      @iobrojb Ich habe einen Fehler im Protokoll von iobroker gefunden.
      Er scheint die IP-Adresse IPv4 nach ausgeschaltetem PC nicht mehr zu finden!
      Das Protokoll als Grafik.
      iobroker-protokoll_2023-01-24.jpg
      Was kann ich da machen, damit der raspberry weiter Kontakt behält?

      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @iobroJB last edited by

        @iobrojb sorry, aber was stellst du dir vor, wenn du einen Teil deines Systems deaktiviert?

        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @iobroJB last edited by

          @iobrojb sagte in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:

          Ausschalten des PC

          wo ist InfluxDB installiert?
          Auch am PC?

          I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • I
            iobroJB @Negalein last edited by

            @negalein Hall danke für Deine Rückmeldung.
            iobroker, influxDB und Grafana sind auf dem raspberry installiert.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              iobroJB @da_Woody last edited by

              @da_woody Hallo, was meinst Du damit, ich habe doch alle Programme auf dem raspberry installiert, und der läuft auch ohne PC weiter?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @iobroJB last edited by

                @iobrojb sagte in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:

                dass nach dem Ausschalten des PC - und damit Grafana - nach dem Wiedereinschalten des PC und Grafana

                ???

                Das widerspricht aber dieser Aussage:

                @iobrojb sagte in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:

                iobroker, influxDB und Grafana sind auf dem raspberry installiert

                Was ist denn nun wo installiert ??

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode last edited by Gaspode

                  @iobrojb said in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:

                  Was kann ich da machen, damit der raspberry weiter Kontakt behält?

                  Die Frage ist eher: Warum hat dein Raspberry keine IPv4 Adresse mehr, sobald du deinen PC abschaltest?
                  Sind PC und Raspberry am gleichen Switch angeschlossen? Ist der Raspberry noch erreichbar, sobald der PC aus ist? Welche Netzwerkeinstellungen hast du am Raspberry? Könntest du evtl. versehentlich deinen PC als Default Gateway in den Raspberry Netwerkeinstellungen angegeben haben? Gib mal auf einer Console am Pi den Befehl

                  route -n
                  

                  ein. Welche IP Adressen tauchen da in der Spalte Gateway auf. Es sollten nur '0.0.0.0' und die IP Adresse deines Routers vorkommen.

                  @DJMarc75
                  Ich versteh das so, dass alles außer dem Grafana Client auf dem Pi läuft, das sollte dann ja eigentlich kein Problem sein.

                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Gaspode last edited by

                    @gaspode sagte in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:

                    Ich versteh das so, dass alles außer dem Grafana Client auf dem Pi läuft, das sollte dann ja eigentlich kein Problem sein.

                    offensichtlich doch. aber wie schon diverse andere fragen, kristallkugel.gif

                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @da_Woody last edited by

                      @da_woody said in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:

                      offensichtlich doch

                      Ich denke das Grafana-Problem ist nur ein Folgefehler. Der Pi verliert offensichtlich komplett seine IPv4 Adresse, sobald der PC aus ist. Da ist IMO irgendwas in den Netzwerksettings faul.

                      Im ioBroker Log sieht man ja, dass der "Tasmota Hausstromzähler" auch erst wieder verbunden wird, sobald der PC wieder eingeschaltet wird und die IPv4 Adresse wieder gültig ist. In der Zwischenzeit können seine Werte dann natürlich nicht verarbeitet und in die DB geschrieben werden.

                      Als mögliche Ursache fällt mir im Moment nur ein falsches Default Gateway oder ein Fehler in der Addresstabelle eines Switches oder Routers ein.

                      aber wie schon diverse andere fragen, kristallkugel.gif

                      Da hast du allerdings Recht. 😉
                      Aber vielleicht kommt ja bald licht ins Dunkel.

                      BTW: Nettes Gif 😀

                      I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        iobroJB @Gaspode last edited by

                        @gaspode Hallo an Alle, ich habe das Problem gefunden!!!
                        Vor dem Tun kommt das Denken 🙇 .
                        Ich bitte um Entschuldigung, ich habe übersehen, dass der Switch für die Netzwerkverbindungen an der gleichen Master-Slave-Steckdose angeschlossen ist wie der Computer, und dieser schaltet nach dem herunterfahren die Steckdose aus 🤦‍♂️
                        Ich danke Euch für Euer mitdenken, und wünsche noch einen schönen Abend

                        da_Woody Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @iobroJB last edited by

                          @iobrojb oh mann! biglol.gif
                          der berühmte schuß ins eigene knie.
                          darauf wär ich nie gekommen, allerdings laufen bei mir alle rechner 24/7.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @iobroJB last edited by Gaspode

                            @iobrojb said in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:

                            und dieser schaltet nach dem herunterfahren die Steckdose aus

                            LOL, you made my day. 😄

                            Also wie vermutet ein Netzwerkproblem, allerdings nicht Layer 3 (logische Addressierung) sondern Layer 1 (physisches Medium) 😉

                            Manchmal kan die Lösung eines Problems so einfach sein.

                            Codierknecht I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Gaspode last edited by

                              @gaspode sagte in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:

                              Also wie vermutet ein Netzwerkproblem, allerdings nicht Layer 3 (logische Addressierung) sondern Layer 1 (physisches Medium)

                              Eher Fehler 40 🤣

                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                Gaspode @Codierknecht last edited by

                                @codierknecht said in Nach Ausschalten des PC gleiche / falsche Leistungsaufnahme:

                                Eher Fehler 40

                                Das auch. 😉

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  iobroJB @Gaspode last edited by

                                  @gaspode Hallo, ja Asche auf mein Haupt,
                                  wie gesagt, vor dem Tun erst das Gehirn einschalten.
                                  Aber Deine Bemerkung über den Zusammenhang von PC und Netzwerkproblem hat mich nochmal nachdenken lassen.
                                  Vielen Dank an Alle, einen schönen Tag

                                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @iobroJB last edited by

                                    @iobrojb
                                    Du weißt doch: Wer den Schaden hat ... spottet jeder Beschreibung 😁
                                    Ich bin hier auch immer wieder mal der Depp 🤡

                                    Hauptsache es funzt wieder 😉

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    791
                                    Online

                                    31.8k
                                    Users

                                    80.0k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    6
                                    18
                                    580
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo