnittstelle von Luxtronik Wärmepumpensteuerungen.

                          Bis jetzt bei mir getestet mit einer CTA Aeroheat 16iL.

                          Feedback ist hier willkommen, Bugs bitte wenn möglich gleich in GitHub erfassen.

                          Bitte seid vorsichtig mit Werten ändern: ich übernehme keine Verantwortung, wenn eure WP abraucht!

                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #210

                          @unclesam
                          Hallo UncleSam,

                          es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
                          Hier der Fehlercode.

                          Grüße

                          
                          luxtronik2.1
                          2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                          
                          luxtronik2.1
                          2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                          
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • evolvo187E evolvo187

                            Screenshot 2023-02-06 094406.png

                            ich bekomme diese warn Meldung auch. :disappointed:

                            Gruß
                            Heiko

                            M Offline
                            M Offline
                            MiniBlister
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #211

                            @evolvo187 said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                            Screenshot 2023-02-06 094406.png

                            ich bekomme diese warn Meldung auch. :disappointed:

                            Gruß
                            Heiko

                            Hallo,
                            ich habe einfach in der lux-meta.js die Parameter als undedfined definiert.

                            // currently we ignore all timer tables		
                            solarPumpDeaerate: undefined,
                            runDeaerate: undefined,
                            

                            Danach kam keine Meldung mehr

                            OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • M MiniBlister

                              @evolvo187 said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                              Screenshot 2023-02-06 094406.png

                              ich bekomme diese warn Meldung auch. :disappointed:

                              Gruß
                              Heiko

                              Hallo,
                              ich habe einfach in der lux-meta.js die Parameter als undedfined definiert.

                              // currently we ignore all timer tables		
                              solarPumpDeaerate: undefined,
                              runDeaerate: undefined,
                              

                              Danach kam keine Meldung mehr

                              OreiderO Offline
                              OreiderO Offline
                              Oreider
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #212

                              @miniblister

                              Wie komme ich an die lux-meta.js ran bzw. wo liegt die?

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Offline
                                P Offline
                                pgBroker
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #213

                                Habe im Log regelmäßig folgende Fehlermeldungen:

                                State value to set for "luxtronik2.0.parameters.hotWaterCircPumpTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
                                State value to set for "luxtronik2.0.parameters.hotWaterOperationTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
                                State value to set for "luxtronik2.0.parameters.heatingOperationTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"

                                Im Forum habe ich zu der Meldung Folgendes gefunden:

                                Ab Version 3.3 des js-controllers sollen keine Objekte / Arrays mehr in Datenpunkte geschrieben werden, sondern nur noch per JSON.stringify(obj) gewandelte Objekte. Diese Info-Logs sollen die Adapter-Entwickler informieren, dies anzupassen.

                                Dann poste ich das mal für den Adapter-Entwickler. ;-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • OreiderO Oreider

                                  @miniblister

                                  Wie komme ich an die lux-meta.js ran bzw. wo liegt die?

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Liladi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #214

                                  Hallo zusammen, habe den Adapter bei mir auch im Einsatz sie wie viele von euch die Meldungen auch. Gibt es schon eine Lösung oder einen Workaround?

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Liladi

                                    Hallo zusammen, habe den Adapter bei mir auch im Einsatz sie wie viele von euch die Meldungen auch. Gibt es schon eine Lösung oder einen Workaround?

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    Liladi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #215

                                    Habe es doch noch selber herausgefunden wo die lux-meta.js liegt :-) unten der Pfad für alle welche die zwei Parameter als undedfined ändern wollen. Hat sogar funktioniert
                                    Pfad_1.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Homer.J.H Homer.J.

                                      @unclesam
                                      Hallo UncleSam,

                                      es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
                                      Hier der Fehlercode.

                                      Grüße

                                      
                                      luxtronik2.1
                                      2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                      
                                      luxtronik2.1
                                      2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                      
                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Patrick_K
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #216

                                      @homer-j

                                      @homer-j said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:

                                      @unclesam
                                      Hallo UncleSam,

                                      es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
                                      Hier der Fehlercode.

                                      Grüße

                                      
                                      luxtronik2.1
                                      2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                      
                                      luxtronik2.1
                                      2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                      

                                      Hallo,

                                      ich habe die gleichen Fehlermeldungen.

                                      @UncleSam
                                      Ist hier ein Update des Adapters in Aussicht?

                                      Viele Grüße
                                      Patrick

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        chrone
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #217

                                        Hallo zusammen

                                        Danke für den Adapter!
                                        Gibt es irgendwo einen Dokumentation, was die einzelnen Werte bedeuten bzw. wie diese zu interpretieren sind?

                                        Danke.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Offline
                                          R Offline
                                          rali2011
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #218

                                          Hallo,

                                          ich finde den Adapter auch super und bedanke mich sehr für die Entwicklung!

                                          Allerdings habe ich seit dem update meiner Wärmepumpe auf V 3.89 die gleichen "Probleme" wie in den vorherigen Kommentaren beschrieben (Fehler "Couldnt handel..." sowie der sehr interessante neue Punkt "Energiemonitor" wird leider nicht ausgelsen!)

                                          Ich würde mich riesig freuen, wenn @UncleSam das Auslesen noch hintufügen könnte! :)

                                          Vielen lieben Dank und liebe Grüße

                                          Ralph

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          248

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe