      Also,

      1. Du hast ja die Firmware auf den Wemos gespielt.
      2. Du schließt Nummer 1 an den Wemos an.
      3. Unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Program_adress und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
      4. Unten auf Submit

      Nun Nummer 1 abklemmen.

      Jetzt Nummer 2 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 2.
      Nun wieder auf Submit

      Jetzt Nummer 3 anklemmen. Punkt 3 und 4 wiederholen diesmal mit Adresse 3.
      Nun wieder auf Submit

      Jetzt alle wieder anklemmen nach Plan.

      Als nächstes bei DEVICE unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 1
      Dann unten auf Submit

      Nun bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 2
      Dann unten auf Submit

      Und noch mal bei DEVICE bei Add ein neues PZEM-Device hinzufügen. Dann unter PZEM actions "PZEM Mode" stellst du auf Read_value und stellst bei "Address of PZEM" auf 3
      Dann unten auf Submit

      Jetzt sollten Werte angezeigt werden.

      Sind jetzt nicht zu 100% alle Schritte, aber das sollte so gehen.

      H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • H
        hm_krause @Beowolf last edited by

        Vielen Dank,
        komme aber erst am WE dazu das zu probieren und werde dann berichten.
        Bis dahin...👍

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          hm_krause @Beowolf last edited by

          @beowolf
          ...doch noch mal probiert (erstmal nur mit 2 Modulen)
          Screenshot 2023-01-31 130708.jpg

          Screenshot 2023-01-31 130635.jpg

          Screenshot 2023-01-31 130600.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            Beowolf last edited by Beowolf

            Du hast aber Werte wenn nur ein Modul angeschlossen ist, oder?

            Du kannst noch einmal probieren, wenn du die Module einzeln anschließt und jeweils die dazu eingestellte Adresse einstellst.

            Also Modul 1 mit der Adresse 1, Modul zwei mit der Adresse 2 usw..

            Kommen dann die passenden Werte?

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              hm_krause @Beowolf last edited by

              @beowolf
              hier nur Modul 1:Screenshot 2023-01-31 151935.jpg

              hier nur Modul 2:Screenshot 2023-01-31 152040.jpg
              (mit Verbraucher)

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Beowolf last edited by

                Eine Frage noch. Wie hast du die Module jetzt einzeln angeschlossen?

                Was ich meine - Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.

                Modul zwei mit den Anschlüssen für Modul zwei - usw..

                ODER

                Modul eins mit den Anschlüssen für Modul eins.

                Modulk zwei AN DEN Anschlüssen von Modul EINS.

                Ich frage deshalb - kann es sein, das du einen "Dreher " in den Verbindungen der Datenleitungen hast? Also alle RX mit RX und TX mit TX Leitungen richtig zusammen?

                Bitte einmal kontrollieren.

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  hm_krause @Beowolf last edited by

                  @beowolf
                  Ich habe alle 3 Modulanschlüsse paralell an RX bzw. TX.
                  Im Bild oben Modul 1 (L1) an Anschluss 1 und dann Modul 2 (L2) an Anschluss 2

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Beowolf @hm_krause last edited by Beowolf

                    @hm_krause

                    Also das ich das richtig verstehe. Du hast alle angeschlossen, und klemmst jeweils nur die TX und RX Leitung der entsprechenden Modul an oder ab, richtig?

                    Es ist auch egal welche Module du zusammen betreibst - also 1-2, 2-3 und 1-3. Es werden keine Werte angezeigt, sobald zwei Module zusammen angeschlossen sind?

                    Masse und die 5 Volt sind auch alle untereinander verbunden?

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      hm_krause @Beowolf last edited by

                      @beowolf
                      Richtig, habe aber 5 V angeschlossen (hatte ich wegen Tasmota so verlötet)

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Beowolf last edited by Beowolf

                        5 Volt - richtig. Schon geändert.

                        Wäre es möglich, das du mal ein Foto der Verdrahtung machst?

                        Das was mir jetzt noch einfällt ist - nimm mal einen anderen Wemos d1 mini.

                        Was zeigt der Wemos an, wenn du einen PZEM anschliesst und bei den anderen, also L2 und L3 die Adresse vom ersten PZEM einträgst? Dann sollte bei allen der selbe Wert erscheinen.

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Beowolf last edited by Beowolf

                          Noch was mir einfällt - ich hatte schon einmal Probleme mit einem Wemos auf dem vorher Tasmota drauf war. Er kannte schon die Wlan-Einstellungen usw..

                          Versuche mal den Wemos mit einer "leeren" Bin- Datei zu flashen.

                          blank_4MB.bin

                          Die sollte eigentlich gehen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            hm_krause @Beowolf last edited by

                            @beowolf
                            ...habe das bei 2 anderen Minis getestet, gleiches Ergebniss
                            IMG_20230131_155021323.jpg

                            "Was zeigt der Wemos an, wenn..." Verstehe die Frage nicht ganz...

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Beowolf @hm_krause last edited by

                              @hm_krause sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                              @beowolf
                              ...habe das bei 2 anderen Minis getestet, gleiches Ergebniss
                              IMG_20230131_155021323.jpg

                              "Was zeigt der Wemos an, wenn..." Verstehe die Frage nicht ganz...

                              Also ESP Easy im Browser natürlich. Ein PZEM angeschlossen und bei alles drei DEVICES bei ESP Easy die gleiche Adresse eintragen. Nicht die PZEM umprogrammieren.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Beowolf last edited by Beowolf

                                Den einzigen Unterschied den ich hier zu deiner Schaltung habe, ist, das ich hier eine nodemcu habe und keinen Wemos d1 mini.

                                Kann der Mini ein Problem mit der Stromversorgung der drei PZEMs haben? Schlechtes USB-Kabel? Hatte ich auch schon mal.

                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  hm_krause @Beowolf last edited by

                                  @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                  nodemcu

                                  https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Lolin-WiFi-Parent/dp/B06Y1ZPNMS?th=1
                                  ....wäre das sowas?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Beowolf last edited by

                                    Jepp.

                                    Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?

                                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      hm_krause @Beowolf last edited by

                                      @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                      Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?

                                      Die gleiche Moduladresse?

                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        hm_krause @hm_krause last edited by

                                        @hm_krause said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                        Die anderen Sachen hast du gemacht? Ein PZEM angeschlossen und unter ESP Easy bei allen drei DEVICES die gleiche Adresse eingegeben?

                                        Die gleiche Moduladresse?

                                        Screenshot 2023-01-31 165737.jpg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Beowolf last edited by Beowolf

                                          ok, noch ein Versuch. Nur Modul eins anschliessen, aber die Adresse vom zweiten Modul auswählen.

                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            hm_krause @Beowolf last edited by

                                            @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                            ok, noch ein Versuch. Nur Modul eins anschliessen, aber die Adresse vom zweiten Modul auswählen.

                                            Screenshot 2023-01-31 171649.jpg

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            643
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            59487
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo