Adapter "smartmeter"
-
@thomas-p-0 warum ist bei Modus override ein C drin? Der Grund ist aktuell das er die signon Nachricht nicht erkennt. Daher geht’s nicht weiter. Mein Tipp liegt an den < Bzw >. Muss schauen was die specs sagen aber solche Zeichen wären mir an sich neu. Dann müsste ich das einbauen. Wenn die Kinderbibel Bett sind schaue ich mal.
Edit aaahhhhhhh tja die signon ist zu lang formal … um ein Zeichen zu lang.
https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis/blob/master/lib/protocols/D0Protocol.js Hier zeile 9 das 4,22 heißt „nach dem / kommen vor dem Zeilenende 4 bis 22 Zeichen“. Dein Zähler senden …. Trommelwirbel …. 23 (wenn ich mich nicht verzählt hab) kannst das file mal suchen und nen 23 reinschreiben anstelle der 22. wenn’s dann weitergeht ist’s das. Dann bitte github issue Anlegen. Muss ich wohl das Limit ändern. Hachja. Standards und die Hersteller …
-
@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
D0Protocol.js
Guten Morgen Appollon,
ja das war es. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank. Kann man dir irgendwie ein Dankeschön zukommen lassen?
In meinen Spec stehen übrigens 32 Zeichen. Welche ist denn nun richtig?
iec62056-21_enUnd ja, das ist der Grund, warum ich in der IT arbeite. Ein Zeichen und schon geht es
MfG
Thomas PfaffingerP.S.: Issue ist angelegt. Ich hoffe, das ich das richtig gemacht habe. Ist mein erster
-
@thomas-p-0 na dann lese ich mal deine specs ;-)) vllt gabs ein Update.
Zum „zukommen lassen“ ist Link in meinem footer hier im Forum Oder auch im github bei den Adaptern Seite und oben unter „Sponsor“ als begriff. Danke.
-
@thomas-p-0 ich gehe davon aus das mit der Änderung bei dir erstmal alles tut? Oder geht noch irgendetwas nicht?
-
@apollon77
Allo Apollon,
nein, soweit alles perfekt.MfG
Thomas Pfaffinger -
@thomas-p-0 Ok, dann Todo liste
-
Hallo,
ich habe in meinem Zählerschrank einen "Sagemcom Smarty BZ-Plus" verbaut, einen Zweirichtungszähler.
Aus diesem hatte ich gehofft, die Werte für den aktuellen Verbauch sowie für die einzelnen Phasen per D0
auslesen zu können.
Hab einen USB-IR-Lesekopf an einem Raspberry und einer kleinen Iobroker-Installation als Slave.
Mein erster Erfolg war ein Auslesen per SML, aber da kam nur der aktuelle Verbrauch und ein paar Zählerstände.Hab dann D0 versucht, da spuckt er mir aber nur Zählerstände aus für jeden Monat des vergangenen Jahres,
keine aktuellen Verbräuche.Hat noch jemand diesen Zähler erfolgreich auslesen können?
Handbuch1
Handbuch2Meine Settings:
Danke
Mirko -
@mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":
Mein erster Erfolg war ein Auslesen per SML, aber da kam nur der aktuelle Verbrauch und ein paar Zählerstände.
das ist dann der richtige Weg gewesen.
Meht gibt es meistens nicht. -
@mirko3107 Im Handbuch 1 Seite 16/17 steht doch genau welche Daten man mit welchem Protokoll abfragen kann.
Mehr geht halt nicht.
-
Wenn ich im Handbuch2 auf Seite 77 lese, hatte ich mir mehr Werte erhofft, aber wenn nicht mehr kommt, nutzt
mir das alles nix. -
@mirko3107 Hast du PIN, Passwort 1 oder 2 ?
Ist das eine Handbuch vom Versorger und das andere vom Hersteller?
Nicht alles was der Hersteller theoretisch kann wird auch vom Versorger „gekauft“ bzw. An den Endkunden weitergegeben. Bist hier nicht der erste der so etwas hat.
Welche Werte benötigst du denn?
-
@mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":
aber wenn nicht mehr kommt, nutzt
was kommt denn?
@mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":
nur der aktuelle Verbrauch und ein paar Zählerstände.
kann alles und nichts bedeuten.
-
PIN hatte ich bekommen, hab die Abfrage deaktiviert.
Mir geht es um den aktuellen Gesamtverbrauch und die Verbräuche auf L1, L2, L3, mehr nicht.
Im Iobroker seh ich jede Menge Zählerstände, aber keine Momentanverbräuche. Pro Abfrage kommen laut
Log 137Werte. -
@wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
Ist das eine Handbuch vom Versorger und das andere vom Hersteller?
das sind welche die im Netz verfügbar sind, wenn man nach der Gerätebezeichnung googelt.
-
@mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":
PIN hatte ich bekommen, hab die Abfrage deaktiviert.
hast du auch INF auf on gestellt?
@mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":
Pro Abfrage kommen laut
Log 137Werte.dann besteht Hoffnung, dass du einen spendablen Versorger hast.
klapp mal die Ordner auf
-
Inf ist auf On.
-
@mirko3107 Wenn jetzt bei den 173 Werten die Verbräuche der einzelnen Phasen fehlen wird es wohl keine Möglichkeit geben. Sollte Strom und Spannung (die ist eigentlich relativ klar) angezeigt werden muss man rechnen.
-
@mirko3107 hast du eine Wert für
1-0:16_7_0__255
? -
jetzt mit D0-Ausgabe nicht. Da sind nur Zählerstände dabei, kein einzelner Momentanverbrauch.
Ich glaub, dieser Wert kam bei SML-Ausgabe mit, sollte der Gesamtverbrauch sein, oder?
Kann nur grad nicht umschalten, bin nicht zu Hause. -
@mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":
jetzt mit D0-Ausgabe nicht.
vergiss D0
zeig mal was SML bringt wenn du kannst